250KW在星形启动时,本来就是星点短接,固空开是什么不会短路跳闸,在切换三角时80%可能性是你们线号接错造成

电机三角形启动瞬间,空开跳闸;星形可以启动,星形运行时空载电流超额定15% 。电机正常,求原因_百度知道
电机三角形启动瞬间,空开跳闸;星形可以启动,星形运行时空载电流超额定15% 。电机正常,求原因
电机三角形启动瞬间,空气开关跳闸;改接为星形可以启动运行,但是星形运行时空载运行电流超过额定15% 。检查后发现接触器触点损坏,更换接触器后一切正常。求原因,要求有详细理论分析,谢谢。
提问者采纳
很明显的因缺相导致电流增大有跳闸,所幸电机尚未损坏。原理:三相绕组中有任何一相断开的现象叫断相(缺相)。造成断相的原因主要有:熔断器开路或闸刀接触不良,接触器受热变形卡死或主触点烧损等。电机缺相有以下危害:以星形接法电机起动前电源一线或绕组一相断开为例。电动机因没有起动转矩而不能自行起动,此时其余各相通过的电流为三相运行时的86.6%,又因起动电流为额定电流的6~7倍,所以起动前断相,除断开的一相绕组外,通电二相均被烧坏。
您说的我都知道,我问为什么星形可以运行,且运行电流为额定115% 。给出此种情况下的理论解释,最好有算法。谢谢
提问者评价
马马虎虎吧。
其他类似问题
按默认排序
其他4条回答
接触器触点损坏引起三相不平衡(严重时相当于缺相),三角形接法时其中某相电流很小而另有一相电流很大引起跳闸。星形接法同样三相不平衡,同样有其中某相电流很小而另有一相电流很大,但星形接法有零线,零线分流了不平衡电流(缺相时零线的电流较正常时大得多),使各条线的电流在零线的分流下都未超过空气开关的跳闸电流,因而空气开关不跳闸。
三相三线制,哪里有零线。
你星形接法没接零线吗?如果是这样,那是因为星形接法阻抗比三角形接法大,启动电流比三角形接法小。
还有就是三角形接法电流比星形接法电流大根号3倍,即1.732倍。
交流接触器触点损坏这样等于负载的电源电阻加大,星接可以起动,三角接起动就等于缺相。
星接也是缺相啊,缺相的话星接也无法启动
星接起动电流小,没引起触点断开
既然没引起触点断开,为什么星形运行电流超额定。正常情况下,星形电流为为额定三分之一。
你那个肯定是负载比较大,启动转矩打,所以才星三角启动的吧。你可以查查两个三角启动的电流是多少,都在书本上呢,我也记不得了。
星型启动的线电压是角型的1.732
,电流反过来,启动的时候为防止过流一般有三角——星型变换启动。所以启动的时候 空气开关跳闸。接触器烧坏了。对于电压要求低的电机可以星型——三角变换!
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁求解!37KW水泵电机100A空开,星三角启动方式,在星形启动后切角时,空开跳闸,这是怎么回事。_百度知道
求解!37KW水泵电机100A空开,星三角启动方式,在星形启动后切角时,空开跳闸,这是怎么回事。
37KW水泵电机100A空开,星三角启动方式,在星形启动后切角时,空开跳闸,这是怎么回事。哪位大大能帮忙回答一下。
提问者采纳
星星启动,三角运行接线的时候要注意相序,三个绕组六个接线点,在切换成角接的时候要保证每个绕组两端加两相电压。有时候不注意就会出现两个绕组两端是两相电,一个绕组两端是同一相电的情况。这样就相当于电机缺相工作,就会因为电流过大而跳闸。
提问者评价
其他类似问题
星三角启动的相关知识
按默认排序
其他2条回答
电机6根线必须保证接正确,仔细检查一下
电机接线没有任何问题,
我碰到过这个情况,重新接好线后问题消失跳转后不光要保证电机是△,还要保证方向一致
检查电机接线正确与否。
没有其它原因了吗?电机的接线没有任何问题 呀
原因很多:启动时间不够,开关容量太小,角接接触器不良等等。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁星/三角启动电路中星形切换到三角形时开关跳闸是什么原因?_百度知道
星/三角启动电路中星形切换到三角形时开关跳闸是什么原因?
提问者采纳
1》切换到三角形联结的接触器接线差错导致逆转。2》切换到三角形联结的接触器个别触点烧毛(接触不良)导致断角形运行。3》控制电路差错或电路设计缺陷导致锁尾(Y形联结)接触器不能释放而切换到三角形联结的接触器动作引起短路。
提问者评价
其他类似问题
按默认排序
其他6条回答
Y-Δ降压启动过程中,在星角转换瞬间断路器跳闸是星角启动最常见的故障现象,我解决过很多次这样的故障,排除了线路或设备的原因,其最常见的原因如下:
接触器的电磁铁线圈吸合时间和释放时间是不一样的,一般线圈吸合时间为10-20毫秒,释放时间约为100-200毫秒,相差十倍,这就导致触点的闭合时间和断开时间也有很大差别。Y-Δ启动时,启动电流仍然是比较大的,在星角转换时,Y形启动用的接触器尚未完全断开,电弧尚未熄灭,角形运行用的接触器已经闭合,造成了弧光短路,电动机越大,启动电流越大,弧光短路电流就越大,如超过了断路器整定电流,断路器就会保护动作。解决方法:1、电动机较小的话,可是适当加大断路器的规格,可以避过瞬间的弧光短路电流。2、适当延长Y形启动的时间,降低启动电流,可以减小电弧。2、电机较大的情况下,在Δ运行接触器加延时继电器,延时约0.5秒,让启动接触器可靠断开后,运行接触器再闭合,我的经验这种方法最可靠。
几个可能:1。电机线圈头和尾认错,导致转换过来后短路。2.选用空开太小3.星形运行时间不够,4.电路有问题,转换时星点接触器有焊接情况未脱开,导致短路(如果用了互锁可以不考虑些项)
正常使用的星/三角启动电路,出现这种情况,一般是电机绕组连电或者电动机到控制器的连线出现短路了。
你的开关选择的是C型脱扣曲线的,要选择电动机保护型的,还是延时的时间看一下,还有两个交流接触器之间电器连锁或者机械连锁正常不?会不会是打火引起短路造成的呢?
1 接线错误 2 星型启动时间太短
星型断开时候接触器触点会有弧光,如果这个时候马上转三角运行,就会造成弧光短路现象,一般是延时0.3到0.5秒,这样就不会有弧光短路了。
跳闸的相关知识
您可能关注的推广回答者:回答者: