KFP系列中央空调-可变风量空调机组,可用于新风机组或空调机组,有多种安装形式及多种出风方式以适用不同的安装场合,广泛应用于宾馆、写字楼、医院、机场等各行各业空调工程中。具有结构紧凑、低振动、低噪音等运行特点。风量范围:m3/h,按结构型式可分为如下几种类型机组。
【详细说明】
中央空调-可变风量空调机组KFP& KFP系列可变风量空调机组,可用于新风机组或空调机组,有多种安装形式及多种出风方式以适用不同的安装场合,广泛应用于宾馆、写字楼、医院、机场等各行各业空调工程中。具有结构紧凑、低振动、低噪音等运行特点。风量范围:m3/h,按结构型式可分为如下几种类型机组。1、KFPD薄型吊顶机组、KFPDH加湿型薄型吊顶机组(15种规格) 风量范围:1500---15000m3/h 制冷量范围:19.8---229.6KW (新风工况) 制热量范围:24.4---251.1KW (新风工况) 机组高度:550MM、 665MM、 750MM;2、KFPC超薄型机组(5种规格) 风量范围:1500---5000m3/h 制冷量范围:19.8---84.2KW (新风工况) 制热量范围:24.4---108.7KW (新风工况) 机组高度:420MM3、KFPW卧式机组、KFPWH加湿型卧式机组(9种规格) 风量范围:15000---36000m3/h 制冷量范围:186---465KW (新风工况) 制热量范围:208---504KW(新风工况) 机组高度:1320MM、1447 MM、1574 MM、1701 MM4、KFPL立式机组、KFPLH加湿型立式机组(23种规格) 风量范围:1500---36000m3/h 制冷量范围:19.8---465KW (新风工况) 制热量范围:24.4---504KW (新风工况) 机组高度:1110MM、1310 MM、1370 MM、1520 MM、1701MM、2209 MM、2336 MM、2463 MM、2590MM&&机组结构特点●箱体:KFPD、KFPDH型采用薄型设计,可吊装于天花板之间,为直角铝框架加双面板结构,外板喷涂,中间填以离心玻璃棉绝热材料;KFPC型为超薄型吊顶机组,高度仅为420mm,单面板结构,喷涂处理,内附消音绝热离心玻璃棉;KFPW、KFPWH型采用卧式安装,为大圆弧钢框架加双面板结构,内外板均为热镀锌板,中间为聚氨酯发泡保温;KFPL、KFPLH型采用立式安装,其中1.5-08B型号采用直角铝框架加双面板结构,中间为玻璃棉保温,10B-36C型号采用大圆弧钢框架加双面板结构,中间为聚氯酯发泡保温,所有型号面板内外板均为热镀锌板。KFPD、KFPC及1.5-08B型号的KFPL机组为方便维修均两侧设有维修门,而KFPW及10B-36C型号的KFPL机组均为除有一个维修门外,其面板可在外部拆卸,使机组维护更为便捷。 ●风机:低噪音外转子离心风机体积小、运行平稳。可配变频器或调压调速器,以实现无级变速,噪音更低。●电机内置热保护:顿汉布什独有的风机电机内置式热保护系统,可保证电机在过载运行状态时之安全。●盘管: 高效的铜管铝翅片盘管,换热效率高,而最新型自洁式翅片结构无灰尘阻塞之虞,保证长期高效运行。可制冷也可制热。●初效过滤器:铝合金框架、尼龙、凹凸网结构初效过滤器,阻力小,易清洗,拆装方便。KFPD、KFPDH、KFPC机组的过滤器支架可以同时满足侧抽和下抽。KFPW、KFPWH、KFPL、KFPLH机组标准的过滤器支架为侧抽。另外备有活性炭过滤器可供选用。●加湿器:根据用户要求,可以提供50mm、100mm、150mm厚度的湿膜加湿器。●可选项:启停控制柜、调压调速器变风量、变频器变风量(提供控制柜,不含电缆);自动控制:根据用户的需求可提供其他种类的过滤器,增加自动控制功能;控制项目有:送风温度控制、湿度控制、防冻控制、过滤器阻塞显示和报警等(提供控制柜,不含电缆);干蒸汽加湿器(不包含KFPC机组);无纺布过滤器、活性炭过滤器。备注:机组增加干蒸汽加湿器和无纺布过滤器均将导致机组外型尺寸变化,需另行确认。
感兴趣的产品:
您的姓名:
您的单位:
联系电话:
详细地址:
常用邮箱:
