求助:变压器2000KVA,35/0.4,Ud=8%,高压侧短路电流15KA,求低压侧短路电流和公式
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
短路电流的计算
6KV,9.2除电抗;10KV,5.5除电抗; 35KV,1.6除电抗; 110KV,0.5除电抗。
0.4KV,150除电抗
例:已知一短路点前各元件电抗标么值之和为 X*∑=2, 短路点电压等级为6KV,
则短路点的短路电流 Id=9.2/2=4.6KA。
短路电流单位:KA
变压器电抗的计算
110KV, 10.5除变压器容量;35KV, 7除变压器容量;10KV{6KV}, 4.5除变压器容量。
例:一台35KV 3200KVA变压器的电抗X*=7/3.2=2.1875
一台10KV 1600KVA变压器的电抗X*=4.5/1.6=2.813
变压器容量单位:MVA
这里的系数10.5,7,4.5 实际上就是变压器短路电抗的%数。不同电压等级有不同的值。
不知对不?仅供参考!
帮助他人解决问题
帮助他人解决问题
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
短路电流计算常用公式
1.JPG (134.01 KB, 下载次数: 45)
19:38 上传
帮助他人解决问题
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 44 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
短路电流计算步骤:
2.JPG (77.89 KB, 下载次数: 32)
19:39 上传
帮助他人解决问题
对近期优秀回复一并加分奖励。
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 473 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
版主的答复真给力,学习了。。。
阅读权限20
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
谢谢各位,学习了。
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 229 天连续签到: 0 天[LV.5]海川常住居民II&
灰常的到位,我常常记不住公式
阅读权限60
主题好友积分
签到天数: 153 天连续签到: 0 天[LV.4]海川常住居民I&
不得不佩服 版主啊 。
& &赞一个 评分!
阅读权限20
主题好友积分
该用户从未签到&
学习了,但是和工程验证了一下,好像别人算错了
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 2 天连续签到: 0 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
本帖最后由 rocke116 于
11:44 编辑
求助:变压器2000KVA,35/0.4,Ud=8%,高压侧短路电流15KA,CT为100/5,求低压侧短路电流和公式
上一篇:下一篇:&
发起有意义的议题
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
看了附件终于懂了高压侧的折算,那如果是容量KVA的话有没有方便的折算方法?
2016年总结比我年龄都大的图纸,有兴趣的瞅瞅漫画:网开一面1.25295种危险化学品的安全使用说明书HG规范里写的液位定值调节用线性调节阀是不是已经过时了?
祝机械大区的各位海友们:春节快乐!合家幸福!鸡年吉祥!
广告投放&事务
举报及事务联系邮箱:&&
工作日均访客8万人 IP 6万 欢迎您的参与 化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
版权所有 丰行天下-海川化工论坛 -
Discuz! X3相关文章:
最新添加资讯
24小时热门资讯
Copyright ©
All Rights Reserved. 学网 版权所有
京ICP备号-1 京公网安备02号变压器知识习题及答案?
一、填空题????
?、油浸式电力变压器一般是由铁芯、绕组、(?)?绝缘套管和冷却系统五大部?分组成。??、变压器油起着散热和(?)的作用。??
?、将连接组别为???????的三相变压器改接为??????。如果一次侧的额定电电压不变,?则二次侧的额定电压为原来的√?倍,其容量不变。??
?、变压器空载运行时,由于(?)?很小,铜损近似为零。??
?、变压器空载运行时的主磁通与额定运行时主磁通相同,所以变压压器的空载损耗?似等于(?)?损耗。??
?、变压器运行中温度最高的部位是(?),温度最低的是变压器油。???、当变压器负载系数为(?)时,其效率最高。??
?、变压器绕组损耗分为基本损耗和附加损耗?其中基本损耗耗是(?)。??
?、一台油浸自冷式变压器,当周围围空气温度为???℃时,其上层油温为????°???,则上层?油的温升为(?)。??
???变压器空载电流的无功分量很大,而(?)?分量很小,因此变压器空载运行行时?的功率因素很低。??
???变压器空载试验的目的是测量(?)损耗和空载电流。??
??、变压器并列运行的目的是:(?)?和提高供电可靠性。??
??、变压器的相电压变比等于原边、副边绕组的(?)?之比。??
??、变压器过负荷时的声音是(?)。??
??、变压器呼吸器中的硅胶受潮后,其颜色变为(?)。??
??、电力变压器的交流耐压试验,是考核变压器的(?)绝缘。??
??、测定电力变压器的变压比,一般采用的试验仪器是(?)。??
