真空压力表锅炉额定工作压力-0.03MPa指...

某压力表测得的真空度为0.03MPa,其绝对压力为?0.07MPa -0.07MPa 0.13MPa -0.13MPa 4选1,
怎么有两个0.07MPa?答案就是0.07MPa因为 真空度=0.1MPa(近似一个大气压)-绝对压力
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码真空锅炉原理特点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
真空锅炉原理特点
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用5下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
真空锅炉原理特点
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口真空锅炉原理特点 - 英豪德北京燃气热能设备有限公司真空锅炉原理特点 来源:英豪德(北京)燃气热能设备有限公司  (0) |   一、真空锅炉的发展历史及前景
  一九七二年瑞士苏黎世理工大学发明真空热水锅炉的工作原理;一九七四年日本的一所理工大学开发出真空热水锅炉产品,并获得发明专利; 一九七四年以后,真空热水锅炉产品开始风靡欧美国家,开始广泛应用;九十年代中期,真空热水锅炉技术从日本等发达国家传入我国,我国少部分科研机构及部分生产厂家开始研发真空热水锅炉;现在欧美、日本、韩国等发达国家真空锅炉占热水锅炉场60-70%的份额,随着中国的经济飞速发展,人们对真空锅炉认识和了解不断提高,2000年以后国内市场发展得非常快;同时也产生了很多品牌;但到现在国内真空锅炉占热水锅炉市场不足2%;市场的可发展空间非常大,我们公司为了进一步开拓锅炉市场,提高锅炉市场占有率,为代理商创造更大的商机。
  二、真空锅炉工作原理:
  真空热水锅炉的本体结构:下部由燃烧室和传热管束组成;上部为真空室,其中插入了U型管热交换器;真空室外接抽气单元,使真空室保持稳定的真空度,并将真空室内不凝结气体抽出,提高U型热交换器的换热效率。
  真空锅炉工作原理为单热管原理,是利用热媒在不同的压力下沸腾温度不同的特性来进行工作的。例如:水在一个大气压(760mmHg)下,水的沸腾温度是100℃,而在6mmHg的压力下,水的沸腾温度则是4℃。真空锅炉则是在真空度为-30mmHg~-710mmHg的压力范围内工作的,对应的沸腾温度是88~15℃。在真空锅炉所工作的压力下,燃烧使热媒水温度上升至饱和温度(见饱和蒸汽表)并在水面产生相同温度的负压蒸汽。此时向热交换器(供热水或采暖)内通冷水, 负压蒸气通过凝结换热把换热器内的冷水加热成温水,并通至用户处,而负压蒸气则被冷却凝结成水滴滴回水面再被加热,从而完成整个循环过程(见图1)。
  饱和蒸汽表
  压力单位:Kg/cm2
  真空锅炉最关键的技术问题就是真空度的维持,真空锅炉的真空度保持通常通过两个途径来进行:
  1、在生产过程中严格控制焊接质量及选用各种优质元器件,保证锅炉与外界各个接触点的气密性,然后进行正压检查和负压氦检。例如日本厂家就在生产过程中进行一次氮检、两次氦检三道检漏措施来确保锅炉的真空度,氦检精度一般可以达到1×10-8Pa?m3/s;
  2、对日常运转过程中产生的微量不凝性气体进行抽气。国外的真空锅炉一般都配有抽气装置,主要由抽气管、抽气电磁阀以及真空泵几部分组成,根据不凝性气体的量进行不定期的抽气,保证机内绝对真空。抽气方法一般有自动抽气和手动抽气两种方法。
  三、真空锅炉的特点:
  1.安全可靠
  真空热水机组内部处于真空负压状态,不存在内部膨胀爆炸、破裂的危险,同时内置低压安全阀,并有多重安全设置:温控、压力开关、过热开关等;
  2.寿命长
  真空热水机组内部定量热媒水,基本没有结垢;炉体内部处于真空状态,没有氧气,不会发生有氧腐蚀;换热器的材质为不锈钢,耐腐蚀,可多次清洗,是普通锅炉的2-3倍,长达20年之久;
  3.一机多用
  一台锅炉可以满足多种需要,A、采暖;B、洗浴;C、游泳池;换热器可带压使用,系统安装简单;相互独立,不会造成水质交叉污染;
  4.体积小,安装简便;模块化设计,高性能换热组件,机组体积小,使产品易于运输、安装。可实现在小空间内,多台机组可并联使用。没有安装位置限制,可以在地下室,也在楼上;
  5.对水质要求低
  换热器的材质为不锈钢(STS316、食品级),耐腐蚀,不会造成水质二次污染;
  6.安装手续简单
  真空锅炉安装不受监检,不必办理安装报批手续;
  7. 智能控制
  数字化控制,液晶屏显示,中文显示系统工况,信息量大,操作简单,故障自诊断,可实现网络控制和人机对话在线操作。
  四、真空锅炉的选型
  换热器分类:A、采暖换热器(△T=10℃、15℃),2回路
  B、洗浴换热器(△T=40℃),4回路
  根据客户的要求确定单项换热器换热量;根据确定的换热器种类和换热量确定锅炉型号;
  1)选型原则:
  1、单换热器换热量不可大于炉体出力;
  2、双换热器同时运行时,换热器出力为按换热器比例分配锅炉
