北京鼎诚招标· 招标,采购,工程,电力,建设联系人: 吴越(经理) 手 机: 电 话:010- 邮 箱: 地 址:北京市昌平区鼓楼西街18号[关于2016]汝州市纺织机绣产业园(一期)外网工程(园区路及其配套管网、外网绿化、弱电)施工及监 13:53:22汝州市纺织机绣产业园(一期)外网工程(园区路及其配套管网、外网绿化、弱电)施工及监理招标公告联系人:吴越(经理)手 机: 电 话:010- 传 真:010- 招标编号:汝财招标采购-G-招标编码:CBL_05508开标时间:所属行业:网络通讯计算机,市政房地产建筑,园林绿化标讯类别: 国内招标 资金来源: 其它 所属地区; 河南招标人:汝州市产业集聚区发展投资有限公司汝州市纺织机绣产业园(一期)外网工程(园区路及其配套管网、外网绿化、弱电)施工及监理招标公告1.招标条件本招标项目汝州市纺织机绣产业园(一期)外网工程已由汝州市发改委批准建设,招标人为汝州市产业集聚区发展投资有限公司,建设资金来自企业自筹,项目已具备招标条件,受招标人委托,现对该项目的施工及监理进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目名称:汝州市纺织机绣产业园(一期)外网工程(园区路及其配套管网、绿化、弱电)施工及监理2.2招标编号:汝财招标采购-G-2.3质量要求:达到国家质量验收规范合格标准2.4招标范围:施工图纸及工程量清单范围内全部内容2.5标段划分:分5个标段,其中施工4个标段,监理1个标段:施工1标:机绣园厂房与厂房之间道路及其配套管网工程、一体化泵站土建及安装工程;施工2标:仓储物流园区路及其配套管网工程;施工3标:机绣园及仓储物流园区弱电工程;施工4标:纺织机绣产业园外网景观工程;监理标:本项目全部内容全过程的建设及保修期监理。3.投标人资格要求3.1施工1-2标段投标人资格要求(1)投标人具有独立法人资格,具备建设行政主管部门颁发的市政公用工程施工总承包二级(含二级)及以上资质,且具备有效的安全生产许可证;(2)拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书且无在建工程,并出具无在建承诺书及企业为其缴纳的社会保险凭证,如有在建工程一经查实取消其资格;(3)技术负责人应具有相关专业中级及以上技术职称;(4)每个投标人可投报1个标段。3.2施工3标段投标人资格要求(1)投标人具有独立法人资格,具备建设行政主管部门核发的电子与智能化工程专业承包贰级(含)以上资质或建筑智能化工程设计与施工叁级(含)以上资质,具有有效的安全生产许可证;(2)拟任项目经理应具有机电工程或通信与广电工程专业贰级(含)以上注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证且无在建工程,并出具无在建承诺书及企业为其缴纳的社会保险凭证,如有在建工程一经查实取消其资格。3.3施工4标段投标人资格要求(1)投标人具有独立法人资格,具备建设行政主管部门颁发的城市园林绿化专业叁级及以上资质;(2)拟派项目经理须具备专业贰级及以上市政公用工程注册建造师执业资格,具有有效的安全生产考核合格证书且无在建工程,并出具无在建承诺书及企业为其缴纳的社会保险凭证,如有在建工程一经查实取消其资格;(3)技术负责人应具有园林专业中级及以上职称。3.4监理标投标人资格要求(1)投标人具有独立法人资格,具备乙级及以上市政公用工程专业监理资质;(2)拟派总监理工程师具备市政公用工程专业国家注册监理工程师资格,并出具企业为其缴纳的社会保险凭证。3.5资格审查方式:资格后审。3.6本次招标不接受联合体投标。4.投标报名及招标文件的获取4.1凡有意参加投标者,请于 2016 年 3 月 7 日至 2016 年 3 月 11 日(节假日除外),每日上午8:30时至12:00时,下午14:30时至17:30时(北京时间)进行报名。4.2投标单位需单独提供加盖公章的企业营业执照、法定代表人身份证复印件和项目经理(总监理工程师)身份证复印件一份。4.3 招标文件售价:施工标段: 300 元/套;监理标段: 300 元/套,售后不退。5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间及开标时间为2016年 3 月 31 日上午10点整。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件,招标人不予受理。六、本次招标公告在中国招标采购网发布,投标者必须先在我中心网站注册为会员并获取了密匙后才能在网上进行投标工作及下载相关文件。联系人:吴越(经理)手 机: 电 话:010- 传 真:010-邮 箱:
免责声明:以上信息内容由会员自行发布,不代表本站的观点和立场;详询请联系信息原作者!当前位置:
弱电管线预埋24问
作者:火车头
关键词:弱电,管线,预埋,问,、,一根,PVC20,的,管子,一般,
