&发电机差动保护的分类&
1.比率制动式差动保护是发电机内部相间短路故障的主保??/font&.
2.不完全纵差保护是发电??/font&(或发变组)内部故障的主保护,既能反映发电机(或发变组)内部各种相间短路,也能反映匝间短路和分支绕组的开焊故障??标积式差动保护可应用于发电机、变压器等作为内部故障的主保??/font&.
发电机差动保护的原理&
差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当发电机正常工作或区外故障时,将其看作理想发电机,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当发电机内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作??/span&
环流电流差动保护依据进入和离开保护区的电流相等的原理工作,这些电流的任何差别就代表着保护区中出现故障。如果电流互感器s的连接如
??font face="Times New Roman"&1所示,可以看出流过保护区的电流会引起二次绕组有环流电流,如果电流互感器的变比相同并具有相同的磁化特性,它们&就将产生相同的二次电流,因此零电流将流过继电器。假如在保护区内出现故障,来自电流互感器的输出之间就存在差值,这个电流差值流过继电器,使继电器动作??/font&
作为保护装置,差动继电器由位于系统中两个不同位置的电流互感器提供反馈信息。差动继电器对电流进行比较,如果存在不同则表示受保护区域内有故障存在。这些装置常被用于保护发电机或电动机线圈??/span&
&使用差动保护的原??
定子绕组或连接的绝缘的缺陷可以导致绕组和定子铁芯的严重损坏,损坏的程度取决于事故电流的大小和事故的持续时间。采用保护来限制损坏的程度以控制修理的费用。对一次发电设备,从电力系统中快速解列以维持系统的稳定性也是必要的??/span&
对额定出力在1MVA以上的发电机,最普通的方法是采用发电机差动保护,一旦出现严重过流事故,这种单元保护的方式可以及时快速判断检测的绕组故障。由电流互感器的位置所确定的保护的范围应与其它设备,如母线或升压变压器的保护范围相重迭
不使用差动保护的情况
??font face="Times New Roman"&1)差动保护二次回路及电流互感器回路有变动或进行校验时??/font&
??font face="Times New Roman"&2)继电保护人员测定差动回路电流相量及差压??/font&
??font face="Times New Roman"&3)差动保护互感器一相断线或回路开路??/font&
??font face="Times New Roman"&4)差动回路出现明显的异常现象??/font&
??font face="Times New Roman"&5)误动跳闸??/font&
??font face="Times New Roman"&6)额定容量比较小的发电机
??font face="Times New Roman"&7??/font&35KV以下的一般不使用差动保护
北京宏博伟业机械设备租赁站主要业??font face="Times New
Roman"&:租赁发电??/font&,出租发电??/span&,北京租赁发电??/font&,北京出租发电??/font&,出租发电??/span&,联系电话:&&&&
?查看更多相关内容请关注:&&
博客等级:
博客积分:0
博客访问:44
关注人气:0
荣誉徽章:发电机差动保护
,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
发电机差动保护相关专题推荐发电机的差动保护原理是什么发电机的保护原理,差动
将三相发电机每一个发电绕组的出口端电流互感器与尾端电流互感器的电流反向连接起来,如果发电机内部没有问题,出口端和尾端电流相同,互相抵消,没有电流信号输出.如果发电机有内部故障,有故障电流流出.那么发电机出口端的电流和尾端的电流就不一样了,两端电流互感器的电流相差后,还会有电力信号出现,可以发出警报或者跳开发电机出口开关