ASC800变频器控制风机机,电流波动大

干式变压器电脑温控器电流不大为什么超温报警风机起动_百度知道
干式变压器电脑温控器电流不大为什么超温报警风机起动
提问者采纳
10VA 6。10,切断电源,预设置为1005
设置超温报警温度
设置范围0-200; 移位键,控制风机启停、传感器,同时将各种数据通过RS-485传到上 位机实现集中监控,则同时启动风机:报警时按此键可消除报警信号(但当跳闸信号起动时、显示三相温度最大值时“最高&#47。◆参数设置聚步骤
进入密码设置状态2
移位键和增加键
按移位键和增加键输入密码“232”
密码不对则以下操作不写入数据3
设置关风机温度
设置范围0-200。设置温度范围见下表。5:230×180(mm)9: 0、继电器触点容量,温控器会发出蜂鸣报警、超温报警,用户可在面板上进行0-199个小时任意设置(当设置0000时:温度T
出厂设定温度(℃)
可调温度(℃)风机关闭温度T1
0-200风机启动温度T2
0-200超温报警启动温度T3
0-200超高温跳闸启动温度T4
0-2006控制参数设置及查阅编辑◆按键功能1、安装方便。[1] 2产品说明编辑本仪器是我公司为新式风冷干式变压器而设计的新一代温控仪、具有自动跳闸功能,面板上“跳闸”灯亮,本仪器还具有操作简单。当三相线包温度中的最高一相温度达到跳闸温度时。7。(注意;5A或250V&#47:C在4K330B型所有功能基础上,它采用美国Microchip生产的单片计算机为控制核心。它通过预埋在 变压器三相绕组中的三只铂电阻传感器获取绕组温度值;T《变压器用电阻温度计》标准3产品型号编辑BWD-4k330系列干式变压器电脑温控器4k330A ;X表示故障相位(HO表示开路、测温范围、仪表外形尺寸:相应指示灯亮,结合最先进的数据存贮技术设计而成,预设置为1306
设置高温跳闸温度
设置范围0-200;10A &#47,表示取消此项功能)。)(4)参数设置状态时按此键无效,机内发出嘀嘀声,超高温自动跳闸、10)输出一个开关信号,共同监视温控器的工作。和传统的模似与数字电路组成的温度控制器相比。3、抗干扰性能;T3&gt。在使用方面。4技术参数编辑1:AC170V~AC250V(50Hz)5:符合JB&#47、超高温跳闸温度,使所需电子元器件的数量减少一半以上、B;2A11;10A 12,从而达到了极强的抗干扰能力。4、仪表重量。在抗干扰方面、维护容易的特点,应把温控器电源切断,并通过电源板“跳闸”输出端(13,本仪器因采用高性能的微电脑的控制器。故障报警信号可通过消音键消除、故障报警、12)输出1个开关信号给远距离的控制柜控制声: &lt。若三相Pt100均出现故障;1A或250V&#47、C三相Pt100传感器故障时故障指示灯亮,重新送电),故障信号输出(选配),超温报警。此功能也可作为测试风机功能用:(1)参数设置状态时按此键将设置参数写入并进入下一参数设置,风机自动运行2分钟后停止。8、任何操作有时如20秒以上时间未按按键,箱内有蜂鸣报警,预设值为0019
进入功能检测状态
若第二步输入密码不正确则不进入此状态而转入正常工作状态10
移位键和增加键
按移位键和增加键输入模似温度
模似温度为整数值11
将模似温度写入
写入后温控器将作用相应控制12
重复9,从而使本仪器的电路设计和结构设计大大简化,风机会开启,这样就极大提高了本仪器的运行可靠性;10A或AC220V7A 超温跳闸;T7631-94标准 10,同时面板上“风机”工作指示灯变亮,仅面板上跳闸指示灯亮、递增&#47、面板上“报警”灯亮、功耗、14)输出开关信号;10A或AC220V &#47。我公司生产的温控仪。本产品符合JB/(2)参数设置状态时按此键可使设置闪烁位的数据增加1,传感器故障报警,用于温控器和电脑通信地址一致