??、常用的电压互感器在运行时相当于一个空载运行的降压变压器,它的二次电压基?本上等于二次(?)。??
??、电压互感器按其工作原理可分为(?)?原理和电容分压原理。??
??、电流互感器二次侧的额定电流一般为(?)安培,电压互感器二次侧的电压一般为(?)伏,这样,可使测量仪表标准化。?
二、选择题??????????
?、并列运行变压器的变压比不宜超过()。??
?、??:???:?????:?:???:?:??
?、变压器轻瓦斯保护正确的说法是()。??
??作用于跳闸??、作用于信号???作用于信号及跳闸???都不对??
?、带有瓦斯继电器的变压器,安装时其顶盖沿瓦斯继电器方向的的升高场坡度为()。????????????、?????????????一???????????????
?、配电变压器低压侧中性点应进行工作接地,对于容量为??????及以上其接地电?阻应不大于()。??
???????Ω??????Ω??一??Ω????Ω??
?、已知变压器额定容量为??额定功率库因数????,则其额定有功负载应是()。??????????????????????????????????
?、低损耗变压器和一般变压器有什么不同()。??
??铁芯结构不同,铁芯材料不同????线圈结构不同,接线方式不同?????绝缘不同,箱体结构不同????散热方式不同???
?、变压器的工作原理是()。??
??电场作用力原理???电磁作用力原理???磁场吸引???根据电磁感应原理??
?、互感器一次侧做交流耐压试验时,二次线圈应采用()措施。??
??接地???接壳???短路接地???短路??
?、检查三相变压器的连接组别的试验方法中,下列错误的是()。??
??直流法???双电压表法???直流电桥法???相位法??
??、测量变压器的介质损失角的方法采用()。??
??交流平衡电桥法???直流电桥法???瓦特表法???测泄漏电流??
??、一台额定容量为??????的变压器,其额定视在功率应该是()。?
??等于?????????大于?????????小于?????????一不确定??
??、变压器分接开关接触不良,会使()不平衡?。??
??三相绕组的直流电阻????三相绕组的泄漏电流???三相电压???三相绕阻的绝缘电阻????、强迫油循环风冷变压器空载运行时允许()冷却器。??
??至少投人?组???至少投入?组???至少投人?组??短时不投??
??、运行中的电压互感器二次侧不允许()。??
??开路???短路????接地???接仪表??
??、运行中的电流互感器二次侧不允许()。??
??开路???短路???接地???接仪表??
??、关于电压互感器的应用叙述正确的是()。??
??用于高压交流电压测量????用于高庄交流电流测量????用于低压交流电流测量????用于低压直流电压测量???
??、为降低变压器铁芯中的(),叠片间要互相绝缘。??
??无功损耗???电压损耗???短路损耗???涡流损耗??
??、变压器二次侧视在功率与额定容量之比称为()。??
??负载率???效率???利用率????均不是??
??、一台单相变压器输人电压为????时输输出电压为????,当输入电压为???????时,输?出电压是()。?
????????????????????????、变压器的空载损耗()。???同负载的大小有关????同负载的性质有关????同电压的高低有关????同负载的暂载率有关?
??、变压器的空载损耗()。??
??同负载的大小有关????同负载的性质有关????同电压的高低有关????同负载的暂载率有关??
三、判断题????
?、变压器绕组的直流电阻,是为了检查变压器的分接开关和绕组是否有异常情况。()???、当运行的变压器油色变化过快,油内出现碳质质等,应立即将变压器停运,并进行处理。()??
?、电流互感器的误差与其二次负荷的大小无关。()?
?、空载电力变压器的绕组匝数多的一边电压高电流小,匝数少少的一边电压低电流大。()??、变压器高压侧保险丝熔断,其原因肯定是变压器容量选择偏小,应用同型较大容量变压器更换。()??
?、变压器效率是指输出功率??与输输人功率??的百分比,用?表。()??
?、不论变压器联结方式如何,变压压器一、二次?线电压之比都等于于一、二次绕组匝数?之比。()??
?、变压器分接开关上标有?、??、???,现运行于位置在??,低压侧电压偏高,应将分接开关由??调到???。????
?、容量、变比相铜,阻抗电压不一样的两台变压器并列运行时,阻抗大的负荷大。()???、变比、容量、短路阻抗相同,连结组不同的两台变压器是不允许并列运行的?。()??
??、温度表所指示的摄度是变压器中间部位油的温度,一般不允许超过??°??。()????、自然循环冷却变压器的顶层油温一般不宜经常超过??°??。()??
??、变压器的二次电流对一次电流主磁通起助磁作用。()??
