变压器电流如何配备电流负感器

电气工程分区
查看: 1333|回复: 9
听众数收听数自我介绍一直在努力,让自己满意。最后登录注册时间主题精华0积分715帖子
二星工程师, 积分 715, 距离下一级还需 85 积分
如题,图中黄色圈中三组配置在三绕组厂用Y型绕组中性点上的电流互感器具体是做什么用的?另外红色圈中的三绕组变压器是做什么用的呢?
(91.39 KB, 下载次数: 13)
08:55 上传
点击文件名下载附件
一直在努力,让自己满意。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分101帖子
二星助理工程师, 积分 101, 距离下一级还需 49 积分
其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(5A或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
你的图片我打不开,所以图片我看 不到哦
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华5积分2838帖子
电流互感器应是做零序电流监测的,电压互感器应是配合其下端电流互感器做计量的。
风轻云淡我无影
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
三绕组变压器是发电机出口20KV电压变成二组6.3KV(可能是站用电)的站用电变压器,6.3KV每组有电压互感器(取二次电压信号)——红圈;同样,黄圈中是变压器6.3绕组尾端中性点串电阻接地的电流互感器,是给变压器6.3KV零序保护用的!
[ 本帖最后由 lingxuct 于
13:09 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分32帖子
技术员, 积分 32, 距离下一级还需 18 积分
检测零序电流的,看三相是否平衡
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分70帖子
一星助理工程师, 积分 70, 距离下一级还需 30 积分
嗯,学习了,菜鸟斗胆一问,这种图是什么软件画的?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分163帖子
三星助理工程师, 积分 163, 距离下一级还需 37 积分
既然黄色线圈内的CT是测接地电流的,为何还要三组呢,这个应该不存在保护、测量、计量的区别吧?
听众数收听数自我介绍&font color=&blue&&&font size=&4&&不行咱就换厂家!!&/font&&/font&最后登录注册时间主题精华2积分4414帖子
倔驴爱钻牛角尖
完全同意区管的说法
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分530帖子
一星工程师, 积分 530, 距离下一级还需 120 积分
区管正解!CT3组线圈可以供给不同保护装置的接入,也可以备用。
听众数收听数自我介绍一直在努力,让自己满意。最后登录注册时间主题精华0积分715帖子
二星工程师, 积分 715, 距离下一级还需 85 积分
回复请问图中的变压器跟电流互感器是做什么用的 地板 的帖子
感谢区管的回答,我明白了
10周年站庆
高级工程师
优秀版主-金
站庆6周年勋章
11周年站庆
终身成就勋章
中级技术员
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-金
优秀版主-银
12周年站庆
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)
(资料专属客服)电流互感器与变压器的区别是哪些?
小纸最帅54
原理楼上的已经解释了.运用方面:变压器主要是降压隔离的作用,电流互感器小变比的可以用来采集回路上的电流信号,大变比的可以起到保护的作用,例外还有测量,计量.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 7139|回复: 29
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
一个小型升压站,为2500KVA,变压器保护用带差动的微机保护装置,需要配置电流互感器几组?保护和测量分别几组,目的是什么?另外还有一回10千伏出线,采用纵联差动保护,那出线的电流互感器又怎么配置?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
自己先顶起,现在变压器配置一组保护CT和一组测量CT,都为三相。也不知道够不?10千伏出线正在纠结中
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
差动和后备用一组合适吗?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1841帖子
五星工程师, 积分 1841, 距离下一级还需 659 积分
现在变压器配置一组保护CT和一组测量CT,都为三相,可以差动保护和后备保护都有微机完成,用一组即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分31帖子
技术员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
有难度,带高人解答!
听众数收听数自我介绍不想有穷途末路的悲凉,也没有漂泊流离的彷徨,满怀着勇往直前的坚强,去绽露无坚不摧的锋芒。
最后登录注册时间主题精华0积分407帖子
五星助理工程师, 积分 407, 距离下一级还需 93 积分
应该至少3个绕组:
主保护差动保护单独,
过流保护做后备保护用一个绕组,
计量或者测量用一个绕组,也可以分开计量0.2S,测量0.5,保护一般10p10差不多,
要看具体情况。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分881帖子
三星工程师, 积分 881, 距离下一级还需 69 积分
变压器一次侧一组就行,而二次是计量,保护,测量三组就行是一个互感器三组,精度也是不同
听众数收听数最后登录注册时间主题精华3积分18087帖子
楼主把最重要的数据给留下了,我只能猜测!
如果2500KVA变压器的高压是35KV,低压是10KV,需要常规(速断、过流、零序)保护和纵差保护,计算35KV侧电流为41.2A,10KV侧电流为144.3A,为了纵差保护中二次电流接近,可取高压75/5,10KV取250/5。
二次最少三组,一组测量,一组常规保护,另一组主保护。
[ 本帖最后由 lingxuct 于
13:48 编辑 ]
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分114帖子
二星助理工程师, 积分 114, 距离下一级还需 36 积分
变压器是10/0.4,因为我查了下微机保护装置,它的模拟量接线端子电流只有高低压三相保护电流接入,如果配置一组常规保护,一组主保护,那么微机保护装置那边怎么接啊
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1253帖子
五星工程师, 积分 1253, 距离下一级还需 1247 积分
楼主及6#前辈的讲述,路过学习了......。