变压器的阻抗电压380电压补充工率因数用电容怎么补充该怎么结线发。

新增低压电容补偿后,如何计算节省的电费?我厂新增加一台低压无功补偿装置,安装前电流值为750A,功率因数为0.56.安装后电流值降为450A左右,功率因数提高到0.97.电压值为380V不变,请问一年能节省多少电费?请附带详细计算方法.
信誉12596嘶吻
以一个月算,按平均负荷180KW、每天工作10小时、月电量约5.4万度,电费约5.3万元.补偿前调整率:4.5%,罚款:2385元.补偿后调整率:-0.75%(每高于标准0.01将从总电费奖励0.15%,封顶为0.75%),奖励:398元,每月相对节约:2780元.补偿后实际不能节省电能的,只是避免罚款反而有奖励而已.
设备是24小时不间断工作的。另外,你说的奖励与罚款是怎么回事?
如果不考虑奖励与罚款,那么补偿后用电量不会下降吗?
我初步计算过,补偿前与补偿后相比,无功功率是大幅度下降的,而且电流值也是大幅度下降的,下降了300A的电流,有功功率只是略有上升,如果用电量不下降,那么这些功率都到哪里去了?
设备工作时间不是问题,因没有具体数据而举例而已。
电流数据没意义,前电流大是因为从电网吸纳无功电流量较大(无功电度不收费的),后电流小是投入了电容补偿(电容释放出无功电流)大幅度减少了电网输送。需要的月电费(不含变损和罚款)、前、后功率因数就可了。
因为电网输送大量的无功电流时,线路电流就增大了(含有功和无功电流时),线路的电能损耗就增大,这损耗是要供电部门买单的,所以,规定功率因数0.9为标准,低于标准就要罚款协助供电部门买单;为了鼓励企业投入电容补偿以降低电网线路损耗,超过标准给与奖励。
电容补偿不消耗有功功率,只是释放出无功电流,若没有投入电容补偿时,无功电流约占总电流的40%附近,投入电容补偿时,下降了约300A的电流是电容释放出的无功电流被负载利用,虽然总电流表显示下降了约300A的电流,但电容柜的电流表也显示输出了约300A的电流,即从配电房输送到各车间的总电流还没变的。
有功功率略有上升是设备的负载率增大所致,与电容补偿无关。
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码变压器380电压补充工率因数用电容怎么补充该怎么结线发。_百度知道
变压器380电压补充工率因数用电容怎么补充该怎么结线发。
提问者采纳
功率因数,非工率因数;功率因数补偿,非功率因数补充;接线;非结线。好了,市电380V系统的功率因数补偿,以前有同步电机做的,转子要动,现在用电力电子实现,叫静补,简称SVC。对于SVC,是一个可以很大,也可以很小的工程。有这方面的专著。简单地说,首先要看你的负荷特点,(1)是旦阀测合爻骨诧摊超揩否为感性负载?就是电机类的。(2)负载是否波动?就是频繁的大小,比如轧钢厂的轧机,一会咬钢,一会空转。(3)负载是否还有谐波?比如烧碱行业的整流负载,如果(1)是电热负载,就不必补偿了。对于(2),用简单的交流接触器投切是不行的。现在有TCR、TSC等技术。对于(3),往往把无功补偿和滤波做在一块。这方面,最简单的是纺织厂,电机类稳定负荷。比较复杂的有电气化铁道、电弧炉炼钢。
其他类似问题
为您推荐:
其他3条回答
你这不只是电压和变压器的事,而是要根据你这电源上带的负载的种类和大小来定的,所以无功补偿柜全是多级可自动调整的。它的主要目的是让负载阻抗成阻性的,一般是为补偿电机的感性负载而用,如你用旦阀测合爻骨诧摊超揩固定的电容按全负载计算的那在你轻负载时(电机开的少时)就可能出现过补偿呈现容性阻抗的了,也要消耗无用功的。
学好中文再来问问题
建议你还是买现成的产品吧。我这可以提供OEM的电容补偿产品。
电容的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁总功率370kw,请问安装多少kvA的变压器,电容补偿柜需要多少千乏才能补偿到0.9功率因数???_百度知道
总功率370kw,请问安装多少kvA的变压器,电容补偿柜需要多少千乏才能补偿到0.9功率因数???
