您的 pt100温度传感器为两个接线端,用两根导线连接和用三根导线连接能有多少误差?解决了么?如何解决的呀?

热电阻PT100出来的三根线用RVVP做连接线,一端接热电阻PT100出来的三根线,另一端接到温控仪表上可以吗?热电阻PT100到温控仪表50米远?
到不了50m ,50m的 距离 你测出来的温度偏差都好几十度了.最好是5米以内!
如果用热电阻带温度变送器(一体式的)可以不可以?距离50米远!温度变送器是不是还要接DC24电源供电啊,那就是要再温度变送器上接4根线了?你们公司有没有热电阻带温度变送器(一体式的),价格多少钱?还有没有其他的解决方案?
有的 ,加我QQ
,我要知道 你这50米的
距离是距离中控吗,我们有好几种方案!你加我注明下
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码pt100热电阻采用三线式接法的原因_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
pt100热电阻采用三线式接法的原因
上传于||文档简介
&&简​要​介​绍​了​P​T0热​电​阻​采​用​三​线​式​接​法​的​原​因
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
你可能喜欢您要访问的页面出现运行期间错误!
如有疑问,请与联系,或致电。
管理员调试信息
本页无法显示
试图访问的网页出现问题,无法显示。
请尝试以下方法:
按钮或者梢候再试。
主页,然后查找与所需信息相关的链接。
HTTP 500.100 - 内部服务器错误 - ASP 错误
Internet 信息服务
技术信息(适用于支持人员)PT100为何是三条线?PT100有A B B三条线,其中B线有两条,是短接的,可以视为一条线,为体何要两条线呢??PT100是温度探针
加菲23日158
两条颜色相同的B线实际上是接在PT100上同一点的(用万用表测量为短路),其中一条是用来做测量的,另外一条是用来测量该点的电压(此回路的电阻很大所以不会对检测构成影响),相当于一个电压的反馈,这就消除了在线路上的电压降对测量带来的误差,不知道这样解释能不能帮到你,如有问题可直接联系我!
为您推荐:
扫描下载二维码您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
Pt100 -200~850 ±0.05%FS(-100~850)
若选择二线制方式,则把热电阻接到地"1"端(即"COM")及"2"端(即"Ω RTD")两...
其中两根是相通的,比如说两根线的话 距离长点就会产生几欧姆 这对于热点阻来说就相差好几度了。那两根通了就代表是0欧姆了,消除了误差而已。
如果对您有帮助,给我的...