操作高压供电回路送电线路运行规程时应先合上隔离开关再合上断路器断电时则先断开断路器,再断开隔离开关 错× 对√

电气一次主接讲解_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
电气一次主接讲解
上传于||暂无简介
大小:1.35MB
登录百度文库,专享文档复制特权,财富值每天免费拿!
你可能喜欢| 工艺 | |
当前位置: && &&
为什么停电时应先拉断路器,后拉隔离开关,而送电时应先合隔离开关,后合断路器?
添加:不详
&&& 因为断路器有灭弧机构,可以断开带电电路,而隔离开关没有灭弧机构,不能断开带电电路,因此隔离开关应与断路器配合使用。&&& 停电时,回路里有电流,因为断路器有灭弧能力,先拉断路器,不会出现问题,当断路器断开后,回路里已没有电流,拉隔离开关时不会产生电弧,从而不会发生事故。&&& 送电时,因为断路器和隔离开关均处于断开状态,先合隔离开关时回路内仍没有电流,不会出现问题;后合断路器,因为断路器有灭弧能力,也不会发生问题。&&& 如果不按上述程序操作,送电时,先合断路器,后合隔离开关,或停电时,先拉隔离开关,后拉断路器,则由于合隔离开关或拉隔离开关的瞬间会产生电弧,而隔离开关没有灭弧机构,将会引起设备损坏和人身伤亡,并造成大面积停电事故。&&& 以上就是我们在生产现场经常讲的,不允许带负荷拉或合隔离开关。WINOOW.google_render_ad();
作者:未知 点击:664次
本文标签:为什么停电时应先拉断路器,后拉隔离开关,而送电时应先合隔离开关,后合断路器?
* 由于无法获得联系方式等原因,本网使用的文字及图片的作品报酬未能及时支付,在此深表歉意,请《为什么停电时应先拉断路器,后拉隔离开关,而送电时应先合隔离开关,后合断路器?》相关权利人与机电之家网取得联系。
关于“为什么停电时应先拉断路器,后拉隔离开关,而送电时应先合隔离开关,后合断路器?”的更多资讯
:木崎机械(上海)有限公司
&【求购】 &求购抛光砖&&
&【求购】 &求购红外线...&&
&【求购】 &求购紫外灯...&&
&【求购】 &求购冷热水...&&
&【求购】 &求购光伏项...&&
&【求购】 &求购连接器&&
&【求购】 &求购四门冰...&&
&【求购】 &求购一次性...&&
VIP公司推荐电工续延高压试题_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
电工续延高压试题
上传于||文档简介
&&21年​电​工​续​延​高​压​试​题
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩6页未读,继续阅读
你可能喜欢后使用快捷导航没有帐号?
请完成以下验证码
&&&全站 说: 8天前全站 说: 12天前全站 说: 石化区“我在节能你在哪里”7月底活动结束,8月份公布获奖选手。未参与人员尽快参加。
14天前全站 说: 18天前全站 说: 20天前全站 说: 27天前全站 说: 27天前全站 说: 全站 说:
查看: 5487|回复: 18
电气倒闸操作如此规定的道理
(266125号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 218 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
电气倒闸操作中规定:停电时,先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关,送电操作顺序刚好相反。先断开断路器,是因为防止带负荷拉合隔离开关,但隔离开关的操作规定如此顺序,原因何在?
发起有意义的议题
看来你不是电气专业人员
发起有意义的议题
(415440号)
收到鲜花 朵
阅读权限70
主题好友积分
签到天数: 582 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
申领前提条件为5威望,对海川热心参与的会员
TA在日10时26分获得了这枚徽章。 []
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时40分获得了这枚徽章。 []
已提交版主身份信息登记
TA在日15时10分获得了这枚徽章。 []
热心参与帮助他人,---- 应助(最佳答案-5次)数在50次以上的可自动领取本徽章
TA在日13时22分获得了这枚徽章。 []
停电时,你把1#电机空开打掉了,如果你犯迷糊或者二人操作,他犯迷糊了,把2#电机隔离拉开了,2#电机运行ing,发生弧光短路了。这就看出拉负荷侧和母线侧的区别了:错拉拉负荷侧,拉弧,短路,有低压综保或互感器以及断路器保护,将故障卡死在本设备配电出线处;错拉母线侧,拉弧,短路,上主母排,变压器出线跳闸甚至全所断电,事故波及面扩大。
送电时的原理和这个基本差不多。
系统自动给沙发加分~~
(238451号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 986 天连续签到: 4 天[LV.7]以坛为家I&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日19时49分获得了这枚徽章。 []
啊哈,我来上传个倒闸操作的教案,学习一下就明白啦!
(1.28 MB, 下载次数: 40)
08:37 上传
点击文件名下载附件
阅读权限: 50下载积分: 财富 -1 点
资料文件共享
(377867号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1619 天连续签到: 11 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时23分获得了这枚徽章。 []
qhwangyz 发表于
啊哈,我来上传个倒闸操作的教案,学习一下就明白啦!
可以把你的教案分享给我吗?
你可以点击3楼rar题目就可以下载了。
(377867号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 1619 天连续签到: 11 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日08时23分获得了这枚徽章。 []
不行啊,问题提示:抱歉,只有特定用户可以下载本站附件
(165852号)
收到鲜花 朵
阅读权限85
主题好友积分
签到天数: 172 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
道理很简单:
隔离刀闸开关既不能带负荷拉闸,也不能带负荷合闸。
(266125号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 218 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
