接地线是什么?

您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
中性点接地系统系统接地线穿过互感器接地,等于在零与地之间串联了一个小的电抗器,将减少对地的短路电流,接地线就只能接在互感器的下端。
大家还关注
(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'什么是信号接地?
信号接地 为保证信号具有稳定的基准电位而设置的接地,例如检测泄漏电流的接地,阻抗测量电桥和电晕放电损耗测量等电气参数测量的接地。看了这句解释不是很明白,还有更详细一点的解释么?信号接地具体是怎么实现的。
按投票排序
简单来讲就是给信号一个参考电位。-----------------------------------此部分为科普铺垫,说明接地的必要性---------------------------------我们知道,只要是电信号,不管其是电源还是信号量,都必须有一个参考电位,就好比你要测身高,尺子的零刻度一定要对齐你脚下的地一样。所以电信号都要有一个参考电位,而通常我们都是选择“地”(Ground, GND)为参考电位。所以说,电信号的测量取的都是相对值,而“地”就是给这些量一个共同的参考,就好像一群人一起比身高,都要站在同一平面一样。而对一些精度和抗干扰较高的应用场合,还要再具体再分为各种地,比如数字地、模拟地、信号地、交流地、直流地、屏蔽地、浮地。详情请参考这篇博文:。题主所说的信号接地,就是其中的一种。--------------------------------此部分为正式答案-------------------------------------看到这您可能要问了,不都是“地”么,干嘛要分开呢?因为我们理想中的导线是没有电阻的,你把所有负载都加上去无论电流多大,这个“地”都是等电位的,这样的话理论上只用一个“地”就好了。但是!实际应用中这种情况是不存在的,导线多多少少都会有电阻,这样有较大的电流流过就会产生压降,产生电位偏移。因此如果把电源地和信号地接在一起的话,可能就有问题了,因为电源的电流相比信号的电流要大很多,甚至是大几个数量级,这样的电流流过导线会产生压降,也就导致你的地电位比真正的地电位要高,这时候就会影响你测量的精度。比如本来信号是0.5V,结果你的地电位由于压降达到了0.1V,你测得的值就只有0.4V了。(这个和楼上举的栗子一个道理)而信号接地,根据上面的那篇博文,我们知道通常是传感器的地,传感器是测量器件,对精度肯定是有要求的,所以要单独设置一个地电位以保证测量精度。题主题目中的几个例子都是具体的测量电路而已。具体怎么实现呢?其实很简单,在接线的时候再单独设置一个地电位就是啦。
信号地(SG)是各种物理量的传感器、信号源零电位以及电路中信号的公共基准地线(相对零电位)。此处信号一般指模拟信号或者能量较弱的数字信号,易受电源波动或者外界因素的干扰,导致信号的信噪比(SNR)下降。特别是模拟信号,信号地的漂移,会导致信噪比下降;信号的测量值产生误差或者错误,可能导致系统设计的失败。因此对信号地的要求较高,也需要在系统中特殊处理,避免和大功率的电源地、数字地以及易产生干扰地线直接连接。尤其是微小信号的测量,信号地通常需要采取隔离技术。 想了解更多,往下=======================科普线:接地的介绍================================1 接地的分类接地按其作用可以分为两类:
①保护人员和设备不受损害叫保护接地;
②保障设备的正常运行的叫工作接地。
这里的分类是指接地工程设计施工中考虑的各种要求,并不表示每种“地”都需要独立开来。相反,除了有地电信号抗干扰、设备本身专门要求等特殊原因之外,提倡尽量采用联合接地的方案。
1.1、保护接地1.1.1 防雷接地防雷接地是受到雷电袭击(直击、感应或线路引入)时,为防止造成损害的接地系统。常有信号(弱电)防雷地和电源(强电)防雷地之分,区分的原因不仅仅是因为要求接地电阻不同,而且在工程实践中信号防雷地常附在信号独立地上,和电源防雷地分开建设。
1.1.2 机壳安全接地 机壳安全接地是将系统中平时不带电的金属部分(机柜外壳,操作台外壳等)与地之间形成良好的导电连接,以保护设备和人身安全。原因是系统的供电是强电供电(380、220或110V),通常情况下机壳等是不带电的,当故障发生(如主机电源故障或其它故障)造成电源的供电火线与外壳等导电金属部件短路时,这些金属部件或外壳就形成了带电体,如果没有很好的接地,那么这带电体和地之间就有很高的电位差,如果人不小心触到这些带电体,那么就会通过人身形成通路,产生危险。因此,必须将金属外壳和地之间作很好的连接,使机壳和地等电位。此外,保护接地还可以防止静电的积聚。1.2、工作接地
工作接地是为了使系统以及与之相连的仪表均能可靠运行并保证测量和控制精度而设的接地。1.2.1 信号地
信号地(SG)是各种物理量的传感器和信号源零电位以及电路中信号的公共基准地线(相对零电位)。此处信号一般指模拟信号或者能量较弱的数字信号,易受电源波动或者外界因素的干扰,导致信号的信噪比(SNR)下降。特别是模拟信号,信号地的漂移,会导致信噪比下降;信号的测量值产生误差或者错误,可能导致系统设计的失败。因此对信号地的要求较高,也需要在系统中特殊处理,避免和大功率的电源地、数字地以及易产生干扰地线直接连接。尤其是微小信号的测量,信号地通常需要采取隔离技术。 1.2.2 模拟地
模拟地(AG)是系统中模拟电路零电位的公共基准地线。由于模拟电路既承担小信号的处理,又承担大信号的功率处理;既有低频的处理,又有高频处理;模拟量从能量、频率、时间等都很大的差别,因此模拟电路既易接受干扰,又可能产生干扰。所以对模拟地的接地点选择和接地线的敷设更要充分考虑。减小地线的导线电阻,将电路中的模拟和数字部分开,最后通过电感滤波和隔离,汇接到一起。1.2.3 数字地
数字地(DG)是系统中数字电路零电位的公共基准地线。由于数字电路工作在脉冲状态,特别是脉冲的前后沿较陡或频率较高时,会在电源系统中产生比较大的毛刺,易对模拟电路产生干扰。所以对数字地的接地点选择和接地线的敷设也要充分考虑。尽量将电路中的模拟和数字部分分开,最后通过电感,汇接到一起. 1.2.4 悬浮地
悬浮地(FG)是系统中部分电路的地与整个系统的地不直接连接,而是通过变压器耦合或者直接不连接,处于悬浮状态。该部分电路的电平是相对于自己“地”的电位。常用在小信号的提取系统或者强电和弱点混合系统中。
其优点是该电路不受系统中电气和干扰的影响;缺点是该电路易受寄生电容的影响,而使该电路的地电位变动和增加对模拟电路的感应干扰。由于该电路的地与系统地没有连接,易产生静电积累而导致静电放电,可能造成静电击穿或强烈的干扰。 因此,悬浮地的效果不仅取决于悬浮地绝缘电阻的大小,而且取决于悬浮地寄生电容的大小和信号的频率。 在下图所示的VDD-SGND的电源供电系统中,所有工作点相对的地都是SGND,但是SGND和DGND之间是电平处于悬浮状态,VDD-SGND的电源供电的系统与整个系统的连接完全通过变压器耦合,在这里设计的时候需要注意信号的连接方式。1.2.5 电源地
电源地是系统电源零电位的公共基准地线。由于电源往往同时供电给系统中的各个单元,而各个单元要求的供电性质和参数可能有很大差别,因此既要保证电源稳定可靠的工作,又要保证其他单元稳定可靠地工作。1.2.6 功率地
功率地是负载电路或功率驱动电路的零电位的公共基准地线。由于负载电路或功率驱动电路的电流较强、电压较高,所以功率地线上的干扰较大,因此功率地必须与其他弱电地分别设置、分别布线,以保证整个系统稳定可靠地工作。2 接地的形式
在低频电路中,信号的工作频率小于1MHz,它的布线和器件间的电感影响较小,而接地电路形成的环流对干扰影响较大,因而应采用一点接地。当信号工作频率大于10MHz时,地线阻抗变得很大,此时应尽量降低地线阻抗,应采用就近多点接地。当工作频率在1MHz~10MHz时,如果采用一点接地,其地线长度不应超过波长的1-20,否则应采用多点接地法。工作接地按工作频率而采用如图所示几种接地方式。2.1 单点接地
工作频率低(&1MHz)的采用单点接地式(即把整个电路系统中的一个结构点看作接地参考点,所有对地连接都接到这一点上,并设置一个安全接地螺栓),以防两点接地产生共地阻抗的电路性耦合。多个电路的单点接地方式又分为串联和并联两种。由于串联接地产生共地阻抗的电路性耦合,所以低频电路最好采用并联的单点接地式。
为防止工频和其他杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘,且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。
为防止工频和其他杂散电流在信号地线上产生干扰,信号地线应与功率地线和机壳地线相绝缘,且只在功率地、机壳地和接往大地的接地线的安全接地螺栓上相连(浮地式除外)。 2.2 多点接地
工作频率高(&10MHz)的采用多点接地式。在该电路系统中,用一块接地平板代替电路中每部分各自的地回路。因为接地引线的感抗与频率和长度成正比,工作频率高时将增加共地阻抗,从而将增大共地阻抗产生的电磁干扰,所以要求地线的长度尽量短。
采用多点接地时,尽量找最接近的低阻值接地面接地。此处电路板最好设计为多层电路(4层以上),提供一层作为地平面。 2.3 混合接地
工作频率介于1MHz~10MHz的电路采用混合接地式。当接地线的长度小于工作信号波长的1/20时,采用单点接地式,否则采用多点接地式。根据系统的需求和电路的需要进行合理的安排。2.4 悬浮接地
悬浮接地是系统的地与大地不直接连接,而是通过变压器耦合或者直接不连接,处于悬浮状态。悬浮接地应注意以下几点: (1)尽量提高浮地系统的对地绝缘电阻,从而有利于降低进入浮地系统中的共模干扰电流,保证系统的可靠性。 (2)注意浮地系统对地存在的较大寄生电容,高频干扰信号通过寄生电容仍然可能耦合到浮地系统之中,在设计时一定要注意。 (3)悬浮接地技术必须与屏蔽、隔离等电磁兼容性技术相互结合应用,才能收到更好的预期效果。 (4)采用浮地技术时,系统容易积累静电,当静电积累到一定应程度后,可以对人和设备产生很多的损害,所以要注意静电和电压反击对设备和人身的危害。3 接地电阻 3.1 对接地电阻的要求
对电路系统而言,接地电阻越小越好,因为当有电流流过接地电阻时,其上将产生电压。该电压除产生共地阻抗的电磁干扰外,还会使设备受到反击过电压的影响,并使人员受到电击伤害的威胁,同时还带来系统的工作的不稳定性和发热。为了保护系统的正常工作,我们在设备接地时对接地电阻提出要求,一般要求接地电阻小于4Ω;对于移动设备,接地电阻可小于10Ω。系统接地的等效电路如图4所示。系统接地不好,还会带来寄生电感和寄生电容,这些可以导致地平面发生振荡。3.2 降低接地电阻的方法
接地电阻由接地线电阻、接触电阻和地电阻三部分组成。为此,降低接地电阻的方法有以下三种: 3.2.1 降低接地线电阻
降低接地线电阻的方法有增大导线的宽度,或者采用多层板,给出一层或者多层电源层,降低导线的内阻。信号层可以对采用覆铜的方式。覆铜的类型有: (1)整板(全部)覆铜; (2)局部(部分)覆铜; (3)分区覆铜(用于地种类复杂,而且地线有不同的分区,比如模数混合电路); (4)分网络覆铜(系统的特许需要,对某个或者几个特定的网络覆铜)。 3.2.2 降低接触电阻
降低接触电阻,为此要将接地线与接地螺栓、接地极牢靠地连接,同时要考虑系统接地极和土壤之间的接触面积与紧密度。增加地极和土壤之间的接触面积与紧密度,可以减小接触电阻。 有的设备为了降低接触点之间的电阻,在接触点采用导电性能良好的材料;为了防止金属被氧化而增加接触电阻,必要时可以在接触点镀银或者镀金来保持良好的接触效果,减小接触电阻。3.2.3 降低地电阻
降低地电阻,有些特殊系统,必须增加接地极的表面积和增加土壤的导电率(如在土壤中注入盐水)。 则系统的垂直接地极接地电阻R为:从上面的比较中,可以清楚地看出,接地电阻随着大地电阻率降低而减少。在一些特许系统中,对接地电阻和地电阻要求比较严格时,降低大地的电阻率,增加大地的导电性能是一个很好的办法。 从上面的比较中,可以清楚地看出,接地电阻随着大地电阻率降低而减少。在一些特许系统中,对接地电阻和地电阻要求比较严格时,降低大地的电阻率,增加大地的导电性能是一个很好的办法。 部分信息来源: PCB资源网参考文献:Smith S W. The scientist and engineer's guide to digital signal processing[J]. 1997.
最近在学这个。接地就是抑制各种危险情况,各种干扰,保障电磁兼容性任何电路的电流都需要经过地线形成低回路。还有个Ground的概念。就是电路或者系统的零电位点而对于信号接地,就是在其设备内部再找个作为电位基准的导体,就是接地面。其实什么是接地这个概念蛮容易理解的。关键是如何选择接地方式,这都得根据你信号的频率。一般f&1MHZ算是低频,而且还要求地线长度不超过波长的1/20,用单点接地;f&10MHZ用多点接地,其他的就各种混搭了。参考《工程电磁兼容》
测量信号时,接地端(共地端)就是基准电位。举个栗子。假如待测信号是200mv,接地端为0,测量值就是200mv;接地端为 -200mv,测量值就是400mv。我不是学电气的,更深的实现原理和更通俗的栗子,等待大神粗线……
再补充点。接地就是在系统某个选定点与某个与某个电位基准面之间建立低阻抗导电通路。
理想的接地导体是一个零电阻的实体,任何电流在接地导体中流过都不应该产生电压降,各接地点之间不应该存在电位差。
一般来说,信号接地是为信号电压提供一个稳定的零电位参考点。目的是为电路提供一个相同的参考电位。
但实际上因为信号地是信号的低阻抗回流路径,这就说明在地线上有电流,地线两端有电压,地线电位也不相等,也与假设信号地能够为电路提供相同的参考电位并不相符,这就是地线干扰。
所以,信号地应该是在系统和设备中,采用低阻抗的导线为各种电路提供具有共同参考电位的信号返回通路。
什么是电压?电压就是电势差,对吧?如果是电势差,就得有两个值来做差,于是,大家基本认为那个地球的电势是个参考物了,所有的都和它去做比较就是了。
看了大神们的回答,我豁然开朗
楼上说的很好,补充一点点:电路接地,就像人们要站在土地上一样。有个落脚点。一个参考,“最初状态”当然也有电工作在“高楼中”,需要悬空。但一定也通过某种介质与地相连,天线。类似的还有国际货币以美元结算。大家都接地,才有一个交流的平台。模拟电路接地,才好与数字电路沟通。类似这种。这里的地不一定需要局限在真实的大地。有一个参考就行。
一般电路上常态干扰(比如无规律的短波干扰)全部接地
//echo "电压==电势差" && 题主瞬间觉得在题主面前献丑...直接改了
已有帐号?
无法登录?
社交帐号登录接地装置是什么?
接地装置是什么?
答:接地装置
由接地体和接地线组成。直接与土壤接触的金属导体称为接地体。电工设备需接地点与接地体连接的金属导体称为接地线。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。自然接地体有:①埋在地下的自来水管及其他金属管道(液体燃料和易燃、易爆气体的管道除外);②金属井管;③建筑物和构筑物与大地接触的或水下的金属结构;④建筑物的钢筋混凝土基础等。人工接地体可用垂直埋置的角钢、圆钢或钢管,以及水平埋置的圆钢、扁钢等。当土壤有强烈腐蚀性时,应将接地体表面镀锡或热镀锌,并适当加大截面。水平接地体一般可用直径为8~10毫米的圆钢。垂直接地体的钢管长度一般为2~3米,钢管外径为35~50毫米,角钢尺寸一般为40&40&4或50&50&4毫米。人工接地体的顶端应埋入地表面下0.5~1.5米处。这个深度以下,土壤电导率受季节影响变动较小,接地电阻稳定,且不易遭受外力破坏。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机:间接地的英文_间接地的英语翻译_间接地用英语怎么说_爱词霸在线词典
{{item1.part | parts}}
复数: 过去式: 过去分词: 现在分词: 第三人称单数:
一键安装桌面版,查词翻译快三倍
选择要添加的生词本
Usage Note用法说明
词霸Android版
牛津词典免费使用! 立刻扫码下载
牛津词典免费使用! 立刻扫码下载
繁体笔画造字法
首部五笔结构
创建新的生词本
i该生词本已经创建啦! i不可以出现中文,英文,数字之外的符号哒! i生词本名称长度不能大于24字符! i请填写生词本名称!&电路里面,那个接地的地方是什么意思?为什么接地?
ck第四弹嗻歙
图中接地符号并不是要接到大地,它只是表示电路电流的回流端(或者说是电源的负端).当电路中有多个回路时,接地端也是各个回路的公用端.
那电源负极此时是代表什么呢?
相当于电池的屁股。
那个地方接地与不接地区别有区别吗?区别在哪里?
在电路中,我们把接于电源(或电池)负端的线称为地线,加接地符号只为标明这根线就是公共端,不是要接到大地。它与家用电器中的接地保护线是两码事。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码

我要回帖

更多关于 接地线 的文章

 

随机推荐