一根3*10的电缆怎么算重量算几个电缆怎么算重量头?

地区:大兴区
头衔:工   头
浏览数:66
YJV-3*2.5的电缆套什么电缆头?控制电缆头还是接线端子
YJV-3*2.5的电缆套什么电缆头?控制电缆头还是接线端子?用北京2012定额。
地区:北京
等级:12 级
头衔:总经理★
YJV-3*2.5的电缆套什么电缆头?(按设计要求套电力电缆干包电缆头或热缩电缆头)控制电缆头还是接线端子?(不是控制电缆,也不要接线端子)用北京2012定额。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:广东
等级:16 级
头衔:全球总裁
YJV-3*2.5的电缆& 正常情况& 应该是 不需要套什么电缆头的;
地区:山东
等级:11 级
头衔:总经理
套控制电缆头。
地区:北京
等级:2 级
头衔:泥土工
一般套干包电缆头
地区:上海
等级:5 级
头衔:工   长
一般是干包式的电缆头,如果不套电缆头的话就要套端子接线了
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...地区:合肥
头衔:砌墙工
悬赏分:100
浏览数:1203
电缆与配电箱连接时,接线端子的工程量怎么计算?
比如:一根3*16电缆压线工作。工程量是计为:1)3个16的端子头;2)1个48(3*16=48)的端子头;3)1个16的端子头。到底是应该如何计算。
地区:深圳
等级:10 级
头衔:副总★
1.如果是3*16的电缆,那么应该算“16mm2的电缆终端头”一个;
2.如果是3*16的电线,那么应该算“3个16的端子”
& 电缆头不用算端子的,因为电缆头的定额里已经包含了压接端子的消耗量。
提问者对最佳答案的评价:5星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:山西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
比如:一根3*16电缆压线工作。工程量是计为:3个16的端子头。
地区:山东
等级:14 级
头衔:中国区总裁
1.如果是3*16的电缆,那么每根电缆应该算“16mm2的电缆终端头”2个;
2.如果是3*16的电线,那么每个配电箱处应该算“3个16的端子”
地区:山西
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
比如:一根3*16电缆压线工作。工程量是为:只要计算一个16mm2以内电缆头制安即可,不需要再计算压接端子头,因为电缆头制安定额包含压接端子。
地区:江苏
等级:13 级
头衔:集团总裁
一根3*16电缆压线工作。工程量是计为:1个3*16的电缆终端头的制作安装(该配电箱内的工程量)。
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...问:电力电缆头个数怎么计算-图集吧
贡献者:图集吧 发布时间: 10:34:13&&
所述类别:&&
所属地区:秦皇岛
问:1、什么情况下计算电缆头2、套什么定额3、怎么计算电缆头个数4、图上的这项需要补充主材吗
电缆终端头及中间头均以“个”为计量单位。电力电缆和控制电缆均按一根电缆有两个终端头考虑。中间电缆头设计有图示的,按设计确定;设计没有规定的,按实际情况计算(或按平均250m一个中间头考虑)。套户内干包式电力电缆头制作、安装,不计主材
我要补充答案(请直接使用下面的留言功能即可):
有人回复时邮件通知我
转载请保留,转载自:图集吧
& 下一篇:
如何获取更新提示?
微信扫一扫并关注(推荐)
通过电子邮件订阅后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
查看: 1749|回复: 7
多跟电缆穿一根保护管时保护管管径如何选择
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
现仪表电缆要在-1.0m处用穿管形式引入机柜室,有10×3×1.5电缆5根,1×2×1.5电缆32根,16×2×1.5电缆2根。这些电缆穿在一个钢管里,那钢管的尺寸要怎么选择?
上一篇:下一篇:
(16.37 KB, 下载次数: 15)
18:18 上传
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1108 天连续签到: 23 天[LV.9]以坛为家III&
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 3 天连续签到: 0 天&
高高的白杨 发表于
请参见/thread--1.html
我也找到如图的公式了,可是公式上显示管内导线根数为4~10根时,用0.32×D^2≥n1×d1^2+n2×d2^2+n3×d3^2+...可是我的电缆根数是39根,超过书上说的4~10根了,我想知道这个公式是否也同样适用。
(149.99 KB, 下载次数: 22)
09:04 上传
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 1108 天连续签到: 23 天[LV.9]以坛为家III&
香葱的世界 发表于
我也找到如图的公式了,可是公式上显示管内导线根数为4~10根时,用0.32×D^2≥n1×d1^2+n2×d2^2+n3×d3^ ...
我想可能适用吧?!毕竟不是公式的编制者,不知经验公式拟合的哪几项因素。
不过,还是要遵守HG/T
仪表配管配线设计规定 7.3.4 &保护管内电线或电缆的充填系数,一般不超过0.4。&的原则。
[]: 一个袋子砸在了 高高的白杨 头上,高高的白杨 赚了 1 点 参与值.
可用于每天砸金蛋
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 217 天连续签到: 15 天[LV.5]海川常住居民II&
用槽盒不好么?既方便又可以后续新加电缆?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 400 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
这么多电缆直接挖电缆沟,电缆井了,完了埋沙或者防爆胶泥,还穿钢管作甚?
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 326 天连续签到: 2 天[LV.5]海川常住居民II&
简单的办法就是:一根电缆管不超过2根电缆,电缆管内径为电缆的1.5-2倍。
[]: 海川达人提示xiaopeng604 幸运的赚了 6 点 参与值. 可用于每天砸金蛋
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
同意 6 楼。
这么多,需要 挖电缆沟
这个压力表安装消防安全漫画(3.12)行业小秘密——分享有礼一款轻便好用的物性查询软件做加氢12.0mpa气密时看见这两个东西,不知道有啥作用?