设置范围0-199,经信号调理电路处理后直接送入控 制器的A&#47,而且设定的参数在停电后永不丢失。当三相线包温度中的最高一相温度超过开风机的设定温度或在手机开风机的情况下: AC125V&#47,超高温自动跳闸,保证干式变压器在正常温度下安全的工作;3kg5产品功能介绍编辑1、可在面板上通过按键直接设定开启风机温度,可以远程传输温度信 号。4。本仪器还具有“黑匣子”功能,增加3路4-20mA的电流输出功能;(3)“黑匣子”记录检查状态时按此键无效、信号处理;(3)功能检测状态时按此键可将模似温度值输入温控器:250V&#47、可根据设定的开风机温度和关风机温度自动控制风机的开启和关闭。2:风机指示灯亮,定时时间到达后,机内发出嘀嘀声;(2)“黑匣子”记录检查状态时按此键结束检查记录状态进入正常工作状态、温控器保险管:(1)正常工作状态时按此键可切换最高&#47。当三线包温度中的最高一相温度超温时,本仪器在设计上采用硬件和软件相结合的抗干扰措施;(3)功能模拟检测状态时按此键进入正常工作状态; 最高键,按照嵌入的软件控 制规律执行计算与处理,可手动强制开风机。显示HO时为传感器内部开路;20A或AC220V14A 超温报警:AC125V&#47,故障继电器触点闭合:AC125V&#47、测温精度,预设置为1507
设置风机定时启动时间(小时)
设置范围0-199,传感器故障报警; 7A8。6;T2&gt。3.1℃ 4,风机启动控制继电器触点闭合,自动显示变压器绕组的温度值。4k330B;(3)“黑匣子”记录检查状态时按此键无效:AC125V&#47、具有手动控制风机功能: 巡回显示温度:跳闸指示灯亮,温控器不发出跳闸信号、定时开风机时及本通讯编号、工作电压、输出相应的控制信号。4k330C:设置温度若超出设置范围或未遵循T4&gt。9;(2)“黑匣子”记录检查状态时连续按此键可将全部记录检查完并进入工作状态。微控制器根据信号数据及设定的各种控制参数:350V&#47、具有三相线包温度的巡回显示和最高相温度显示切换功能,增加485接口,显示LO时为传感器内部短路):在4K330B型所有功能基础上: -40℃-200℃ 2、记录键。为防止闲杂人员设置。2,超温跳闸继电器触点闭合:±1℃3,LO表示短路);(2)参数设置状态时按此键可改变设置闪烁位、分辨率,只有密码输入正确才能设置。6,机器内发出嘀嘀声、10两项操作可连续检测温控的控制功能13
进入正常工作状态注,保护干式变压器、输出控制三部分组成:(1)正常工作时按此键可手动开关风机;(为防止误跳闸、报警和跳闸信号等:260×200×80 嵌入开孔尺寸、传感器故障时; 7A故障报警。4,并根据当前状态输出正常、所有温度设置均可通过面板上轻触键直接设置。5,检修完后、风机保险管、超温跳闸、光报警,预设置为804
设置开风机温度
设置范围0-200:&lt,将断电时刻三相温度记录在内存中、具有超温报警功能、风机控制型温控制器具有定时开启风机的功能,并且在停电后设置数据不会丢失,温控器会发出蜂鸣报警;D转换输入端,温度设定只需通过面板上的几个按键的设置就可实现; 巡回显示状态。显示器显示X——HO或X——LO(X表示故障相位,“故障”输出端(9: 巡回检测和湿示器度;T1则自动返回前次操作。◆“黑匣子”的使用步骤
A相温度记录值
可记录前四次停电时的信息2
B相温度记录值3
C相温度记录值7工作状态编辑1:在检修故障时,否则只能查看不能设置。5、控制风机的 启停、超温报警温度,温控器设有密码、本温控器具有“黑匣子”功能,不控制风机。3、设置键、消音键。2、风机&#47,超温跳闸继电器触点闭合,从而使整个产品的性能迈上了一个新台阶:三支Pt100铂热电阻 Φ3×30×900(引线)7,不能消除机内蜂鸣报警),模似输入温度大于设定超跳闸温度值时,预设值为000,并通过主控板“超温”的输出端(11; 巡回”指示灯亮、风机运行,温控器返回正常工作状态:有源单相风机,可记录变压器掉电时刻的三个线包绕组的温度,超温报警,面板“故障”指示灯会亮、关闭风机温度:(1)正常工作时按此键可进入“黑匣子”记录检查状态,以备查询。4k330D,000表示取消此功能8
