土暖气落地式膨胀水箱箱,循环水泵用转水箱没有水...

土暖气水箱加满水半小时就没有了怎么回事?_百度知道采暖系统用膨胀水箱分哪两类?各如何采用和安装? - 须知网
采暖系统用膨胀水箱分哪两类?各如何采用和安装?
13:19:02&&
膨胀水箱常分为开式高位膨胀水箱和闭式低位膨胀水箱两类:开式高位膨胀水箱安装在屋顶水箱间内;闭式低位膨胀水箱安装在锅炉房内。
&(1)开式高位膨胀水箱分为圆形和方形两种,设计选用时查表128。设计时可在膨胀水箱内设电阻式水位传示装置给出信号,在集中锅炉房内采用手动或自动方式补水。膨胀水箱的安装高度应至少高出系统最高点0.5m。安装水箱时,下部应做支座,支座长度超出底板100-200mm,其高度大于300mm,支座材料可用方木、钢筋混凝土或砖,与水箱间外墙应 (2)闭式低位膨胀水箱。气压罐的选用应以系统补水量为主要参数选取,一般系统的补水量可取总容积水量的4%计算,与锅炉的容量配套使用。GQS系列气压供水设备的性能规格见
气压罐工作原理如图1-25所示。1)自动补水。按锅炉系统循环稳压要求,在压力控制器10内设定气压罐6的上限压力P2和下限压力pl,一般为pi=pz-(0.03~0.05)MPa,以Pi和P2控制泵的起动和停止。
2)自动泄水。当罐内压力超过系统静压0. Ol~0.02 IVWa时,电磁阀7泄水(此时电接点压力表11所设定上限压力为A),泄水到电接点压力表11所设定下限压力加,电磁阀关闭,此时压力p一p4 - (0.02~0.04MPa)。
3)自动过压保护。当气压罐内压力超过p4时,自动打开安全阀和电磁阀一同快速泄水,此时所确定压力为Ps,一般为A&p4+(O.Ol~0.02) MPa。
l一补给水泵2补气罐3吸气阀4止回阀5闸阀6气压罐7泄水电磁阀8-安全阀9-自动排气阀10压力控制器11电接点压力表12-电控箱
相关内容:
(1)在热水采暖系统中,一般应设置膨胀水箱来收储受热膨胀的水量,同时解决系统定压和补水问题。在多个采暖建筑物的同一供热系统中仅能设置一个膨胀水箱。 当建筑物内有空调设施时,空调系统应单独设
当供热系统内压力在50kPa以下时,且换热器或其他用户设备内的压力较稳定时,可用水封来取代疏水器来排除凝水,如图1-24所示。 水封管径可根据流过最大凝水量时流速为0 2~0 5m s的条件来计算,水封
(1)疏水器的选型应根据系统的压力、温度、流量等情况确定:脉冲式宜用于压力较高的工艺设备上;钟形浮子式、可调热胀式、可调恒温式等疏水器宣用于流量较大的地方;热动力式、可调双金属片式宜用于流
(1)安全阀一般与减压阀配套使用或单独使用,安全阀的阀座面积应按下列公式计算当热媒为饱和蒸汽时:微启式弹簧安全阀微启式重锤安全阀全启式安全阀速启式安全阀当热媒为过热蒸汽时,应按式(lA一1200鱼A
(1)临界压力比是确定减压阀流量的关键因素,减压阀流量应按式(1-21)和式(1-22)计算 饱和蒸汽G=蚰秘&告『(署)一(鲁)1]过热蒸汽忙。s.弛&鲁[(一(射]当减压阀的减压比小于或等于临界
散热器内热媒的平均温度f。随采暖热媒(蒸汽或热水)参数和采暖系统形式而定:(1)在热水采暖系统中,£。为散热器进、出口水温的算术平均值按式(1-19)计算 £n一(tg+tr) 2 (1-19)式中z罐&&散热器查看: 15998|回复: 71
最后登录在线时间16 小时人脉280 人注册时间阅读权限90主题积分2576UID147197
工程师, 积分 2576, 距离下一级还需 2424 积分
TA的每日心情开心 14:06:37签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1341 元0 贡献955 点精华0帖子
本帖最后由 汽机老虾米 于
14:17 编辑
弱弱的问一下,闭式水箱,为什么叫做闭式膨胀水箱呢?它除了为闭式泵提供稳定的水源外,还有其他的功用吗?
