污水处理厂改造工程可行性研究报告
- 1 -1.总论1.1项目名称X 市(中心城区)污水处理厂改造工程1.2工程设计规模污水处理厂改造规模为 10 万 m3/d(无增减)。1.3设计污水处理厂改造前后出水水质(单位 mg/L)改造前 改造后 去除率BOD5 30 20 E=33%CODcr 100 60 E=40%SS 30 20 E=33%NH3-N 25(30) 8(15) E=68%(50%)TP 3 1 E=66.6%*括号外数值为水温>12℃时的控制指标,括号内数值为水温≤12℃时的控制指标。1.4污水处理厂工艺确定根据方案对比,本工程确定填料活性污泥工艺作为本工程的实施方案。1.5工程投资本工程工程总投资为 2222.18 万元。 - 2 -2.概述2.1建设单位X 市污水处理厂有限责任公司2.2 编制依据(1)《设计任务委托书》—X 市南郊污水处理厂有限责任公司;(2)《让 C 河休养生息》—国家环保总局局长周生贤在 C 河流域水污染防治工作会议上的讲话;(3)《投资项目可行性研究指南》—国家发展计划委员会;(4) 《市政公用工程设计文件编制深度规定》—中华人民共和国建设部 2004 年 3 月;(5)《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》国发〔2007〕15 号;(6)《X 市中心城区污水处理厂施工图》—xxxxxxx 设计研究院。2.3 编制原则根据国家有关技术、经济等方面的政策和本工程对污水处理工程的要求,确定以下编制原则:(1)结合污水处理厂实际情况,符合 X 市区域污染综合治理及排水系统总体发展规划的要求。 - 3 -(2)在治理污染的同时,变害为利,充分利用污水资源。(3)根据用户需要,合理确定工艺,考虑国家和地方财政的支付能力,控制投资数额,达到切合实际,降低工程费用的目的。(4)采用新技术、新设备、新材料。(5)统筹考虑施工方便、管理维护便捷、运转安全等因素,工程的自控水平要达到国内外的先进水平。(6)尽量缩短建设周期,使污水处理厂尽快恢复生产。2.4 项目概况2.4.1 改造规模根据 X 市实际情况,本工程工作内容为,改造 10 万 m3/d 污水处理厂一座,改造后污水厂出水能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB 一级标准中的 B 类标准。2.4.2城市性质与行政区划X 市位于 A 省西部,B 平原的西缘,C 岭东南侧,地理位置为东经 ,北纬 ,年平均气温 3.4 摄氏度,年平均降水量520.3mm,年日照 2708 小时,无霜期 135 天,常年主导风向为西北风,夏季多南风,属温带大陆性气候。市域内 C 河由北向南贯穿全境,地下水较丰富,矿产资源储量较大,土质肥沃。X 市辖 7 区(合称市区),包括:A 区、B 区、C 区、D 区、E 区、 - 4 -F 区、G 区,其中 A 区、B 区及 C 区组成中心城区,1 市(H 市),8 县(Z 县、V 县、J 县、K 县、L 县、N 县、M 县、Y 县)。市域总面积42469km2,其中各市镇城区总面积 4310km2,X 市区 132.9km2。2002 年末市域总人口 712.95 万人,平均密度为 132 人/km 2,非农业人口 197.83 万人,市域非农业化水平为 35 27%,X 城市规划区人口 143.85 万人,人口密度 O.87 万人/km 2。2002 年末完成国民生产总值 331 40 亿元,其中第一、二、三产业在国民生产总值构成比例分别为 26 8%、33 2%、40 O%。2.4.3 历史沿革2.4.4 气象水文X 市属于大陆性季风气候,其特点是春季大风干旱,夏季高温多雨,秋季短暂早霜,冬季漫长严寒,年平均气温 2.3℃,极端最高气温 41.6℃,极端最低气温-42.2℃。年日照 2708 小时,无霜期 135天,冰冻期平均为 195 天,历年土壤最大冰冻厚度 2.25m。降雨集 - 5 -中在七、八月内,约占全年降水量的 68.8%,年平均降雨量为 520.3毫米,平均降水日数为 88 天。年平均蒸发量 1307.4mm。常年主导风向为西北风,夏季多南风。X 境内有大小江河 174 条,多由市域外流入,有湖泡 800 余个,总水域面积 1630 平方公里。主要河流有 C 河、诺敏河、音河、雅鲁
本文(污水处理厂改造工程可行性研究报告)为本站会员(绝世好文档)主动上传,天天文库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。
若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知天天文库(发送邮件至或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。
分享当前资源【污水处理厂改造工程可行性研究报告】到朋友圈,您即可以免费下载此资源!