您的任何要求、意见或建议:
*&=&&&请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
请输入产品关键字:
地址:山东省烟台市莱山区盛泉工业园顿汉布什路1号
邮编:264000
联系人:孙麟
中国制药网 设计制作,未经允许翻录必究.Copyright(C)
, All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,中国制药网对此不承担任何保证责任。
温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。
扫一扫访问手机站变风量空调系统的控制--《建筑电气设计与研究——湖北省/武汉市建筑电气专业委员会二○○九年年会论文集》2009年
变风量空调系统的控制
【摘要】:变风量空调系统的控制是一个多学科交叉,需要机电密切配合的领域。在我国,变风量空调系统应用只有十多年的时间,其控制系统从控制方法、系统设计到设备选型乃至系统安装与调试,有许多课题有待攻克,工程经验有待积累。本文将对变风量末端装置及变风量空调机组的控制方法进行讨论。
【作者单位】:
【关键词】:
【分类号】:TU831.3【正文快照】:
变风量空调系统(、乞riable Air Volume air conditio-ning system)是一种通过改变送风量来调节室内温湿度的空调系统。变风量空调系统60年代起源于美国,自80年代开始在欧美、日本等国得到迅速发展,最重要的原因是变风量空调系统巨大的节能优势。经过十几年的普及和发展,
欢迎:、、)
支持CAJ、PDF文件格式,仅支持PDF格式
【共引文献】
中国期刊全文数据库
李福海;姜中民;卞鹏伟;;[J];办公自动化;2008年16期
王博;杨欢欢;李小利;;[J];北京工业职业技术学院学报;2008年03期
王奇;母文平;;[J];成都航空职业技术学院学报;2006年04期
杨婉;王奇;冯光灿;;[J];成都航空职业技术学院学报;2007年03期
谢发龙;;[J];中国城市经济;2011年02期
张全;;[J];电工技术;2012年07期
王坐中;程大章;王元恺;姚胜东;;[J];电气自动化;2006年06期
赵鹏;[J];电声技术;2003年10期
周升建;[J];上海电力学院学报;2003年04期
魏华;;[J];建筑节能;2009年08期
中国重要会议论文全文数据库
郑秋玲;王立光;;[A];绿色建筑与建筑物理——第九届全国建筑物理学术会议论文集(一)[C];2004年
中国硕士学位论文全文数据库
刘宁;[D];电子科技大学;2010年
陈勇;[D];山东大学;2011年
罗奋生;[D];合肥工业大学;2003年
徐兴亚;[D];武汉大学;2004年
董志国;[D];天津大学;2004年
汤勇;[D];华中科技大学;2004年
张艳丽;[D];华中科技大学;2004年
巢诚诚;[D];同济大学;2006年
刘万民;[D];重庆大学;2005年
王坐中;[D];同济大学;2007年
【相似文献】
中国期刊全文数据库
朱红;;[J];黄石理工学院学报;2007年06期
祝军;方忠福;;[J];智能建筑与城市信息;2009年04期
李晋鹏;;[J];中国建材科技;2010年06期
程贝贝;任庆昌;;[J];现代建筑电气;2011年07期
林忠平,孟华;[J];能源技术;2001年05期
肖叶民;杨国平;;[J];机电信息;2008年01期
姜华;戚震宏;李明纲;;[J];科技创新导报;2008年08期
李涛;;[J];南方金属;2008年03期
徐禹田;;[J];黑龙江科技信息;2009年19期
张艳玲;;[J];机械制造与自动化;2009年03期
中国重要会议论文全文数据库
杜群;魏素军;;[A];建筑电气设计与研究——湖北省/武汉市建筑电气专业委员会二○○九年年会论文集[C];2009年
廖文武;;[A];全国暖通空调制冷2000年学术年会资料集[C];2000年
孙勇;翁文兵;黄晨;孙洁;;[A];上海市制冷学会二○○三年学术年会论文集[C];2003年
