你可能喜欢如果工程不需要设置自动报警系统,消防排烟风机可以手动启动吗?启动器应设置在哪儿?_百度知道
如果工程不需要设置自动报警系统,消防排烟风机可以手动启动吗?启动器应设置在哪儿?
消防排烟风机有没有自带感烟探头完成自动启动的类型?哪儿买?
速回答,谢谢了。
没有,感烟是根据烟雾浓度将报警的信号传输给消防主机,再由主机进行判断、报警、联动等。没有自动报警系统肯定就不会有联动了。一般可以设置手动,启动器可以装在就地,就是排演风机下面。或者将启动停止电缆接到某些控制柜上面。
其他类似问题
排烟风机的相关知识
其他1条回答
消防排烟风机没有没有自带感烟探头完成自动启动的,一般都是在排烟分区风管处设置的有排烟阀FD,FD具有感烟可以根据烟雾浓度报警,然后将信号传输给消防主机,再由主机进行判断、报警、联动等。
等待您来回答
您可能关注的推广回答者:回答者:
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁智能建筑消防(联动)控制系统
点击:1568
d5°C以下时,即应发出信号报警;
e.干式喷水灭火系统的最高和最低气压,一般压力的下限值宜与空气压缩机联动,或在消防控制室设充气机手动启动和停止按钮。
f.预作用喷水灭火系统的最低气压;
g.报警阀和水流指示器动作情况。
4)设有充气装置的自动喷水灭火管网应将高、低压告警信号送至消防控制室。消 防控制室宜设充气机手动启动按钮和停止按钮。
5)预作用喷水灭火系统中应设置由探测器组成的控制电路,控制管网预作用充水。
6)雨淋和水喷雾灭火系统中宜设置由感烟、定温探测器组成的控制电路,控制电磁阀。电磁阀的工作状态应反馈消防控制室。
(3)卤代烷、二氧化碳等气体自动灭火系统的控制应符合以下要求:
2200m60m60m3/h7200m3/h
280°C时,能自行关闭的排烟防火阀。并应在机房入口处设有当280°C时,能自行关闭的排烟防火阀。排烟风机应保证在280°C时能连续工作30min。机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机应能自行启动。
(3)排烟阀的控制应符合以下要求:
1)排烟阀宜由其排烟分担区内设置的感烟探测器组成的控制电路在现场控制开启。
2)排烟阀动作后应起动相关的排烟机和正压送风机,停止相关范围内的空调风机及其它送、排风机。
3)同一排烟区内的多个排烟阀,若需同时动作时,可采用接力控制方式开启,并由最后动作的排烟阀发送动作信号。
(4)设在排烟风机入口处的防火阀动作后应联动停止排烟风机。
(5)防烟垂壁应由其附近的专用感烟探测器组成的控制电路就地控制。
(6)设于空调通风管道上的防排烟阀,宜采用定温保护装置直接动作关闭;只有必须要求在消防控制室远方关闭时,才采取远方控制。关闭信号要反馈消防控制室,并停止有关部位风机。
(7)通风和空调系统的风管道,在下列情况之一时,应设防火阀:
1)管道穿越防火分区的隔墙处;
2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;
4)穿越变形缝处的两侧。
(8)防火阀的动作温度宜为70°C。
(9)风管内设有电加热器时,风机应与电加热器联锁。
(10)消防控制室应能对防烟排烟风机(包括正压送风机)进行应急控制。
5.非消防电源断电及电梯应急控制
(1)火灾确认后,应能在消防控制室或配电所(室)手动切除相关区域的非消防电源。
(2)火灾发生后,根据火情强制所有电梯依次停于首层,并切断其电源,但消防电梯除外,对电梯的有关应急控制要求应执行相关规范的有关规定。
6.消防电泵(包括喷洒泵)、排烟风机及正压送风机等重要消防用电设备,宜采取定期自动试机、检测措施。
5N±1层”一般为起火层及上下各一层;当地下任一层起火时,为地下各层及一层;当一层起火时,为地下各层及一层、二层。
三、几点说明
&&& 1.消防水泵的联动
70°C时关闭),这些阀是为防止火焰经风管串通而设置的。规范要求在发生火灾时,消防控制设备应关闭有关部位防火阀,并返回动作信号。通常使用自熔断式
