最近学习wincc,没有实际的wincc通讯手册卡,有模拟的吗

wincc与plc连接不上。 在电脑B安装WINCC安装后,与PLC通讯不上,没有数据 没有装STEP7。_百度知道
wincc与plc连接不上。 在电脑B安装WINCC安装后,与PLC通讯不上,没有数据 没有装STEP7。
计算机名字和组态的名字也改一致了组态是从A电脑拷过来(用专门PROJECT那个复制工具)。A电脑装有SETP7用的通讯网络应该是工业以太网,A电脑正常有数据。A,B电脑没有同时用。组态路径没有中文名
主要问题就是我在B电脑SET PG/PC INTERFACE里面在Interface Parameter Assignment Used。如果能选择ISO Ind Ethernet-&gt,应该就好了:的下拉菜单里面是空的;实际网卡的名称 话没说完
提问者采纳
用装STEP7的,WINCC自带驱动的,你确定在WINCC里以太网的通讯链路设置是好的就行,就那么几个参数
你好,是在组态里面设置的吗我对这个不是太懂,组态是COPY的,应该是设置好的了吧是怎么设置的?
直接COPY一般不会有问题的,WINCC安装正确么?你进开发界面里的变量管理器里看看有无以太网驱动,没有就重新添加,有的话检查参数。S7系列的话,如果你的PC端有CP模块,需要装SIMATIC NET
wincc安装应该是正确的,装了几遍了。装的时候没有授权,之后用网上下的授权。变量管理器里面有&industrial ethernet&这个选项,里面有设置。其他的通道(profibus ,tcp/ip等)都是没有设置的。但是右键系统参数里面的逻辑设备名称和A电脑是一样的。我觉得问题出在这里。应为A电脑的逻辑设备名称是 A电脑的网卡名字,B电脑用的是不同的网卡。我在控制面板 SET PG/PC INTERFACE 里面看到A电脑设置的ACCESS PATH就是它的网卡,
其他类似问题
step7的相关知识
按默认排序
其他4条回答
看下WINCC里的变量块是不是勾选的IP连接300PLC的
以太网啊,缺少一个驱动,需要安装Step7或者SimaticNet
WINCC自带装有SIMITIC PROTOCOL SUITE 驱动的,还需要吗。其实不管需不需要,我都想装STEP7的。可是装不上,装了就报错。装的是5。3版本。也按网上的安装要求来的。什么更改语言区域什么的。
SIMITIC PROTOCOL SUITE 这个不包含那个驱动,如果你安装Step7英文版是需要更改系统语言为英文,中文版则不需要改语言,或者你可以先安装SimticNet看看
在里面找撒
你没有安装SimticNet
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁You are here:
wincc项目下变量管理中opc和tcp/...
已解决问题数:87259
待解决问题数:116
快到期问题
热点活动:
已解决问题:
wincc项目下变量管理中opc和tcp/ip通讯连接最多支持几个?
wincc6.0项目,需要通讯300、400plc30多套(同网段下192.168.0.xxx),还有其他DCS操作站10个需要opc通讯到wincc项目下,现在问题是wincc项目下变量管理中opc通讯最多可建立多少个连接保证通讯正常,tcp/ip通讯最多可以建立多少个连接并保证通讯正常?现场有一个问题是tcp/ip连接下有大约8个数据可以正常通讯,再多的连接数据就通讯不上来了。跟什么有关系?授权的问题还是本身wincc连接数据有限制?
产品版区:
悬赏分:5 | 解决时间: 16:33:50 | 提问者: -
问题ID:123912
你的问题可以参考WINCC&的性能数据。1;OPC&最大可以连接100个2:S7协议下的TCP/IP&最多可以有64个(Software&普通网卡)/60个(HardNet,比如CP1613卡),在无相关授权的情况下,最多8个连接。对于Soft-Net,通讯是在PC处理器上运行。&而对于Hard-Net,通讯卡有其自己的微处理器,在通讯期间可以减轻PC处理器的负担。只有一个Soft-Net&模块可以在PC上操作,用于进行过程通讯。&也不能与Hard-Net通讯卡一起组合使用。&在随附的SIMATIC&NET光盘中提供了Hard-Net通讯卡的驱动程序软件。当你的TCP/IP&连接数超过8个后,是需要购买相关SOFTNET&或者HARDNET&授权的,这样可以达到64/60个连接。具体的授权订货号,请资源SIEMENS&技术支持热线。
