关于电缆敷设在线槽内校正系数的问题
马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。
才可以下载或查看,没有帐号?
如果按JGJ16-.4条的系数计算,规范上给出的是电缆成束敷设时的系数。如果按系数计算截留量,特别是在大型共建的项目中,感觉线槽压力很大。(水平间隔2倍以上时可不校正)。
我的做法是干线电缆都选大一级,然后线槽宽度按单排电缆,间隔1倍电缆外径来估算。然后选300高的线槽。感觉散热也够了到了竖井里用梯架就不怕散热的问题了吧,但一直不知道这样的做法对不对,审图一般不会去核查线槽宽度。所以想知道大家都是怎么选择的。是不是有什么标准的做法。
请各位老师指导。
1.& &300高的线槽也太高了,没必要
2.&&就算电缆你留了2倍直径间距,施工也不会严格按2倍直径间距施工。所以建议电缆还是考虑载流量系数。
3. 竖井内用梯架正确
这位漂亮MM,我来告诉你。因为你是北京的,我建议你用09BD1图集去查,里面的电缆载流量都是现成的,你直接查电缆线槽敷设这页就OK~不用你算。能省点劲就省点。花钱买书,不用白不用。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
& & 这位帅哥,本人没照片漂亮啦,如果按你说的用09BD1查,A1的敷设方式按8回路考虑,70mm萀絶流量是99,不打系数(就是按1回路)25mm萀絶流量是101.7。您不觉得费电缆吗?
& & 300的线槽还高啊?一般大点的共建线槽都是跟风管平放吧,空间有的是,电缆有120或以上是很正常的,300是很有必要的。施工怎么做我就不管了,我觉得设计自己应该要考虑全面。虽然不一定要按书本上那么死板,但还是应该考虑竟可能实现电缆寿命的保护。而又减少竖井的空间。我还才工作1年··懂的不多。
& & 你查09BD1-82的这个表,这个是最极端的情况。另外你说的线槽高300,是不对的,不是说施工方能不能做的问题,现实情况,一般的桥架高最多200,厂家生产都是有模具的,不是你说多大都能生产出来。比如你说想找个整定电流235A的断路器,现实情况是没有的,你现在标在图上会被人家笑话的。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
这个问题不能看《民规》,会纠结死。
桥架(或线槽)内电缆载流量校正系数由成束敷设的电缆根数决定。
电缆根数由桥架(或线槽)截面决定,应该是两者相互决定。电缆多,桥架(线槽)就大,电缆再多,考虑是否分两列并行桥架(线槽)走。
问题来了。
在《民规》8.5.3条规定“线槽内线缆总截面不应超过线槽内截面的20%”。
在《民规》8.10.7条又规定“电力电缆总截面积不应超过托盘横断面积的40%”。(民规的意思托盘就是桥架)
20%和40%差一倍!设计从最初就开始纠结,这铁皮盒应该算桥架还是线槽?
回复&&sgf2002
& & 300的线槽还高啊?一般大点的共建线槽都是跟风管平放吧,空间有的是,电缆有120或 ...
king~ 发表于
6楼YJABC说的不错,千万别闹笑话,桥架加厚是没用的,桥架厚度是标准的50,100,150,200,其它的规格除非你做非标。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
由于 设计问题,桥架很多情况下填充率都达到了100%,连盖板都盖不上。。{:sweat:}
按照规范要求,先算导线截面积,再来选择线槽大小。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
& & 我可不觉得断路器整定235有什么可笑的,
& & 恩,不可笑就不可笑吧。有人看赵本山的小品笑的前仰后合,有人看了毫无反应;有人看了周立波的节目笑的泪流满面,有人看了表情严肃。同理,当你看到有人在断路器上标了非常规的整定电流时,有人觉得可笑,因为根本无有这样的型号;有人看了这个235A,就不笑因为他觉得就应该有这个型号。无所谓,你看了笑笑不一定是对设计者的渺视,你看了不笑也不一定是对设计者的认同。
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
本帖最后由 ?_ 于
14:05 编辑
& & 什么样的整定电流是常规的,以施耐德NSX断路器250A额定值TMD脱扣器为例,他是可以在175-250之间任意进行整定的,那多少的整定是常规?设计要求整定到235有什么不对?而我知道的国产常熟、正泰等厂家也都有带整定功能的断路器。你难道觉得一定要有235这个型号,断路器才可以整定到235A?那不知道你对于250-400-630之间的空档是怎么做设计的。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
线槽使用时确实存在很难确定修正系数的问题,我是扣字眼,既然成束敷设就不是单层敷设,我都是找到托盘和线槽的换算系数取取值的。本来这块就乱七八糟的,我自己用的,仅供参考。线槽B2=0.91*B1=0.78*E=0.84C。托盘敷设为C,托盘的系数可在手册中查得。这是线槽
单层无间距=0.84*0.7=0.587
单层有间距=0.84*0.833=0.7(1倍电缆外径)
建议手册能给个直接查询数值。
聚焦防火门监控器相关问题探讨
ABB断路器T系列整定电流也是可调的Ie=0.7、0.8、0.9、1.0In.
淋浴、喷水池、下雨等电击致人死亡事故不时见诸报端,本专辑意在汇总相关信息,引起大家的关注,解析、挖掘事故背后的原因,提出可行应对措施,从设计源头把关,避免类似事故的再次发生。
站长推荐 /2
非人员密集场所常闭防火门是否需要设置电气监控?作者结合对相关规范条款的理解,给出了作者的见解。
全部GB16895系列标准改为推荐性规范公示截止时间是9月12号,您是否赞成?希望可以听到更多电气同仁的声音!
Powered by电气工程分区
查看: 5643|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分191帖子
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
请教下大家:金属线槽和槽式桥架的区别是什么啊?槽式桥架的填充率最大能按多少考虑啊?
桥架里能走穿PVC管的BV线吗?
能用单芯电缆代替5芯交流电力电缆敷设在桥架里面吗?
是不是单芯电缆要按品字形排列啊?
希望前辈们能帮我解答下啊.
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华3积分1157帖子
五星工程师, 积分 1157, 距离下一级还需 1343 积分
桥架承载量大,40%电力,控制50 可以可以
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分191帖子
三星助理工程师, 积分 191, 距离下一级还需 9 积分
回复 2# 的帖子
言简意赅!谢谢!呵呵!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
听众数收听数自我介绍我不过是尘世间一个迷途的小书僮;继齐达内之后,罗本再一次向我们证明了:年轻秃顶是实力的象征。。库伊特也再一次向我们证明:踢球不是选美,长得丑不要紧,关键要勤奋
最后登录注册时间主题精华2积分402帖子
五星助理工程师, 积分 402, 距离下一级还需 98 积分
槽式桥架的填充率一般不超过桥架容量的60%
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分146帖子
二星助理工程师, 积分 146, 距离下一级还需 4 积分
依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、信号线路等 非载流导体,不存在因散热不良而损坏导线绝缘问题,填充率可增至50%”。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华1积分845帖子
三星工程师, 积分 845, 距离下一级还需 105 积分
按规范要求达到40%的填充率,可能否??现场做的应该比这个要多的多吧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分267帖子
五星助理工程师, 积分 267, 距离下一级还需 233 积分
可以,间距5最小布置
可以,间距5最小布置
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
原帖由 an_day 于
15:37 发表
依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)第9.11节的规定,“在电缆桥架上 可以无间距敷设电缆,电缆在桥架内横断面的填充率:电力电缆不应大于40%;控制电缆不应大于50%。”在对应的条文说明中,明确说明“控制、 ...
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分212帖子
四星助理工程师, 积分 212, 距离下一级还需 38 积分
桥架用于电缆敷设,线槽用开控制线路或功率较小的电源线
中级技术员
站庆6周年勋章
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)君,已阅读到文档的结尾了呢~~
电缆桥架的填充率例子电缆桥架,桥架填充率
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
电缆桥架的填充率例子
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口君,已阅读到文档的结尾了呢~~
桥架填充率计算,电缆桥架填充率计算,桥架填充率,电缆桥架填充率,桥架的填充率的规范,桥架截面填充率,压铸填充率计算,百度联盟 填充率 计算,回转窑填充率计算,磨机填充率计算公式
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
桥架填充率计算
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 电缆填充条 的文章

 

随机推荐