火灾报警系统设计是怎么控制应急灯的,强启线...

我爱喝绿茶
嘿嘿,我是第一个顶的。
我爱喝绿茶
我先说下,强启点亮大致分两张,一个是双母线单接触器,一个是单母线多接触器,不知道大家做的什么样的多啊。应急照明的设置要按照建规和高规来。
我爱喝绿茶
《消防应急照明和疏散照明系统》GB 第6.3.5.2条要求,应急照明配电箱在火灾联动时通过切断供电电源方式实现强制点亮,那么以前常规的通过接通电源强制点亮的做法还可行吗?
答:《消防应急照明和疏散照明系统》GB 第3.17条应急照明箱定义:“为自带电源型消防应急灯具供电的供配电装置”。火灾应急照明灯采用自带蓄电池的应急灯具,由应急照明箱供电,灯具平时处于长暗、常亮或非确定状态,火灾报警时,由有联动控制系统强制点亮,等消防扑救时由消防人员切断该回路的电源将应急灯强制切换至由蓄电池供电的应急照明状态。这种强制点亮方式是符合规范规定的(当然,自带蓄电池的应急灯具的质量必须满足制造规范要求)。根据民规13.8.5.2条,当采用蓄电池作为疏散照明的备用电源时,在非点亮状态下,不得中断蓄电池的充电电源。因此,应急照明灯具供电回路中严禁设置可关断灯具充电的开关装置。
我爱喝绿茶
首先,先给大家出个题目:设有火灾自动报警系统的建筑内,由~220V供电的自带电源型非集中控制应急照明灯具,火灾时,得电点亮(带强启线)好呢?还是断电点亮好呢?
是不可以断电点亮的,得电点亮是火灾自动报警系统点亮,让大家疏散。而《消防应急照明和疏散照明系统》GB 的意思是等消防人员来了以后,切断电源让灯通过蓄电池放电,这样能很好减轻由于灭火水碰到灯具而引起对消防员可能引起的伤害。
我爱喝绿茶
管理员,现在土木论坛更新的速度更快了,很好,论坛会越来越好的。
如果是住宅楼房内的公用应急照明灯具,在本区域内发生火灾情况时,我认为应切除火灾区域内一切电源。相邻的应急照明应强启,以利人员逃生。如果在商场或人员密集场所区域发生火灾时,普照电源应立即切断,但应急照明应强启.以利人员蔬散,待人员离开现场后.可切断应急电源,以利消防人员安全。如果各类应急照明灯具自备电源能坚持30分钟以上,照度效果等同与市电,则可以切除火灾区域内的所有电源.消防设施电源除外.
现在都是第一种情况吧 ?得电强启
断电点亮不太容易实现吧?毕竟还有其它消防设备
相关帖子推荐&当前位置: >>
火灾应急照明强启的几种正确接法.
11:11:50&&作者:李亚刚&&来源:&&
  主要介绍火灾应急照明系统分散控制方式的几种接线方法,结合实际工程,通过对几种接法的利弊分析,旨在达到最佳设计和安装的目的。
  0 前言
  随着科技的进步和社会化功能的需要,单体建筑的面积越来越大,建筑高度越来越高,特别是一些经济发达地区,大而高的建筑如雨后春笋般大批出现,给城市增添了美感的同时,也给消防安全及火灾的扑救出了难题。高层建筑通常人员聚集,内部结构复杂,人们往往不熟悉安全疏散路线,当建筑物发生火灾时,通道和楼梯问无自然采光或在夜晚,应急照明就是逃生人员的生命之灯,所以,应急照明系统的可靠性、合理性尤为重要,及时疏散和快速救援可以最大限度地减少人员的伤亡和减低财产损失。针对高层建筑发生火灾的特点,立足自防自救的原则,良好可靠的应急照明系统显得尤为重要,而科学、完善、经济合理的应急照明系统并非易事。笔者在多年的设计及施工中发现,应急照明系统分散控制方式最为可靠、灵活。
  1 应急强启的由来和原理
  所谓应急照明,是指在正常照明因故熄灭的情况下,供暂时继续工作、保障安全或人员疏散用的照明,《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16—2008)第10.3.2条,又将应急照明分为备用照明、疏散照明、安全照明;而火灾应急照明强启是特指在发生火灾后,由消防联动控制器发出联动控制信号强制使应急灯具点亮,源于《火灾自动报警系统设计规范)(GB501 1 6—.1.4条,“对消防应急照明系统工作状态的联动控制应保证消防应急照明系统在发生火灾时点亮所有消防应急灯具”的要求。
