& & 有个说明,四层别墅,水压为压力0.35MPa,系统试验压力0.6MPa,执行的是《建筑给水排水及采暖质量验收规范》GB。却又要求PPR水管试验压力按规范GB/T年第5.6条进行,冷水管采用S5系列,试验压力不小于0.9MPa,热水管采用S3.2系列,试验压力不小于1.2MPa。
& & 现在问题是,户内水管试验压力远远大于系统试验压力,而工作压力仅0.35MPa,这样的设计合理吗?规范GB/T是针对PPR管材料质量要求呢,还是针对工程使用要求?这是逼着施工单位做多次水压试验吗?那这个费用又从哪里来?
打赏:2土木币0工程点
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分352帖子
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
PPR管9公斤的压力很容易达到啊
<p id="rate_02" onmouseover="showTip(this)" tip="很有专业水准&土木币 + 2
" class="mtn mbn">
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
立管是只要求0.6MPa的,现在还有热水管,想整个系统一起打,就只能就高不就低了,打1.2MPa了么。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分4289帖子
你的立管采用管材难道不能耐压0.9MPa吗?
水,生命之源~
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分352帖子
五星助理工程师, 积分 352, 距离下一级还需 148 积分
热水管采用S3.2系列 公称压力2.0MPa 远超试验压力 没问题的
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
本帖最后由 bxxc 于
09:25 编辑
立管是钢塑复合管,也得打这么高压力?
对于PPR冷热水管要求打压0.9MPa和1.2MPa我就不明白,为啥一定要这么高呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华2积分5466帖子
四星高级工程师, 积分 5466, 距离下一级还需 1534 积分
可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT )第5.6.1、5.6.2条设计规定及条文说明。
09:44 上传
点击文件名下载附件
4.16 MB, 下载次数: 77
&是啊,这个规范上就要求你这个压力,但是一般多层系统试验压力就0.6MPa,PPR管是户内,你要求0.9MPa,立管不就高,就只能一户户打压了,施工队也只能就高了,那你系统试验压力要求0.6MPa这一条就是形同虚设,没有实际&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
huangzhimin 发表于
可参见《建筑给水聚丙烯管道工程技术规范》(GBT )第5.6.1、5.6.2条设计规定及条文说明。
是啊,这个规范上就要求你这个压力,但是一般多层系统试验压力就0.6MPa,PPR管是户内,你要求0.9MPa,立管不就高,就只能一户户打压了,施工队也只能就高了,那你系统试验压力要求0.6MPa这一条就是形同虚设,没有实际意义。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分266帖子
五星助理工程师, 积分 266, 距离下一级还需 234 积分
我觉得这个问题还没有解决。目前只能考虑一起按0.9MPa打压了。但是这样万一对主管道造成破坏,那你就吃哑巴亏了。