一个户外的10kv变压器,为什么要在三相的进线端各安装一个10kv避雷器价格,急...

变压器避雷器是安装在进线断路器进线之前还是之后?谢谢, 变压器避雷器是安装在进线断路
变压器避雷器是安装在进线断路器进线之前还是之后?谢谢 变压器进线回路每相均需要安装避雷器,这个避雷器是安装在进线断路器进线之前还是之后好?谢谢 16-7-7 变压器避雷器是安装在进线断路器进线之前还是之后?谢谢
其避雷器安装在进线开关后高压配电柜总电源进线开关前和出线开关(变压器前的断路器或负荷开关)后均应安装避雷器。对于变压器来说,变压器之前变压器避雷器安装位置_技术文章_中国百科网
变压器避雷器安装位置
户外变压器台区主要由变压器、跌落式熔断器和阀型避雷器等设备组成。跌落式熔断器主要用来切除变压器的短路故障及作为低压侧短路的后备保护。而阀型避雷器则用来对变压器进行过电压保护,以
根据技术要求:10/0.4kV配电变压器,其高、低压侧都在靠近变压器处装设防雷避雷器...避雷器应安装在高压熔断器与变压器间。(2)避雷器防雷接地引下线采用三位一体的接地方法。即避雷器接地引下
为保证变压器在低压线路遭受雷击时能正常运行而不被损坏,盐都地区农网改造后的配电箱在低压侧都安装了低压避雷器,其安装位置在计量互感器与交流接触器之间,在使用过程中笔者发现有两点...
在实际安装避雷器时,有安装于跌落保险上侧和跌落保险下侧两种...经过多年的运行经验,避雷器安装在跌落保险下侧还是跌落保险上侧,防雷效果是一样的,现均未发生由于避雷器安装的位置不一样引
1 变压器应安装在高压熔断器与变压器之间。2 避雷器防雷接地引下线采用三位一体的接地方法。即避雷器接地引下线、配电变压器金属...在多雷区、在变压器低压侧出线出处应安装一组低压避雷器。
摘要:该文介绍了一种计算机软件,能够优化变压器三相负荷、计算变压器安装的最佳位置和10kV线路电容器安装的最佳位置,现已在多处推广...软件 通过计算证实,变压器安装位置对低压线路损耗的
配电变压器的安装位置应遵循以下规则:1)配电变压器一般安装在其供电范围的负荷中心,并满足线路末端电压质量的要求,以减少线路的损耗;2)变压器的安装位置必须安全、可靠,尽量避开环境...
应注意以下几点:(1)配电变压器一胶应安装在其供电范围的负荷中心,并满足线路...(2)变压器的安装位置必须安全、可靠,尺量避开环境污染较严重的地方,且便于运输管理和检修,应符合城乡发展规
目前,人们普遍认为避雷器安装在熔断器下侧较为适宜,在《浙江省农村低压电力设施装置标准》Q/zDJ01—.4—d中规定:配电变压器10kV侧应装设避雷器,安装位置应尽量靠近变压器,...
高压避雷器安装 对于配电变压器10kV侧应装设金属氧化物避雷器,要求越靠近变压器安装,保护效果越好,一般要求装设在跌落熔断器内侧。必须使避雷器的残压小于配电变压器的耐压,才能有效地...
更新时间: 07:38:06您当前的位置: >>
变压器避雷器的安装
作者:变压器 来源: 日期: 12:13:10 人气:
避雷器的安装  避雷器是防止配电变压器遭受直击雷及雷电波破坏的有效保护设备,为使避雷器能有效地保护变压器,高压避雷器应装设在熔断器与变压器之间,并尽量靠近变压器,同时也便于检修;避雷器安装应垂直与地面,底部牢固地安装在角钢横担上。另外,为了防止反变换波和低压侧雷电波击穿配电变压器高压侧的绝缘,在低压侧也应装设低压避雷器。因无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器的工频电压耐受能力强,密封性好,保护特性稳定,因此避雷器应选用无间隙合成绝缘外套金属氧化物避雷器。  为避免雷电流在接地电阻上的压降与避雷器的残压叠加在一起,作用在变压器绝缘上,应将避雷器的接地端、变压器的外壳及低压侧中性点分别用截面不小于25HⅡn2的多股铜芯塑料线连接在不同的接地棒上,接地棒套上一根长约2m的硬质绝缘套管,再与接地装置引线相连接。&&&&变压器&&&高频&&&&&&2&&&1&&&&&&&&&&&&&价格