一、判断题(正确选是,错误的选否,每题1分,错判或不判为0分)
1、低压配电电缆线路,电力管沟至少每三个月巡视一次。(Ⅹ)
2、电网电压和用电负荷波动较大时,有载调压变压器能够不切断负荷直接调节。(√)
3、接在电网上的电气设备,如断开开关,电气设备没有电流流过,就认为该设备不带电。(×)
4、配电变压器的类型主要分为油浸式配电变压器、干式配电变压器两种。(√)
5、运行值班人员在值班时间内,对有关设备和系统进行定时、定点、定专责的全面检查的制度,称巡回检查制度。(√)
6、气体绝缘全封闭组合电器(GIS)和低电阻接地系统:应选用阀式避雷器。(Ⅹ)
7、户内10KV避雷器排列整齐、高低一致,相间距离不小于350 m m。(√)
8、真空断路器在分闸时弧光如果变为橙红色,应及时申请停用检查,更换真空灭弧室。(√)
9、变压器温升过高时可发现油泥沉淀较多,油色变暗,闪光点降低等。(×)
10、高压熔体连续两次熔断,6KV―35KV电压互感器装有0.5A熔体且合格电阻者,不可用刀闸将电压互感器切断。(Ⅹ)
11、非晶合金铁芯变压器比硅钢片铁芯的变压器空载损耗下降了70%~80%.(√)
12、减少用电容量的期限,应根据用户所提出的申请确定,但最短期限不得少于6个月,最长期限不得超过2年。(√)
13、双绕组变压器在停电时,应先停负荷侧,后停电源侧。(√)
14、非晶合金材料电阻率高,又是厚度可做得很薄的高导磁率的软磁材料,与硅钢片铁芯相比,变压器空载损耗可下降70―80%。(√)
15、在一经合闸即可送电到工作地点的隔离开关操作把手上,应悬挂“止步高压危险”的标示牌。(Ⅹ)
16、检查SF6断路器气体压力不够时应补充到额定值。(√)
17、按变压器容量计收基本电费的用户,暂停用电必须是整台或整组变压器停止运行。(√)
18、负荷开关可以与高压熔断器配合使用切断短路电流。(√)
19、限流万能式断路器与普通万能式断路器不用之处在于它具有专门的斥力触点和快速脱扣装置。(√)
20、隔离开关接触部分的发热,一般温度超过85 时,应采取降温措施。(Ⅹ)
21、户内10KV开关柜主回路触头的检查维护:有无损伤、烧伤、有无因温度过高引起的异常现象。(√)
22、把发电机、变压器的中性点接地,称保护接地。(×)
23、电力蓄冷技术是,在电力负荷低谷时段采用电动制冷机制冷,利用介质水以冰(低温水)把冷量贮存起来,在用电高峰时段,把这些冷量供给空调或生产工艺中。(√)
24、变更用电是用户向供电企业申请,商定更改合同后的用电行为。(√)
25、负荷开关合闸时,触头应一致,各相前后相差不应超过4mm。(Ⅹ)
26、高压导线断裂落地,在落地点附近,人两脚之间的电压称接触电压。(×)
27、三相四线制中性点接地的配电变压器中性点接地开关断开时,负载的供电电压仍正常。(√)
28、电气设备接地的巡视检查:设备的金属外壳可以不接地。(Ⅹ)
29、六氟化硫断路器是用SF 气体作为灭弧介质和绝缘介质的一种断路器。(√)&
30、三相四线制中性点接地配电变压器中性点接地开关断开时,又发生单相接地,非故障相对地电压升高 倍,对绝缘是极大危害。(√)
31、安全标示牌中“禁止攀登,高压危险”悬挂在工作人员可以上下的铁架或梯子上。(Ⅹ)
32、潮湿、危险场所和户外220V灯头离地面高度不低于2.5m。(√)
33、用于室内高压配电装置的遮拦,底部距离地面不应大于0.2m。(×)
34、对于油断路器,如果油面过低将会引起爆炸。(√)
35、在高压电气设备上进行检修、试验、清扫、检查等工作时,需要全部或部分停电者,需要填用第二种工作票。(×)
36、手持电动工具应检查保护接地线或保护接零线是否连接正确、牢固。(√)
37、变配电站避雷器,每年雷雨季前进行1次预防性试验。(√)
38、在带电的电压互感器二次回路上工作,严禁其二次回路开路。(×)
39、在值班巡视时,人体与35kV带电电气设备间的安全距离为1.0米。(√)
40、真空断路器真空室的真空度现场检测方法是工频耐压试验。(√)
41、工作票的有效期以批准的检修期为限,延期应办理手续。(√)
42、工作间断时,工作人员应从工作现场撤出,所有安全措施保持不动。(√)
43、变压器在补充注油时,只要油的规格和质量符合要求,补油后即可运行。(×)
44、在直线杆上,为了增强线路电杆的稳定性,每隔一定距离,也需安装抗风双侧拉线或四方拉线。(√)
45、“从此上下”标示牌悬挂在室外工作地点围栏的出入口处 。(Ⅹ)
46、TN-C系统中保护中性线的重复接地的接地电阻不宜超过4 。(Ⅹ)
47、雷雨天,严禁户外带电作业,但可以户内带电作业。(×)
48、无论那种症状的触电者,都应舒适平卧在通风、暖和、安静的地方,解开衣服。(√)
49、保证安全的技术措施是:停电、验电、装设接地线、悬挂标示牌和装设遮拦。(√)
50、电气设备火灾,灭火人员应尽可能站在下风侧进行灭火。(Ⅹ)
51、无论哪种症状的触电者,在迅速把触电者脱离电源的同时,立即通知医疗部门迅速来现场抢救,也立即对症现场救治。(√)
52、在高压设备上工作,可以按约定时间停电、送电。(×)
53、电压互感器、电流互感器在二次回路运行时,互感器的二次绕组必须可靠接地,在二次回路停电检修时,可不接地。(×)
54、电气设备由一种状态转换到另一种状态,或改变系统的运行方式所进行的一系列操作,称为倒闸操作。(√)
55、触电是指人体触及带电体时,电流通过人体对人体造成伤害。(√)
56、电力电缆巡视检查是否过负荷,电缆缆芯温度不超过正常运行允许温度。(√)
57、当变压器在瓦斯保护和差动保护同时作用下跳闸时,在未查出原因和消除故障之前可以试送变压器。(Ⅹ)
58、交接班必须在严肃认真的气氛中进行了,做到“五清”、“四交接”。( √)
59、负荷开关有灭弧装置,没有明显的断开点。(×)
60、凡有中性点接地的变压器,在投入运行状态,充电状态或停用,变压器各侧的中性点接地开关都必须合上。(√)
61、发现误合的隔离开关,可以再拉开。(×)
62、验电前,验电器应先在有电设备上确证验电器良好。(√)
63、造成电气火灾和爆炸的原因之一是短路故障。(√)
64、“雷神”绕组实为玻璃丝树脂缠绕、树脂包封的变压器绕组。(√)
65、三相电动机因熔丝短路熔断而停转,便可认为电动机不带电。(×)
66、交接班制度规定事故处理时,可以交接班。(Ⅹ)
67、心肺复苏法的三项基本措施:畅通气道、人工呼吸、胸外按压。(√)
68、任何单位或个人不得从事危害发电厂、变电所设施的行为。(√)
69、暂停起止月份的基本电费按实际使用天数、每天按月基本费的1/15计收。(Ⅹ)
70、在同一配电系统中,保护接地和保护接中性线的两种保护方式不能同时采用,否则,造成大范围的人身触电危险。(√)
71、断开断路器,就可检修电气设备。(×)
72、上杆低压带电作业停电时,先断开中线,后断开相线;送电时,顺序相反。(×)
73、1KV及以下的配电装置每一段的绝缘电阻不应小于1 &。(Ⅹ)
74、工作人员变更需经工作签发人同意签名,并在工作票上写明变动人员姓名及变更日期、时间。(×)
75、95598是全省统一使用的电力免费客服电话 。(Ⅹ)
76、在TT系统中,TN―C系统中保护接地线和中性线是分开使用的 。(Ⅹ)
77、许多技术窃电的方法都与表尾零线有关,所以要保护好表尾零线,不被窃电者所利用。(√)
78、带电灭火必须穿绝缘靴、戴绝缘手套、戴绝缘的安全帽,并与带电部分保持足够的安全距离。(√)
79、功率因数低于0.80时,要投入电容器组以补偿一部分无功功率。(Ⅹ)
80、断路器的操作结构不能分闸可能是辅助触点接触不良或触点未切换造成。(√)
81、在低压带电作业时,只要螺丝刀的手柄是绝缘的,就可以安全使用。(×)
82、测量三芯电缆对地绝缘电阻时的接线是:把一芯接兆欧表L端,另一芯与电缆金属外皮一起接地并接兆欧表E端;用裸、软铜导线在靠缆芯端部绝缘外皮紧绕扎数圈后接兆欧表屏蔽端G。(√)
83、变压器铁芯硅钢片间短路,硅钢片间涡流增大,造成局部过热,使油温上升。(√)
84、充干燥气体运输的变压器,干燥气体露点必须低于-45 。(Ⅹ)
85、阀式避雷器标称放电电流的残压不应大于被保护电气设备标准雷电冲击全波耐受电压的80%。(Ⅹ)
86、装设接地线,应先接线路端,后接接地端。拆除接地线,与此顺序相反。(×)
87、不论视觉、听觉如何确认待检修的设备无电,甚至确定知道该设备已经停电,都必须用验电器验电。(√)
88、将电气设备金属的外壳等外露可接近导体与接地装置连接,称为工作接地。(×)
89、配电变压器容量在100KVA及以下,按配电变压器容量额定电流的1.5―2倍选择。(Ⅹ)
90、照明灯具的熔断器应当串接在零线侧,这样在更换熔丝时比较安全。(×)
91、装设接地线时也可一人进行。(Ⅹ)
92、填写工作票时,工作班人员包括工作负责人在内。(×)
93、特殊巡视是在气候有较大变化,发生自然灾害及线路负荷和其他特殊情况时,对线路全线或某几段或某些部件进行的巡视检查。(×)