王凡;印传军;;[A];中国建筑学会建筑热能动力分会第十七届学术交流大会暨第八届理事会第一次全会论文集[C];2011年
张洁;潘毅群;黄治钟;;[A];全国暖通空调制冷2010年学术年会资料集[C];2010年
李殿勋;李建林;;[A];全国暖通空调制冷2000年学术年会论文集[C];2000年
曾艺;龙惟定;;[A];上海市制冷学会二○○一年学术年会论文集[C];2001年
曾艺;龙惟定;;[A];上海市制冷学会二○○一年学术年会论文集[C];2001年
戴斌文;狄洪发;江亿;;[A];全国暖通空调制冷1998年学术文集[C];1998年
江阳;;[A];全国暖通空调制冷2002年学术年会论文集[C];2002年
中国重要报纸全文数据库
;[N];中国房地产报;2011年
中国博士学位论文全文数据库
王海涛;[D];湖南大学;2012年
黄永红;[D];湖南大学;2007年
中国硕士学位论文全文数据库
王刚;[D];北京工业大学;2012年
张义;[D];重庆大学;2010年
张雨玲;[D];重庆大学;2010年
李肇蕙;[D];沈阳建筑大学;2012年
董艳芳;[D];湖南大学;2012年
吕琨;[D];西安建筑科技大学;2010年
曹艳鹏;[D];广州大学;2010年
钟凯;[D];华南理工大学;2012年
郭俊杰;[D];集美大学;2010年
雷晓凤;[D];西安建筑科技大学;2011年
&快捷付款方式
&订购知网充值卡
400-819-9993
《中国学术期刊(光盘版)》电子杂志社有限公司
同方知网数字出版技术股份有限公司
地址:北京清华大学 84-48信箱 知识超市公司
出版物经营许可证 新出发京批字第直0595号
订购热线:400-819-82499
服务热线:010--
在线咨询:
传真:010-
京公网安备75号变风量系统基本原理与控制策略
并联风机型
串联风机型
在低制冷负荷、加热负荷和夜间循环时,间歇运行。
在所有时间内连续运行
送风风量调节
①&&&& 在中到高制冷负荷时,变风量运行。
②&&&& 在加热与低制冷负荷时,定风量运行。
在供热与制冷负荷时,
定风量运行。
①&&&& 在中到高制冷负荷时,送风温度恒定。
②&&&& 在低制冷负荷和加热负荷运行时,送风温度可变。
在所有时间内,送风温度可变。
按供热负荷(通常60%制冷负荷)设计。
按制冷负荷(通常100%制冷负荷)设计。
一次风最小送风静压
较高,需克服节流阀、下游风管和散流器阻力损失。
较低,只需克服节流阀阻力损失。
不需与AHU风机联锁。
必须与AHU风机联锁以防增压。
需较大功率克服节流阀、上下游风管和散流器阻力损失。
只需克服上游风管和节流阀阻力损失。
风机间歇运行,启动噪声大,平稳运行噪声低。
风机连续运行,噪声平稳,但比并联风机型平稳运行噪声稍高。
风机间歇运行,且设计风量小、能耗较低。
风机连续运行,且设计风量大、能耗较高。
③& 双风道型
一般由冷热两个变风量末端组合而成,因其初投资昂贵,控制较复杂而较少得到使用。
④& 旁通型
这是利用旁通风阀来改变房间送风量的系统。由于其并不具备变风量系统的全部优点,因而在有些论文中称其为“准”变风量系统。该系统的特点是投资较低,但节能却很小,因为有大量送风直接旁通返回空调设备,并不怎么减小风机能耗,所以目前使用也不多。
以上4种系统目前设计使用较多的是风机动力型和节流型。串联风机型加上空调水系统大温差设计成为北美空调设计的特色。
诱导型VAV box的原理是通过一次风(可以是低温送风)诱导室内回风后再送入房间。与FPB相比,节约了末端的风机能耗,但空调和风机动力增加,这种方式在北欧广泛采用,特别是医院病房等要求较高的场合。
1.6 变风量系统设计方案选择指南
有两种大相径庭的设计风格可供设计师选择。其一是所谓日式风格,以种类繁多——周边窗际热环境表现手法为特点,其二是所谓的美国风格,以大温差蓄冷空调系统特点FPB为发展方向,下面介绍美式风格的设计方法。
当暖通设计者们在设计大楼空调系统的时候,他们有很多不同的系统可选,但要决定最终选择哪一个并不是一件容易的事情。设计者设计的方案必须满足业主的安装要求,操作要求和运行费用的要求。设计者必须同时考虑到设备的性能、容量、可靠性和空间的要求及限制条件。下面就讲述一下不同类型设备的应用、限制条件和局限性。
