过电压原因低的原因

&&&&&&&& 广东电网有限责任公司云浮供电局 刘成功
  摘要:本文概述了农村电网现状,分析了农村电网电压偏低的原因,针对农村电网低电压的特点,提出了相应的解决方案。
  关键词:农村电网;低电压;无功功率;改善措施1、农村电网现状电压作为电能质量的一个重要评价指标,是保障供电服务的基本条件,事关和谐供用电关系的构建和建设社会主义新农村的能力。随着农村经济的快速 发展,农村用电量迅速增长,由此也产生了一个重要问题:一边是部分地区低电压现象层出不穷,配变台架用地和线路走廊越来越难以落实;一边是老百姓对电压质量的要求越来越高。如何解决供需矛盾,成为摆在电网企业面前的一道难题。
  2、低电压的特点2.1 季节性特点低电压现象发生的主要季节是夏季和冬季。每年的6~10月一般为电力负荷迎峰度夏阶段;春节期间返乡负荷、取暖等大功率电器设备集中使用,用电负荷突增,一般为迎峰度冬阶段。
  2.2 时段性特点低电压发生的主要时段是午高峰和晚高峰,即每天12:0O~14:00 和18:O0~21:00 两个时段。这段时间内,电力用户的家用电器基本上都处于使用状况,使用电负荷突然升高,引起低电压。
  2.3 区域性特点常发生低电压现象的区域主要有3 个:1)集镇:由于集镇上各类个体经营户多而集中,加上经营的需要,用电负荷大;2)城乡结合部:由于特殊的地理位置,各类企业、个体户多,流动人员多,用电量大;3)山区:客户分散,低压线路长,电压损耗大,引起低电压。
  3、农村电网电压偏低的原因分析通过调查发现,造成农村低电压的原因主要有2 方面:1)技术因素,即由于线路、设备等原因造成电压不均衡状况,使电压质量得不到保障;2)管理因素,即运行管理不到位。
  3.1 技术因素3.1.1 供电能力弱1)变电站布点少,配电线路长。农村地广人稀,用电负荷分散,导致配电网覆盖面积太大。考虑到设备利用率,变电站布点少,直接导致配线距离较长,10kV 线路供电半径超过15km 都是司空见惯的事。因此线路损耗较大,进而电压损失严重。2)线径过细,线路老化。农网配电线路多建设于1、2 期农网改造时期,由于当时技术与经济条件的限制,早期线路选型标准低(基本为单相供电),且随着用电负荷的日益增加,如今线径过细已是必然问题。加上部分农村线路经过长期的过载运行,老化严重,造成电压损失严重。3)变压器选型与布置不合理。由于供电区域面积不断外扩,负荷末端变成了负荷首端,但原有变压器位置没变,导致变压器远离负荷中心,变压器布置不合理问题突出。4)三相负荷严重不平衡。电网损耗与电流的平方成正比例关系,当三相负荷平衡时,系统的损耗最小。
  三相负荷不平衡会引起三相电压不平衡,重负荷相的电压损失较大,供电电压质量较差。而近些年农村大量单相用电电器的普及应用,造成用电负荷剧增,同时也造成了低压电网三相负荷严重不平衡状况,最终导致客户端电压质量下降。
  3.1.2 综合调压能力弱无载调压主变仍然广泛应用于农村,高峰负荷期间无法保证出口电压质量,且中低压线路基本未加装自动调压装置。另外,由于未采用宽幅电压调整配电变压器,农村地区在季节性高峰负荷期间常常电压偏低。
  3.1.3 无功补偿装置建设严重滞后农网无功电源建设严重滞后,普遍存在无功补偿容量不足或不合理等问题。
配电系统中电压损失主要包括两部分:一部分是输送有功功率产生的损耗,另一部分是输送无功功率产生的损耗。需要输送的有功功率一定时,系统输送的无功功率越多,电压损失越严重。因此,电网无功补偿装置不完善会导致电压偏低。
  3.2 管理因素3.2.1 电压无功设备运行维护管理粗犷变电站、线路、配电变压器和低压用户之问没有建立有效的联调管理机制,未能根据季节性负荷情况和用电峰谷状况及时调整配电变压器分接头位置和投切无功补偿设备,设备管理人员没能掌握设备运行状态和补偿效果对电压的影响,另外还存在对损坏或缺陷设备更换不及时的问题。
  3.2.2 用户报装接电管理不规范工作人员对单相客户未均衡分配接入各相,不能及时发现和控制三相负荷不平衡度,导致供电电压不稳定,低电压现象时有发生。
  3.2.3 配电线路和设备管理不到位对配电线路和设备的巡视检查力度不够,不能及时消除运行设备缺陷,排除线路安全隐患,引起线路损耗增加,压降大。
  3.2.4 低电压监测管理不到位电能质量的监测管理部门职责不够明确,低电压问题的发现主要依靠用户投诉和为数不多的电压监测仪采集的数据,供电电压质量的监测、统计与分析没有实现常态化,动态分析机制不健全,无法及时发现与治理所存在的低电压问题。
  4、农村配电网低电压解决方案采取管理与技术并重的方式,从规划设计、建设改造、生产运行、营销服务等环节入手,强化过程跟踪,落实低电压整治方案。
  4.1 管理措施1)加强组织领导。成立专项工作小组,深入调研农网电压现状和低电压情况,制定相应整治方案,定期召开专题工作会议,检查考评工作成效。2)明确责任目标。农网低电压整治按分层分级负责的原则,实行目标管理。有关部门应分解整治目标,分析电压质量整治效果,制定具体整治方案,并组织落实。
  4.2 技术措施1)合理调整电网运行状况。加强调度管理,深入研究农村电网低压用电负荷特性,优化电网运行方式,调控负荷、电压和无功补偿能力。2)合理调整变电站内主变分接头位置。3)合理选择配变并优化配变档位和低压无功投切。4)合理增设低压调压器。5)合理配置投切10kV 线路无功。
  4.3 具体改善措施4.3.1 对于10kV 线路供电半径长的问题,该类线路一般位于负荷密度小的山区且多数为单幅射线路,若在规划期限内不能通过新建变电站解决的,可考虑增加中压线路调压器,并且合理选择线路挂接配变高压侧电压(如线路首端挂接配变选取10.5&2&2.5,线路摸端挂接配变选取10&2&2.5)保证配变低压侧出线电压能够大部分时间保持在允许高值段。
  4.3.2 增加配变容量,解决供电瓶颈问题。对于配变容量小、超载严重的,应尽快更换满载、超载的配变,但单台变压器容量不宜超过500kVA。对于那些长期负荷波动(主要表现为返乡负荷和降温负荷&&负荷峰谷期相差数倍设置十数倍)的配变,针对该农网特有的负荷特性,可试点新型的有载调容变压器或结合分布式光伏发电及其储能系统保证电压质量。
  4.3.3 调整配变低压侧用户,保证三相负荷基本平衡。对配变低压侧三相负荷严重不平衡的区域,迅速制定负荷转移方案,均衡三相负荷。尽可能使配电变压器出口处的负荷电流不平衡度小于10%,中性线电流不应超过低压侧额定电流的25%,低压主干线及主要分支线的首端电流不平衡度应小于20%。
  4.3.4 合理监测10kV 母线电压及配变低压干线电压。提高用户对电压质量的监督意识,加强对现有电压监测仪的管理,实时监测低压侧电压,并根据农村用电负荷季节性特点及时调整配电变压器抽头档位。
  5、结语为客户提供优质可靠的电能,是电网企业的一份承诺,也是一项艰巨的任务。低电压问题是一个长期的、动态的系统性问题,它直接关系到广大农村居 民的生产与生活质量,需要加倍重视。只有坚持建设坚强可靠的农村电网并科学适时的采用新技术新产品,才能保证农村电力优质可靠进而促进社会的可持续发展。
您可能感兴趣的其他文章
&&站长推荐
&&期刊推荐
&&原创来稿文章
&&网络读者服务
转寄给朋友
朋友的昵称:
朋友的邮件地址:
您的邮件地址:
写信给编辑
您的邮件地址:电压低是什么原因_百度知道
电压低是什么原因
我用万用表测量,要我们附近几家对钱换粗线。我们现在用的是10平方的线。
电业局的人说是离变压器太远!~!~我晕#¥·¥#·¥#·请各位大虾帮小弟看一下。换50平方的线能提升电压吗。所以电压太低,电压低的时候低到160伏我家的电视有时候电压低的时候都是花屏,说要50平方的线才行
提问者采纳
为了长期用电的稳定、安全,线路损失大换粗线并不能增加电压,电阻越小,也不安全,只是可以减少压降。因为线越粗,还是换线的好。线细了
提问者评价
明白了,。谢了#·!#·!
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
如果线用的时间长了对,那就换线吧,老化了,电压会有降低,10平米的线离变压器远的话
只有找电业局去闹,自己换那么大的线谁承得起,现在这世道还怕被别个偷最好闹到电业局让他们到你们那里装一个变压器就行了这是我就现在世道说的,仅供参考
换粗线可以减少电线的电阻,因此可以增加电压。
粗线减少线路的压降,可以提升电压
换线可以是可以,但是成本会稍微高一点。建议你可以去买一个加用型稳压器(调压器)那样会降低成本。只供参考哦!!!!!
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁发电机电压过低的原因及检修方法
& 发电机电压过低的原因及检修方法
发电机电压过低的原因及检修方法寰宇柴油发电机组网 /
寰宇资料&&
1、原动机转速太低。
调整原动机转速至额定值。
2、励磁回路电阻过大。
减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等
3、励磁机电刷不在中性线位置,或弹簧压力过小。
将电刷调至正确位置,更换电刷,调整弹簧压力。
4、有部分整流二极管被击穿。
检查、更换被击穿的二极管。
5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。
检查故障,予以清除。
6、电刷接触面太小,压力不足,接触不良。
如果由于换向器表面不光引起,可在低速下,用砂布磨光换向器表面,或调整弹簧压力。
&您可能还感兴趣:; 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
110V直流系统蓄电池端电压偏低原因分析及阀控铅酸蓄电池运行维护方法
下载积分:999
内容提示:
文档格式:PDF|
浏览次数:27|
上传日期: 06:19:29|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
110V直流系统蓄电池端电压偏低原因分析及阀控铅酸蓄电池运行维护方法.PDF
官方公共微信您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
农村“低电压”问题原因剖析.pdf2页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:60 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
“Low Voltage” Administering “低电压”治理
RURAL ELECTRIFICATION
2012年增刊
农村“低电压”问题原因剖析
(中国电力科学研究院,北京 海淀 100192)
摘要:详细介绍了农村“低电压”现象的表现形式,结合农村“低电压”现象的特点进行了分类,深刻
剖析了农村“低电压”问题的技术因素和管理因素,为供电企业结合当地实际有针对性的采取“低电
压”综合治理措施提供依据。
关键词:农村电网;低电压;技术因素;管理因素
中图分类号:TM727.1 文献标志码:B 文章编号:299-0007-02
电压作为电能质量的一个重要评价指标,是保障供电
服务的基本条件,事关和谐供用电关系的构建和服务社会
主义新农村建设的能力。因此,准确全面剖析农村“低电
压”问题的关键因素所在,引导供电企业采取有针对性的
治理措施,能够避免“低电压”治理过程中的盲目投入而
造成人财物的浪费,起到事半功倍的作用。
1 农村“低电压”现象及分类
农村“低电压”现象具有动态性、季节性和复杂性等
特点。当供电区域出现严重“低电压”情况时,主要表现
为照明灯不亮或较暗,电视画面无法正常观看,电脑难以
启动或经常自动关机,空调、电风扇、家用小水泵、洗衣
机等家用电器无法正常使用,采用老百姓的语言形容就
是“电棒点不亮,空调不制凉,米饭煮不熟,水泵不抽
水”,可见“低电压”现象严重影响了人民群众的正常生
产和生活。
根据“低电压”发生的特点,大致可分为以下三种类
型:长期性“低电压”、季节性“低电压”、时段性“低
长期性“低电压”就是与季节和用电峰谷期没有明显
关系,而是长期存在的“低电压”现象。如偏远地区“低
电压”和长期过负荷“低电压”等。部分地处偏远山区的
农村地区,地广
正在加载中,请稍后...

我要回帖

更多关于 过电压原因 的文章

 

随机推荐