今天是下雨
没有外出踏青
不过幸好的是
上周天气不错
逛了一下附近的花市
看了一些漂
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3电气工程分区
查看: 8182|回复: 10
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
如何确定电缆终端头的数量?在看主接线图的时候,是不是就可以看出来电缆终端头的数量?
电缆终端头和中间头有什么区别?分别在什么地方用?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分29帖子
技术员, 积分 29, 距离下一级还需 21 积分
顶~~~~~~~~~~~这个问题我也迷惑!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
白激动了,有知道的么?求啊。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
我来解答:
一,电缆终端头的确定。
1)高压电缆终端头的确定
A 一根电缆使用2套电缆终端头,如果电缆两端均是在室内使用的,就使用两套户内电缆终端,如果一端是室外,一端是室内,则户内户外各一套,如果两端都是室外,则使用两套户外。此外在特殊环境如湿度大,污染严重等地方不分室内室外均使用室外电缆终端。
B 根据设备确定,根据开关设备的进出线乘二计算电缆终端,如果进线的一端为室外架空连接,则架空连接使用户外电缆终端。变压器如果是电缆进出线,按照进出线数量乘2即可得到终端数量。
2)低压电缆终端的确定,一般也是根据一根电缆2套终端来确认,目前国外低压终端不分户内户外,如有特殊要求是定货时候说明。但有时候不知道电缆数量只知道设备图纸,那就根据进出线路数确认,一根进线计算一套,一根出线计算2套,通常考虑到进出线都是一块,计算时候按照进出线的数量乘2即可得到电缆终端数量。特别注意,一般6平方以下电缆可不计算终端数量而直接连接。
二,中间接头的确认,一般情况按照150米长一段电缆计算一个中间接头,在实际施工中,考虑到电缆的综合利用,接头根据实际要求确定。
通过以上计算得出了电缆附件的数量以后,根据实际情况增加几套或更多作为备用即可。另外电缆不论芯数均按照根计算,在某些情况下,一套3芯电缆终端可以使用在3根单芯电缆终端上。
(3.17 KB, 下载次数: 7)
11:35 上传
点击文件名下载附件
(25.48 KB, 下载次数: 5)
11:35 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分53帖子
一星助理工程师, 积分 53, 距离下一级还需 47 积分
以下是引用wutaixiong在 11:35:50.0发表的内容:
我来解答:
一,电缆终端头的确定。
中间接头是怎么回事?我记得以前看施工规范的时候说电缆尽可能不要有中间接头,你现在说一般情况按照150米长一段电缆计算一个中间接头?这是为什么呀?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分99帖子
一星助理工程师, 积分 99, 距离下一级还需 1 积分
根据电缆表 统计最为直接,前提是电缆表没有错误,每根电缆两个头,中间头根据电缆长度分布及每盘电缆的长度 可以有个大致的预测。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
中间接头一般尽量避免,在电缆长度不够或者综合利用一些剩余电缆的时候,需要中间接头来连接两段电缆。通常图纸、设备和统计表都没有标明或者极少标明有中间接头的,一般电缆统计表往往也只有每种规格的电缆数量,在进行中间接头的估算时,一是根据电缆的长度估算,即在150M左右可考虑设置一个中间接头,二是根据定货电缆的情况,推算出可能用到多少个电缆中间接头,如一盘电缆长度是200米,但每条电缆却有200米以上,那就必须要中间接头,有的一盘电缆有多余,而另一段电缆不够的时候,多余部分正好满足另一段的长度,为了综合利用就考虑使用中间接头。
150M计算一个中间接头是根据实际应用中推测出来的,因为一般电缆长度不可能太长,特别是大规格电缆要做很长有难度,太短了不经济,在我们的客户中,中间接头目前最长是徐州供电局一段约2500M的电缆,一共用了10套中间接头,每段电缆大约230M左右。
计算中间接头的前提是每根电缆的长度必须大于150以上才考虑中间接头,综合利用剩余部分电缆也可以考虑,但一般不建议这样做,另外就是出现意外情况如电缆被挖断或者部分烧毁、或者施工失误导致电缆长度不够时候也必须考虑中间接头。
以下为10KV冷缩中间和热缩中间图片
(44.85 KB, 下载次数: 2)
16:27 上传
点击文件名下载附件
(25.99 KB, 下载次数: 0)
16:27 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
说的很详细啊。多谢wutaixiong。
可是如果能够配合一张图纸来说明,更容易理解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分220帖子
四星助理工程师, 积分 220, 距离下一级还需 30 积分
谁能算一下这张图里需要几个电缆头?说下如何算的。谢谢。
(12.3 KB, 下载次数: 5)
13:45 上传
点击文件名下载附件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分156帖子
三星助理工程师, 积分 156, 距离下一级还需 44 积分
对图纸不在行,献丑了!
两路10KV线各配2套计算,计4套,如果10KV线路一端在室外的,则户内户外各2套。
1路0.4KV的2套低压终端头。
38.5KV的如果是电缆线路,计为2套,其中一端如为室外则户内户外各一套。
如果线路都是电缆连接则一共8套,如果电缆比较长时,可考虑增加中间接头。
看看对不对!
但如果你设计的进出线是母线,那就一套也不用了!
没有完整的图纸说明,很难计算的,从图纸上看不出采用什么进出线,在以上计算中,10KV和0.4KV的变压器到开关设备的连接是按照母线连接方式计算,如果采用电缆连接方式,则需要增加6套电缆附件,而低压则的出线是按照一路出线计算,实际上,低压的出线往往不可能只有1路,必须有相应说明才能确定。而10KV部分,也是按照一路出线计算,实际上这样的配电系统往往出线也不可能是一路,根据以上图纸,只能推断以上数量为最少数量。