  在实际工程中,常常采用正常照明的一部分兼作应急灯具自带蓄电池,平时正常开关,与正常照明无异,当灯具失电或强启时,灯具点亮,不受开关控制,这种应急照明系统既满足现行的防火规范的要求,又能满足正常照明的需要,减少工程项目投资,一举多得。图1为火灾应急照明强启原理图,消防联动控制器发出联动控制信号,中间继电器KA常开触点闭合,应急照明回路上的单相交流接触器KM主触点闭合,强启线得电,应急照明灯具强制点亮。
  2 应急强启的几种接线方式
  火灾应急照明强启线路跟普通方式应急照明线路差异不大,通常都是四线制,包括正常照明线兼充电线、强启线、零线(N)、保护接地线(PE)。本文仅对火灾应急照明强启四线制进行讨论,其它线制的控制和接线方式是从四线制的基础上演变而来的。
【建筑环境与设备分会微信公众平台】 微信号 建筑环境与设备分会
打开微信,点击底部的&发现&,使用 &扫一扫& 即关注&建筑环境与设备分会&。扫描右侧二维码即可分享本网页到朋友圈!
本文引用地址:
  频道精选
  频道活动
  热点排行
  精华帖子
Copyright & 2005-.All Rights Reserved
京ICP证号-3号 京公网安备:67火灾应急照明强启设计探讨--《中国高新技术企业》2014年32期
火灾应急照明强启设计探讨
【摘要】:在发生火灾时,火灾应急照明强启能够增加人们逃生的机会。文章介绍了火灾应急照明强启的原理,探析了火灾应急照明强启的设计要点,并提出了火灾应急照明强启设计中的注意事项,以供参考。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU85【正文快照】:
1概述随着经济与社会的快速发展,人们的生活水平不断提高,各种家用电器被广泛应用于生产与生活中,在给人们带来便利的同时,也给人们的生命财产安全带来了一定的安全隐患,其中火灾是最常见的一种灾害之一。应急照明系统是由于各种原因导致正常电源断电,不能够提供正常的照明的
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【参考文献】
中国期刊全文数据库
李亚刚;;[J];安徽建筑;2011年04期
呼天星;;[J];安徽建筑;2011年04期
李士双;;[J];电气应用;2010年19期
孙文华;;[J];建筑电气;2013年03期
邹越华;;[J];建筑电气;2013年07期
刘作忠;;[J];现代冶金;2013年01期
【共引文献】
中国期刊全文数据库
刘伟;;[J];电源技术应用;2014年02期
邹越华;;[J];建筑电气;2013年07期
鞠永健;;[J];照明工程学报;2014年03期
张廷建;;[J];现代建筑电气;2014年S1期
中国硕士学位论文全文数据库
熊志辉;[D];华南理工大学;2013年
汪建礼;[D];燕山大学;2014年
【二级参考文献】
中国期刊全文数据库
丁宏军;;[J];建筑电气;2007年05期
朱海军;;[J];建筑电气;2008年03期
孙文华;;[J];建筑电气;2013年03期
高鹏,杨世光;[J];照明工程学报;2005年01期
【相似文献】
中国期刊全文数据库
杨皞;;[J];四川建材;2008年05期
王彬;;[J];广东建材;2009年04期
阮仁权;;[J];安徽建筑;2009年05期
毛星;;[J];消防科学与技术;2012年01期
邱鹭萍;;[J];广东科技;2012年15期
王剑秋;;[J];中华民居(下旬刊);2013年07期
赵双;;[J];科技信息;2013年17期
赵英然;[J];消防技术与产品信息;1995年08期
邹万流;[J];照明工程学报;1996年04期
唐一涛,熊洪;[J];消防技术与产品信息;1998年12期
中国重要会议论文全文数据库
徐琦;徐文兴;;[A];建筑电气设计与研究——湖北省/武汉市建筑电气专业委员会二○○九年年会论文集[C];2009年
王海港;;[A];节能环保 和谐发展——2007中国科协年会论文集(四)[C];2007年
白焕炳;;[A];中国长三角照明科技论坛论文集[C];2006年
闫永强;;[A];吉林省土木建筑学会2010年学术年会论文集[C];2010年
杜会陵;;[A];建筑电气设计与研究——湖北省/武汉市建筑电气专业委员会二○○九年年会论文集[C];2009年
侯维锋;魏焕杰;;[A];土木建筑学术文库(第15卷)[C];2011年
徐华;钟新;;[A];理性照明 让生活更美好——2011四直辖市照明科技论坛(天津)论文集[C];2011年
刘忠;侯森子;乔国岭;;[A];《室内照明节能与新技术研讨会》论文集[C];2009年
张翔;;[A];经济生活——2012商会经济研讨会论文集(下)[C];2012年
孙毅;葛云海;吴宪;;[A];土木工程建造管理:2008年辽宁省土木建筑学会建筑施工专业委员会论文集[C];2008年
中国重要报纸全文数据库
闫照文;[N];消费日报;2006年
曹晨 记者
袁晓婕;[N];南通日报;2009年
中国硕士学位论文全文数据库
熊志辉;[D];华南理工大学;2013年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备74号敏华电工M-ZFZD-E5W 529四线强启铁头应急双头灯&
品 牌:敏华电工,派拿斯特,劳士
价 格:面议 /
供 应 地:广东省江门市
包装说明:纸箱
产品规格:264*244
运输说明:物流
交货说明:物流自提
发布日期:
联系人QQ:
详细说明Explain
敏华电工M-ZFZD-E5W 529四线强启铁头应急双头灯&&四线强启应急灯&&铁头应急灯&&LED双头灯
敏华电工主要消防应急灯产品规格型号:
M-ZFZD-E5W系列
M-ZFZD-Y18W系列
M-ZFZD-E18W系列
M-ZLZD-B50W系列
M-ZLZD-Y18W系列
N-ZLZD-E10W系列
N-ZLZD-Y20W系列
M-BLZD-2LROEIII7WABX
M-BLZD-1LROEIII7WABY
M-BLZD-2LROEIII11WABZ
M-BLZD-1LROEIII11WACA
M-BLZD-2LROEIII7WAAL
M-BLZD-1LROEIII12WACE
……..
敏华电工产品简介:
执行标准:新国标GB
带消防认证(s)(产品身份证码可到消防网站查询真伪)!
完美品质来自敏华对每一个细节的专业考究
微处理集中控制技术
选用美国顶级TNY系列增强小功率离线式开关电源专用芯片,带宽高,输入快,能效性高,运行稳定。
日本“HITACHI”稳压技术
由国际知名品牌为敏华特别提供,是完美品质的保证。
强力照射光线
亮度高,创新LED光源应用,亮度高,耗能低,性能卓越和稳定
能有效穿透烟雾,及时疏散现场。
消防应急专用免维护镍镉电池组,智能自检功能(故障、年检、月检),独创串联恒流恒压充电技术,有效提高电池使用寿命;
产品已经通过公安部消防产品合格评定中心认证!每一型号均获得独立消防型式认可证书,并具有一对一检验报告!
主要技术指标:
1、额定电压:AC220V±10%&&
2、额定工作频率:50HZ
3、主电功耗:5W&&
4、应急光源:贴片LED
5、应急转换时间:<2S;&&&&
6、应急光效:≥50LM (超亮型)
7、充电时间<24小时;
8、应急时间:≥1.5小时 
9、使用环境温度25℃±10℃
10、使用环境空气相对湿度:<90%
11、电池型号及规格:镍镉1.2v
12、外壳防护等级:IP30;
13:执行标准:GB
卖家名片Cards
联系人:李先生
地址:广东省江门市蓬江区荷塘镇为民工业区
在线询盘/留言Online Inquiry
*您的姓名:
*联系手机:
固话电话:
所在单位:
需求数量:
*咨询内容:
我想了解:《敏华电工M-ZFZD-E5W 529四线强启铁头应急双头灯&&四线强启应急灯&&铁头应急灯&&LED双头灯》的详细信息.请商家尽快与我联系。
免责声明:交易有风险,请谨慎交易,以免因此造成自身的损失,本站所展示的信息均由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责。本站对此不承担任何保证责任。
商国互联供应商 品质首选
江门市敏华电器有限公司
会员级别:认证类型:企业认证企业证件:已通过企业认证 认证公司:江门市敏华电器有限公司
主营产品:应急灯 安全出口 吸顶灯 敏华电工 敏华电工 劳士 派拿斯特 地埋灯 应急电源 LED应急电源 节能灯电源 筒灯电源 射灯电源
公司所在地:广东省江门市
联系人:李先生
该供应商的其他产品
你可能感兴趣

我要回帖

更多关于 火灾报警系统 的文章

 

随机推荐