很多客户并不知道如何选择合适容量的变压器产品,河南变压器厂家在这里教大家一些计算方法:计算负载的每相最大功率:将A相、B相
很多客户并不知道如何选择合适容量的变压器产品,河南变压器厂家在这里教大家一些计算方法:
计算负载的每相最大功率:将相、相、相每相负载功率独立相加,如相负载总功率,相负载总功率,相负载总功率,取最大值。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以,等于这台设备的每相功率。)例如:相负载总功率&(电脑台)(空调台)
计算三相总功率:相&(变压器三相总功率)三相总功率&,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器以上功率因素只有,所以需要除以的功率因素。(变压器总功率)变压器总功率&,根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取%左右。(需要购买的变压器功率)&,那么在购买时选择的变压器就可以了。
河南变压器厂家,变压器厂家直销后使用快捷导航没有帐号?
急急急!问个变压器的问题?
(313603号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 20 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
目前所有的负荷总共有750KW
我应该选多大容量的变压器呢!
这个应该怎么算呢?
750KW是但所有的电机都开起来的功率!
望高手解答!
(380752号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 13 天连续签到: 1 天&
1000KVA的变压器就行了
(313603号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 20 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
那这个是怎么算出来的呢!
我是搞弱电的了
现在要选择这个得了
所以一点都不知道怎么选择的了
麻烦给我说的清楚点好吧!
(374637号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
不用怎么算满足你的生产负荷既可以,但是最大的电机需直接启动不能大于变压器的30%
(335291号)
收到鲜花 朵
阅读权限60
主题好友积分
该用户从未签到&
你要搞清楚这个计算过程,建议你还是查一下《电力设计手册》吧。
(374521号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
1000KVA的应该可以,你的电机也不一定都同时用。
(179128号)
收到鲜花 朵
阅读权限90
主题好友积分
签到天数: 527 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日15时15分获得了这枚徽章。 []
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日12时01分获得了这枚徽章。 []
负荷计算是通常是采用需用系数计算方法来计算的,具体你可以参考一下相关的设计手册。
(452702号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
该用户从未签到&
你一般可用需用系数法与设备使用同期率计算,并要预留20%容量为以后发展,还有要考虑变压器容量费问题,800KVA或1000KVA的你自己考虑吧。
收到鲜花 朵
阅读权限70
签到天数: 217 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
:loveliness:
(473506号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
你一般可用需用系数法与设备使用同期率计算,并要预留20%容量为以后发展,还有要考虑容量费问题,800KVA或1000KVA的你自己考虑吧。
(460368号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
负荷用需用系数法与设备使用同期率计算,一般设备不可能都同时运行,而且也不是满负荷运行的,实际工作中大概只有额定功率的80%,但你还要考虑以后增加用电设备的情况,所以还要预留有一定的裕量,为以后发展考虑。还要要考虑当地的电价政策和变压器容量费问题等,还有你的电源电压等级等问题。
(151298号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
选用800kVA的变压器足够用的了,因为全部机器的总的有功功率是750kW,这个要再乘一个系数,也就是同时利用的系数,取到0.7至0.8也就是取的够高的了。再有变压器是以kVA为单位的,表示的是视在功率,用S来表示,S=IU;有功功率用P表示,P=IU乘以cosA(A是电流滞后电压的一个夹角,这个夹角越大,表示无功损耗加大);无功功率用Q来表示,Q=IU乘xinA,这是一个功率三角形。当然在变压器安装的时候有一个电容器柜来补偿功率因数,也就是提高变压器的出力。电机类负荷都是感性负荷,要是750kW都是感性负荷就要用到加装电容器柜来补偿这个功率因数了,感性负荷的特点是电流滞后电压一个角度,也就是前面所说的A角度。电容器的特点是电流超前电压一个角度,用来抵消电感的滞后角,这样就提高了功率因数,用来提高系统配电变压器的出力。
热心解答问题
(151298号)
收到鲜花 朵
阅读权限40
主题好友积分
该用户从未签到&
本帖最后由 lihy 于
20:46 编辑
前面回答一处错误:无功功率Q=IUsinA,
Q=1.732*I*U*sinA
(479564号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
750kW (总功率)*0.75(功率因素)*0.95(同时系数)/0.7(变压器运行效率)=763.4kW