94、电缆线路上挖掘时必须有电缆专业人员在现场守护,并告知施工人员有关施工的注意事项。(√)
95、电压互感器能在1.1倍额定电压下长期运行,并能在短时间内无损伤地承受2倍的额定电压。(√)
96、蓄电池室应保持适当的温度,并保持良好的通风和照明。档室温低于10℃时,应开起
暖气装置。(√)
97、SF 负荷开关的电寿命短、但开断能力强。(Ⅹ)
98、一般情况下,尽可能不带电作业。(√)
99、在停电后的高压设备两侧挂接地线,可以把这台设备的电容性剩余电荷、感应电荷泄放入地。(√)
100、低压供电方式分为单相和三相两类。(√)&
二、单项选择题(每题的备选项中,只有一项最符合题意,每题1分,错选或不选为0分)
1、低压配电线路对民用天线的距离,在最大风偏时应不小于(C)。
A.3m & B.2m & C.1m
2、电压.电流互感器二次回路应可靠接地,且接地点可有(A)。
A.一个 & B.两个 & &C.三个
3、电力网中的电气设备种类繁多,包括变压器、断路器、隔离开关、互感器、输配电线路、(B)等一次设备。
A.继电器 & B.避雷器 & &C.测量仪表
4、对(D)及以上的电气设备进行正常操作时,应填写操作票。
A、220V &B、250V &C、380V &D、1000V
5、(A)缺陷为紧急缺陷,使设备不能继续安全运行,必须立即处理。
A、Ⅰ类 &B、Ⅱ类 &C、Ⅲ类
6、在线路直线段每隔20M以及起点、终点、(A)、分支、换相处应加设相序色标志。
A.转弯 & B.周边 & &C.内侧
7、高压导线断裂落地,距落地点(C)范围内,救护人员不采取安全措施不能入内。
A、4m &B、6m &C、8―10m &D、20m
8、现场更换电能表应查阅计量二次回路图纸,找出其电流、电压端子位置,然后(C)后更换。
A.检查表计 & &B.查阅图纸 & &C.将TV短路
9、配电室长度大于7m应设(B),并宜布置在配电室的两端。
& & &A.3个出口 & & &B.2个出口 & &C.1个出口
10、在拉、拽触电者时,应(B)。
A、双手操作 &B、单手操作
11、电容器组投运时,其电流超过额定电流(B)应将电容器组退出运行。
A.1.1倍 & & & B.1.3倍 & & &C.1.5倍
12、清除电缆故障后,必须进行电缆绝缘潮气试验,检验潮气用油的温度为(A)。
A.150 & & B.160 & &C.180&
13、要把高压设备全部停电或部分停电,或要做安全措施时,要填写(A)。
A、第一种工作票 &B、第二种工作票 &C、操作票
14、干式配电变压器绕组直流电阻相间差别一般不大于平均值的(B)。
& & A.6% & & B.4% & &C.2%
15、户内10KV开关柜辅助回路和控制回路绝缘电阻预防性试验标准不应低于(C)M 。
A.4 & & & B.6 & & C.2
16、在供电企业的配电变压器上擅自接线用电,窃电量按(B)计算。
A、窃电者用电设备容量×窃电时间
B、窃电者擅自接线的变压器容量×窃电时间
17、单相供电的电力用户计费用的电能计量装置,为(C)电能计量装置。
A.一类 & & &B.三类 & & &C.五类
18、断开或接续一根低压带电导线时,应(B)。
A、站在干燥木板上,两手同时接触线头操作
B、站在干燥木板上,一手接触线头操作
C、一手接触线头操作
19、断路器的操作机构合不上闸应(B)。
& & A.调整触头距离 & & & B.更换熔体 & &C.更换断路器
20、II类电能表至少(A)现场检查一次。
A.6个月 & & & B.12个月 & & &C.3个月
21、为防止向停电设备返送电,与停电设备有关的变压器、电压互感器都必须(C)。
A、高压侧断开 &B、低压侧断开 &C、高、低则都断开
22、变压器在正常运行时,发出的声音是(E)。
A、“轰轰”声 &B“嘶嘶”声 &C、“吱吱”声
D、大而沉重的“嗡嗡”声
E、轻微、清晰而有规律的“嗡嗡”声
23、干式变压器的形式通常分为开启式、封闭式、(C)。
A.油浸式 & &B.合金式 & C.浇注式
24、第一种工作票应在(A)交给运行值班人员。
& & & A、工作前一天 & &B、当天预先 & & &C、当天随时
25、高压供电方案的有效期为(A),逾期注销。
& & & &A、1年 &B、半年 & C、三个月
26、SF 气体绝缘性能高和灭弧能力强。灭弧能力是空气(B)。
A.80倍 & & B.100倍 & & &C.120倍
27、安全用电管理的组织措施包括工作票、工作许可、工作监护、(B)。
A.操作票 & &B.工作间断、转移、终结 & & C.缺陷管理
28、临时供电期限一般不得超过(B),逾期不办理延期或永久性正式用电手续,供电企业应终止供电。
& & & &A、三个月 & B、六个月 & &C、1年
29、对于专用线路供电的高压用户应以产权分界点作为计量点。如果供电线路属于用户,则应在供电企业变电所(C)处安装计量装置。
& & & A、进线 & &B、电源 & &C、出线
30、除居民生活用电和商业用电之外的照明用电,应按(A)电价执行。
& A、非居民用电 & &B、工业用电 & &C、普通工业用电
31、电容器组运行的一般要求包括允许过电压、允许过电流、(C)。
A.允许功率因数 & B.允许过负荷 & &C.允许温升
32、工作人员与带电设备之间的安全距离10KV及以下(C)m。
A.1.5 & & &B.0.6 & & C.0.35
33、好的变压器油在玻璃瓶中是透明的,并带(B)荧光。
A、蓝色 &B、蓝紫色 &C、浅黄色
34、摇表测量变压器的绝缘电阻,要求转速120转/分,持续(C)秒后读数。
A、15 &B、30 &C、60 &D、120
35、电动工具使用场所应检测保护接地电阻,且小于(C) 。
&A.10 & & &B.6 & & C.4
36、电压互感器正常运行在(B)状态。
A、空载状态 &B、近似空载状态 &C、短路状态
D、近似短路状态
37、铜绞线和铝绞线连接时,应采用(C)。
A、钳压接 &B、爆炸焊接 &C、铜铝过渡线夹或铜铝过渡线
38、最大需求量是(B)。
A、一天24n中用电量最大的那一个小时的平均负荷
B、在一个电费结算期内用电量最大的那一个时间间隔的平均功率(结算期内,按每间隔15分钟分成若干间隔)
39、(B)是指相邻两耐张杆间的水平距离。
A、档距 &B、跨距 &C、间距
40、直埋电缆的埋置深度,1KV-35KV为(C)m。
A.1 & & B.1.2 & C.0.7
41、变压器试运行是(C)。
A、耐压试验 &B、绝缘电阻测试 &C、冲击合闸试验
42、真空断路器维修周期是(C)。
A、一年 &B、三年 &C、200次操作 &D、100次操作
43、带电的电气设备起火首先断开电源,然后灭火,如果不能断开电源,可用不导电的(A)进行扑救。
A.二氧化碳、“1211”干粉灭火器 & &B.泡沫灭火器 & C.沙子
44、室外落地安装的变配电设施应有完好的围墙,墙的尸体部分高度不应低于(C)。
A、1.7m &B、2.0m & C、2.5m
45、保护接地或接零的接地装置的接地电阻不应大于(A) 。
A.30 & & B.40 & &C.50
46、电流对人体的伤害可分为电击和(B)两类。
A.伤亡 & &B.电伤 & &C.电烙印
47、如果要把运行中的电流互感器二次回路中的仪表和继电保护装置拆除,拆除前,应先把电流互感器二次侧出线端子(B)。
A、断开 &B、短路
48、无载分接开关是在变压器停电后进行切换,用直流电桥测量(B)合格后,变压器才可以送电。
A、绕组直流电阻 &B、分接开关接触电阻
49、与S9系列相比,S11系列变压器的空载损耗降低(D)以上。
A、10% &B、20% &C、25% &D、30%
50、用做保护接地线或保护接中性线的绝缘导线的颜色为(C)。
A、黑色 &B、淡蓝色 &C、绿/黄双色线
51、户内10KV开关柜标志铭牌巡视应有开关柜铭牌、(A)以及开关标志牌是否完整、正确、清晰。
& & &A.标志牌 & & & B.技术数据 & &C.允许温度
52、拉、拽、搬动触电者,应(D),使触电者脱离电源。
A、用金属或潮湿的物品做工具 &B、赤手空拳迅速动作
C、触及触电者的皮肤或抓其贴身衣服
D、用干燥、绝缘的木棒、竹竿、衣服、手套和绳索
53、窃电时间无法查明时,每日窃电时间,动力用户按每日(D)计算。
A、4h &B、6h &C、8h &D、12h &E、24h
54、发、供电设备容量是按系统最大负荷需求量安排的,它对应电力成本中的容量成本。是以(C)去计算基本电费。
A、用户实际用电量 &B、用户实际用量/功率因数
C、用户用电的最大需求量或变压器容量
55、运行中的配电变压器所加一次电压不应超过相应分接头电压值的(B)等一次设备。
A.100% & B.105% & &C.110%
56、电工进网作业许可证续期注册的申请、(A)、审查、决定适用&电工进网作业许可证续期注册办法&。
A.受理 & B.检查 & &C.管理
57、低压架空线路相序的排列:面向负荷方向,从左到右为(C)。
A、L1,L2,L3,N &B、N,L1,L2,L3 &C、L1,N,L2,L3
58、变压器大修周期是(D)。
A、一年 &B、二年 &C、三年
D、投入运行五年内,以后每隔十年吊芯检查一次
59、接地线为多股软铜线,其截面积不少于(B)平方毫米。
A、16 &B、25 &C、35
60、正常变压器的油是(B)。
A、黄色 &B、浅黄色 &C、浅红色
61、敷设在土中、隧道中以及沿桥架设的电缆巡视周期,每(C)至少1次。
A.1个月 & & &B.2个月 & & &C.3个月
62、非晶合金的硬度是硅钢片的(B)倍,故非晶合金加工剪切很困难。
A、3 & B、5 & C、10
63、胸外按压要以匀速进行,操作频率以每分钟(C)次为宜,每次包括按压和放松一个循环,按压和放松时间相等。
& &A、50~70 &B、60~80 & C、80~100
64、保护接地线与受电设备的连接应采用(A)连接。
& & A.螺栓 & & &B.焊接 & &C.2缠绕
65、手持电动工具长期搁置未使用的巡视检查:使用前是否检查工具的绝缘电阻,且不(B)。
A.1M & & & & & & B.2 M & & & & & & &C.3 M&
66、值班巡视时,人体与10kV带电设备间的安全距离为(B)米。
A、0.35 &B、0.7 &C、1.0
67、油变压器需混油使用时,应作(C)。
A.遥测电阻 & & &B.核相 & & &C.混油试验
68、接户线和进户线的进户端对地面的垂直距离不宜小于(B)。
& & A.3 m & & & B.2.5 m & &C.2 m
69、三相二元件电能表不能用于(B),否则少计量电能。
A、三相三线制系统 &B、三相四线制系统
70、设备一经合闸便可带电运行的状态,称(C)。
A、运行状态 &B、冷备用状态 &C、热备用状态
D、检修状态
71、断路器、隔离开关、接地开关在电气设备(线路)在停电检修时,停电的操作顺序为(A)。
A、断开断路器,再拉开隔离开关,最后合接地开关
B、断开断路器,再合接地开关,最后拉合隔离开关
72、对有重合闸装置的断路器发生自动跳闸的,重合又不良,应处理后恢复送电,不得(C)。
&A.停电处理 & & &B.检修处理 & & C.强行送电
73、我国目前生产的高效电动机节能产品是(D)。
A、Y系统 &B、Y2系列 &C、Y3系列 &D、YX系列
74、断路器的操作机构合不上闸,应检查(A)。
A.合闸电源电压 & & B.母线电压 & &C.控制母线电压
75、电流互感器额定二次负荷的功率因数应为(A)。
A.0.8-1.0 & &B.0.85-1.0 & C.0.9-1.0
76、凡是中性点接地的变压器在运行状态、充电状态,其中性点必须可靠接地。在停用时(A)。
A、也必须接地 &B、可以不接地
77、电缆故障的类型有接地故障、断线故障、(A)、闪络性故障等。
A.短路故障 & &B.过负荷 & C.温度过高
78、对于不带卡盘或底盘的杆坑,通常挖成(A)坑。
A、圆形 &B、梯形 &C、方形
79、拉线与电杆的夹角不宜小于(B)。
A、30° &B、45° &C、60°
80、电能计量二次回路电流线路的导线截面积最小值(B)mm &。
A.4 & & B.2.5 & &C.1.5
81、如果发现电流互感器的二次回路开路,应(B)。
A、立即把电流互感器的二次回路短接
B、立即把电流互感器的一次回路的负荷侧电流减少,或减到零。
82、变压器绕组为A级绝缘,其最高允许工作温度为(A)。
A、105℃ &B、120℃ &C、130℃
83、配电柜、箱上应有模拟母线,母线的标志颜色0.23KV时为(C),0.40KV时为黄褐色。
A.深红色 & &B.深绿色 & &C.深灰色
84、拉线与杆塔的夹角宜采用(A) 。
A.45度 & & B.30度 & & &C.60度
85、进网作业申请人的申请材料必须真实,如果在作出许可决定侯发现材料虚假,许可机关应当撤销许可或者注册,(B)年内不再受理其许可申请或者注册申请。
& & & &A、1 & B、3 & C、2
86、一般配电变压器5个档位的分接开关,每个档位电压相差(C)。
& & & &A、5% & &B、3% & &C、2.5% &&
87、充干燥气体的变压器、电抗器,油箱内压力应(A)。
&A.0.01MP -0.03 MP & & & &B.0.02 MP -0.04 MP &
C.0.05 MP -0.06 MP&
88、蓄电池组转入放电状态运行需要进行正常充电外,规定每(A)必须进行一次核对性的放电。
& & & &A、3个月 &B、6个月 &C、1年
89、供电企业对已受理的用电申请,居民用户最长不超过( C )天。
A.15 & & & & B.10 & & & &C.5
90、隔离开关交流耐压试验,预防性试验标准,试验电压(B)。
A.35KV & & & &B.42KV & & & C.40KV
91、架空配电线路横担应平整,横担端部上下歪斜( C )。
& & &A.300mm & & &B.200mm & & &C.20mm
92、(C)是用来固定导线并使导线与导线间、导线与横单间、导线与电杆间保持绝缘。
& & & &A、金具 & B、拉线 &C、绝缘子 &&
93、违约用电处理,使用起迄日期难以确定的,实际使用时间按(C)计算。
A.1个月 & &B.2个月 & &C.3个月
94、线路绝缘子的清扫可为定期清扫,( B )。
A.随时清扫 & & & B.污秽区清扫 & & &C.停电清扫
95、高压开关柜的手车开关应拉至“试验”或( B )位置。
A.停电 & & &B.检修 & & C.备用
96、窃电时间无法查明时,窃电日数至少以(C)计算。
A.30 & & & B.100天 & & C.180天
97、电费违约金收取总额按日(A),总额不足1元者按1元收取。
A.累加计收 & & & B.总额收取 & & &C.违约金收取
98、如果要把运行中的电流互感器二次回路中的仪表和继电保护装置拆除,拆除前,应先把电流互感器二次侧出线端子( B )。
A、断开 & B、短路
99、运行中的电压互感器二次短路,则电压互感器会(B)。
A、短路运行 &B、熔丝熔断甚至电压互感器烧毁
100、无载分接开关是在变压器停电后进行切换,用直流电桥测量(B)合格后,变压器才可以送电。
A、绕组直流电阻 &B、分接开关接触电阻
三、多项选择题(每题的备选项中,有两项和两项以上符合题意,每题2分,不选或有错选为0分,选择不完整为0.5分)
1、屏护是把带电的部位、场所或范围隔离开来,其作用是(AC)。
A、防止工作人员意外接触或过分靠近带电体
B、防小动物窜近带电体
C、加强电气设备之间、人与带电体之间的绝缘
2、在高压设备上工作,必须完成保证工作人员的安全(DE)。
A、工作票制度 &B、操作票制度 &C、交接班制度
D、组织措施 &E、技术措施 &F、设备定期试验和检查制度
3、电流对人体的身体机能反应和伤害程度,电流分为(ABC)。
A.感知电流 & & & B.摆脱电流 & & C.致命电流
D、电流热效应 &  E、化学效应 &&
4、下列哪种情况属于“假死”的症状(ABC)。
& & A、心跳、呼吸均已停止 & &B、有心跳,无呼吸 &
& & C、有呼吸,无心跳 & & & &D、有心跳、有呼吸
5、引起电气设备过度发热的原因有:(BCDE)。
& & A、过电压 &B、短路 &C、接触不良 &D、过负荷 & E、铁芯发热
6.防止人身触电事故的措施是(ABCDEFG)。
A.保护接地 & & &B.保护接零 & & &C.采用安全电压
D、装设剩余电流保护器 & E、安全距离 & F、绝缘 & &G、屏护
7、倒闸操作时,保证人身安全和设备安全的“五防”是(BCDEF)。
A、防止误调度 &B、防止带负荷误拉、合隔离开关
C、防止带地线送电 &D、防止带电挂接地线
E、防止误拉、合断路器 &F、防止误入带电间隔
G、防止误整定
8、油在变压器的作用是(AC)。
& & A.绝缘 & & B.润滑 & & &C.散热 &&
9、抄见电量=(电能表本月指示数-上月指示数)×倍率,而倍率为(ABD)的乘积。
A、电流互感器变比 &B、电压互感器变比
C、负荷功率因数 &D、电能表计量器倍率
10、峰谷分时电价的电费有(ACD)。
A.高峰时段电度电费 & & & B.基本电费 & & & C.平时段电度电费&
D、低谷时段电度电费 & & & E、计算电费
11、充油电气设备灭火应(ACE)。
A、首先切断电源 &B、可带电灭火
C、用干燥黄砂盖住火焰
D、使用不导电的二氧化碳、干粉灭剂
E、火势严重时可放油入油池,在油池中用灭火剂灭火
F、喷水灭火
12、旋转电机可以采用(DE)灭火方法。
& &A、水 & B、干粉 & C、泥土 & D、二氧化碳 & E、1211灭火器
13、下列情况(ACDEF)属于变更用电。
& & A、减容 & B、增容 & C、迁址 & D、销户 & &E、改压 &F、 过户
14、保证变、配电所安全运行的“两票三制”包括(CDGHI)。
A.第一种工作票 & & & B.第二种工作票 & & C.交接班制度
D、巡回检查制度 & & & E、工作许可制度 & & F工作监护制度
G、工作票制度 & & & & H、设备定期试验和轮换制度
I、操作票制度
15、两票三制其中“三制”是指(BCE)。
& &A、工作票制度 & &B、交接班制度 & &C、巡回检查制度 &
D、操作票制度 & &E、设备定期试验轮换制度
16、SF6断路器的优点:(ACEF)
& &A、断口耐压高 & &B、比重比空气大 & & C、开断电流大 &
D、工艺要求高 & &E、允许开断次数多 & F、操作时噪音小
17、电器照明的节能措施包括(ABCDEF)。
A.合理选用电光源 & & &B.合理选择灯具 & &C.合理选用照明度
D、合理配置电光源 &   E、充分利用自然光 &F、采用合理控制方式
18、下面(CG)的环境条件,才适合变压器吊芯检查。
A、周围空气0℃以下 & B、变压器器身温度低于周围空气温度 &C、器身温度比周围空气温度高10℃ &C、器身温度比周围空气温度高10℃ &D、空气相对温度高于75% &E、雨、雪、雾天气 &F、室外露天 &G、室内,器身暴露空气中时间、空气相对湿度65%以下,16小时;空气相对湿度75%以下,12小时。
19、架空导线接头连接方法有(ABEFG)。
A、钳压接 &B、线夹连接 &C、锡焊接 &D、电焊接
E、搭接 &F、爆炸焊接 &G、铜铝过渡线夹或铜铝过渡线 & & &H、气焊
20、油在变压器的作用是(AC)。
& & A.绝缘 & & B.润滑 & & &C.散热 &&
21、高效电动机在(ABEFGHI)方面优于普通电动机。
A、效率 &B、功率因数 &C、堵转电流 &D、制造成本
E、噪音 &E、温升 &G、节电 &H、绝缘等级
I、经济效益
22、电工进网作业许可证的续期注册应当提交材料包括:(ABCD)
& &A、电工进网许可证 &B、被许可人的进网作业行为记录&
C、二级以上医院提供的体检结果 D、安全知识考试证明材料
23、变压器油位不正常的原因有:(ABCD)
A、温升过高 B、长时间过负荷C、漏油 D、三相电流不对称
24、配电变压器并列运行的条件包括(ABC)。
A.变压器的联结组标号相同 & &&
&B.变压器的电压变比相同,差值不得超过 5%
&C.变压器的阻抗电压值偏差小于 10%
25、架空导线接头连接方法有(ABEFG)
A、钳压接 &B、线夹连接 &C、锡焊接 &D、电焊接 &E、搭接 &F、爆炸焊接 &G、铜铝过渡线夹和铜铝过渡线 &H、气焊
26、纸绝缘、橡塑绝缘电力电缆预防性试验项目有(AC)。
A、绝缘电阻 &B、直流电阻 &C、耐压试验
27、电度电费的计算方法有(AD)
A、结算期内电量×目录电价
B、变压器容量×变压器容量基本电价
C、最大需电量×最大需电量基本电价
D、高峰时段电费+平时段电费+低谷时段电费
28、以下(ACE)等能起到安全隔离带电部分的作用。
A、非金属联结的木遮栏、木栅栏
B、金属钉联结的木遮栏、木栅栏
C、接地的金属遮栏、栅栏、保护网
D、不接地的金属遮栏、栅栏、保护网
29、运行维护人员“三熟”包括以下(ABD)。
A.熟悉设备、本系统和基本原理 & & &
&B.熟悉检修工艺、质量和操作、事故处理 & & &
C.熟悉人员的技术水平
D、熟悉本岗位的规程制度
30、常见电价分为(ABCDEFG)。
A.居民生活电价 & & &B.非居民照明电价 & & &C.商业电价
D、非工业电价 & & & &E、普通工业电价 & & & &F、大工业电价
G、农业生产及排灌电价
四、案例分析(每题备选项中,有一项或一项以上符合题意,每题4分,不选或有错选为0分,选择不完整为1分)
1、双绕组配电变压器在送电时的操作顺序是:先送电源侧,后送负荷侧的理由为(ABEFGHJ)
先送电源侧,后送负荷侧,则:
A、变压器两侧都有保护,变压器有短路故障,电源侧断路器跳闸。负荷侧有短路故障,负荷侧断路器跳闸,都能得到保护,且停电范围明确,停电范围小。
B、易于判断停电范围
C、因 所以,高压侧先送电,高电侧电流小,易熄弧。
D、用户用电方便、节电、安全,用电时才合闸接通变压器负荷侧
E、能防止负荷侧反送电
F、变压器空载冲击电流为6―8倍额定电流,但时间短,易熄弧,又不使保护动作。
先送负荷侧,后送电源侧,则:
G、最后送电源侧,如果短路故障跳闸,则短路故障可能在变压器,也可能在负荷侧,难以判断
H、带负荷合闸电流太大,对短路器、变压器都有影响,也可能过流保护动作,送电困难
I、变压器或负荷线路有故障,能引起上一级保护动作、跳闸,使停电范围加大
J、可能引起负荷侧向电源反送电,在电源侧没送之前,反送电使有的保护误动;此时若变压器有故障,当保护都在电源侧时,保护拒动。上述两种情况都会引起较大范围的停电。
2、干式变压器按型号分类为(ABC)。
A、SC; &B、SCR; C、SG; D、SH;
3、电容器组运行常见异常现象有(ABDEFG)。
A.外壳膨胀 & & & &B.内部有异常声响 & & &C.功率因数低
D、外壳渗漏油 & & &E、瓷绝缘体表面有闪络放电 &
&F、电容器发生爆炸 &G、电容器温升超过
4、中性点接地的变压器在运行、充电、停用时,中性点接地隔离开关都应合上的理由是(ABCD)。
本来是中性点接地的大接地电流系统,当中性点接地隔离开关拉开后,就成为小接地电流系统,当单相接地时,则:
A、非故障相对地电压升高 倍。
B、单相接地点的弧光过电压。
C、都威胁非故障相对地绝缘,有进一步发生二相短路甚至三相短路的危险。
D、只有中性点接地开关合上,才能消除上述情况。大接地电流才能使差动保护、零序电流难听文具盒有选择性很强的可靠动作切除故障。
5、电缆故障原则上可分为(ABCDE)。
A.接地故障 & & & &B.短路故障 & & &C.断路故障
D、闪络性故障 & & &E、综合性故障&
6、细雨蒙蒙的一天下午,某厂变压器高压侧B相瓷套管突然冒出一串串白烟,瞬间,变压器高压跌落式熔断器熔丝熔断,熔断管也跌至下方。变压器处在两相运行状态。这时,值班的小李一时找不到绝缘棒,就找到了一根靠在墙上早已被雨淋湿了的竹竿,套住保险管挂环,瞬间一道强烈电弧,把他击倒在地,不省人事。导致此次高压触电的直接原因是(C)。
& &A、不戴绝缘手套、不穿绝缘鞋 & &B、未查明冒烟原因就强行送电
& &C、用湿竹竿代替绝缘杆 & & & & & D、没有起码的安全常识
7、对安全电压的认识,以下(CEFG)是正确的。
A、36V是安全电压,它不会危及人身安全。
B、我国规定的基本安全电压为50V,它不会危及人身安全。
C、人体电阻因人而异
D、对一个具体个人而言,人体电阻值是不变的。
E、不危及人身安全的电压,称为安全电压。
F、对触电后果产生直接影响的是触电电流而不是触电电压
G、按保证人身安全的触电电流对应的安全电压是随人所处的环境和接触有关方面态不同而不同的。
8、线路停电的操作顺序是,断开断路器后,先断开线路侧隔离开关,后断开母线侧隔离开关,其理由是(AB)。
A、断开的断路器不知何种原因却又在合闸状态,先断开线路侧隔离开关,等于带负荷拉开隔离开关,发生弧光短路,断路器保护动作跳闸断电,切除事故,本线路停电。
B、与A操作顺序相反,先拉开母线侧,则弧光短路点在断路器内侧而拒动,但上一级断路器保护动作跳闸断电,停电范围扩大。
C、断路器与两侧的隔离开关串联,停电时,先断开断路器后,两侧的隔离开关先断开哪一个都是允许的。
9、某厂降压站值班人员反映1号主变压器A相电流互感器油位不到位,主管工程师便到110KV,把111号护栏的门锁(未锁)拿下来进去查看A相电流互感器的油位。瞬间一声响,高压击穿,其胸部、上肢、下肢60%被电弧II、III度烧伤致残。(ABCDE)
A.变电站主管工程师未办理任何手续
& &B.未经值班负责人同意
C.无人监护下只身进入护栏看油位
D、超越了安全距离
E、违反《电力安全生产规程》的相关规定
10、某单位在220KV松江线183号修巡线吊桥,下午2时许,四条线已紧完。王某某在地面工作,他想到桥下看看弛度,这时谭某某正好用钳子打紧线器,他没注意下边有人,结果紧线器砸在王某某的头上,恰逢王某某没戴安全帽,其头皮被砸破,缝了6针,造成轻伤。(AD)
A.严重违反了《安规》进入生产现场应正确戴安全帽
& &B.未经值班负责人同意
C.无人监护下只身进入工作现场
D、当有必要进入高空作业现场时,未能及时与高空作业人员打招呼,提醒一下对方
E、违反《电力安全生产规程》的相关规定