讯:1、一根PVC&P20的管子,一般走几根UTP线?答:一般可以走3根线,如果弯头超过3个,建议减少线数。规范要求线缆不超过线管容量的30&40%。2、智控箱与智控键盘之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智控键盘之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。在预埋盒内进行插头转换。3、智控箱与非可视对讲室内机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与非可视对讲室内机之间用一根五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;如果配有显示组件,则增加2根线,第一根是视频线,型号为SYV-75-3同轴电缆,走门口机图像信号;第二根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2&0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。4、智控箱与智能组合机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控箱与智能组合机之间有三根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,5、6芯是音频总线,3、7是电源正极(+12VDC),4、8是电源负极;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号;第三根为可视对讲显示屏电源线,型号为RVV2&0.5,走12VDC电源。在预埋盒内进行插头转换。5、键盘与模块之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:键盘与模块之间用一根五类非屏蔽双绞线连接,每芯线走的信号是1、2是家庭总线信号线,3、5、7是电源正极(+12VDC),4、6、8是电源负极。6、抄表模块与脉冲表之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:抄表模块与脉冲表之间有一根四芯线,用RVV4&0.3线,每芯线走的信号是电表只有两芯信号线,水表和煤气表两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一芯线。如果是双脉冲表具,则4根线用满。7、模块与探测器之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:模块与每个探测器之间有一根四芯线,用RVV4&0.3,每芯线走的信号是两芯电源线和两芯信号线,电源地和信号地也可以共用一芯线,这样可以节约一根线,门磁与紧急按纽只用两芯。8、智控开关模块与电源插座之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控开关模块与电源插座之间有一根4芯线,用RVV4&1.5线,每芯线走的信号是火线进,火线出和两根零线。9、智控开关模块与电灯之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:智控开关模块与电灯之间有一根3芯线,用RVV3&1.0线,每芯线走的信号是火线进,火线出和零线10、配线架与单口信息面板之间有几根线,用什么线?答:一根5类非屏蔽双绞线。11、配线架与双口口信息面板之间有几根线,用什么线?答:两根5类非屏蔽双绞线。12、电话用的是RJ45中的几芯,哪几芯?答:2芯,分别是第4、第5芯。13、以太网电脑一般用的是RJ45中的几芯,哪几芯?答:用4芯,分别是第1、2、3、6芯。14、做RJ45头时,线序排列如何(1---8)?答:从1到8顺序为:白橙,橙,白绿,蓝,白蓝,绿,白棕,棕。15、单元门口机与单元门口预埋箱(单元门控制器)之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:有三根线。第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是开锁信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根是12VDC电源线,型号为RVV2&0.5;第三根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。16、单元门口机与单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:单元门口机与单元数字副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。17、单元数字副机与单元副机电源箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:有二根线,型号均为RVV2&0.5。第一根为是12VDC电源线;第二根,是开锁信号线。18、第一单元数字副机与第二单元数字副机之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:第一单元门口机与第二单元副机之间有二根线,第一根为5类非屏蔽双绞线,其中两芯是信号线,两芯是音频线,两芯是通信线;第二根为视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。19、单元门口预埋箱与一楼楼层控制器、视频分配之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么答:三根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。第三根是12VDC电源线,型号为RVV2&0.5。这三根线均为总线,整个单元各楼层共用。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。20、在线巡更模块与系统如何连接?答:在线巡更模块逻辑上等同于一个单元对讲副机,只不过不需要视频线与二芯电源线。21、单户对讲主机与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,走的信号是什么?答:单户对讲主机与智控箱之间有两根线,第一根是五类非屏蔽双绞线(UTP)走的是门口机控制信号、音频信号与电源;第二根是视频线,型号为SYV-75-3(或5)同轴电缆,走门口机图像信号。22、单元视频与中心管理主机如何连接?答:每8个门口机视频信号串用1根视频总线到中心,接到中心可扩展的AV信号切换器中。视频线型号为SYV-75-7同轴电缆,门口机图像信号到中心或大门机信号到住户用同一根视频线,500米以上加中继放大器。23、小区大门主机与中心之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:大门机的视音频信号接入中心管理主机的AV信号切换器,控制信号接入小区控制总线网络。因此,大门机与中心机之间有3根线,一根为视频线,型号为SYV-75-7同轴电缆;一根为音频总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3&1P);一根为控制总线,型号为1.3mm的两芯非屏蔽双绞线(Cat4-1.3&1P)。24、单元楼层交接箱与家庭智控箱之间有几根线,用什么线,每芯线走的信号是什么?答:二根线。第一根是5类非屏蔽双绞线,1、2芯是控制信号,7、8芯是音频总线;第二根是视频线,型号为SYV-75-5同轴电缆,走门口机图像信号。当小区为别墅时,第一根5类非屏蔽双绞线用两根16AWG线代替,分别走控制总线信号与音频总线信号。
来源:未知
创新:零缺陷的苛求 正泰太阳能车间 编者按:2014年,正泰集团将迎来创建30周年。 从1984年注册成立到1985年重组创业,乐清县求精开关厂从3万元资金,1万元产值,8个员工起家,到2014年,正泰集团已发展成为总资产300多亿元,年产值达300亿元,拥有近3万名员工的大型民营企业,成为我国工业电器龙头企业和新能源领军企业。正泰电器成为我国低压电器行业首家实现A股上市的标
电力猫又被称为电力载波即PLC。PLC产业在国外已经发展多年,现在国外发达国家已经基本普及使用电力载波设备(即电力猫
日-30日第84届中国电子展、2014上海亚洲电子展及IC China 2014将在上海新国际博览中心拉开帷幕。明星厂商苏州祥龙嘉
国网新疆电力公司2017年校园招聘行程安排
北京时间18日凌晨讯据知情人士透露,中
2014年11月,深圳市中电电力技术股份有限
8月3日16时30分,昭通市鲁甸县发生6.5级地
电工基础知识
电 话:023-
传 真:023-
《电工技术》编辑部
电 话:023-
网络部(中国电工网)
电 话:023-
地址:重庆市渝北区洪湖西路18号 邮编:401121 中国电工网版权所有 Copyright @ 2012渝CIP备民用建筑电气设计规范之弱电规范_中华文本库
第1页/共20页
民用建筑电气设计规范之弱电
15共用天线电视系统
15.1一般规定
15.1.1本章适用于单体和群体的民用建筑共用天线电视系统(以下简称CATV系统)的新建、改建和扩建工程设计。
15.1.2CATV系统工程的设计,应符合质量优良、技术先进、经济合理、安全适用的原则,应与城市和广播电视事业发展规划相适应。
15.1.3本章是以现行国标《30MHz~1GHz声音和电视信号的电缆分配系统》作为技术依据。 15.1.4CATV系统工程设计的接收信号场强,宜取自实测数据(若干次实测记录的平均值)。若获取实测数据确有困难时,可按理论计算方法计算场强值。
15.1.5在新建和扩建小区的组网设计中,应以一个本地前端组网。当用一个本地前端统辖所有用户,不能确保最远端系统输出口的信号指标时,应增设中心前端,以分区传输方式组成网络系统。
15.1.6设计和规划高大建筑物的系统时,应考虑被其遮挡的低矮建筑物接入系统的可能性,即留有引出干线的条件。
15.1.7在CATV系统工程设计中,对本章未涉及的部分,应按现行国标《工业企业通信设计规范》、《工业企业通信接地设计规范》及《建筑物防雷设计规范》等有关标准执行。
15.2系统组成
15.2.1CATV系统工程规模的划分,可按其容纳的用户输出口数量分为四类:
A类10000户以上
B类2001~10000户
B类又分:
B1类5001~10000
B2类2001~5000户
C类301~2000户
D类300户及以下
15.2.2进行CATV系统设计时,应明确下列主要条件和技术要求:
(1)系统规模、用户分布及覆盖区域的建筑物平面;
(2)信号源(广播电视、调频广播、卫星接收、微波接收)和自办节目的数量、类别和其他有关参数; (3)接收天线设置点的实测电视信号场强或理论计算的信号场强值;
(4)接收天线设置点建筑物周围的地形、地貌(附近高大建筑物、构筑物的反射遮挡情况等)以及干扰源、气象和大气污染状况;
(5)系统发展规划(结合城市广播电视发展规划)及被遮挡区输出干线预留的要求。
15.2.3CATV系统应满足下列性能指标:载噪比≥44dB;交扰调制比≥47dB;载波互调比≥58dB。
15.2.4CATV系统工程的组成模式和设计值系数分配,应分别满足下列(指标分配系数与分贝值的换算详见附录F.1)几种情况所做出的规定: