我单位设计18层单元式住宅楼,一梯两户,消防前室设加压送风井。我不是暖通专业的,建筑专业做方案,询问我风井净尺寸。我说,0.64平米左右吧,不知是否合适。我知道风井大小和屋面风机性能有关的,但不会计算。请问各位老师,这个尺寸还能再小吗,最小多少。(风井能做300mm宽以上)谢谢!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1999帖子
不知道前室有多少个门,这很重要。
暂且估算下,按楼梯间不送风,前室单独送,风量取20000CMH。因前室常闭风口多,做土建风道漏风严重,可能验收有问题,因此做金属风道,风管尺寸宜作800X500,或同等截面,风速14m不到,风速再高的话管道静压损失过大,往往验收时风量不足。这样土建井道面积为1.0X0.7为0.7平方米。
风井面宽至少700mm。否则正压送风口细长条做不出来。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分264帖子
五星助理工程师, 积分 264, 距离下一级还需 236 积分
劳烦版主了,谢谢!我单位最近出的另一个项目的建筑方案,加压送风井在电梯一侧,与电梯同深,但净宽度仅有400mm。细长条,风井面仅400,外援的暖通设计师说没问题,估计里面没有风管吧?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1999帖子
400MM宽应该是采用土建风道的,不过我不会这么做,以后麻烦太多。
[ 本帖最后由 cnbbzz 于
15:11 编辑 ]
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
现在实际工程中
加压风井,多为土建风道
钢板风管再放在风井中
占地面积实在太大
土建井面积,前室根据不同情况有差异
一般0.6~0.8左右
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分227帖子
四星助理工程师, 积分 227, 距离下一级还需 23 积分
一般面积不会小于0.6平方米
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1999帖子
原帖由 flier_01 于
13:05 发表
现在实际工程中
加压风井,多为土建风道
钢板风管再放在风井中
占地面积实在太大
土建井面积,前室根据不同情况有差异
一般0.6~0.8左右
我们楼梯间可以采用土建竖井,前室禁止采用,前室多叶送风口的漏风量经过实测是巨大的。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华2积分905帖子
三星工程师, 积分 905, 距离下一级还需 45 积分
请问cnbbzz版主
你们是哪个省份
是地方规定么
那么前室加压怎么做呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1999帖子
我们是上海,这是几个院的内部规定,
前室加压送风无论做哪里项目
1、均采用金属风管送风(土建风道漏风量太大)。
2、前室送风按开启着火层风口设置风口大小,上海规程中明确规定的。(且不说规范中的风量表,各个计算方法都是按开一层风口门计算的。特比是风速法计算中如果按开2层前室的门,那么风量就会大一倍,这是显而易见的。)
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分96帖子
一星助理工程师, 积分 96, 距离下一级还需 4 积分
土建风道隔几层是要做拉筋加强的(土建风道标准图),金属风道是做不完整的,漏风依旧。除非没按标准图施工。