280°C时动作),此阀的控制要求应向通风专业详细询问,因为该阀在平时有可能是常开,也可能是常闭,这与通风专业采用何种系统有关。
如正常状态下该阀是常开的,那可选用自熔断式280°C时,自熔断后向消防控制室如阀在正常状态下是常闭的,则应选电磁加自熔断方式的阀。在火灾初期,该280°C时,防火阀被烧自熔后阀门自动关闭,这时该阀还应向消防控制室反馈动作信号,并联动排烟风机停止运行。
5.气体灭火排烟的联动
气体灭火实质是在被保护区内释放灭火气体,浓度达到一定值后扑灭火灾。显然,气体灭火场所在火灾时,应为封闭场所,除应关闭门窗及通风设施外,排烟设施也不能开。这与一般灭火场所是不同的。
6.其它非消防电源的联动断电
规范规定在火灾确认后,应切断有关部位的非消防电源。切断方式可以人工切断也可以自动切断。
四、消防系统的竣工验收
1234567891011
4500mA0.15s1A1s
26~10台者,抽验5台。
3)实际安装数量超过10台者,按实际安装数量抽验30%~50%,但不小于5台。
4)抽验时每个功能应重复1~2次,被抽验控制器的基本功能应符合技术要求。
(3)火灾探测器(包括手动报警按钮),应按下列要求进行模拟火灾响应试验和故障报警抽验:
1)实际安装数量在100个以下者,抽验10个。
2)实际安装数量超过100个,按实际数量抽验5%~10%,但不少于10个。
3)被抽验探测器的试验均应正常。
(4)室内消火栓的功能验收,应在出水压力符合现行国家有关建筑设计防火规范的条件下进行,且符合下列要求:
1)工作泵、备用泵转换运行1~3次。
2)消防控制室内操作起、停泵1~3次。
3)抽验消火栓处操作起泵按钮5%~10%。
4)被抽验消火栓的功能应正常,信号应正确。
(5)抽验自动喷水灭火系统,应在符合现行国家标准GBJ84-1985《自动喷水灭火系统设计规范》的条件下,抽验下列控制功能:
1)工作泵、备用泵转换运行1~3次。
2)消防控制室内操作起、停泵1~3次。
310%~30%进行末端放水试验。
4)上述控制功能、信号均应正常。
(6)卤代烷、泡沫、二氧化碳、干粉等灭火系统,应在符合现行各有关系统设计规范的条件下,按实际安装数量的20%~30%抽验下列控制功能:
1)人工起动和紧急切断试验1~3次。
2)对与固定灭火设备联动控制的其他设备(包括关闭防火门窗、停止空调风机、关闭防火阀、落下防火幕等)试验1~3次。
3)抽一个防护区进行喷放试验(卤代烷系统应采用氮气等介质代替)。
4)上述试验控制功能、信号均应正常。
(7)电动防火门、防火卷帘,应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(8)通风空调和防排烟设备(包括风机和阀门),应按实际安装数量的10%~20%抽验联动控制功能,其控制功能、信号均应正常。
(9)消防电梯应进行1~2次人工控制和自动控制功能检验,其控制功能、信号均应正常。
(10)火灾事故广播设备,应按实际安装数量的10%~20%进行下列功能检验:
1)在消防控制室选层广播。
2)共用的扬声器强行切换试验。
3)备用扩音机控制功能试验。
4)上述控制功能应正常,语音应清楚。
(11)消防通信设备的检验
1)对消防控制室与设备间所设的对讲电话应进行1~3次通话试验。
2)对电话插孔,应按实际安装数量的5%~10%进行通话试验。
3)对消防控制室的外线电话与&#台”应进行1~3次通话试验。
4)上述设备功能应正常,语音应清楚。
(12)在上述设备各项检验项目中,当有不合格者,应限期修复或更换,并进行复验。复验时,对有抽验比例要求的,应进行加倍试验。复验不合格者,不能通过验收。
111~1.5m设置吊点或支点,在下列部位也应设置吊点或支点:
1)线槽的接头处。
2)距线盒0.2m处。
3)线槽走向改变或转角处。
(12)吊装线槽的吊杆直径不应小于6mm。
(13)管线经过建筑物的变形缝(包括沉降缝、伸缩缝、抗震缝等)处,应采取补偿措施,导线跨越变形缝的两侧应固定,且留有适当余量。