如果以后扩容的可能比较大,建议选择 1000kVA 的变压器
如果以后扩容可能不大,建议选择 800kVA 的变压器
我们一般都选1000kVA 的,因为不知道以后业主会不会加用电设备。
另外再复核一下最大电动机的功率,应在变压器功率的30%以内 ,不然可以采用其他降压启动方式。
(311649号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 24 天连续签到: 0 天[LV.1]海川新人&
具体要看生产特点了。一般情况800的变压器足够了。设计系数都比较保守。
(472159号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
你最大负荷时750KW,要留出点余量来,选1000KVA的就可以,你的电机肯定不是同时启动,同时用,这个足够了,要是你们在今后还要上大负荷,那就选1250KVA的得了
(467800号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
该用户从未签到&
750KW是负荷的有功,变压器容量是有视在功率表示,因此与所接负荷的性质及负荷的同时率有关
,需按负荷的性质列出表格,用公式算出计算负荷,再选择容量
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
首先是什么负荷,如果是一级负荷的话建议上两台1000KVA的变压器,如果有大电动机比如超过75KW的电动机直起,建议采用1250或者1600的变压器,如果说是普通的话 尤其是不重要的设备上一台1250KVA的变压器即可了。
(340942号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 61 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
750KW&&最大的电动机多大,你没有说,什么样的符合你没有说,如果大电动机110KW就算是装了软启动,变压器太小了也是无法启动的,1000KVA的变压器有功功率能到900KW以上,根据你的余量计算够用了,但是首先超过75KW的电动机必须装上软启动进行启动限流,如果你是化工企业的话建议上两台1000KVA的变压器便于一台拖动全部负荷另外一台检修,如果是普通的负荷那么就用1000KVA以上的变压器1250的最合适。
只是建议,仅供参考。
(458675号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
把有功负荷换算成计算负荷后,再乘以变压器的负荷率,然后跟据这个数来选变压器容量就行了
站长推荐 /1
原创"技术视频"上传活动---制作你的原创技术视频
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ:视频专用活动 QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by怎么计算变压器的容量_中华文本库
第1页/共1页
怎么计算变压器的容量,
变压器是用来变换交流电压、电流而传输交流电能的一种静止的电器设备,电力变压器是发电厂和变电所的主要设备之一。变压器的作用是多方面的不仅能升高电压把电能送到用电地区,还能把电压降低为各级使用电压,以满足用电的需要。 我们都知道变压器在不同的环境下,它的用途也有所不同。今天就来给大家来讲讲关于变压器容量的计算方式,看看是怎样计算的。
1. 常规方法:根据《电力工程设计手册》,变压器容量应根据计算负荷选择,对平稳负荷
供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右。 即:β=S/Se 式中:S———计算负荷容量(kVA);Se———变压器容量(kVA);β———负荷率(通常取80%~90%)。
2.计算负载的每相最大功率:将A相、B相、C相每相负载功率独立相加,如A相负载总功率10KW,B相负载总功率9KW,C相负载总功率11KW,取最大值11KW。(注:单相每台设备的功率按照铭牌上面的最大值计算,三相设备功率除以3,等于这台设备的每相功率。)例如:C相负载总功率 = (电脑300W X 10台)+(空调2KW X 4台)= 11KW
3..计算三相总功率:11KW X 3相 = 33KW(变压器三相总功率)
三相总功率 / 0.8,这是最重要的步骤,目前市场上销售的变压器90%以上功率因素只有0.8,所以需要除以0.8的功率因素。
33KW / 0.8 = 41.25KW(变压器总功率)
41.25KW / 0.85 = 48.529KW(需要购买的变压器功率) ,那么在购买时选择50KVA的变压器就可以了。
注意问题:首先变压器的额定容量,应该是变压器在规定的使用条件下,能够保证
变压器正常运行的最大载荷视在功率;然后这个视在功率就是变压器的输出功率,也是变压器能带最大负载的视在功率; 并且变压器额定运行时,变压器的输出视在功率等于额定容量;变压器额定运行时,变压器的输入视在功率大于额定容量。
在变压器铭牌上规定的容量就是额定容量,它是指分接开关位于主分接,是额定空载电压、额定电流与相应的相系数的乘积。对三相变压器而言,额定容量等于=√3×额定空载相电压×额定相电流,额定容量一般以kVA或MVA表示。额定容量是在规定的整个正常使用寿命期间,如30年,所能连续输出最大容量。而实际输出容量为有负载时的电压(感性负载时,负载时电压小于额定空载电压)、额定电流与相应系数的乘积。
变压器容量的选择对综合投资效益有很大影响。变压器容量选得过大,出现"大马拉小车"现象,不仅一次性投资大,空载损耗也大。变压器容量选得过小,变压器负载损耗增大,经济上不合理,技术上也不可行。
变压器的最佳负载率(即效率最高时的负载率),不是在额定状态下,而是在40%~70%之间,负载率过高,损耗明显增大;另一方面,由于变压器容量裕度小,负荷稍有增加,便需更换大容量箱变,频繁增容势必会增加投资,影响供电。
选择变压器容量,要以现有的负荷为依据,适当考虑负荷发展,选择变压器容量可以按照5年电力发展计划确定。
第1页/共1页