??、两台变比不同的变压器并列运行后,在二次绕组中就会产生均压环流。()????、电压互感器的误差包括电压误差和角误差。()??
??、当电流互感器一、二次绕组分别在同极性端子通人电流时,它们在铁芯中产生的?磁通方向相同,这样的极性称为减极性。()???
??、配电变压器低压绕组的中性点、避雷器接地引下线和变压器外壳均应共同接地。()????、变压器温度升高时,绝缘电阻测量值增大。()??
??、电流互感器二次回路开路,可能会在二次绕组两端产生高压,危及人身安全。()????、变压器绝缘油到了凝固点就不再流动了,因此不利于散热。()?
四、简答题????
?、变压器的作用是什么??
?、变压器并列运行的基本条件是什么??如不符条件后果如何??
?、电力变压器主要由哪些部件构成的?各部分作用是是什么???
?、变压器型号?????????????????代表的意义是什么??
?、变压器额定技术数据包据哪些内容?其如何定义的???
?、变压器有几种运行方式?允许过负荷运行的一般规定是什么??
?、油浸式变压器为什么要装储油柜?油枕????
?、油浸式变压器加装装压力保护装置的作用是什么???
?、以么是变压器的联结组序号???
??、为什么变压器的短路电压和短路阻抗相同??
??、什么叫三相变压器的不平衡电流?它对变压器运行行有有何影响??规程上有何规定????、变压器能够变压的条件是什么?变压器的高压侧是否就是一次侧???
??、变压器一次绕组接直流电源,二次绕组有电压吗?为什么???
??、什么是变压器的相电压比?它与变压器的匝数有什么关系?相电压比与变压器的额定电压比有什么不同???
??、变压器的工作原理是什么?为什么能改变电压?能否变换功率???
??、?电压互感器的作用是什么?二次侧为什么不许短路???
??、电流互感器的作用是什么?二次侧为什么不许开路???
??、油浸式电力变压器除了器身身之外主要附属设备有?哪些???
??、什么是变压器的极性???
??、变压器绝缘电阻的测量顺序和接地部位是怎样规定的的?怎样正确判断测试结果?????、变压器直流电阻测试时,怎样将三相变压器的线间直流电阻换算成相电阻?????、变压器的分接头为什么能起调压作用??
五、计算题????
?、某单相变压器,一次电压为????,二次电压为???,二次线圈为???匝,求该变?压器的变压比及一次线圈的匝数???
?、某单相变压器,一次侧电压为????,二次侧电压为????,一次侧电流为????,求变压比是多少?二次侧电流是多少??
??、一台容量为??????的单相电力变压器,一次侧的额定电压为????,二次侧的额?定电流为??????,求变压比和二次侧电压及一次侧的电流分别多少??
???、某三相变压器铭牌参数为:???????????一??????????????。当该变压器运行?档位为??档位时,试求该变压器高低压侧额定电流???????、?????答案保留三位有效数字????
??、一电力变压器额定视在功率?????????????空载最耗??????????额定电流时的?短路损耗?????????,测得该变压器输出有功功功率????????时,?二次侧功率因数???ф???。求该变压器此时的负载率β、和工作效率η。??
?、某电力用户装有??????变压器一台,月用电量???????????功率因数按?????计算??试计算该用用户变压器利用率β是多少??
????变压器一次绕组为????匝。变比为??,原绕组接入工频电源时铁铁芯中的磁通最大?值为???????,试计算一、二次绕组的感应电动势各为多少???
?、一台三相变压器的额定容量为???????,一、次额定电压为???????二次额定电压为?????,一、二次绕组接法分别为?及△,?试求一二次侧的额定线电流和额定相电?流????
?、单相变压器一、二次的额定电压为:????????,额定容量为????。?若在二次侧?接????????的电灯??盏,求变压器一、二次绕组的电流各是多少???
???额定容量为?????的单相变压器一台,一次侧额定电压为????,二次侧?电压为?????,二次侧接有三台??????????的电阻炉,?忽略变压器的漏阻抗和损耗,?试求变比、?一、二次侧电流各多少??
??、额定容量为?????的单相变压器一台,?一次侧额定电压为????,?二次电压为??????
一、二次侧额定电流是多少???
??、有一台额定容量为???????、额定电压为?????????的控制变压器,?二次侧接有????、????、功率因数为????的感性负载,?求一、二次的额定电流???
??、一台三相变压器,额定容量为??????,一、二二次侧的额定电压压分分别到为????和????打一次绕组为星形接线,二手次次绕组为角形接线,?求一、二次侧额定电、流和和在在额定工?一八绕组中实际流过的电流分别是多??少??

我要回帖