(14)横向敷设的报警系统传输线路若采用穿管布线时,不同防火分区的线路不宜穿入同一根管内,但探测器报警线路如采用总线制敷设时可不受此限制。
(15)弱电线路的电缆竖井,宜与强电线路的电缆竖井分别设置,若受条件限制必须合用时,弱电与强电线路应分别布置在竖井两侧。
(16)火灾探测器的传输线路,宜选择不同颜色的绝缘导线。一般红色线为“正极”,蓝色线为“负极”,其他种类导线的颜色,也应根据需要而定。信号线可采用粉红色,检查线采用黄色。同一工程中相同的线别的绝缘导线颜色应一致,接线端子应有标号。
(17)布线使用的非金属管材、线槽及其附件,应采用不燃或非延燃性材料制成。
3.火灾探测器的安装
(1)探测器的安装位置
1)探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。
2)探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。
3)探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。
4)在宽度小于3m的内走道顶棚上设置探测器时,宜居中布置。感温探测器的安装间距,不应超过10m;感烟探测器的安装间距,不应超过15m;
545°。
6)探测区域内的每个房间至少应设置一个火灾探测器。感温、感光探测器距光源距离应大于1m。
7)感烟、感温探测器的保护面积和保护半径应按下表确定。
8)探测器一般安装在室内顶棚上,当顶棚上有梁时,梁间净距小于1m时,视为平顶棚。在梁突出顶棚的高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑梁对探测器保 护面积的影响。
当梁突出顶棚的高度为200~600mm时,应按规定图、表确定探测器的安装位置。
当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一个探测器。
当被梁隔断的区域面积超过一个探测器的保护面积时,应将被隔断的区域视为一个探测区域,并按有关规定计算探测器的设置数量。
9)安装在顶棚上探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:
10)房间被书架、设备或隔断等分离,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔断的部分应至少安装1个探测器。
11)当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚的距离应符合下表的规定:
12)15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离,也应符合上表的规定。
13)在厨房、开水房、浴室等房间连接的走廊安装探测器时,应在其入口边缘1.5m处安装。
14)在电梯井、升降机井设置探测器时,其位置宜在井道上方的机房顶棚上。在未按每层封闭的管道井(竖井)安装火灾报警器时,应在最上层顶部安装。隔层楼板高度在三层以下且完全处于水平警戒范围内的管道井(竖井)内可以不安装。
(2)探测器的安装
1)探测器的底座应固定牢靠,其导线连接必须可靠压接或焊接。当采用焊接时,不得使用带腐蚀性的助焊剂。
2)探测器底座的外接导线,应留有不小于150㎜的余量,入端处应有明显标志。
3)探测器底座的穿线孔宜封堵,安装完毕后的探测器底座应采取保护措施。
4)探测器的确认灯,应面向便于人员观察的主要入口方向。
5)探测器经过调试后方可安装,在安装前应妥善保管,且采取防尘、防潮、防腐措施。
6)探测器安装时,先将预留在盒内的导线剥去绝缘外皮,露出线芯10~15㎜,但不要碰掉编号套管,顺时针连接在探测器底座的各级接线端上,然后将底座用配套的机螺栓固定在预埋盒上,且上好防潮罩。最后按设计图要求检查无误后,再拧上探测器头。探测器安装时应注意下列事项:
a.最后一个探测器终端电阻,其阻值大小应根据产品技术说明书中的规定取值,并联在探测器上的阻值一般取5.6kΩ。有的产品不需要接终端电阻,但是有的终端为一个硅二极管和一个电阻并联,但应注意安装二极管时,其负极应接在+24V端子或底座上。
b.并联探测器数目一般以少于5个为宜。
c.若要装外接门灯必须采用专用底座。
d.当采用防水型探测器有预留线时,要采用接线端子过渡分别连接,接好后的端子必须用胶布包缠好,放入盒内再固定火灾探测器。
e. 采用总线制,并要进行编码的探测器,应在安装前对照技术说明书的规定,按层或区域事先进行编码分类,再按工艺要求安装探测器。
7)探测器暗装时,灯头盒埋设在混凝土或设置在顶棚内,灯头盒焊接在暗配电线保护管端,灯头盒口向下,不应埋设太深,其口面也不能凸出屋顶粉刷面,最好与屋顶粉刷面平或略低2~4㎜。
8)探测器明装时,将探测器安装在明配线路中的灯头盒上,明装灯头盒仍固定在管端,在距管端处100~150㎜处应加以固定。明配线路中,金属灯头盒涂漆应与电线保护管颜色一致。
4.手动火灾报警按钮的安装
(1)报警区域内每个防火分区,应至少设置一个手动报警按钮。从一个防火分区的任何位置到邻近防火分区的一个手动火灾报警按钮的步行距离,不应大于30m。
(2)手动火灾报警按钮应设置在明显和便于操作的部位,安装在墙面距地(楼)面高度1.5m处,并有明显的标志。
(3)手动火灾报警按钮,应安装牢固,且不得倾斜。
(4)手动火灾报警按钮的外接导线,应留有不小于100㎜的余量,并在其端部标有明显标志。
(5)手动火灾报警按钮并联安装时,终端按钮内应加装监控电阻,其阻值由生产厂家提供。
5.火灾报警控制器的安装
(1)火灾报警控制器在墙上安装时,其底边距地(楼)面高度不应小于1.5m,靠近门轴的侧面距墙不小于0.5m,下面操作距离不应小于1.2m。
(2)火灾报警控制器落地安装时,其底宜高出地坪0.1~0.2m,框下面有进出线地沟。如果需从后面检修时,框后面板距离不应小于1m,当有一侧靠墙安装时,另一侧距墙不应小于1m。
集中报警控制器的下面操作距离:当设备单列布置时不应小于1.5m;双列布置时不应小于2m;在值班人员经常工作的一面,控制盘前距离不应小于3m。
(3)控制器应安装牢固,不得倾斜。安装在非承重墙上时,应采取加固措施。
(4)引入控制器的电缆或导线,应符合下列要求:
1)配线应整齐,避免交叉,且固定牢靠。
2)电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,且与图样一致,字迹清晰不得退色。
3)端子板的每个接线端,接线不得超过两根。
4)电缆芯和导线,应留有不小于200㎜的余量。
5)导线应绑扎成束。
6)导线引出线穿管后,在进线管处应封堵。
(5)控制器的主电源引入线,应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。主电源应有明显标志。
(6)控制器的接地应牢固,且有明显标志。
6.消防控制设备的安装
(1)消防控制设备在安装前,应进行功能检查,不合格者,不得安装。
(2)消防控制设备的外接导线,当采用金属软管作套管时,其长度不宜大于2m,并应采用管卡固定,其固定点滴间距不应大于0.5m。金属软管与消防控制设备的接线盒(箱),应采用锁母固定,且应根据配管规格接地。
(3)消防控制设备外接导线的端部,应有明显标志。
(4)消防控制设备盘(柜)内电压等级、不同电流类别的端子应分开,且有明显标志。
7.警铃安装
(1)警铃是火灾报警的一种信响设备,一般安装在门口、走廊和楼梯等人员众多的场所,每个火灾监测区域应至少安装一个,应安装在明显的位置,能在防火分区任何一处都能听见响声。
(2)警铃应安装在室内墙上距地面2.5m以上,但铃壳不能与屋顶、墙、梁等相碰。警铃是振动性很强的信响设备,固定螺钉上要加弹簧垫片。
8.门灯的安装
(1)多个探测器并联时,可以在房门上方或建筑物其他明显部位安装门灯显示器,用于探测器报警时的重复显示,在接有门灯的并联回路中,任何一个探测器报警,门灯都可以发出报警指示。
(2)门灯安装仍需选用配套的灯头盒或相应的接线盒,预埋在门上方墙内,不应凸出墙体装饰面。门灯的接线可根据厂家的接线示意图进行。
9.火警专用配线(或接线)箱安装
(1)在建筑物内宜按楼层分别设置火灾专用配线(或接线)箱做线路汇接,箱体用红色标志为宜。
(2)设置在专用竖井内的箱体,应根据设计要求的高度及位置,采用金属膨胀螺栓固定在墙壁上。
(3)配线(或接线)箱内采用端子板连接各种导线并按不同用途、不同电压、电流类别等需要,分别设置不同端子板。且将交直流不同电压的端子板加保护罩进行隔离,以保护人身和设备安全。
(4)箱内端子板接线时,应使用对线耳机,两人分别在线路两端逐根核对导线编号。将箱内留有余量的导线绑扎成束,分别设置在端子板两侧,左侧为控制中心引来的干线,右侧为火灾探测器及其他设备的控制线路,在连接前应用兆欧表测量绝缘电阻,每一回路线间的绝缘电阻值应不小于10MΩ。
(5)单芯铜导线剥去绝缘层后,可直接接入端子板,剥削绝缘层的长度,一般比插入孔深长1㎜为宜。对于多芯铜芯,剥去绝缘层后应搪锡再接入接线端子。
10.系统接地装置的安装
(1)工作接地线应采用铜芯绝缘导线或电缆,不得利用镀锌扁铁或金属软管。
(2)由消防控制室引至接地体的工作接地线,在通过墙壁时,应穿入钢管或其他坚固的保护箱。
(3)工作接地线与保护接地线,必须有分开,保护接地导体不得利用金属软管。
(4)消防控制室专设工作接地装置时,接地电阻值不应大于4Ω。采用共同接地时,接地电阻值不应大于1Ω。
(5)当采用共同接地时,可用专用接地干线由消防控制室接地板引至接地体。专用接地干线应选用截面积不小于25㎜2的塑料绝缘铜芯电线或电缆两根。
(6)由消防控制室接地板引至消防设备的接地线,应选用铜芯软线,其线芯截面积不应小于4㎜2。
(7)接地装置施工完毕后,应及时作隐蔽工程验收。验收应包括下列内容:
1)测量接地电阻,且作记录。
2)检验应提交的技术文件。
3)审查施工质量。
1.一般规定
(1)火灾自动报警系统的调试,应在建筑物内部装修和系统施工结束后进行。
(2)火灾自动报警系统调试前应具备各种资料和文件齐全。
(3)调试负责人必须由有资格的专业技术人员担任,所有参加调试人员应职责明确,并按调试程序进行。
2.调试前的准备
(1)调试前应按设计要求查验设备的型号、规格、数量、备品备件等。
(2)应按安装要求检查系统的施工质量。对属于施工中出现的问题,应会同有关单位协商解决,并有文字记录。
(3)应按安装要求检查系统线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
(1)火灾自动报警系统调试,应先分别对探测器、区域报警控制器、集中报警控制器、火灾报警装置和消防控制设备等逐个进行单机通电检查,正常后方可进行系统调试。
(2)火灾自动报警系统通电后,应对报警控制器进行下列功能检查:
1)火灾报警自检功能。
2)消音、复位功能。
3)故障报警功能。
4)火灾优先功能。
5)报警记忆功能。
6)电源自动转换和备用电源的自动充电功能。
7)备用电源的欠压和过压报警功能。
(3)检查火灾自动报警系统的主电源和备用电源,其容量应符合现行国家标准GBJ116-1988《火灾自动报警系统设计规范》的有关规定,在备用电源连续充放电3次后,主电源与备用电源应能自动转换。
(4)应采用专用的检查仪器对探测器逐个进行试验,其动作应准确无误。
(5)应分别用主电源和备用电源供电,检查火灾自动报警系统的各项控制功能和联动功能。
(6)火灾自动报警系统应连续运行120h无故障后,并填写计划调试报告。
版权所有 &消防工程施工过程中必须配合的相关工种按照建设部《消防设施工程专业承包企业资质..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
消防工程施工过程中必须配合的相关工种
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 组卷网 的文章

 

随机推荐