  出力;例如:出力60万大卡/小时的锅炉,安装两个换热器,采暖60万大卡/小时,洗浴60万大卡/小时,当两个换热器同时运行时,单个出力为30万大卡/小时;单换热器运行时,为额定出力;如同样上面的锅炉只启动采暖换热器,其出力为60万大卡/小时;
  3、尽量避免单台配置;如选一台60大卡/小时(采暖30万大卡/
  小时、洗浴30万大卡/小时)真空双回路锅炉,不如选择两台
  30万大卡/小时(采暖30万大卡/小时、洗浴30万大卡/小时)
  真空双回路锅炉,因为两台锅炉可以互为备用,单台故障时对
  客户的运营很小;
  五、真空锅炉的控制原理
  1、燃烧机控制(30-95℃)
  设:当前温度t1、温度上限t1H、转火点温度t1M、温度下限t1L
  参数关系:t1L&t1M&t1H
  温度上升阶段:
  当t1&t1L时,开启燃烧机一、二段火;
  当t1≥t1M时,关闭二段火;
  当t1≥t1H时,关闭一段火。
  温度下降阶段:直到t1&t1L时,开启燃烧机一、二段火。
  重复温度上升阶段。
  2、采暖水循环泵控制
  设:采暖水温度t2、采暖水目标温度ta(30-95℃)
  启动温差Δta(1-20℃)
  当t2≤(ta-Δta)时,启动采暖水循环泵;
  当t2≥ta时,关闭采暖水循环泵。
  当采暖水循环泵在关闭状态,每间隔20分钟运行采暖水循环泵
  5分钟。
  3、生活水循环泵控制
  设:生活水温度t3、生活水目标温度tb(30-95℃)
  启动温差Δtb(1-20℃)
  当t3≤(tb-Δtb)时,启动生活水循环泵;
  当t3≥tb时,关闭生活水循环泵。
  当生活水循环泵在关闭状态,每间隔20分钟运行生活水循环泵
  5分钟。
  4、真空泵控制
  1)自动模式:设抽气口温度t4,△t=t1-t4,5℃≤△t1≤20℃可设定默认10℃;
  当△t≥△t1设定值时,启动真空泵,3秒后打开电磁阀;
  当△t≤1℃后,关闭电磁阀,3秒后关闭真空泵。
  2)手动模式:
  手动模式启动后,启动真空泵,3秒后打开电磁阀;
  当△t≤1℃后,关闭电磁阀,3秒后关闭真空泵。
  5、定时功能
  系统可在24小时内设置4组定时工作时段(各时段上班时间、下班时间、锅炉出水温度上、下限等);启动定时功能后,电脑根据当前时间使系统自动进入上班或下班,不同时段可根据用户设置不同的温度范围进行自控。
  6、防冻功能
  在下班状态下,当系统检测到热媒水或采暖水温度低于5度时,系统自动进入防冻状态,开启采暖水循环泵和燃烧机进行暖炉,当温度达到16度后,关闭燃烧机和循环泵,系统退出防冻状态。
  7、系统设置功能
  系统可设置成:1、单采暖系统;2:单生活水系统;3:采暖/生活水双系统。当设置成单采暖系统或单生活水系统时,其他系统回路自动屏蔽;
  8、故障识别与处理
  1) 温度传感器故障
  当热媒水、(采暖水、生活水、抽汽口、烟道)温度传感器短路或断路时,系统关闭燃烧器并报警,故障消除后按复位键解除。
  2) 锅炉水位极低故障
  当锅炉水位低于警界低水位时,系统关闭燃烧设备并报警,故障消除后按复位键解除。
  3) 热媒水超温故障
  当热媒水温度大于设定热媒水保护温度时,系统关闭燃烧设备并报警,故障消除后按复位键解除。
  4)烟道超温故障
  当烟道温度超过设定的超温保护温度时,控制系统立即关闭燃烧机设备并报警,故障消除后按复位键解除。
  5)熄火故障
  燃烧机如果因各种原因不能正确点火或燃烧,控制系统能立即关闭燃烧机并报警,故障消除后按复位键解除。
  6)锅炉压力超高故障
  系统运行过程中,当锅炉压力高于设定的极限压力时,系统关闭燃烧设备并报警。故障消除后按复位键解除。
  7)断电故障
  系统运行过程中,出现供电断电现象,系统自动切断输出设备,再次供电时,控制器自动处于下班状态,确保系统安全运行。
  六、补真空的方法及步骤
  1、在什么情况下,需要补真空?
  A、蒸汽温度与热媒水温差大于10℃以上或循环水温与热媒水温差大于10℃以上;& B、锅炉首次使用;
  C、锅炉长时间停用后使用前;
  2、补真空的方法
  A、使用真空泵;按控制柜使用说明书操作即可;
  B、不使用真空泵;
  3、在准备补真空前,观测热媒水水位是否在水位观测孔的3/4以上,如果在方可向下进行;如不在则需补加热媒水,具体操作请看补加热媒水步骤;
  a)& 准备工作;关闭循环水泵,把真空安全阀锁死,把排气阀管(排气管使用3/4“塑料软管即可)引到锅炉房外安全位置(因排出的蒸汽温度在100℃以上,防止烫伤);
  b) 一切准备好后,启动燃烧机运行,观察压力表,等到压力表值到达0.03MPa时,打开排气阀向外排气,观察压力表压力值变化,控制开阀的大小,控制压力值不得低于0.01MPa,排气时间大于20分钟即可。
  c) 收尾工作
  排气完毕以后,把排气阀关闭,启动循环水泵,此时压力表压力值迅速下降,按照温度-压力对照表检测此时的热媒温度和压力值是否匹配(如不匹配,则按以上步骤再补一次),如匹配,补真空成功,拆除排气管,安全阀解锁,正常运行;
安全阀原理结构图
  七、真空锅炉的安装系统图
  1)单台双回路系统(开式水箱)(一台30大卡/小时)