1.建筑功能
当设计者在开始考虑选用哪种系统时,他首先应该考虑清楚这个大楼的功能。办公室建筑的系统每天是按时间表进行运转的,在美国通常采用风机动力型末端装置。在建筑外区一般使用有辅助加热器的风机动力型末端。装有这类末端装置的独立分区,它的调节具有很大的灵活性。
2.建筑尺寸
在大型建筑中,中心空气处理器根据各区不同的需要将大量的空气送出去。这是风机动力型末端装置的一个典型的应用。内区可能根本就不需要加热,所以既可采用单管系统,也可采用无加热盘管的风机动力型系统。除了热带地区,外区通常都是需要加热的,可选用电加热盘管或热水盘管。这些盘管一般都包括在末端装置中,有时还需要加热基础板。
在一些购物大厦,或其他的低层建筑中,每个租户的面积很小,所以一般采用小型的成套的空调设备。如果采用风机动力型末端则一般选择旁通型。这种系统的主要特点是在送风管上装有一个主要的旁通阀。旁通阀根据送风管道内的静压进行调节。这样就可以保持压力恒定,保持系统在定流量下运行,而且各个独立分区都是压力相关型VAV。
3.噪声限制
像广播工作室,剧场和图书馆这些地方要求低噪声,设备的选择和安装位置是非常重要的。如果采用风机动力型末端,就必须仔细的检查设备的噪声性能。如果是设计电视播音室,那么还要考虑RFI和EMI。
4.环境因素
环境因素包括气候和建筑内外的气流情况。同时还包括规范中的要求比如说新风通风率以及当地建筑标准。如果内区要求的通风速率很高,那么就需设置再加热器。在图书馆这样高通风率的地方,如果同时开启多个通风橱就需要进行再加热。在有些区域,比如说高层办公室建筑的外区,季节、日照负荷和人员占用情况对区域影响很大,一天中区域的负荷变化很明显,在这种区域选用风机动力型末端是比较理想的。在负荷比较稳定的地方常选用单风道系统。
5.污染考虑
污染问题在医院,洁净室和实验室里显得尤为突出。手术室,艾滋病患区域和洁净室都有压力要求。除了压力要求以外,还要尽量避免使用再加热盘管和暴露在外面的玻璃纤维,消除微生物滋生的可能性。医院的房间和洁净室通常需要稳定和高效的通风率,所以宜选用双风道装置。具有高度传染性的房间,比如说肺结核,就需要对它进行负压控制避免病菌传播。使用有害物质的实验室也需要进行负压控制。在这类型的建筑中,一般都是选用单风道或双风道系统。
6.维护和可行性
一些特殊类型的房间如洁净室,它需要末端装置具有高可靠性,因为这关系到服务水平和设备维护的困难和费用。例如洁净室,如果天花板必须是打开的,那在使用前就必须将房间进行消毒。相关费用包括损失的生产时间和消毒的费用。在这种情况下,设备应该安装在洁净室的外面或应该使用具有高可靠性,低维护的设备。
7.费用因素
在最终确定设备方案以前就应该将费用考虑好。安装费用,运行费用和维护费用都应该考虑进去。有时候其中的某一项费用会显得比较重要。例如,如果业主在大楼建造以前就将它卖掉,那么业主最关心的就是建造费用,运行费用就不是那么重要了。如果是由租户自己来付水电费,那么建筑商或开发商就不太关心运行费用。电加热盘管比热水盘管的安装费用低,但是它们的运行费用较高。在做最后决定以前,应该对当地定价做好调查以便做出最佳决定。
8.系统选择
下表列出了在美国常见的几种末端装置及它们的适用范围,仅供国内设计人员参考。
末端装置的类型
办公室,教学楼
医院洁净室
对噪声敏感的装置
VAV无再加热
VAV有再加热
VAV无混合段
VAV有混合段
风机动力型
并联带加热
串联无加热
串联带加热
P=优先选择。 S=有时候采用。 N=不推荐。 *=密封的衬里以减小空气夹带纤维。#=应该特别考虑选用噪声小的设备或考虑使用消声器。
9.变风量系统与风机盘管+新风系统技术经济比较
VAV空调系统与FC+新风系统技术经济对比分析一览表
FC+新风系统
属于全空气系统,通过改变送风量而维持室内恒温的空调系统。
属于空气-水系统,通过手动三档风量或自动就地恒温控制。
通过改变房间送风量,而节约风机的能耗。定静压控制可获得30%以上,变静压控制可获得60%以上的风机节能效果。
