梯道C20 c20混凝土密度施工不用钢筋做骨架可以不?

钢筋混凝土框架结构住宅施工组织设计1-注册岩土工程师考试-青年人
&&»&&»&&»
青年人品牌推荐:
您现在的位置:&&>>&&>>&&>>&&>>&正文
钢筋混凝土框架结构住宅施工组织设计1
&来源:青年人()&作者:&时间: &【青年人网】&
第一章&概述 第一节&工程概况 建设开发概况& 工程名称:_GCMC 工程地点:***** 建筑面积:28496.90平方米 建筑设计概况_GCMC为钢筋混凝土框架结构体系。按7度抗震设防,建筑高度9#、10#、11#、12#为17.8m,8#、13#为18.7m。8#室内±0.000相当罗零标高7.050,9#室内±0.000相当罗零标高7.150,10#室内±0.000相当罗零标高7.150,11#室内±0.000相当罗零标高7.100,12#室内±0.000相当罗零标高7.150,13#室内±0.000相当罗零标高7.200。& 建筑墙体& 所有外墙、分户墙均采用Mu7.5&190×190×90承重空心砖,M5混合砂浆砌筑。& 厨房卫生间为Mu3.0&190×190×90承重空心砖,M5混合砂浆砌筑。其他内隔墙采用Mu3.0&190×190×90非承重空心砖,M5混合砂浆砌筑& 凡有墙阳角应作护墙角详闽85J101&2C/12。& 所有砖墙端部厚度仅200而无转角时,均需加设钢筋混凝土构造柱,断面为200×200&4×φ14,φ。& 凡门窗洞顶无钢筋混凝土过梁时,均应做钢筋混凝土过梁200×200&4×φ12,φ,两端超出门宽300。& 凡是统长的窗下墙应每隔3-4米设置窗台下构造柱200×200配4φ12,φ。& 砖砌墙体与屋面相接处加设300高素混凝土挡水,厚度同墙体,与各层平面有矛盾着以各层平面为准。& 油漆及门窗来源:考试大所有胶合板门均加木贴脸详86SJ601-/32,面罩浅蓝灰色色调和漆一度磁漆三度。& 所有露明铁件需先除锈,刷防锈漆二度,括腻后罩面漆。& 所有露明金属管道面罩调和漆三度,色彩同墙面。& 楼地面& 楼地面采用水泥砂浆面层、防滑地砖面层等。& 防水工程& 屋面防水:本工程屋面防水为Ⅱ级防水设防,防水主体为SBS防水卷材一布三涂。& 出挑部分板底应作10宽滴水线。& 天沟阴阳角及泛水处作法应按闽93J01相应作法处理。& 建筑找坡为C20素混凝土找平,找坡最薄处为20。& 卫生间防水& 卫生间隔墙距地300范围内浇素混凝土挡水墙,厚度同墙体,其标号为C15素混凝土,在其上砌空心砖隔墙。& 卫生间地面作水泥基防水涂料,并上翻内墙面1200。& 管道予留洞应用C20细石混凝捣实。& 天棚& 天棚采用:中级抹灰顶棚及普通抹灰顶棚等。& 外墙装饰& 外墙采用:外墙贴白色面砖、淡驼色面砖、暗红色三色面砖、暗红色面砖外墙等。& 结构设计概况& 本工程为7-8层钢筋混凝土框架结构体系,按七度抗震设防,场地土类别为Ⅲ类,各建筑单体设计基准期为50年,建筑安全等级为2级,建筑抗震类别为丙类。& 柱混凝土强度等级:一~三层为C25,三层以上为C20;楼面为C20,屋面板、为C25密实性混凝土。& 安装工程设计概况& 给水、排水工程概况& 给水系统& 各栋楼单独供水,供水方式为:市政给水管→地下水池→泵→水箱→各用户的上行下给供水方式。& 排水系统& 污水经埋地式污水处理装置处理后排入市政污水管。& 雨水经集中收集后排入规划河道。& 管材& 生活给水管采用PE管,热容连接;屋面给水管及埋地管采用涂塑钢管法兰连接。& 消火栓系统:DN≤100镀心锌钢管,DN>100采用焊接钢管,喷淋采用内外热渡锌钢管。& 污水管采用UPVC排水管,排水出户管采用埋地UPVC排水管。& 卫生器具& 座式大便器,安装参90S432-55。& 挂式小便器安装详90S342-69 管道安装& 室内给水管沿楼板底穿梁,管道基础穿楼板穿屋面等应在土建施工时及时准确的预留孔洞或预留套管,埋地出户管管顶据基础梁底不得小于150mm。& 排水立管和排水横管连接应采用45°斜三通、四通或90°鞋三通。& 地面应有1~2%坡度坡向地漏,地漏顶面应低于地面5~10mm。