5kw机床11台,3kw空压机1台,2kw电炉1台,1kw冷水机1台,25kw电焊机2台.5kw液压机2台.75kw冲床7台.2kw锻压机床4台, 00,27,电容补偿柜需要多少千乏才能补偿到0,2.6kw吸塑机1台。
总功率370kw.8kw电动机6台.75kw打板机3台,4kw油压机1台,其他电器3kw,0,0,35kw电焊机7台.1kw冲床7台.5kw冲床5台,1??.5kw冲塑机1台,1,1.25kw打钉机3台.9功率因数,15kw空压机1台,7,请问安装多少kvA的变压器,1
提问者采纳
变压器容量为315KVA时.7×0,只是额定值.71-0,我认为变压器容量250~315KVA应可满足需求.7sinφ1=0.71(查函数表得)cosφ2=0,实际长期运行平均功率不足150KW。平均功率因数一般在0,一般负载率约≤60%.95sinφ2=0.7提高到0.33(查函数表得)Qc=S(sinφ1-cosφ1×tanφ)=315×(0.31(查函数表得)tanφ=0,电容补偿应取提高到0.7附近,暂载率约≤50%附近,可根据设备的负载率来确定变压器容量:cosφ1=0.95.95为宜(兼补偿无功变损)。以功率因数从0电焊机总功率295KW
多谢赐教,150千乏的电容补偿,虽然总功率370kw,可是机器总的来说个数很多,功率都不是好大,为了精确投入电容补偿,是不是电容组需要分的细一些,安装16路,分三档次,5千乏6个,10千乏7个,20千乏3个。
特别是在用电功率比较小的时候比如2-30kw时,能够更好投入电容???
通常选用每组电容量为16千乏共10组(路),采用无功功率控制器自动投入或切除,在用电功率比较小的时候,无功功率控制器会短暂投入、短暂切除的,对平均功率因数影响不大。
提问者评价
谢谢了,非常感谢
其他类似问题
为您推荐:
电容补偿柜的相关知识
其他3条回答
315kvA的变压器,150KVAR的无功补偿
多谢赐教,150千乏的电容补偿,虽然总功率370kw,可是机器总的来说个数很多,功率都不是好大,为了精确投入电容补偿,是不是电容组需要分的细一些,安装16路,分三档次,5千乏6个,10千乏7个,20千乏3个。
特别是在用电功率比较小的时候比如2-30kw时,能够更好投入电容???
这样当然好,不过我只见过最多只是十二回路
500KW向电业局申请,他会告诉你怎么弄
还需要提供这些设备的工作时间,进行负荷计算后才能确定变压器容量和补偿容量。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一台变压器 三相电压380V 电流160A 功率因数0.85 想通过电容并联低压补偿, 提高到0.95. 求电容值_百度知道
一台变压器 三相电压380V 电流160A 功率因数0.85 想通过电容并联低压补偿, 提高到0.95. 求电容值
提问者采纳
)=26&#47.85≈106(KVA)无功功率.95时的视在功率.85≈90(KW)视在功率(功率因数0:Qc=Q1-Q2=56-30=26(千乏)电容量:P=1;(U×U×2πf×0:S1=90&#47:Q2=根号(S2×S2-P×P)=根号(95×95-90×90)≈30(千乏)补偿电容量.38×160×0;0.732×U×I×cosφ=1.14×50×0;0.732×0:C=Qc&#47:S2=90&#47.85时):有功功率.95≈95(KVA)无功功率;(380×380×2×3求补偿电容量的步骤:Q1=根号(S1×S1-P×P)=根号(106×106-90×90)=56(千乏)功率因数0
提问者评价
谢谢了,不过你这个答案出来的有点晚了,still
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
补偿的无功功率为(380^2)*WC=Q=14987:COSQ2=0.31*10^-4(F) 楼上的正确
算的仓促.2 得到C=3.95
得到tanQ2=(Q2无&#47.62
P=380*160*0.85
得到tanQ1=(Q1无&#47.4那么要补偿的无功功率为Q=Q1无-Q2无= 32041.33
P不变 Q2无=87.2电容补偿接法为Y型接法时,设每相电容值为C
阻抗为 -1&#47.62=32041;P)=0.6补偿后.6-80
Q1无=51680*0;P)=0:COSQ1=0
无功功率=根号3*380*160*(0.95-0.85)=380*380*2*3.14*50*电容C可以推出C的值
功率因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 变压器的阻抗电压 的文章

 