微信扫一扫分享到朋友圈
操作提示:任选上面一个二维码,打开微信,点击“发现”使用“扫一扫”,即可将选择的网页分享到朋友圈
您可能感兴趣的------------------------------------------------------------------------------------------------------
元price_share当前位置: >
城镇污水处理厂工程可行性研究报告
城镇污水处理厂工程可行性研究报告
相关新闻信息
谢谢能提供这么好的样本。
【相关市场研究】
本周热门新闻
本月热门新闻
&&京公网安备&->&污水处理厂工程可行性研究报告
污水处理厂工程可行性研究报告
  1.1工程概况
  1.项目名称
  本工程项目名称:广东省XX市XX污水处理厂
  2.项目建设单位
  本工程项目建设单位:XXXXXXXXXXXXX
  3.项目地点
  本工程项目地点:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
  4.设计范围
  本工程项目涉及的工程范围包括:处理总规模为5.0万m3/d的XXXXXXXXX污水处理厂,分三期建成,一期2.0万m3/d。
  1.2编制原则
  1.在XXX市城区总体规划的指导下,通过XX污水处理厂工程的建设达到保护环境、保护城市水资源、改善投资环境及旅游环境、保持XX市可持续性发展的目的。
  2.采取分部实施,远近期结合的方针,充分发挥建设项目的社会效益、环境效益和经济效益。
  3.积极稳妥地采用先进、可靠、节省投资的处理工艺技术,为工程方案的尽早实施,为污水处理厂的建设和运行创造良好条件。
  4.节约能源,降低工程基建投资和运行费用,提高管理水平。
  5.设备选型做到合理、可靠、先进。
  6.按现行有关规定,结合地方实际情况进行投资估算和经济分析。
  1.3编制依据
  1.《XXX市中心城区(XX)总体规划()》
  2.《XXX区土地利用总体规划()》
  3.《XXX市国民经济和社会发展第十一个五年规划》
  4.《XX市中心城区近期建设规划》(广东省城乡规划设计研究2006.10)
  5.《建设项目选址意见书》(阳江市规划局,2009.1)
  6.《阳江市城南新区分区规划》(阳江市规划局,2009.1)
  7.《阳江市地形图》
  1.4采用的主要规范和工程设计标准
  1、《室外排水设计规范》(GB)
  2、《给水排水制图标准》(GB/T)
  3、《总图制图标准》(GB/T)
  4、《给水排水设计基本术语标准》(GBJ125-89)
  5、《防洪标准》(GB50201-94)
  6、《城市防洪工程设计规范》(CJJ50-92)
  7、《建筑给水排水设计规范》(GB)
  8、《厂矿道路设计规范》(GBJ22-87)
  9、《泵站设计规范》(GB/T50265-97)
  10、《建筑抗震设计规范》(GB)
  11、《给水排水工程结构设计规范》(GB)
  12、《混凝土结构设计规范》(GB)
  13、《砌体结构设计规范》(GB)
  14、《建筑地基基础设计规范》(GB)
  15、《建筑设计防火规范》(GB)
  16、《构筑物抗震设计规范》(GB50191-93)
  17、《室外给水排水和煤气热力工程抗震设计规范》(GB)
  18、《污水泵站设计规程》(DBJ08-23-91)
  19、《建筑地面设计规范》(GB50037-96)
  20、《汽车库防火设计规范》(GB50067-97)
  21、《工业企业噪音控制设计规范》(GBJ.87-85)
  22、《地下工程防水技术规程》(GB)
  23、《建筑灭火器配置设计规范》(GB)
  24、《屋面工程技术规程》(GB)
  25、《住宅设计规范》(GB)
  26、《工业企业总平面设计规范》(GB50187-93)
  27、《民用建筑设计通则》(GB)
  28、《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-2005)
  29、《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)
  30、《供电系统设计规范》(GB50052-95)
  31、《低压配电设计规范》(GB50054-95)
  32、《3~110kV高压配电装置设计规范》(GB50060-92)
  33、《10kV及以下变电所设计规范》(GB50053-94)
  34、《电动装置的继电保护和自动装置设计规范》(GB50060-92)
  35、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-95)
  36、《地面水环境质量标准》(GB)
  37、《污水综合排放标准》(GB)
  38、《污水排入城市下水道水质标准》(CJ)
  39、《城镇污水处理厂附属建筑和附属设备设计标准》(CJJ31-89)
  40、《城市污水水质检验方法标准》(CJ/T51-2004)
  41、《城市生活垃圾卫生填埋技术规范》(CJJ17-2004)
  42、《城市排水流量堰槽测量标准》(CJ/T-93)
  43、《房屋建筑制图统一标准》(GB)
  44、《建筑模数协调统一标准》(GBJ2-86)
  45、《厂房建筑模数协调标准》(GBJ6-86)
  46、《建筑制图标准》(GB)
  47、《建筑楼梯模数协调标准》(GBJ101-87)
  48、《工业企业采光设计标准》(GB50033-91)
  49、《工业企业设计卫生标准》(TJ36-79)
  50、《民用建筑隔音设计标准》(GBJ118-88)
  51、《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB)
  第二章工程背景
  2.1自然环境概况
  2.1.1地理位置
  xxxx市地处广东省xxxxx,紧邻珠三角,xxxxxxxx。位于北纬xxxxxx’45”-2xx°xxx”,东经111°16’35”-112°21’51”,东西长112.5公里,南北距132.75公里。陆路距广州247公里,距湛江230公里,距珠海160公里。水路距香港143海里,距澳门129海里。
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  2.1.2地质地貌
  xxxxx市境内的地层以寒武系和第四纪地层为主,土壤风化土层深厚。境内兼有丘陵、山地、平原及喀斯特等地形地貌。全市陆地总面积7813.4平方公里,其中丘陵面积占26.03%,山地面积占42.73%,平原面积占22.17%,其它占9.07%。全市地势由北向南倾斜,依山傍海,东北有天露山屏障,西北有云雾山环绕。境内最大山峰为望夫山脉的鹅凰嶂,海拔1338米。
  2.1.3气象条件
  xxxxx地处北回归线以南,属南亚热带海洋性季风气候,常年雨量充沛,气候温和,冬无严寒,夏无酷热。
  气温全市2005年日照时数为1657时,平均气温22.3℃,极端最高气温为38.3℃,极端最低气温为3.7℃。全年无霜期为350天,偶有低温霜冻。
  风速、风向全市年均风速为2.43米/秒,瞬时最大风速达33米/秒。季风明显,spanstyle=";z-index:-1;left:0margin-left:8.0000margin-top:205.3333width:100.0000height:97.0000"夏季主导风向为南风和东南风,冬季主导风向为东北风。由于地处xxxx,所xxxxx活动极为频繁。据xxxxxxxxx气象站统计资料,1960年以来,影响xxxx市的风力达6级以上的台风有97次,平均每年2.2次;其中登陆的台风有26次,年均0.58次。台风是xxxxxx市主要的灾害性天气。
  降雨量全市2002年降雨量为2967.3毫米,月最大降雨量是9月份,为841.8毫米,月最小降雨量是2月份,为12.0毫米。xxxxxxxx市降雨有三大特点:一是地区雨量分布不均,变幅梯度以高区(2500毫米)向南部沿海(1800毫米)和北部地区(1500毫米)递减,且年际变化大。二是年内降雨变化大,全年的降雨主要集中在夏秋两季。4~9月的汛期降雨量占全年的84~86%,而10月至次年3月仅占年降雨量的14~16%。三是单次降雨量大,是xxxxxxxxxxxxxxxxx。
  蒸发量全市年平均太阳辐射量为102.4千卡/平方厘米。但蒸发量时空差异较大,平原地区一般较山区大。xxxxxxx多年平均蒸发量为1881毫米,冬季为512毫米,占多年平均蒸发量的40%。xxxxx站多年平均蒸发量为152毫米,冬季占多年平均蒸发量的38.3%。xxxxxxxxxxxxx站多年平均蒸发量为1912毫米,冬季为841毫米,占多年平均蒸发量的44%。
  有关详细资料请联系QQ:或,进行在线索取。
科讯企业管理APP工具类服务
编辑部专用服务
作者专用服务
东滨污水处理厂可行性研究
目前,我国城市基础设施与先进国家相比较为落后,城市排水管网和城市污水处理厂建设不能很好地满足社会进步的需要,以及解决人民生活水平日益提高所带来的污水排放问题。污水处理技术没有得到普遍应用,污水处理率低,大量未经处理的污水排入江河湖海,造成了严重的污染。因此,加快我国城市污水处理厂的建设步伐迫在眉睫。
本文在介绍了国内外可行性研究的发展,归纳了可行性研究定义和分类综述了国内外可行性研究的相关理论,提出了可行性研究的意义。与此同时,介绍国内外污水处理厂发展背景的基础上,分析了污水处理厂的现状和发展,结合本项目的实际,提出了要维护东部河流域集中饮用水源、生态廊道和景观功能和改善工业区的投资环境,就必须建设污水处理厂。本文全文通过项目的区域概况、项目的主要特点、污水处理厂的规模、水质、厂址、人员、污水处理工艺、效益评价和风险分析等方面对东滨污水处理厂进行了系统的可行性研究。尤其是在污水处理的工艺选用上进行了比较分析;采取定量分析与定性分析相结合方法,对项目财务盈利能力及不确定性等进行了深入分析。经过充分论证,认为此项目具有较强的实施可行性。
学科专业:
授予学位:
学位授予单位:
导师姓名:
学位年度:
在线出版日期:
本文读者也读过
相关检索词
万方数据知识服务平台--国家科技支撑计划资助项目(编号:2006BAH03B01)(C)北京万方数据股份有限公司
万方数据电子出版社

我要回帖

更多关于 污水处理厂工作总结 的文章

 

随机推荐