& 电气工程概况& 电源& 10KV高压电源由小区南侧规划路引入,变配电房至各单体采用放射式供电。11#楼地下一层设开闭所和变配电房。& 导线及敷设:& 住宅及店面分别由配电房采用电缆埋地进线。& 楼梯照明采用BV-500V;2×2.5SC15-CC,WC敷设。& 消防控制线采用BV-500V,4×1.5&SC20-WC连接各消防栓按钮及指示灯,并引至消防泵控制箱。& 接地及安全& 本工程低压配电系统采用TN-S系统,设置专用保护线(PE),凡正常不带电而绝缘损害时可能带电的电气设备的金属外壳、穿线金属管电缆外皮、支架等均应与保护线可靠连接,从变配电所起把中性线与保护线(PE)严格分开。& 总等电位联结应把保护干线、接地干线、各种金属管道如水管、煤气管、空调系统的升压管以及建筑金属构件、钢筋混凝土基础等可靠连结,总等电位联结线采用40×4镀锌扁钢与基础接地体焊接,辅等电位联结应把所有能同时触及的电气设备外壳可导电部分、各种金属管、楼板钢筋及所有保护线连接。& 建筑物防雷本工程按三类防雷建筑设计防雷保护。& 防雷主要措施:住宅屋面采用φ12镀锌圆做避雷带,组成不大于20m×20m的网格。所有突出屋面的金属构件均应与避雷带可靠焊接。& 引下线利用柱内的两根直径大于φ16的对角主筋通长焊接作为避雷引下线,上端与避雷带连接,下端与地梁两根主筋焊接。& 接地保护:& 附设配电房的单体低压接地保护形式为TN-S系统。其他单体低压接地保护形式为TN-C-S系统。防雷接地、保护接地、弱电系统接地共用一接地网,总接地电阻小于1欧。& 利用建筑物基础中钢筋做接地体:将基础四周外围地梁梁底两根主筋焊接成电气通路,与利用作引下线的柱内两根主筋及桩基内主筋焊通,地网均压带可利用基础地梁内钢筋作好焊接工作,无地梁处用扁钢25×4连接。& 电气设备的接地装置均应与接地网连接。&
责编:sealion1986&
上一篇文章: 下一篇文章:
热门课程培训(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&2次下载&&|&&总49页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
阅读已结束,如需下载到电脑,请使用积分()
下载:20积分
0人评价27页
0人评价2页
0人评价2页
0人评价6页
0人评价9页
所需积分:(友情提示:大部分文档均可免费预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:
下载:20积分诚信为本:市场永远在变,诚信永远不变。
如果您有任何疑问请及时与我们联系!
地址:合肥市包河区五里庙装饰世界
您当前的位置:
钢筋混凝土现浇楼板施工细节
浏览次数:
& & 优点:现浇隔层就是指在圈梁和承重柱、墙上直接植筋或开槽,然后用壳子板直接打模,浇上水泥进行隔层的方法。其优点在于占用层高空间相对较少,隔音、隔热效果较好,无晃动感;使用年限与原房主体结构同等50~70年,缺点在于施工复杂、施工阶段保养时间长、施工现场相对较脏乱、对承重要求高等。
& & 施工工艺流程:放线↘铲除墙皮↘钻孔↘清孔↘模板制立安装↘配胶↘灌胶↘插筋↘钢筋制作邦扎↘浇灌混凝土↘混凝土养护↘拆除模板↘峻工清理。
& & 楼面养保与拆模要求:
& & 1、跨度在8米以上的混凝土强度为≥100%,8米及8米以下≥75%方可拆模;砼强度≥1.2MPa时楼面方可上人及施工。(一般在浇灌后24小时强度可达≥1.2MPa,春、夏、秋正常养护下7~9天;冬天在正常养护下10~15天能够拆模)。
& & 2、在正常保养情况下,每天不得少于2次;每次要确保楼面有11~16分钟的积水。
& & 3、砼的保湿养护对其强度增长和各类性能的提高十分重要,特别是早期的妥善养护可以避免表面脱水并大量减少砼初期伸缩裂缝发生。所以,楼层砼浇筑完后的必要养护(一般宜≥24小时)必须获得保证,如在实际施工中,由于抢赶工期和浇水将影响弹线及施工人员作业,施工中必须坚持覆盖麻袋或草包进行一周左右的妥善保湿养护。

我要回帖

更多关于 c20混凝土密度 的文章

 

随机推荐