二次回路绝缘电阻有哪些规定?
二次回路绝缘电阻有哪些规定? 答:为保证二次回路运行,对二次回路的绝缘电阻应做定期检查和试验,根据要求,二次回路的绝缘电阻为: 1、直流小母线和控制盘的电压小母线在断开所有其它连接支路时,应不小于10兆欧。 2、二次回路的每一支路和开关,隔离开关操作机构的电源回路应不小于1兆欧。 3、接在主电流回路上的操作回路、保护回路应不小于1兆欧。 4、在比较潮湿的地方,第2、第3两项的绝缘电阻允许降低到0.5兆欧。 测量绝缘电阻用500~1000伏摇表进行。对于低于24伏的回路,应使用电压不超过500伏的摇表。
【】【】【】
本月排行TOP20
协办:中国矿业大学安全工程学院
投稿邮箱:
版权所有 中国煤矿安全生产网
备案号:苏ICP备号
Copyright &
All Rights Reserved
网络诚信自律同盟
不良信息举报中心以下试题来自:
问答题简答题检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表? 参考答案
检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V的摇表。
为您推荐的考试题库
您可能感兴趣的试卷
你可能感兴趣的试题
1.问答题 参考答案
在高压设备上工作,必须遵守下列各项:
(1)填写工作票或口头、电话命令。
(2)至少有两人一起工作。<b...2.问答题 参考答案
(1)在被保护范围内发生非对称接地故障时,故障相选相元件必须可靠动作,并应有足够的灵敏度。
(2)在被保护范...3.问答题 参考答案
综合重合闸的作用是:当线路发生单相接地或相间故障时,进行单相或三相跳闸及进行单相或三相一次重合闸。特别是当发生单相...4.问答题 参考答案
当系统发生故障时,故障元件的保护动作,因其断路器操作机构失灵拒绝跳闸时,通过故障元件的保护,作用于同一变电所相邻元...5.问答题 参考答案
因为相问横差方向保护是用来反应相间短路的,在接地短路时被闭锁,因此保护装置可按两相式接线构成,若要反应接地故障还需...当前位置:>>
>>正文内容
交流二次回路绝缘电阻值应不小于多少?答:1兆欧。。