请问多级水泵用高压电机启动不起来请问 是什么意思原因,一点也没转就冒烟了?

混凝土机械行业领导者!
& 2012年水泵操作工初培复习题(A卷)(2012年新试卷)
2012年水泵操作工初培复习题(A卷)(2012年新试卷)
核心提示:2012年水泵操作工复习题1、水泵操作工必须经过培训考试合格后,持证上岗。实习司机应经有关部门批准,并指定专人指导监护。2、水
2012年水泵操作工复习题
1、水泵操作工必须经过培训考试合格后,持证上岗。实习司机应经有关部门批准,并指定专人指导监护。
2、水泵操作工应熟知《煤矿安全规程》有关规定,了解排水系统,熟悉掌握排水设备和启动控制电气设备的构造、性能、技术特点、工作原理,并要做到会使用、会保养、会排除一般性故障,能独立操作。
3、主排水泵司机必须专职,主排水泵房每班超过两人值班时应明确正、副司机。
4、水泵启动前应对下列部位进行检查:
(1)设备各部件紧固螺栓,不得松动。(2)联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠。(3)润滑油油质合格,油量适当,油环转动平稳、灵活;强迫润滑系统的油泵、站、管路完好可靠。(4)辅助上水系统、吸水管道应正常,吸水高度应符合规定,吸水井内无影响吸水的杂物。(5)接地系统有无损坏,应符合规定。(6)电控设备各开关手把应在停车位臵。(7)电动机滑环与碳刷应吻合良好。(8)电压、电流、压力、真空等各种指示正常,电源电压符合电动机起动要求。
5、关闭出水管闸阀,防止水泵带负荷启动。
6、启动润滑油泵。对于需要强迫润滑的泵组应先启动润滑油泵,保证电动机、水泵各轴承润滑正常。
7、操作前对检查发现的问题必须及时处理或向当班领导汇报。待处理完毕符合要求后,方可启动该水泵。对纳入矿井电力负荷调度的大功率水泵应向地面变电所或有关管理部门请示开泵,经同意后,方准开泵。
8、水泵在一般正常情况下按以下操作顺序进行,有底阀水泵操作顺序:
(1)启动:报告地面变电所或机电调度同意后一向水泵充水一泵体内充满水后,操作启动设备,启动水泵电机一水泵电机达到正常转速后,打开水泵排水阀门一完成水泵启动一正常排水;
(2)停机:关闭水泵出水口阀门一断电停机一向地面变电所或调度室汇报。
9、水泵在一般正常情况下按以下操作顺序进行,无底阀水泵操作顺序:
(1)启动:报告地面变电所或机电调度同意后一启动充水设备向水泵充水一泵体内充满水后,操作启动设备,启动水泵电机,水泵电机达到正常转速后,关闭充水设备,打开水泵排水阀门一正常排水;
(2)停机:关闭有关仪表阀门一关闭水泵出水口阀门一断电停机一向地面变电所或调度室汇报。 启动排水泵一般按以下步骤进行:
10、泵体充水:
(1)排水泵有底阀时,应先打开灌水阀和放气阀,向泵体内灌水,直至泵体内空气全部排出(放气阀不冒气),然后关闭以上各阀,立即启动水泵电机。
(2)采用无底阀排水泵时:当用真空泵时,先关闭水泵压力表阀门,打开水泵的真空阀门,开动真空泵,将泵体、吸水管抽真空,当真空表指数稳定在相应负压的读数上后,关闭真空泵上的真空表阀门,立即启动水泵电机;当采用射流泵时,先关闭水泵压力表阀门,开启水泵通往喷射泵的排气阀门,再开启高压水管通往喷射泵的水,观察水气喷嘴,直到喷射的水柱中没有空气泡为止。关上喷射泵两阀,立即启动水泵电机。
(3)采用潜水泵排水时,要保证吸水井的水位在潜水泵逆止阀以上2.5~3m。
11、启动水泵电动机:
(1)启动高压电气设备前,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘靴;
(2)鼠笼型电动机直接启动时,合上电源开关,直接启动电动机;
(3)绕线型电动机启动时,应先将电动机滑环手把打到“启动”位臵上,启动器手把在“停止”位臵合上电源开关,待启动电流逐渐回落至规定值时,逐级切除启动电阻.使转子短路,并将电动机滑环手把打到“运行”位臵,电动机达到正常转速,最后将启动器手把扳回“停止”位臵;
(4)鼠笼电动机用补偿器启动时,先将手把推到启动位臵,等电动机达到一定速度,电流返回至规定值时,由启动柜自动或手动切除全部电抗,电动机进入正常运行。
12、工作泵和备用泵应交替运行,保证备用泵随时可投入使用。对于不经常运行的水泵(或水泵升
井大修)的电动机,应每隔10d空转2~3h,以防潮湿。
13、水泵的正常停机:
1)关闭压力表阀,启动电动(液动)装臵或人工缓缓关闭水泵的出水阀门。
2)切断电动机的电源,电动机停止运行。
3)向地面变电所或机电调度汇报。
14、水泵司机班中应进行巡回检查。
1)巡回检查的时间一般为每小时一次。
2)巡回检查的主要内容为:
(1)各紧固件及防松装臵应齐全,无松动;
(2)滑动轴承、滚动轴承、电机等各发热部位的温度不超限,强迫润滑油泵站系统工作应正常;
(3)水泵盘根松紧应适度,不进气、滴水不成线;
(4)电动机、水泵运转正常,无异响或异震;
(5)电流不超过规定值,电压符合电机正常运行要求;
(6)压力表,真空表指示应正常;
(7)吸水井水面深度在正常范围内,水井积泥面距笼头底面距离不小于0.5m。
15、排水泵运行中的故障停机:泵组运行中出现下列情况之一时,应紧急停机。
(1)泵组异常震动或有故障性异响。
(2)水泵不吸水。
(3)泵体漏水或闸阀、法兰滋水。
(4)启动时间过长,电流不返回。
(5)电动机冒烟、冒火。
(6)电源断电。
(7)电压降严重超标,水泵电机变声,电流值明显超限。
(8)其他紧急事故。
16、紧急停机按以下程序进行:
(1)在时间允许时,先关闭水泵出水阀门,否则在停机后应立即关闭出水阀门。
(2)拉开负荷开关,停止电动机运行。
(3)若电源断电停机时,拉开电源刀闸。
(4)上报矿主管部门,听取处理意见,并报告调度和地面变电所,做好记录。
17、严格遵守以下安全守则和操作纪律:
(1)不得随意变更保护装臵整定值。
(2)操作高压电器时:①一人操作,一人监护;②操作者应戴绝缘手套,穿绝缘靴或站在绝缘台上;③电器,电动机必须接地良好。
(3)在以下情况下,水泵不得投入运行:①电动机故障没有排除,控制设备、电压表、电流表、压力表、真空表失灵;②水泵或管路漏水;③电压降太大,电压不正常;④水泵不能正常运行;⑤吸排水管路不能正常工作。
(4)在发生和处理事故期间,司机应严守岗位,不得离开泵房。
18、井筒与水泵房之间的斜巷内(安全出口),必须保持畅通,不得堆放杂乱脏物。
19、收尾工作。
(1)巡回检查中发现的问题及处理经过,应及时填入运行日志。
(2)认真填写泵组开、停时间、日期及累计运行时间。
(3)进行现场交接班,并填写交接班记录。
(4)交班前应检查设备,清理和擦净水泵上的油水和污物,保持设备清洁完好,清扫水泵房的环境卫生,整理水泵运行记录和工作日志,将存在的问题向接班司机认真交接清楚,并填写好交接班记录。
20、水操作手交接班制度规定,当出现如下之一时,接班人可拒绝接班。(1)设备有问题弄不清(2)记录不清(3)工具、材料、备件及安全用具不全(4)环境卫生不好。
21、离心水泵的日常检查中应检查真空表、压力表、电流表、电压表是否正常;轴承温度及润滑油
是否正常;机体有无异常声响或振动;检查盘根松紧程度,必要时更换盘根;检查管路是否漏气漏水;检查平衡装臵工作是否正常;检查吸水笼头是否被堵塞;检查电机温度是否正常,并试验启动装臵。
22、水泵车操作手的岗位安全责任制中的“五严格”的内容是什么?
(1)严格遵守交接班制度;(2)严格执行操作规程;(3)严格执行要害场所管理制度;(4)严格执行巡回检查制度;(5)严格执行岗位责任制。
23、电动机空载能启动运转,带水泵时达不到正常转速,可能有哪些原因?
(1)电源电压太低;(2)启动电抗器、电阻器、频敏变阻器的阻值太大,启动力矩小,无法启动应该更换设备或调整阻值;(3)定子绕组▲形错接成Y形,造成定子绕组电压太低,转矩太小;(4)绕线型电动机转子绕组断线,鼠笼型电动机转子多根断条。
24、启动水泵电动机的操作程序是什么?
(1)启动高压电气设备前,必须戴好绝缘手套,穿好绝缘靴;(2)鼠笼型电动机直接启动时,合上电源开关,待电流达到正常时,打开水泵出水口阀门;(3)绕线型电动机启动时,应先将电动机滑环手把打到“启动”位臵上,启动器手把在停止位臵合上电源开关,待启动电流逐渐回落时,逐级切除启动电阻,使转子短路,并将电动机滑环手把打到“运行”位臵,电动机达到正常转速,最后将启动器手把达到“停止”位臵。
25、水泵电动机空载不能启动的原因有哪些?
(1)电动机单相运转,送电时电动机嗡嗡响,电机不转动,用钳形电流表检查三相电流,二相电流大于额定电流一相没有电流。(2)电动机转子与定子之间气隙不均匀而相碰。(3)电动机绝缘不好,启动时漏电保护装臵动作。(4)电动机绕组匝间短路,启动时电动机启动电流过大,过流保护装臵动作。
26、水泵车操作手操作前的准备工作是什么?
(1)各紧固螺栓不得松动,是否齐全。(2)联轴器间隙应符合规定,防护罩应可靠。(3)轴承润滑油油质合格,油量适当、油环转动平稳、灵活;强迫润滑系统、管路完好可靠。(4)检查吸水管路是否正常,底阀没入深度、吸水几何高度是否符合规定。(5)接地系统应符合规定。(6)电控设备各开关手把应在停车位臵。(7)对于滑环电动机应检查滑环与炭刷是否接触良好。(8)电源电压应在额定电压的正负5%范围内。(9)倒阀门,按照待开水泵在管道上连接的位臵,选择阻力最小的水流方向,开关管道上有关分水阀门。(10)盘根松紧是否适当,盘车2—3R,检查水泵转动部分有无卡阻现象。(11)启动润滑油泵。(12)对检查发现的问题,必须及时处理或汇报当班负责人,待处理完毕符合要求后,方可动用该水泵。
27、《煤矿安全规程》规定:井下主要水仓必须有主仓和副仓,且每年至少清理一次。
28、煤矿排水设备包括哪些?
答:水泵、配套电机、管路及闸阀、泵房、管子道、水仓及电器设备等。
29、主排水泵司机班中巡回检查的内容有哪些?
答:出水压力、水泵盘根、电机温度、轴承温度、轴承润滑、仪表开关、螺丝键销、各种闸阀等。
30、简述底阀的构造和作用是什么?
答:底阀主要由阀芯、阀杆、外壳和滤网组成。底阀安装在吸水管下端,插入吸水井水面下不得少于0.5米,距吸水井底不得少于0.4米。它的作用是保证灌水时和停泵后管路中的存水不致漏掉。底阀外面装有滤网,其作用是防止杂物吸入泵内,以防止水泵堵塞和磨损。
31、简述逆止阀的作用是什么?
答:当水泵因故突然停止运转或未关闸阀停泵时,逆止阀可以防止因排水管中的高压水冲下来而损坏水泵。
32、压力表的作用是什么?
答:压力表一般安装在泵的出口盘上,用来测量排水压力,在选用压力表时,应注意表盘的额定压力大于被测的实际压力。
33、真空表的作用是什么?
答:真空表也是用来测量压力的,它所测量的压力低于大气压,即所谓负压用真空表来测量。它安装在水泵的吸水侧。
34、主排水泵管路常用什么材料制造?常用哪些规格?
答:主排水泵一般要承受几兆帕的压力,常选用无缝钢管。常用10、20或45号钢热轧而成。
35、对主要水仓有什么要求?
答:井下主要水仓必须有主仓和副仓,当一个水仓清理时,另一个水仓能正常使用。
36、什么是水泵的有效功率?
答:水泵在单位时间内对流过水泵内的水所做的有效功的大小,叫做水泵的有效功率。
37、离心泵轴封的作用是什么?
答:防止外界空气侵入或泵内液体外漏
38、当泵的比转数为60时,允许切割叶轮的比例为多少?
39、离心泵中主要保护轴不受磨损的部件是什么?
40、钠基的特点是什么?
答:耐高温,易溶于水,适用于温高较高,环境干燥的轴承
41、钙基润湿脂的特点是什么?
答:不溶于水,滴点低,适用于温度较低,环境潮湿的轴承
42、安全阀的安装方法?
答:安全阀应垂直安装,并应装设在压力容器液面以上气相空间部分,或装设在与压力容器气相空间相连的管道上。
43、泵效率的组成部分是哪些?
答:容积效率 、水力效率、机械效率
44、什么是汽蚀?
答:如果由于水泵安装离水面过高,超过了允许吸上真空高度;或者由于地形高度提高了,造成大气压力降低等原因,使得水泵内部水的压力等于或者小于当时水温下的饱和蒸汽压,那么水就会开始沸腾汽化,产生强烈的水力冲击,从而使金属表面产生剥蚀。
45、汽蚀有什么危害?
答:离心泵开始发生汽蚀时,只有少量的汽蚀,有时可以听到微弱的噪声,此时对水泵的正常工作没有什么明显的影响;当汽蚀有进展时,汽泡生灭增多,可以听到嗄吱嗄吱的响声,泵的流量、扬程及效率也稍有变化;汽蚀发展到一定程度时,汽泡大量产生,破灭,泵内产生强烈的噪声和振动,腐蚀剥落加快,泵的流量、扬程和效率明显下降,严重时,会造成水泵不能连续运转而中断工作。
46、怎样防止汽蚀的发生?
答:(1)尽量减小吸水高度,在设计和安装中吸水高度比允许吸上真空高度小,并尽可能多的留有余地;(2)吸水管应短而粗,尽量减少吸水侧的弯头及附件,以减少阻力损失。
47、两个半联轴器之间为什么要留有间隙?
答:因为离心式水泵的轴是经常窜动的,并有很大的轴向力。如果没有间隙或间隙太小,就可能使水泵轴与电机轴顶在一起,甚至平衡装臵也失去作用,造成把轴向力传给电机,导致电机轴承发热,负荷增大,甚至启动不起来。
48、在安装水泵时,怎样保证泵轴和电机轴的同轴度?
答:保证泵轴和电动机轴同轴度的方法一般是通过检查联轴器来进行的,因为水泵的半联轴器与电动机的半联轴器的外圆是加工面,而且直径相等。
49、什么是水泵的轴功率?
答:水泵直接由电动机带动运转时,电动机传递给水泵轴上的功率叫做水泵的轴功率。
50、什么是水泵的效率?
答:由于水泵内部存在着各种损失,使得轴功率不能全部有效地为水泵利用,因而有效功率必然小于轴功率。水泵的有效功率与轴功率之比的百分数,叫做水泵的效率。
51、离心式水泵常用哪类联轴器?它具有哪些优点?
答:在离心泵中常用的是弹性圈柱销联轴器,它具有缓冲和吸振的能力,允许两轴有一定的偏斜和位移。
52、水泵在运行中司机应该注意哪些事项?
答:水泵在运行时司机应该做到:
(1)经常注意电压、电流的变化,当电流超过额定电流、电压或低于额定电压的5﹪时,应停车检查原因并进行处理。
(2)检查各部轴承温度,滑动轴承不得超过65℃,滚动轴承不得超过75℃;检查电动机温度不得超过铭牌规定值;检查轴承润滑情况,油量是否符合要求。
(3)注意各部螺丝是否齐全,有无松动,有无振动和因汽蚀产生的噪音。
(4)检查盘要密封情况,是否过热,盘要处滴水不应成线。
(5)经常观察真空表、压力表及吸水井水位的变化情况,检查底阀或笼头埋入水面的深度,水泵不得在泵内无水和汽蚀的情况下运行,不得在闸阀关死的情况下长时间运行。
(6)设备在运行中突然停电时,应立即关闭出水口上方的闸阀,将各开关手把打倒停止位臵。
53、水泵起动时不上水的原因是什么?如何处理?
答;通常有如下原因:
(1)起动时水泵内未灌满水,泵内尚有空气。此时应停车,重新向泵内灌水,直到放气阀冒水为止。
(2)底阀漏水。可能是底阀坏了;也可能是底阀的阀板与阀座接触处被异物卡住,这时,可先用大锤敲击吸水管下端,以震掉卡住阀座上的异物,如仍然不行,就应将底阀拆下检查修理。
(3)吸水口浸入水面下太浅。可以降低吸水口,但要保证吸水高度小于水泵允许吸上真空高度。
(4)水笼头堵塞。堵塞的原因可能是:滤网被杂物堵死,或水仓清理不及时,底阀被水井中的泥沙、碎石等沉淀物埋死,以致水不能通过。
(5)吸水管漏气。吸水管接头不严密或安装真空表处漏气,致使吸水管中的空气排不尽,造成压力表和真空表激烈摆动。
(6)吸水侧盘要漏气,造成泵内空气排不尽。漏气的原因可能是盘根老化,应更换合格的盘根。如盘根松散或压盖压得不紧,也会漏气,这是应将压盖的螺栓螺帽拧紧到合适的程度。
54、水泵在运行中电源突然掉电,司机应如何操作?
答:(1)不管起动开关柜有无失压脱扣,
(2)关闭该泵闸阀,防止水不断回流继续冲击水泵。
(3)迅速向调度所报告,并与地面变电所取得联系。
(4)检查其它开关柜看是否有电,并问清地面变电所是否为双回路掉电,如是一回路掉电,经调度所同意后合上联络,保证采区正常用电,同时可以重新开泵排水。
55、水泵在运行中,电气部分发生哪些情况必须立即停止运转进行检查?
答:(1)供电电压过高或过低。
(2)配电及起动开关柜中有火花或冒烟现象。
(3)电动机的两端轴承温度超过允许值。
(4)电动机发生剧烈振动或电动机内有明显异响。
(5)电动机内有焦味、冒烟、刺火现象。 (6)排水管道漏水或刺水危及电气设备的安全运转问题。
56、根据工作原理,水泵可分为离心式水泵、轴流式水泵、混流式水泵。
57、工作泵和备用泵应交替运行,对于不经常运行的水泵(或水泵升井大修)的电动机,应每隔10天空转2~3小时,以防潮湿。
583、排水泵有底阀时,应先打开灌水阀和放气阀,向泵内灌水,直至泵体内空气全部排出(放气阀不冒气)然后关闭以上各阀。
59、操作高压电气设备时,必须先戴好绝缘手套、穿好绝缘靴后方可进行。
60、扬程:是水泵进、出口处两压力差值;也就是单位重量的水通过水泵后的能量增加值,单位用mH2O表示,一般省去H2O而以m表示。
61、流量:是指水泵在单位时间内的输水量。
62、效率:是有效功率与轴功率的比值,是评价水泵设计、制造质量和经济性能等的重要指标。
63、离心式水泵的起动和停止是如何操作的?
答:水泵的起动按以下顺序依次进行:①关闭出水口闸阀;②对底阀灌水;③穿戴好绝缘用具;④合上电源开关;⑤缓缓打开出水口闸阀。
水泵的停止按以下顺序依次进行:①关闭出水口闸阀;②穿戴好绝缘用具;③切断电源开关。
64、水泵司机的交接班制度是什么?
答:①必须在现场进行交接班。并按操作规程、巡回检查图表所规定的内容进行一次检查。②认真做到“七交”与“七不接”:⒈交清设备运转情况,不清不接;⒉交清安全情况及设备、事故隐患,交得不清不接;⒊交清应汇报和处理好的问题,不处理好不接;⒋交清机械设备及室内外环境卫生情况,不清洁不接;⒌交清工具及用具、材料配件数量,不符不接;⒍交清各项记录填写情况,发现不全或未填写时不接;⒎交班人不交给无司机合格证者、酗酒者或病人,非当班人交班不接。③在规定的接班人缺勤时,交班人必须得到领导同意后,方能离开工作岗位。④接班人认为交班人未按规定要求交清楚必要的情况时,有权拒绝接班,并向领导汇报请示。⑤合符交接项目,双方要在交接班记录簿上盖章或签字。
65、水泵司机的岗位责任制是什么?
答:①熟悉水泵的型号、性能、工作原理及技术操作规程,达到“三知”、“四会”的要求,积极参加设备检修和验收工作,做到持证上岗。②精心操作,严格执行操作规程,做到操作无误。运行中发现设备有异常情况或明显故障时,必须采取有效措施,并及时向有关部门领导汇报。③爱护设备,严格执行设备巡回检查制,经常保持设备清洁和室内外文明卫生,做到设备无灰尘、油迹,室内摆放整齐,窗明机净。④严格遵守八小时工作制,严守工作岗位,不得擅离职守,不得擅自代班和打连班,不得酗酒上班,不准打瞌睡,不得做与本职工作无关的事情。⑤按规定要求认真填写各种记录,做到记录清楚、工整、不乱写、乱画、不丢失。⑥严格执行要害场所管理制度,机房内严禁外人出入和逗留,做到外来人员出入有登记。⑦认真搞好交接班。
66、水泵运行中注意检查什么?
答:①电压不得超过额定值+10%--5%。②电流不超过电机额定值。③压力表指示正常。④电机水泵无异响和震动。⑤轴承温升不超过规定即65℃,电机温升不超过规定。⑥盘根不进气、不漏水,管路、阀门不漏水。⑦检查水仓水位,保证足够的吸水高度。
67、出现哪些情况应紧急停泵?
答:①水泵不上水。②水泵、电机有异响和振动。③泵体及管路、阀门刺水④电流增大,不返回。
68、矿井井下排水设备应当符合矿井排水的要求。除有检修泵外,应当有工作水泵和备用水泵。工作水泵的能力,应当能在20h内排出矿井24h的正常涌水量(包括充填水及其他用水)。备用水泵的能力应当不小于工作水泵能力的70%。工作和备用水泵的总能力,应当能在20h内排出矿井24h的最大涌水量。检修水泵的能力,应当不小于工作水泵能力的25%。
69、矿井主要泵房应当至少有2个安全出口,一个出口用斜巷通到井筒,并高出泵房底板7m以上;另一个出口通到井底车场。在通到井底车场的出口通路内,要设臵易于关闭的既能防水又能防火的密闭门,同时,中央泵房高于井底车场500mm,发生突水后,有缓冲的时间。斜巷通到井筒安全逃生口,至少要高出泵房底板7m 以上,便于最后撤出人员有逃生时间;泵房和水仓的连接通道要设臵可靠的控制闸门,主要防止水仓水在有异常情况下倒流泵房。
70、水泵、水管、闸阀、排水用的配电设备和输电线路,应当经常检查和维护。在每年雨季前,应当全面检修1次,并对全部工作水泵和备用水泵进行1次联合排水试验,联合排水试验前要制定方案,严密组织,发现问题,及时处理。
微信“扫一扫”资讯全知晓微波炉变压器冒烟怎么维修?_家用电器_土巴兔装修问答
微波炉变压器冒烟怎么维修?
报价结果查看方式:
微信人工报价
报价结果将发送到您的手机
深圳装修顾问-馨馨
4年行业经验,24h可咨询
10秒闪电通过好友
您的装修预算约
*装修管家将回电您,免费提供装修咨询服务
*因材料品牌及工程量不同,具体报价以量房实测为准
深圳装修顾问 -馨馨
(四年装修行业经验)
微信扫一扫
微波炉变压器冒烟怎么维修?
提问者:赵哲瀚|
浏览:884|
时间: 14:05:57
已有3条答案
回答数:14107|被采纳数:30
成都天怡美装饰工程有限公司
所有回答:&14107
事实上,微波炉冒烟的原因有很多。就这个案例来说,很可能是微波炉内壁有油迹,当使用加热功能的时候会让这些溅到烤管附近不易清洁地方的油和食物残渣冒烟。
&& && && &&处理办法:应该先清洁微波炉。将微波炉的内外都清洁干净。中国保修网在前面有详细介绍微波炉应该如何清洁,有需要的用户可以在相关文章中查找。将微波炉上面的油污清洁干净后,可以再次启动试试微波炉的功能。
&& && && &&当然,如果遇到其他不寻常的冒烟,例如清洁完了还是在冒烟,而且加热不成功却闻到异味。这估计是微波炉的变压器次级线圈烧坏了,应该请该品牌的售后服务中心的专业维修人员上门维修。
&& && && &&中国保修网建议:微波炉最好不要放在厨房间内使用,因为厨房间内烧饭烧菜湿气大油腻多微波炉在使用时散热风机容易把湿气和油腻吸到变压器的次级线圈上造成次级线圈短路烧到。平时使用完微波炉后要记得清洁,每一段时间清洁一次微波炉有助于延长微波炉等使用寿命。
回答数:14726|被采纳数:24
南京灿煌装饰工程有限公司
所有回答:&14726
现在很多家庭有微波炉,但是出了故障维修很不方便,如果你有一点电器维修基础,可以参照我的方法查找故障原因顺利修好。
o 起子,万用表等工具
o 维修用配件,如高压二极管,高压保险管,高压电容,磁控管,微动开关等
易损部件检测
&& && && &&1.磁控管
  正常时,灯丝电阻小于1Ω,灯丝与管壳间电阻∞,磁钢不应开裂。磁控管损坏,有的表现为灯丝两接线柱之间开路,有的表现为两接线柱对外壳导电形成通路,有的则无法直接测量出来。磁控管损坏引起的现象有:微波炉运转声音小、不加热,或烧电源保险、高压保险、高压二极管等。
&& && && &&2.高压二极管
  正常时,用万用表Rx10k挡测量,正向导通(有一定电阻,150K欧左右),反向截止(电阻无穷大);用其他电阻挡测量正反向电阻均不通。高压二极管损坏多为击穿,即正反向都通。高压二极管损坏引起的故障现象有:烧高压保险,或微波炉运转不加热,微波运转不加热且噪音增大。
&& && 3.高压电容
  容量 &&0.8uF~1.2uF之间,电容器两端子与外壳间电阻∞,内并联有一只9MQ电阻。正常时,将指针万用表置于Rx &&10k挡,两表笔分别接高压电容两极,测量之初有一定阻值但不高,然后逐渐上升到9MQ左右。实际维修中高压电容故障相对低,常见损坏形式是极片或绝缘木打火,个别为失效或击穿。高压电容损坏引起的现象有烧电源保险管或高压保险管、微波炉能运转但不加热等。
&& && && &&4.高压变压器
  正常时,初级绕组电阻:约1.5~3Ω, &&次级绕组电阻:约100~200Ω, &&灯丝绕组电阻:小于1Ω, &&各绕组对铁芯的阻值:∞。高压变压器损坏多以高压绕组匝间短路居多。损坏后引起的现象有:运转电流增大,有异味,或运行不加热、冒烟。
  5.机械定时器/火力选择器
  正常时,测量电机两端有阻值,顺时针拧一下时间旋钮,定时开关触点导通。火力触点在电机旋转时,时通时断。定时开关触点损坏,引起整机不工作;火力开关触点损坏引起微波炉运转不加热;电机损坏引起微波炉运转加热不停,或者运行不加热、不停机。
  6.门开关
  门开关内含有几个轻触开关。在正常情况下,闭合开关时有微小的触点转换声音。 &&损坏后的故障表现为:整机不工作,运转不加热,开门时烧电源保险管等。
  7.热继电器
  又称热切断器、限温开关、热敏开关等,属于自动复位热敏保护元件。将万用表置于RxlO挡,两表笔分别接热切断器两接线端,常温下阻值应为0欧,高温且达到其标注值时阻值应为无穷大,当温度下降一定值时又自动变为0欧。热继电器损坏后,应换用同规格参数的继电器,如换用标注温度过低者会引起误保护;换用标注温度过高者则达不到保护目的
&& && && &&8.双向二极管
  将指针万用表置于Rxl0k挡,两表笔分别接双向二极管两极,正反向电阻均应为无穷大。双向二极管击穿、漏电,一般会引起微波炉不加热或将电源保险烧断。检查时如 &&果没有该管,也可去除不用,去除后对电路的工作没有影响,但该机会失去高压过压保护功能。
  && &&1.加电无反应,保险管完好
  机械控铺式微波炉:可检查机械定时器、磁控管限温器。电脑控制微波炉:观察电脑板的保险管,检查电脑板上电源变压器、磁控管限温保护器。在排除故障后,可换上保险管试机。
&& && && &&2.加电无反应,保险管熔断 &&
&& && && &&检查门开关、微波高压系统(高压变压器、高压二极管、磁控管、高压电容)、风扇电机、转盘电机。在排除故障后,可换上保险管试机。
  检查高压变压器主要是观察初级绕组、高压绕组有没有烧焦的痕迹,有没有绝缘漆的焦糊味道。
  3.屡烧电源保险管 &&
&& && && &&先检查门开关、高压变压器,然后再检查微波系统中其他器件,如高压二极管、高压电容、双向二极管、磁控管等。
  4.能运转,但微波不加热 &&
&& && && &&先测量高压变压器初级有无供电,然后根据测量结果确定检修范围。若测得高压变压器初级无AC220V供电,机械控制微波炉,应检查定时器、门开关;电脑控制微波炉,应检查门开关、电脑板火力继电器及驱动三极管。若测得高压变压器初级有AC220V电源, &&则检查高压变压器、高压保险、高压二极管、保护二极管。
  5.微波不加热,噪声增大或震动大. &&重点检查微波系统,如高压二极管、高压变压器、高压电容、双向二极管、磁控管。
  6.微波加热慢,火力较以前明显减小此故障通常是磁控管老化,少数是功率控制选择开关或功率继电器触点不良。
  7.烧烤不加热 &&检查烧烤器有无AC220V供电。如果供电正常,更换烧烤管;如果没有供电电压,检查烧烤控制电路,如烧烤限温保护器、烧烤开关,对于电脑控制式微波炉,还要检查烧烤继电器及驱动三极管等元件。
  8、开机后内胆打火 && &&在确认用户没有使用金属器皿的情况下,检查云母片是否烧焦,内胆是否太潮湿。
  9.启动或停止键失灵
  一般见于电脑控制式微波炉,检查薄膜开关。
  10.电脑式微波炉上电有显示,但不启动检查门开关和面板上开关。
  11.有时不启动,有时自动切换功能,蜂鸣器误响
  测量CPU的+5V、复位、时钟振荡脚电压,更换晶体。
  12.托盘不运转
  在确认转轴与轨道正常的情况下,检查托盘同步电机及电机供电电压。
  13.风扇电机不运转
  检查风扇电机及供电。
  14.打开炉门后,炉托盘电机仍转
  电脑控制式微波炉,检查电脑板上的主继电器及控制三极管;机械控制微波炉,检查炉门开关。
  15.机械微波炉加热不停机 &&检查定时器电机是否损坏,定时钮转轴是否与面板卡住,定时器电机供电是否正常。
  定时器电机有AC220V、AC50V之分。若风扇电机损坏,也会引起定时器电机停转。
一:不加热故障(转盘、灯都不工作)一般是低压故障(低压故障一般是由于低压供电线路有问题,形成220V交流电压没有送往高压变压器或变频板,然后高压局部不工作惹起不加热。低压局部大多由于定时器损坏(机械式微波炉)或电脑板继电器损坏(电脑型微波炉)所致,还有少量微波炉因微动开关所致。)
1. &&电源电压低
2. &&检查门开关故障
3. &&检查电源保险丝管
二:不加热故障(转盘、灯都工作)一般是高压高压故障(高压故障一般是由三大元器件引起的,高压二极管、磁控管、高压变压器。因品牌和运用时间长短的不同,三大元器件的损坏几率也存在差别,格兰仕微波炉不加热多数由于高压二极管短路所致按时间揣测,8年之内的微波炉不加热二极管短路引起的比例多,8年之外的微波炉不加热磁控管造成不加热的多数。(另可根据噪声判断,变大的是高压二极管坏,噪声变小的是磁控管坏),而还有很少的一部分是因为高压变压器损坏导致微波炉不加热,此类缘由较少。)
1. &&磁控管损坏
2.高压二极管损坏
3. &&导线接触不好
4.温控开关或定时器接点接触不良
5. &&电脑板损坏
6. &&高压变压器损坏
7. &&高压保险管损坏
8. &&高压电容损坏
o 因过量微波对人体有害,要求维修中做到下列几点:1.打开微波炉外壳加电试机或维修前,应拔掉高压变压器初级一个插头;2.检查非炉门故障和检修非炉门开关部位时,不要拧动、拆卸炉门开关固定螺丝;3.修自动启动故障机时,不要在炉门打开情况下试机。
  拆装时可能触及到250V以上电压的部件有:磁控管、高压变压器、高压二极管、高压保险丝。因此,在微波炉运行状态时,维修或接近这些电路均是相当危险的,并禁止测试高压电路中的电压,包括磁控管的灯丝电压。
  微波炉停止工作后,高压电容内的充电会持续30秒或更长一段时间,因此更换或测试高压微波系统器件时,应先对高压电容放电。磁控管、炉门安装不当会导致微波泄漏、超标。
回答数:4299|被采纳数:9
我儿子他爹最帅_1596
所有回答:&4299
变压器冒烟烧毁原因 &&
(1)配电变压器高、低压两侧无保险。有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔丝多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔丝无法正常熔断而烧毁变压器。 &&
(2)配电变压器的高、低熔丝配置不当。变压器上的熔丝普遍存在着配置过大的现象,从而造成了配电变压器严重过载时,烧毁变压器。 &&
(3)由于农村照明线路较多,大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。
(4)分接开关。 &&
( &&1)私自调节分接开关。由于冬夏两季的用电负荷差异大,电压的高低变化大。因而有些农村和企业的电工不经电力修试部门试验调整而私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。 &&2)分接开关质量差,结构不合理,压力不够,接触不可靠,外部字轮位置与内部实际位置不完全一致,引起星形动触头位置不完全接触,错位的动、静触头使两抽头之间的绝缘距离变小,并在两抽头之间的电势作用下发生短路或对地放电,短路电流很快就会把抽头线匝烧毁,甚至导致整个绕组损坏。 &&
(5)渗油是变压器最为常见的外表异常现象。由于变压器本体内充满了油,各连接部位处都有胶珠、胶垫以防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油,从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。 &&
(6)配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入,由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器,造成雷击时烧毁变压器。
(7)一些配电变压器没有配置一级保护,或者是配置了一级保护但其动作性、可靠性极低,有的甚至根本不能动作。 &&
(8)铁心多点接地。
已有 2 个回答