帮我看下电机空载电流的负载下的电流!

为什么电动机负载越大,电流越大,原理是啥,
电动机负载越大,在单位时间内需要做的功越多,即功率也就越大,功率=额定电压*电流在额定电压不变的情况下,增大功率,电流就会相应增大.就好比在220V的电压下,你用50W的电灯泡照明电表会比你用10W时的电灯泡跑得快 是一个道理的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
1、照明灯组测试闪烁,说明频率过低,柴油机没有达到发电机所需的额定转速。 2、激磁绕组或转子出现短路或断续断路或激磁回路线路某接触点有接触不良。如果能帮助到你,...
大家还关注(知者孙敏)
(chances here)
第三方登录:后使用快捷导航没有帐号?
查看: 5191|回复: 16
异步电动机运行电流大
(305009号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
我公司有几台电机出现运行电流大的情况,检查负载,绝缘,电压,都较正常,可运行时电流能大好几倍,请问是什么原因?
(196602号)
收到鲜花 朵
阅读权限95
主题好友积分
签到天数: 1 天连续签到: 0 天&
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日19时19分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时19分获得了这枚徽章。 []
电流表没有检查,先检查一下。
再请工艺人员确认工艺无问题;请设备人员确认设备无问题。
收到鲜花 朵
阅读权限65
主题好友积分
签到天数: 108 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
大好几倍早就烧掉了,是不是电流表与电流互感器的变比不一致?先用钳形表测一下电流吧。
(279024号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 762 天连续签到: 1 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日07时52分获得了这枚徽章。 []
不可能吧,大好几倍还能用。你的钳形表是否有问题?电流表校过没有
(230671号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
签到天数: 21 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
用什么检测的电流?
(223814号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 4 天连续签到: 1 天&
太牛了吧,电流几倍你们还敢用!
(314395号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1712 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时21分获得了这枚徽章。 []
负载,绝缘,电压,都较正常,你是怎么确定的,如果这些都正常,电机电流不可能大,除非电机选型小了,更别说大几倍,根本没法运行,检查电机温度是否正常,如正常,可定是表计显示错误。
鼓励新会员发言 多参与才有收获
(287996号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
该用户从未签到&
回复 1楼 shchzh1980 的帖子
若盘面电流表,可能互感器与电流表不匹配
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 174 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
对于不同厂家的电动机,其启动电流相差较大是有可能的;我们曾经在设备空载试车时遇到过这样的情况,一台90千瓦的电机,额定电流为160安;按照常规空载电流一般为额定电流的30%左右,空载电流应该在50安左右;但是该电机空载电流达到90安,在供电电压为至420伏时,空载电流达到110安,是常规空载电流的2倍多。该电机在加载后电流变化较小,加载至60%的负荷时运行电流也只有125安;至满载时其电流为150安,说明电机的负载能力能够达到要求。
& &楼主所提到的是不是电机空载电流较大的问题,而不是带载运行电流大几倍。
& &还有一种情况就是在就地操作的操作柱一般带有电流显示仪表,如果电流表的变比和启动盘上电流互感器的变比不同,可能会出现上述情况,但这只是显示值不同,而不是真正的电流偏大。
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 1 天&
提的问题不专业!但有一条可以肯定,蛮干!!!设备要精心,细心和小心。这是立刻就报的事。
(269867号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 15 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日19时13分获得了这枚徽章。 []
大几倍是一定不能用的,如查设备都正常用的情况下,请你检查一下工艺情况,比如,物料的粘度,物料的密度等,对泵的运行特性影响很大,因为泵在设计时如果没有提出特殊要求的话都是按密度为1的水做为设计条件的。
(305009号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
谢谢大家,那几台电机电流确实很大,1.1千瓦的三相电机电流能有4.3A,用的时候电机发热,因为是水泵我们将出水调到3分之1电流还是很大,盘水泵负载也不大,介质为水,用钳形表测电流有一相较小,为2.6A,随后我们调了一下电机的三个线头,发现还是那一相电流小,请问是什么问题啊?
另外还有一台为风机电机450W,三相,运行时电流有2.4A。三相电流平衡,负载也没有问题,电流表也绝对正常,会不会是转子问题?
(322395号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
是不是定子线圈接线有误(星形接成三角)。
(305009号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
签到天数: 9 天连续签到: 0 天&
回复 13楼 szw909090 的帖子
谢谢你,我检查一下。
(327694号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 23 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
肯定是自已搞错了,正常情况下,1.2倍的电机额定电流长期运行,热保护早就动作了,否则除非电机为F级以上绝缘,电机早就Bye-Bye了。
(314395号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1712 天连续签到: 4 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时21分获得了这枚徽章。 []
你们是否新修过电机啊,首位是不是错了,另外,电机保护是怎么用的,你说的情况电机还在运行。如果未检修过,电机质量就值得考虑了。
(184937号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 1650 天连续签到: 9 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时31分获得了这枚徽章。 []
首先检测一下电流表是否能准确显示(有可能电流表与电流互感器不匹配导致)
因为正常情况下,是不容许大几倍的,(过流保护正常?)
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!