不能利用新风制冷,由于风机就地循环,风机能耗小。
良好的舒适性,室内温度可根据个人要求进行调节。
温度调节范围窄,若进入BA控制,也可实现温度调节良好。
单风道VAVBOX无运行部件,噪音小。FPB有风机,但消音条件好,因而噪声小。
风机盘管中有旋转部分(风机、电机),因而噪声取决于旋转部分的质量。一般噪声相对于VAV较高。
灵活性较高,易于改、扩建,特别适用于用途多变的建筑物。
灵活性也较高。
风量平衡方便,节省了风量平衡中浩繁的测定和调整工作量,可实现精确的个别控制。
系统各区进行调节控制容易,但实现个别精确控制较难。
与VAVBOX相配套的空调机组可以使用高性能的空气过滤器,空气洁净度高。
由于新风机组风机的静压小,在机组中不可能使用高性能的空气过滤器,空气洁净度不高。
可方便地解决新风问题。
风机盘管机组方式解决新风量是困难的。在过渡季节和冬季利用室外空气降温的时间较短。
施工方便。
供给机组的水系统管道保温严格保证施工质量,防止系统运转时产生凝结水,施工要求高。
无漏水隐患。
存在漏水隐患。
VAVBOX设备,周边控制设备,DDC控制器,风管材料,控制电线及安装附件等。
风机盘管,新风机组,周边控制设备,温控器,风管材料,水管材料,控制电线及安装附件等。
每平方米VAV空调系统总造价为:600-670元/平方米。
每平方米FC+新风系统总造价为:1.手动三速控制:300-370元/平方米 2.自动就地温控:400-470元/平方米 3.由BA远程温控:800-870元/平方米
二、&Onyx-2000变风量系统控制策略设计
变风量系统送至各房间的风量和系统的总风量,都会随着房间负荷的变化而变化,因此,它必然会有较多和较复杂的控制要求。只有实现这些控制要求,系统的运行才能稳妥可靠,使她的节能性和经济性充分体现出来。
变风量系统的基本控制要求包括以下几个方面:
房间温度控制:它是通过末端装置对送风量的控制来实现的。任何一种末端装置都携带这类控制部件。
系统的静压控制:这是变风量系统十分重要的控制环节。实现这一控制,才能使系统保持一个稳定的运行压力,从而保证整个系统的运行可靠。
空气处理装置的控制:实现这类控制,则可在运行最为经济的情况下,既保证送风温度符合设计要求,又使送风量紧随着系统负荷的变化而变化。
此外,还有房间正压控制,它是通过对送风机和回风机的平衡控制来实现的。如果建筑物内设计有周边供暖系统,则它需要独立控制。变风量系统的控制可以是气动的、电动的。特别是近年来控制技术迅速发展,微电脑和计算机技术广泛应用于空调系统的控制,使得控制功能大大加强,控制精度提高,安装简便,运行可靠,价格也越来越便宜。
2.1定静压法
所谓定静压控制,是在送风系统管网的适当位置(常在离风机2/3处)设置静压传感器,在保持该点静压一定值的前提下,通过调节风机受电频率来改变空调系统的送风量。
当空调负荷减小,相应地空调系统风量需要减小时,部分房间或空调区域的变风量末端装置开度关小,此时系统末端局部阻力增加,管路综合阻力系数增加,管路特性曲线变陡,工况点由A→B,风量有QA→QB。根据理论分析,对于定静压变风量系统,风机功率的减小率基本上等于风机风量的减小率。当风机风量全年平均在60%的负荷下运行时,此时风机功率节约不到40%。定静压控制目前仍作为一种主要的控制方法在变风量系统中得到普遍采用。如果送风干管不是一条,则需设计多个静压传感器,通过比较,用静压要求最低的传感器控制风机,风管静压的设定值一般在250-375Pa之间。
2.2变静压控制法
所谓变静压控制,就是在保持每个VAV末端的阀门开度在85%-100%之间,即使阀门尽可能全开和使风管中静压尽可能减小的前提下,通过调节风机受电频率来改变空调系统的送风量。其运行状况如图1-6所示。
在这种控制方式下,由于阀门始终于85%~100%之间,VAV末端装置局部阻力系统变化很小(可能增加,也可能减小),相应地管路综合阻力系数S也变化很小,综合阻力曲线上升或下降幅度微小,当空调系统风量减小时,工况点A基本上沿管路综合阻力曲线变化到B点,此时QA→QB,HA→HB(由于管路综合阻力系数S的微小变化,系统实际余兴工况点B点位置可能发生微小的振荡)。对于变静压变风量系统,风机功率的减小率基本上等于风机风量减小率的三次方。当风机功率全年平均在60%的负荷下运行时,此时风机功率节约率为(1-0.63=78.4%)
美国学者T.B.Hartman较早提出了变静压控制TRAV(TERMINAL REGULATED AIR VOLUME)的新概念,TRAV基于末端装置实时的风量要求,采用先进的控制软件,实施对风机的控制。日本则把末端风量控制与室内参数设定值的修正结合起来,作为自己常规的VAV系统控制方法。 & 图1-6 变静压法控制原理图
Onyx-2001总风量控制法
Onyx-2001总风量法,即大智科技总风量法,我们通过抓住两个非常有用的参数,其一是我们大智科技计算出来的实时最佳需求风量值,即我司根据温差(积分比例等)计算出来的实时最佳需求风量,我们不妨称之为Gi-demand,我们据此可以方便地计算出VAV系统实时最佳需求总风量,即∑Gi-demand。其二是VAV控制器计算出来的实时运行风量值,我们不妨称之为Gi-run,我们同样可以据此计算出VAV系统实时运行总风量,即∑Gi-run。抓住了这两个总风量值,就可以方便地实现总风量法控制了,如果还有什么疑问,可与大智公司取得联系,以上控制方法称Onyx-2001总风量控制法。
Onyx-2002双重控制法
所谓Onyx-2002双重控制法,即采用定静压与总风量双重控制法,就是将定静压法的简单可靠与总风量法的先进直观相结合,通过总风量法来不断“修正”定静压法的定静压值,使其具有一定的调节范围而获得相应的节能效果。控制原理如图所示:
Onyx-2003双重控制法
所谓Onyx-2003双重控制法即采用变静压与总风量双重控制法,就是将变静压的显著节能与总风量的先进直观相结合,通过变静压法来不断“修正”总风量法的设计转速,使其获得更好的节能效果。控制原理如图所示:
上一篇:下一篇:
联 系 人:洪先生 联系电话:021-
传真电话:021-
移动电话:
联 系 人:罗先生 联系电话:021-
传真电话:021-
移动电话:
Copyright@ &
上海质永智能科技有限公司版权所有&&&&&&&问题详情
变风量空调机组的型号表示法是怎样的?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
  型号说明  1[柜式吊顶BFP-D变风量空调器]  风量m3/h &&冷量 &&回风工况:5.5KW~74.4KW &&新风工况: &&9.8KW~139.6KW &&热量 &&回风工况: &&8.8LW~117.6KW &&新风工况: &&17KW~160KW &&安装于吊顶内,高度小于670mm, &&广泛用于商场、影视厅、银行、 &&宾馆等场合,作一般空调送风或 &&新风系统。  2[柜式吊顶超薄BFP-DB变风量空调器]  风量/H &&冷量 &&回风工况:5.5KW~45.0KW &&新风工况且:8.5KW~70KW &&适合于吊顶内高度较小的场合,高度530mm, &&特别适合于风机盘管搭配,走廊送新风系统  -3[立柜式暗装BFP-LA变风量空调器]  风量 &&m3/h &&冷量 &&回风工况:12.5KW~221.5KW &&新风工况: &&29.2KW`338KW &&热量 &&回风工况: &&17K2~338KW &&新风工况: &&34KW~546KW &&适用于有较高机房的商场、宾馆、电视台、 &&工业厂房等般空调场合,配回风箱可调节 &&新风回风比例。  4[ &&卧式暗装BFP-WA变风量空调器]  风量 &&m3/h &&冷量 &&回风工况:12.5KW`525KW &&新风工况:29.2KW~525KW &&热量 &&回风工况:17KW~338KW &&新风工况:34KW~546KW &&适用于有较大面积,高度受到一定 &&限制的空调机房的场合。配合回风 &&箱可调节新风、回风比例。
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:

我要回帖

更多关于 变风量空调 的文章

 

随机推荐