[专家答疑]钢筋混凝土抱框里应该用多大的钢筋,与墙厚度有关系吗?
发表于&&8条回复&&706次阅读&&&&筑龙币+20&&&&&&
&填充墙砌体结构中所设置的钢筋混凝土抱框里应该用多大的钢筋,与墙厚度有关系吗?我们现场里有200厚墙体,100厚墙体
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
你们没有图纸么?方案也应该写这些了~都能找到的
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
根据(12G614-1)《&砌体填充墙结构构造》图集,填充墙砌体结构中所设置的钢筋混凝土抱框里最小不应小于12的二级钢钢筋,箍筋不小于直径6个的一级钢。
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
谢谢 & 我看到这本图集了 &但是在实际实施工程中 & 如果是100mm厚的填充墙的话 &那么用2根12的钢筋很难做的
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
根据《蒸压加气混凝土砌块、板材构造》13G104图集,“对有洞口砌块墙,当洞口宽度小于2.1m时,应在洞口两侧设置钢筋混凝土边框;当洞口宽度大于2.1m时,应在洞口两侧设置构造柱。对设钢筋混凝土边框的情况,可采用如下方式代替:当墙厚大于等于200mm,砌块干密度为B05、B06、B07级且门型为普通门时,每隔600mm高放置一块与加气砌块尺寸相同的混凝土预制块”& & & 即可不做钢筋混凝土抱框
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
& &从原理上讲,为什么当洞口小于2.1m时,就可以用混凝土预制块代替钢筋混凝凝土抱框了?那么当卫生间采用100mm厚的填充墙时,卫生间的门洞还用设钢筋混凝土边框吗?如果设钢筋混凝土边框,则边框内配筋为多大合适?
&&发表于&&|&
根据《砌体填充墙结构构造》12G614-1,第十七页,门洞口抱框采用受力钢筋为为2根12 的二级钢,但是没有说明墙体的厚度,对于100mm厚的墙体,应该 采用多大的钢筋合适了
&&发表于&&|&
&& &&筑龙币+10
100mm厚的墙体也是2根12 的二级钢。
&&发表于&&|&
@张总 & &我这里已经做了一部分100mm厚的墙体抱框 & 是按2根6.5的钢筋做的,需要加固吗?应如何加固
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066后使用快捷导航没有帐号?
查看 10620
头衔:沉默是金
金钱1255 ¥威望0 点魅力458 点券0 ¥金币2 块经验825 点在线时间110 小时精华0帖子积分2349阅读权限30最后登录UID77561
, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
本帖最后由 点点微光 于
21:23 编辑
看见施工人员在粱上面打了好多洞,以后住着危险吗?
还有现浇阳台要放多粗的钢筋, 阳台面积是2x3.5米
金钱1182 ¥威望0 点魅力121 点券0 ¥金币5 块经验1353 点在线时间1218 小时精华1帖子积分3622阅读权限30最后登录UID299058
, 积分 3622, 距离下一级还需 1378 积分
你是说在上面打孔还是把梁打穿?
直接在上面打眼没问题
头衔:沉默是金
金钱1255 ¥威望0 点魅力458 点券0 ¥金币2 块经验825 点在线时间110 小时精华0帖子积分2349阅读权限30最后登录UID77561
, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
你是说在上面打孔还是把梁打穿?
直接在上面打眼没问题
大雨治水 发表于
& & 把梁打穿得,通管子。 把里面钢筋也打断了。
头衔:专业环境检测
金钱6203 ¥威望0 点魅力316 点券0 ¥金币8 块经验7478 点在线时间3508 小时精华1帖子积分16310阅读权限80最后登录UID292484
, 积分 16310, 距离下一级还需 83690 积分
金钱1788 ¥威望0 点魅力385 点券0 ¥金币12 块经验2561 点在线时间1476 小时精华0帖子积分5428阅读权限50最后登录UID98992
, 积分 5428, 距离下一级还需 4572 积分
& & 如果是承重梁的话是不可以乱打眼的,阳台么你后挑的1.5米极限了。钢筋22mm ——25mm 。
金钱117 ¥威望0 点魅力1 点券0 ¥金币0 块经验172 点在线时间71 小时精华0帖子积分329阅读权限20最后登录UID380651
, 积分 329, 距离下一级还需 1671 积分
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
金钱1182 ¥威望0 点魅力121 点券0 ¥金币5 块经验1353 点在线时间1218 小时精华1帖子积分3622阅读权限30最后登录UID299058
, 积分 3622, 距离下一级还需 1378 积分
& & 是乡下的房子吗?一般不允许打的,最不能打断钢筋
金钱284 ¥威望0 点魅力0 点券0 ¥金币0 块经验1504 点在线时间3601 小时精华0帖子积分4770阅读权限30最后登录UID244896
, 积分 4770, 距离下一级还需 230 积分
打断钢筋就不大好了
金钱2570 ¥威望0 点魅力1256 点券0 ¥金币0 块经验3343 点在线时间4036 小时精华0帖子积分10041阅读权限80最后登录UID63706
, 积分 10041, 距离下一级还需 89959 积分
只要打在梁中间,没什么问题,板钢筋HRB400直径10MM间距150MM
金钱16108 ¥威望0 点魅力7474 点券0 ¥金币28217 块经验22659 点在线时间3818 小时精华0帖子积分69313阅读权限0最后登录UID22111
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金钱16108 ¥威望0 点魅力7474 点券0 ¥金币28217 块经验22659 点在线时间3818 小时精华0帖子积分69313阅读权限0最后登录UID22111
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
金钱9541 ¥威望0 点魅力10 点券0 ¥金币1 块经验10742 点在线时间4438 小时精华0帖子积分23928阅读权限80最后登录UID205615
, 积分 23928, 距离下一级还需 76072 积分
呵呵 不想活 就随便去弄吧&&反正有十几亿人&&多几个少几个 没关系!
头衔:常熟红星美凯龙瑞鹰家私
金钱38221 ¥威望0 点魅力211 点券0 ¥金币21 块经验39327 点在线时间8813 小时精华0帖子积分84909阅读权限80最后登录UID192837
, 积分 84909, 距离下一级还需 15091 积分
把梁打穿得,通管子。 把里面钢筋也打断了。
点点微光 发表于
& & 啊?钢筋都断了?
头衔:沉默是金
金钱1255 ¥威望0 点魅力458 点券0 ¥金币2 块经验825 点在线时间110 小时精华0帖子积分2349阅读权限30最后登录UID77561
, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
只要打在梁中间,没什么问题,板钢筋HRB400直径10MM间距150MM
糊里糊涂888 发表于
& & 10MM的钢筋会不会太细了?
头衔:沉默是金
金钱1255 ¥威望0 点魅力458 点券0 ¥金币2 块经验825 点在线时间110 小时精华0帖子积分2349阅读权限30最后登录UID77561
, 积分 2349, 距离下一级还需 2651 积分
乡下施工队哪里管你什么HRB,HPB的,统统是板条钢。
might_magic 发表于
& & 不是乡下,是市里的房子。
商业合作、广告:33
QQ:3603476
|其他咨询 QQ:
QQ:3603476
其他咨询:大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
商品房阳台地面钢筋混凝土有多厚? 我家最近装修新房,需要在阳台中间开个2公分深的
商品房阳台地面钢筋混凝土有多厚?
我家最近装修新房,需要在阳台中间开个2公分深的槽把下水引到另外一侧接洗衣机,结果切开2公分槽发现下面都是炭渣一样的填充物,足足有7cm 深都是这样,再往下才是戳不动的硬物。我想问我这个阳台有没有安全隐患,会不会断掉?现在物业不让我弄说我违规了,可是我不切怎么知道下面是这样啊...
商品房阳台地面钢筋混凝土有多厚?
我家最近装修新房,需要在阳台中间开个2公分深的槽把下水引到另外一侧接洗衣机,结果切开2公分槽发现下面都是炭渣一样的填充物,足足有7cm 深都是这样,再往下才是戳不动的硬物。我想问我这个阳台有没有安全隐患,会不会断掉?现在物业不让我弄说我违规了,可是我不切怎么知道下面是这样啊?现在装修公司说等哪天物业不注意偷偷的埋管子,也不知道这样到底有没有问题
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
具体您可以找专业部门来鉴定
阳台和楼面十二公分……那些填充物…是不合格的…
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫描二维码,下载客户端
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:9,asku:3,askr:737,askz:17,askd:14,RedisW:0askR:2,askD:0 mz:hit,askU:0,askT:0askA:4
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:建筑工程材料用量计算_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建筑工程材料用量计算
上传于|0|0|文档简介
&&建筑工程,计价
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 钢筋混凝土管 的文章

 

随机推荐