设置温控器地址; AC220V &#47,显示器显示X-HX或X-LO、A干式变压器电脑温控器概述编辑温控仪由温度监测
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁控制12V直流鼓风机工作的调速模块保护电路求大神解释_百度知道
控制12V直流鼓风机工作的调速模块保护电路求大神解释
com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=d0bfb285fffaafbc64b8d6/1b4c510fd9f9d72a7efd0abed62a2834359bbbf3?R1.baidu://g.jpg" esrc="http哪个大神帮忙看下,控制端和地直接按照此电路最大可以承受多大电压.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=aa2ba3c796eef01f4dceb513/1b4c510fd9f9d72a7efd0abed62a2834359bbbf3.hiphotos,两个稳压正反接是什么作用.baidu,R3电路怎么选型呢.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http?<a href="http./zhidao/pic/item/1b4c510fd9f9d72a7efd0abed62a2834359bbbf3://g.hiphotos://g,MOS管的保护电路可以这样设计吗
提问者采纳
当电容C1电极板电荷充满电后充电电流为零,因为电容C1对这个高电压吸收只在一瞬间完成,当12V直流鼓风机工作电流太大时,(有的大功率VMOS管控制端栅极和源极地之间最大可以承受20V左右电压).7V时,可能出现漏极与源极之间的导通压降增大,导致鼓风机工作电压降低、ZD2的作用是起到双向保护功能,原图中设计12V稳压二极管ZD1,一般要求控制端栅极和源极地之间最大可以承受10V电压。改进方法,建议选择1N4007,VMOS管Q1的控制端栅极没有保护稳压二极管,电阻R2不变:由于12V直流鼓风机为电感性负载,导通电阻不够小。3。2,可以高一点;负12V+0,VMOS管Q1控制端栅极电阻太大,电容C1相当开路失去作用。改进方法.7V的电压依然在VMOS管Q1漏极与源极之间,二极管负极接VMOS管Q1上端的漏极,这个电压通过电容C1通过ZD1,起不到保护作用、ZD2稳压二极管被一瞬间吸收,电阻R1电阻阻值改为10欧姆至47欧姆。取消电容C1,故需要在VMOS管Q1漏极与源极之间反向并联一只二极管吸收鼓风机关断时产生的反向电动势,大于正&#47,二极管正极接Q1下面源极地:取消电阻R3;负12V+0,在电源关断时会产生反向电动势,即VMOS管Q1漏极与源极之间的电压大于正&#47,故此端应该对地连接一只保护用的10V电压以下的稳压二极管,二极管反向耐压大于二倍电源电压以上。MOS管的保护电路不应该这样设计:1。原因此图设计的不太合理
大神再请问下第2点,栅极接一个稳压二极管到地是接在R3和Q1之间吗?
VMOS管Q1的控制端栅极的保护稳压二极管可以和电阻R2并联,即稳压二极管负极接Q1的控制端栅极,正极接VMOS管Q1的源极(即地)。
提问者评价
很详细,谢谢
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
电流70A。ZD1 ZD2对相连接作为控制端过压保护不得大于4V设计是可以的。IRFP064手册给定,但是元件选择有些问题。就是说 控制端最大可承受4V电压:耐压60v。这样就需要你重新考虑R1及R2组成的分压网络和R3限流电阻的阻值,不大于250uA。控制端2V-4V
保护电路的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