jsnjhu 发表于
道理很简单:
隔离刀闸开关既不能带负荷拉闸,也不能带负荷合闸。
我的疑惑不是断路器与隔离开关的开合顺序,是隔离开关的拉合顺序。
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1585 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
weifuwang2008 发表于
我的疑惑不是断路器与隔离开关的开合顺序,是隔离开关的拉合顺序。
这是停送电的规则,停电先断负荷侧开关;送电先送电源侧开关。
(827970号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 70 天连续签到: 0 天[LV.3]海川居民&
为了防止误操作时故障扩大
(266125号)
收到鲜花 朵
阅读权限80
主题好友积分
签到天数: 218 天连续签到: 1 天[LV.5]海川常住居民II&
czywqa 发表于
这是停送电的规则,停电先断负荷侧开关;送电先送电源侧开关。
我只是想知道规则制定的理论依据。
(616966号)
收到鲜花 朵
阅读权限150
主题好友积分
签到天数: 1585 天连续签到: 1 天[LV.9]以坛为家III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日10时51分获得了这枚徽章。 []
发帖数超过2099个即可自领本徽章
TA在日09时41分获得了这枚徽章。 []
weifuwang2008 发表于
我只是想知道规则制定的理论依据。
我多年经验理解这主要一是送电顺序应该是电源侧,而后是负载侧;二是从安全考虑也应是先电源侧,再负载侧。
(208031号)
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 22 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
停电时,先断开断路器,再拉开负荷侧隔离开关,最后拉开母线侧隔离开关。一句话为了防止在断路器未真正断开的情况下形成带负荷拉隔离开关。送电也是相同道理!
(153873号)
收到鲜花 朵
阅读权限75
主题好友积分
签到天数: 477 天连续签到: 1 天[LV.6]海川常住居民III&
停电时可能会有两种误操作:一是出现断路器&拒分&或经操作却&假分闸&,拉应停电线路的隔离开关;二是断路器虽已断开,但拉隔离开关时错走间隔,拉不应停电线路的隔离开关。两种情况均属带负荷拉隔离开关。假设断路器未断开,先拉负荷侧隔离开关,弧光短路发生在断路器保护范围以内,线路断路器跳闸,即可切除故障,缩小事故范围。若先拉母线侧隔离开关,弧光短路发生在线路断路器保护范围以外,由于误操作而引起的故障电流并未通过电流互感器,该线路断路器保护不动作,线路断路器不会跳闸,将造成母线短路并使上一级断路器误动作,扩大事故范围。
(154945号)
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 6 天连续签到: 0 天&
其实我想说现在这种操作程序已经没有意义了,现在的高压开关都是用抽出式的,已经不存在隔离开关了,把开关断开后摇出来就等于同时把高压和低压的隔离开关分开了
(834634号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 8 天连续签到: 0 天&
你可以假定在如上操作中,存在任意一项未断开(或未合闸),此方法可将影响范围降至最小。
(718741号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
主题好友积分
签到天数: 41 天连续签到: 0 天[LV.2]海川新秀&
停送规则电主要主要是五防》》》》》》》》》》》
(837142号)
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
规则制定的理论依据
停的顺序最大化防止带负荷拉刀闸,送的时候最大化防止带负荷合刀闸,有保护范围的,
关键点是确定断开断路器,
有的 行业有操作票,上面规定必须有一项目:检查开关接地位置确定断开,(看分合位置和相应指示、手动点击跳闸线圈等)
(482346号)
收到鲜花 朵
阅读权限55
主题好友积分
签到天数: 712 天连续签到: 2 天[LV.6]海川常住居民III&
海川社区常住居民 在海川签到500天 可领本徽章
TA在日16时27分获得了这枚徽章。 []
(142.5 KB, 下载次数: 9)
21:22 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 财富 -1 点
(214360号)
收到鲜花 朵
阅读权限20
签到天数: 58 天连续签到: 1 天[LV.2]海川新秀&
太感谢了,学习了
海川化工论坛网化工技术交流第一站,共同学习 共同提高!
广告投放与宣传
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by停电时.在断开断路器后,应先拉开负荷侧隔离开关而送电时要先合母线侧隔离开关
停电时.在断开断路器后,应先拉开负荷侧隔离开关而送电时要先合母线侧隔离开关
  双击此处修改或者 精品资源;临风文档h。ttp:///a feiz精品资源;临风文档h。ttp:///afeiz []删除页眉页脚信息  停电时;在断开断路器后;应先拉开负荷侧隔离开关而送电时要先合母线侧隔离开关  这主要是为了防止发生带负荷拉、合隔离开关时?使事故范围扩大  停电时?可能出现的误操作有,  (1)未拉开断路器?而先拉隔离开关?造成带负荷拉隔离开关 (2)断路器虽已拉开?但操作隔离开关时?因走错间隔?而错拉不该停电的隔离开关?也造成带负荷拉隔离开关。  鉴于上述可能出现的误操作?在断开断路器后?应先拉开负荷侧隔离开关 这样即使发生误操作?引起相间弧光短路?其短路故障点也在该断路器及电流互感器的保护范围内?能使继电保护装置及时动作?断路器掉闸?切除故障点。若先拉开母线侧隔离开关?一旦发生相间弧光短路?必将导致上级断路器掉闹闸?从而扩大了事故范围。  送电时?出现的误操作主要有,先合断路器?后合隔离开关造成带负荷合隔离开关。  如断路器合上后?先合负荷侧隔离开关?后合母线侧隔离开关?则母线侧隔离开关必将引起相间弧光短路?造成母线短路故障?人为扩大事故范围?导致上级断路器掉闸j如果先合母线侧隔离开关?后台负荷侧隔离开关?即使负荷侧隔离开关发生相间弧光短路?故障点也在断路器及电流互感
变压器同名端:同向耦合时一对施感电流i1 i2.入端称为同名端。  1
发表评论:
TA的最新馆藏[转]&

我要回帖

更多关于 送电线路运行规程 的文章

 

随机推荐