我公司有台315KVA变压器功率因数,低压部分补偿后的功率因数达到0.98.而电费单子的功率因数0.7都不到,请问问什么

查看: 1326|回复: 17
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分234帖子
四星助理工程师, 积分 234, 距离下一级还需 16 积分
12SDX101-2& &P13页 容量。按规定所高压侧的cos@>0.9,考虑的无功损耗远大于有功损耗,因此在变压器低压侧进行无功补偿时,低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。 请问该如何理解?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
土木币41814
低压侧无功补偿后的功率因数应取&0.95
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分1523帖子
五星工程师, 积分 1523, 距离下一级还需 977 积分
土木币7931
那是做题,估的,您选0.95,也要选800kVA的变压器。如不进行补偿,就选1000kVA的变压器。
您可以低压补,也可以中压补,也可以中低压都补。
主要满足国家标准的同时,还要考虑经济性。
为什么说是估的,是因为,您不知道中压侧的功率因数,更不能通过一个变压器能判断出中压侧的功率因数,题目中就没有给出“中压计算负荷或中压功率因数”。所以说,&低压侧补偿后的功率因数应略大于高压侧补偿后的功率因数0.90,这里低压侧功率因数取0.92。&0.92是估的,假设的。如中压功率因数为0.8,且负荷偏大,低压补到1,中压也可能不到0.9,中压还需要补。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分177帖子
三星助理工程师, 积分 177, 距离下一级还需 23 积分
低压侧无功补偿后的功率因数应取&0.95
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分420帖子
五星助理工程师, 积分 420, 距离下一级还需 80 积分
第一,变压器无功损耗远大于有功损耗说法不全面。变压器损耗分四种;1、即无功固损,主要为励磁,与系统电压有关。2、无功变损,主要为漏抗,与负荷电流有关。3、有功固损,主要是励磁涡流损耗。4、有功变损,主要为绕组电阻损耗。空载时无功固定损耗占大头,涡流损耗较小。满载超负荷时(短路损耗),绕组电阻损耗占大头。满载时有功损耗大于无功损耗。(固定损耗与负荷电流无关,变化损耗与负荷电流相关)。
第二,低压侧无功补偿,测量到的是功率因数非无功功率。按照功率因数是达不到补偿高压侧无功的目的的。哪怕你已经0.9(超前),高压侧功率因数也不一定达到0.95(滞后)。
第三,低压侧测量到的是负荷实际功率因数。所以在保证补偿负荷无功需要后,加一点变压器无功损耗(变压器的无功损耗根据变压器的容量是可以预知的),才可以掌握高压侧功率因数。所以,低压侧不应该按照功率因数来补充电容量。应该按照需要无功功率进行补偿,才是正确的。比如,1000变压器无功损耗 4kVar 。我们在低压侧过补偿 4kVar 左右电容,就可以保证高压侧功率因数符合要求。补偿控制器需要改进。
&请问朋友,你试过吗?你就这样说?
高供高计的用户,即便高压没有补偿,低压补偿到位后,高压测的计量也会很高甚至基本到“1”!比如,在一个没有任何高压电容器的用户那里,在低压补偿到位后,可以做到高压的无功&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分955帖子
四星工程师, 积分 955, 距离下一级还需 145 积分
土木币1616
支持楼上及楼上的楼上的楼上
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分999帖子
四星工程师, 积分 999, 距离下一级还需 101 积分
低压侧补偿的无功是不包含变压器的无功损耗部分的,而变压器本身无功损耗比有功损耗大的多,所以变压器本身(损耗)的功率因数很低,所以低压要补偿的多点才能保证高压侧达到0.92.
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6719帖子
四星高级工程师, 积分 6719, 距离下一级还需 281 积分
土木币8494
取多少?不被罚就好!管它高压是多少呢?
高压一般补补就行了,主要对线路有力,就是对供电部门有力,低压必须补到位。
否则会被加收电费的!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分420帖子
五星助理工程师, 积分 420, 距离下一级还需 80 积分
一般功率因数考核用户是高供高计或者高供低计用户,考核值都是按照高压侧有功、无功电量计算的。低计用户要把变压器损耗折算到高压侧。所以补偿在低压侧,考核在高压侧。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分6719帖子
四星高级工程师, 积分 6719, 距离下一级还需 281 积分
土木币8494
风平浪静02 发表于
第一,变压器无功损耗远大于有功损耗说法不全面。变压器损耗分四种;1、即无功固损,主要为励磁,与系统电压 ...哪怕你已经0.9(超前),高压侧功率因数也不一定达到0.95(滞后)
请问朋友,你试过吗?你就这样说?
高供高计的用户,即便高压没有补偿,低压补偿到位后,高压测的计量也会很高甚至基本到“1”!比如,在一个没有任何高压电容器的用户那里,在低压补偿到位后,可以做到高压的无功表基本不走字。
高压的补偿,主要是供电部门的需要 ,是为供电方打工!对低压测的功率因数值没有贡献。
&我给你打个比方吧。
某台变压器励磁需要 1kVar 感性无功。低压侧为 1kW 电动机,功率因数为0.8 。在低压侧我们投入电容器,将功率因数补偿到 1.0 。
这时反映在高压侧的功率因数为 cosφ=1÷√[1+(无功g/有功)&
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)功率因数与无功补偿_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
功率因数与无功补偿
上传于||文档简介
&&介​绍​了​功​率​因​数​和​无​功​补​偿​,​作​为​扫​盲​教​材​和​选​型​基​础​知​识​很​好​。​希​望​能​解​决​一​些​人​的​基​本​知​识​。​在​现​在​的​智​能​电​网​和​充​电​站​建​设​中​,​都​有​很​好​的​应​用​。
大小:745.66KB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢无功补偿电流采样和功率因数低有关系吗?一个蓄电池厂 变压器315KVA 用电流315 无功用的是10个15KVF电容器 当电容盘不 工作的时候功率因数只到0.4-0.51左右 10个电容都工作的时候也才能达到0.71 请问 电流采样用的是300/5的互感器 和功率因数低有关系吗
315的变压器低压电流在454A左右,她的电流取样应该采用500/5互感器,用300/5取样电流会超出量程造成取样的不准确.但在这里我看你的问题最主要是电容容量不足,315的变压器当率因数0.4-0.51左右时,要补偿到0.9以上需要容量350kvar--400kvar.你可以增加一个10*20kvar的从动柜,投入信号由原电容柜的接触器控制信号取得.麻烦采纳,谢谢!
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码无功功率动态补偿_电工电气_中国百科网
无功功率动态补偿
      一、无功功率动态补偿概述
  无功功率动态补偿是电力电容无功补偿的创新,是高科技节能产品,以动态无功补偿为主,改善电网质量、节约电能、提高变压器增容利用率满足增容需求、消除电磁污染和提高用电安全可靠性等功能;是静态无功补偿装置最理想的更新换代产品。
  无功功率动态补偿为满足不同用户的需求,分为户内与户外两大系列产品,广泛用于工矿、医疗、科研、企事业、油田、矿山、港口、居民小区、公共设施、电网等低压无功补偿的用户;特别适用于无人值守的配电室和箱式变电站,户外型无功动态补偿装置可用于10/0.4KV或6/0.4KV的柱上变台;对低压侧负荷进行无功补偿,并可对较大的动力设备进行就地补偿。
  二、无功功率动态补偿性能
  无功功率动态补偿由电子微机调节控制。跟踪负载无功电流变化,对多级电力电容器组进行快速投切。
  三、应用无功功率动态补偿的意义
  经电业部门调查,农网和城网输送功率潮流的功率因数大都在0.65&0.8左右,企业内部的配电网潮流的功率因数在0.65&0.7左右。低压用电设备由于动力设备实际作功比额定功率小及家用电器的作功特性,所以其自然功率因数大都偏低。供电系统除供给有功功率外,还供给大量无功功率,以至发电设备输送电能至配电设备不能有效利用。
  当功率因数偏低时,将造成下列不良影响:
  1、降低了发电设备的有功功率及发电设备效率,提高了发电成本。
  2、降低了输变配电设备的供电能力。
  3、使电网损耗增加(电网线路中的电能损失与功率因数值的平方成反比)。
  4、功率因数愈低,线路中的电压损失也愈大,使用电设备的运行条件恶化。
  由此可见,提高功率因数对整个电力系统的经济运行有着重大意义。
  四、使用无功功率动补偿的经济效益
  经挂网运行证明,该补偿装置运行可靠、适应性广,补偿后的功率因数可保持在0.9&0.99之间,经济效益显著。
  l、降低线路损耗
  发电机发出的电能送至用电设备的途中,通过了输电与配电的多级升压与降压,变压器和送电线路损耗掉部分有功功率,这就是线路损耗。线损△P与通过线路电流的平方成正比,即△P=IRL。通过线路的电流包含有功电流分量与无功电流分量,cos&越低,无功电流越大,损耗越大。提高cos&值降低无功电流,即降低了线损,不同cos&值时有功损耗、无功损耗占线损的比列见表l。
  若一条配电线路cos&l=0.7,线损率为l0%,将cos&提高到0.95,则线损可减少41%,即线损可减少4.1%;若该线路送电平均功率P=300KW,则补偿后可减少损耗功率△PQ=300&4.1%=12.3KW,全年可节约电量 W=12.3KW&24小时&365天=l07748Kwh。
不同cos&值有功损耗无功损耗占总损耗的百分比 表l
有功线损△PP
无功线损△PQ
由cos&l补偿到cos&2时降低线损的百分比 表2
  2、提高变电、供电设施的供电能力,节约增容费用。
  由于功率因数偏低,相当一部分容量被无功所占用,变压器相供电能力不能充分发挥,变压器容量的利用率与功率因数成正比,功率因数提高0.1,供电容量可增加10%;例如l台1000KVA的变压器由cos&l=0.7提高到cos&2=0.95,变压器可相当于增容25%,可有250KVA的容量被增用;若企业增加250KVA的变压器容量,增容费按4000元/KVA计算,可节约增容费100万元。
  3、提高电压质量
  线路电压损失与线路电流成正比,提高功率因数减少线路无功电流,也就减少了线路电量损失,对于波动大和冲击性负荷无功动补装置做自动跟踪投切可以显著抑制电压闪变,对于谐波源负荷,选用抗谐波动态装置,可使公用母线电压正弦波形崎变率达到国家标准;对于不平衡负荷选用分相补偿的动补装置,则可使负序电压改善到达到电网负序电压国家标准。
  4、节约低功率因数所增加的电费
  《水电部供用电规则》规定,用户必须提高自然功率因数,高压供电的用户必须保证功率因数在0.9以上,其它用户应保持在0.85以上,经努力达不到以上规定者应装设必要的补偿设备,并规定了依照月平均功率因数调整电费的办法;调整电费办法见表3及表4。
依照功率因数调整电费之一(以0.85为标准) 表3
用户实际月平均功率因数
用户当月电费减少%
用户实际月平均功率因数
用户当月电费增加%
用户实际月平均功率因数
功率因数自0.59以下每降低0.01全部电费增加2%
用户当月电费减少%
用户实际月平均功率因数
用户当月电费增加%
  若把功率因数补偿到0.9以上,每月就可节约电费6500元。
  四、推广应用
  无功功率自动补偿的先进性和实用性,通过实践证明,该装置能频繁快速投切、消除无功反送、提高配电设备的利用率、大幅度改善用户的功率因数、节省用户的扩容投资和电费的支出、显著改善配电质量,达到高效节能的效果;符合国家的节能政策,创造良好的社会效益和经济效益。
Copyright by ;All rights reserved.供电企业送来电费通知单上显示功率因数为:0.82,而现场低压无功补偿柜的补偿器显示功率因数为0.98,是怎样_百度知道
供电企业送来电费通知单上显示功率因数为:0.82,而现场低压无功补偿柜的补偿器显示功率因数为0.98,是怎样
供电局的是平均功率因数,你的是实时功率因数。而不用电的时候的功率因数只有0.3左右。
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
低压无功补偿的相关知识
其他2条回答
供电局的示数肯定比现场示数小,因为取的是平均值
首先你要确定你的电费是怎么收取的 比如高供高计 高供低计 低供低计
要以供电局的为准,