提问者对于答案的评价:谢了学习了.
你觉得最佳答案好不好?
50% (0)50% (0)
作者/最新回复
最后回复时间
1、OPC最多100个;2、wincc连接TCP/IP&根据驱动的要求,WinCC必须安装&SIMATIC&NET。因为从&WinCC&V6.0&+&SP3&起,也为&Softnet&S7&Lean&提供了一个附加的许可证,允许&SIMATIC&NET&进行&8&个连接,但是在实际应用中使用普通的网卡,连接过9个,还没有安装NET软件,如果需要更多连接,需要&SIMATIC&Softnet&S7&许可证,通过该许可证允许组态多达&64&个连接。
& 10:01:07
PING&的通么,如果连了30个以后,你PING&都会出现TIMEOUT&,那就是你网络交换机的问题,换个工业级品牌的吧,如果PING&没有问题,只是你的WINCC有问题,那考虑&1&你的电脑需要是服务器和服务器网卡&2&&S7&NET&是有通讯限制的,安装NET,安装授权再试下吧
& 10:57:23
上一页1下一页&
20秒帮我们优化支持中心!
欢迎您访问支持中心!
丰富的视频,全方位的文档,大量的网友交流精华……
为了更好的完善这些内容,我们诚邀您在浏览结束后,花20秒左右的时间,完成一个用户在线调查!
感谢您的支持!
欢迎您来到找答案
在“找答案”,已有超过7万个被解决的技术问题供您参考!
西门子技术专家亲自把关!常规的,简单的问题,在这里您都可以找到答案!
遇到了问题,就来“找答案”提问。
点击搜索框右侧的提问按钮,只需2步就能成功提交问题!分分钟就有无数大侠前来帮你。
在“找答案”每天都有大量的新问题。
别犹豫,只需要点击问题下方的“我要回答”就能参与。答题不光有积分相送,也会给您积攒大侠人气。
“找答案”定期开展各种有奖活动期待您的参与。
更有机会参加西门子高端用户峰会。领略西门子的博大精深!当前位置: &&
>> 9月西门子300/400PLC编程通讯+组态Wincc培训报名中
9月西门子300/400PLC编程通讯+组态Wincc培训报名中
开始时间: 0:00:00截止时间: 0:00:00
费用:4500
地点:苏州市吴中区宝丰路1号--天天PLC培训中心
编程/通讯/组态Wincc技术每月月初开班,课程从西门子S7-300/400编程指令到模拟量、变频器再到网络通信(以太网、PROFIBUS、现场总线),最后进行组态WINCC的学习,整个课程符合工控市场工程项目技术,全程采用80%的实际设备操作进行教学。
PLC培训学习人群:
(1)有电工基础但不会PLC编程的人员;
(2)从事电气设备维护的人员;
(3)通过自学已经初步了解了PLC理论知识,可不会独立编程的人员;
(4)接触过PLC编程软件,但是实际工作经验欠缺的人员;
(5)从事自动化设备销售的人员;
(6)机电一体化专业毕业的应届毕业生;
(7)本行业的其他相关人员。
培训收益:
PLC程序并能完成变频器、网络通讯、软件设置、参数设置等。是成为PLC编程师必备的培训课程。
第一天: PLC的硬件选型、软件安装、授权、程序上传下载
STEP 7软件授权
PG/PC接口设置;通过PC Adapter CP5512 CP5611 TCP/IP多种方式读取 下载PLC程序
STEP 7的硬件组态;HW更新;GSD文件安装
CPU属性 中断& 时钟存储器 保留存储器等参数设置
第二、三天: STEP 7 指令系统、程序结构、PLC故障诊断
S7-300/400的编程语言、编程元件与指令系统介绍
基本指令、应用指令、特殊指令及实验
指令学习方法
PLC故障诊断方法和工厂常见故障分析和解决
第四天: STEP 7 程序机构FC FB DB
S7-300/400的程序结构,功能块(FB)、功能(FC)、数据块(DB)、组织块(OB)编程。OB10日期时间中断;OB20延时中断;OB35循环中断;异步错误中断OB81-87;同步错误中断OB121-OB122
FC功能的创建及使用
FB 功能的创建及使用
程序结构:线型编程方法;模块化编程;结构化编程。
符号和绝对地址编程:符号表和绝对地址优先设置、及工程中应用
如何强制变量,理解强制变量与赋值之间的区别
S7-PLCSIM仿真软件使用和程序调试方法
第五天: 模拟量模块、PID调节
模块的量程卡设定、软件的设定、FC105,FC106的用法
PID功能介绍、PID的接口参数
PID案例分析、实验
第六天:西门子300/400设备故障处理综合实验
针对CPU故障、诊断方法实验
针对PLC外围故障、怎样快速通过程序查找分析故障
PLC调试、故障诊断常用工具使用
学员程序分析
第七、八天: S7-300/400的通信:PROFIBUS MPI 工业以太网
MPI 全局数据通讯和调试;(案例讲解)
PROFIBUS网络介绍,硬件组态,系统功能块,通讯诊断;
分布式IO在PROFIBUS系统中应用;ET200M的DP通信
PROFIBUS之主从通讯及其实验
工业以太网组网通讯、组态、相关功能及实验;
第九天 MM4变频器的应用及调试
变频器的应用与Starter软件的应用
MM4变频器的选型及特性
MM4变频器的参数复位、快速调试及功能调试步骤
命令源的设定和频率源的选择及参数设定
通过Starter软件按照、使用及与MM4变频器的通讯过程
通过Starter软件对变频器参数备份\恢复等操作过程
BiCO&功能的使用及相关案例分析
变频器PID的使用
通过PKW参数及PZD与MM4进行Profibus通讯过程
变频器常见故障及处理
第十天: PROFIBUS总线通讯综合实验
总结各种总线建立的步骤、参数设置
总结各种总线应用场合、通讯距离、通讯速率
实践诊断总线故障处理方法
分析学员公司程序---总线通讯部分
第十一、十二天: WINCC培训课程
组态与SIMATIC S7的连接
人机接口的图形编辑器和图形显示
组态变量连接到对象(创建变量,连接变量)
组态报警列表,事件列表。
组态变量归档及实时和历史趋势显示。
用户权限的设置和使用
WinCC控件在面向对象的画面组态技术中的使用
WinCC的全局脚本和开放性接口介绍
WINCC与第三方软件通讯和接口技术OPC
培训相关:
培训费用:4500元/人(含午餐 光盘 教材 上机实验)
培训时间: 2012年9月3日-15日
上课模式:& o 连续班&
赠送技术培训巩固资料:内部学习教材、赠送学习光盘、软件、仿真软件、模拟软件、FLASH学习软件、赠送软件使用教程、指令手册、系统手册等绝对超值。
注:天天培训学员可在培训后至天天工控论坛(/ )注册并帮您升级为VIP会员,可下载网络上没有的软件和技术资料,相当于可继续学习,账号终身有效!
报名/咨询: 2&
全国统一咨询:400-(免长途)
联系人:陆老师
QQ咨询:【请注明&PLC咨询&】&&&
培训地址:苏州吴中区宝丰路1号&
培训效果保障:
每期培训班结束后,都有相应的模拟考试和笔试;通过模拟工厂常见故障让学员分析和处理,让他们的工作更轻松;同时我们还开通电话咨询热线,对工厂中遇到的问题进行电话咨询和解答。对没有完全掌握培训内容的学员,可在下次培训中免费学习。
培训颁发证书:
天天PLC培训机构三菱PLC培训班结业证书,亦可自选参加天天组织的国家考试可以申请《PLC程序设计师资格证书》,费用380元。&
食宿安排:
根据您的住宿标准,协助安排,费用自理。目前有以下几种住宿价格:
第一种适合个人自费学员(不带发票)40、50、60元/晚;700-1000元/月
第二种适合企业公费学员(含发票)100、149-200/元之间(大床房/标间)、200以上。
如有其它要求的,建议提前和您的培训顾问说明,以便在能力范围内安排妥当。
在国家小长假中,建议最早提前半个月预定住宿。&
温馨提示:
携带两张一寸相片,颁发毕业证书用
如果您方便请携带笔记本电脑;
您可以把您公司的设备程序和图片带来和讲师学员一起分享 &
其它地区培训课程:
上海三菱PLC培训、上海西门子S7-200PLC培训、上海西门子S7-300/400PLC培训
其它培训服务:常年举办PLC变频器 触摸屏 伺服马达 组态软件等培训课程
提供企业内训;现场服务、为企业定制培训课程
承接自动化设备规划、设计、安装、调试(整厂流水线、测试设备、非标设备)&
乘车路线:
在火车站或汽车北站坐快线6号到适新科技或者大华平价装饰市场下车(9站-10站路),然后转坐66路车到宝丰南路下车(4站路)
在汽车南站坐66路:汽车南站到宝丰南路站下车。
??????????
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
网站服务:1  广告洽谈:0 传真:6 展会联系:3
Copyright&2009
All Rights Reserved  Email:
版权所有 中国自动化网
经营许可证编号:

我要回帖

更多关于 wincc通讯手册 的文章

 

随机推荐