最后登录在线时间5 小时人脉36 人注册时间阅读权限70主题积分807UID457101
高级技术员, 积分 807, 距离下一级还需 193 积分
该用户从未签到星币606 元0 贡献165 点精华0帖子
箱子内的水(通常为除盐水)上面覆盖氮气或氢气等,与大气隔离开。保障水质
最后登录在线时间5 小时人脉36 人注册时间阅读权限70主题积分807UID457101
高级技术员, 积分 807, 距离下一级还需 193 积分
该用户从未签到星币606 元0 贡献165 点精华0帖子
给泵提供吸入静丫头,系统热胀冷缩体积变化是予以补偿。检测水位判断系统边界是否严密
&/book/0/25/异界流氓天尊&
最后登录在线时间5 小时人脉36 人注册时间阅读权限70主题积分807UID457101
高级技术员, 积分 807, 距离下一级还需 193 积分
该用户从未签到星币606 元0 贡献165 点精华0帖子
提供中间冷却回路,如核电站的设备冷却水等,防止换热器泄漏时放射性直接进入大海,污染环境。
最后登录在线时间16 小时人脉280 人注册时间阅读权限90主题积分2576UID147197
工程师, 积分 2576, 距离下一级还需 2424 积分
TA的每日心情开心 14:06:37签到天数: 2 天[LV.1]初来乍到星币1341 元0 贡献955 点精华0帖子
呵呵。。谢谢了各位
最后登录在线时间1005 小时人脉1499 人注册时间阅读权限250主题积分24555UID127140
TA的每日心情开心 05:55:05签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币15390 元0 贡献7666 点精华0帖子
该用户为名人堂成员,所属分组为 论坛功勋.用户介绍:
本帖最后由 汽机老虾米 于
14:34 编辑
闭式膨胀水箱的功能在于:通常安装在水泵的进水管路上,作用都是保证系统里的水压和补水。
1、系统定压。如系统缺水,即压力降低时,膨胀水箱就会自动向系统补水。反之,如系统压力增大(比如说水的体积膨胀)时,膨胀水箱可自动排除多余的水量,直至压力保持平衡为止。2、排除系统内的空气。
走别人的路,让别人无路可走!
最后登录在线时间107 小时人脉187 人注册时间阅读权限90主题积分4118UID450027
工程师, 积分 4118, 距离下一级还需 882 积分
TA的每日心情郁闷 20:29:19签到天数: 35 天[LV.5]常住居民I星币2422 元0 贡献1509 点精华0帖子
老虾米,你哪里学的这么多东西啊???
专工都屈才了啊!!!
最后登录在线时间5 小时人脉36 人注册时间阅读权限70主题积分807UID457101
高级技术员, 积分 807, 距离下一级还需 193 积分
该用户从未签到星币606 元0 贡献165 点精华0帖子
老虾米,不同意你的看法。例如:系统水体积膨胀通常是由于温度上升造成的,此时水的密度降低,系统压力会下降。泵入口的水箱正常时不满,会吸收多余的水,液位上升。反之,液位下降。
最后登录在线时间59 小时人脉67 人注册时间阅读权限100主题积分5312UID410001
高工, 积分 5312, 距离下一级还需 2688 积分
TA的每日心情奋斗 09:55:44签到天数: 22 天[LV.4]偶尔看看III星币3432 元0 贡献1813 点精华0帖子
支持老虾米
最后登录在线时间10 小时人脉53 人注册时间阅读权限70主题积分973UID450521
高级技术员, 积分 973, 距离下一级还需 27 积分
该用户从未签到星币423 元0 贡献497 点精华0帖子
闭式膨胀水箱的功能在于:对系统起到稳定压力,消除流量波动和吸收水的热膨胀的作用。
每月版区管理井井有条的版主均将被授予此勋章
管委会委员
论坛管理委员会成员
开拓商机analytica China 2016打造环境监测盛宴
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&循环热水采暖系统的开式膨胀水箱构造是怎样的? - 须知网
循环热水采暖系统的开式膨胀水箱构造是怎样的?
14:34:52&&
各部分有什
湖么技淼尹黼&
开式膨胀水箱有方形和圆形两种,安装使用时,膨胀水箱往往还附设有补水
箱。其结构如图101所示。
1-膨胀水箱;2循环管}3一膨胀管4-排污管}5信号管}6溢流管
(1)膨胀管 暖气系统通过膨胀管与膨胀水箱连接。膨胀管上不允许安设任何阀门,以免阀门误关闭时等于无膨胀水箱,引起超压事故。膨胀管连接于水箱的下部或底部。
(2)溢流管在锅炉房内用自来水或给水泵为暖气系统上水时往往会产生上水已满,但来不及关闭上水阀门或给水泵,而引起膨胀水箱中的水过多的情况。此外,因上水过多而在水受热膨胀时,多余的水也会从膨胀水箱中溢出。为防止水溢出水箱外,在水箱顶盖向下100mm处设置溢水管,将溢出的水引至就近处的下水
道,有时也引至锅炉房内的洗涤盆上,排人下水系统。溢水管上也不应设阀门,其管径也应比膨胀管大,以免上水流量大,溢水管溢流不足,水从水箱顶盖的缝隙处流出来。
(3)检查管又叫信号管,设在正常水位以下距箱底面100mm处。信号管应接至锅炉房内的洗涤盆上或集水坑中,并在其末端安装阀门,以便于司炉人员随时打开阀门,检查系统中的充水情况。
(4)循环管膨胀水箱安设在不采暖的顶层上面的高水箱房屋时,需设置循环管,需接至回水主管上位于膨胀管后方相差1.5&2m处。
(5)排污管位于水箱底部,并安设阀门,排污时打开,可将排污管和溢水管连接在一起后,用一根管引至排水处。
在附设有补水箱的膨胀水箱上还接有补水管,设于水箱底部以上100mm处。
相关内容:
(1)水轮发电机安装定额以台为计量单位,按全套设备自重选用子目。工作内容包括:1)基础埋设、定子、转子、励磁装置、永磁发电机、机架、导轴承、推力轴承、空气冷却器、随设备到货的管路及其他部件安装
由于机械循环水的流速大,超过了水中分离气泡的浮升速度,为使气泡不被带入立管,水平供水干管应按水流方向设上升坡度,并在末端的最高点设置集气罐,以排除空气。机械循环采暖水平供水于管的坡度一般
机械循环热水采暖系统的膨胀水箱应连接在水泵进口的回水干管上,起控制系统静水压力作用。为防止汽化,避免集气罐内压力小于大气压而造成抽空现象,为此膨胀水箱箱底必须高于集气罐顶300mm以上。
调速器安装工作内容包括基础、本体、复原机构、调速轴、事故配压阀、管路等清扫安装以及调速系统调整试验。
机械循环热水采暖系统是由热源、管道、散热设备和水源等组成。 系统工作前,首先打开给水管道上的阀门,水经过过滤器充人系统,存人的空气则由膨胀水箱和排气阀排出。系统满水后,水在锅炉中加热,
(1)贯流式(灯泡式)水轮机安装工作内容包括埋设部分和本体部分。1)埋设部分,包括辅机埋件、吸出管、管形座、排水管路及其他埋件安装。2)本体部分,包括压力侧和吸出侧导水部分、导水机构、接力器、调