金属非金属地下停车场排水矿山主排水系统安全检验需要些什么设备?

【国际标准】AQ
金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范
资料价格:0.55学豆&&[]&&
文件类型: (pdf)[下载阅读器]
文件大小:332.0 KB
上传时间:
标&&&&&&&签: & & &
【国际标准】AQ
金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范本资料均为有极高的参考价值,价格实惠,欢迎广大同学进如店铺选购,是广大师生选题难得的宝贵资料.如有问题请到我店铺联系调换.还可以替广大同学讲解.真诚为你服务.答辩解答.马到成功.
您可能需要的
[] [] [] [] [] [] [] []
找资料直通车
提交您的需求,我们尽力为您提供
网友分享心得您的位置: &
主排水系统在矿山中的重要作用及存在问题与解决对策
优质期刊推荐 上传我的文档
 下载
 收藏
||精品,全是精品||有任何问题请发站内信息!本店资源来源于互联网,版权为原作者所有,请下载试用者二十四小时后删除,试用后请购买正版的资源。若侵犯到您的版权, 请提出指正, 我们将立即删除。
 下载此文档
正在努力加载中...
金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录
下载积分:800
内容提示:金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录
文档格式:PDF|
浏览次数:73|
上传日期: 09:22:16|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
金属非金属矿山在用危险性较大设备设施安全检测检验目录
官方公共微信(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2014386',
container: s,
size: '234,60',
display: 'inlay-fix'
&&|&&0次下载&&|&&总17页&&|
您的计算机尚未安装Flash,点击安装&
如需下载到电脑,请使用积分()
0人评价17页
0人评价17页
0人评价8页
0人评价9页
0人评价9页
所需积分:(友情提示:所有文档均可免费全文预览!下载之前请务必先预览阅读,以免误下载造成积分浪费!)
(多个标签用逗号分隔)
文不对题,内容与标题介绍不符
广告内容或内容过于简单
文档乱码或无法正常显示
若此文档涉嫌侵害了您的权利,请参照说明。
评价文档:金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范-博泰典藏网
典藏文档 篇篇精品
金属非金属地下矿山主排水系统安全检验规范
导读:可在电压互感器低压侧进行检验,当检验现场不具备检验条件时,U―检验时,可根据矿山企业提供的数据,6.11排水泵的排水能力,测量排水泵的流量,观察排水管路是否有异常现象,6.11.2按照矿山地质资料明示的、或设计资料明示的、或企业提供的正常涌水量、最,6.12排水泵的扬程,检验排水泵的扬程时,按图1布置安装检验仪器,排水泵的出、入口压力测量点,检验前,按式(2)计算排水泵的扬程:,H―排水泵的扬
6.10.2 电动机输入功率Pgr(kW)
应在电动机运行平稳时,测量电动机的输入功率。当电动机为高压电机时,可在电压互感器低压侧进行检验。
当检验现场不具备检验条件时,可采取读电度表等方法获得电机输入功率。 6.10.3 电动机运行效率ηd
异步电动机运行效率,按式(1)测算。
?nst?n?n?n50t?
????d??n50t?nene?n?st?
??????P??100%………………………(1) ??gr?
?d―实际运行时的电动机效率,%;
n―电动机正常运行时的实际转速,r/min; nst―实际电源频率下的同步转速,r/min; n50t―电源频率为50Hz时的同步转速,r/min; ne―额定转速,r/min;
U―检验时,电动机的实际供电电压,V; Ue―电动机的额定工作电压,V; Pe―电动机的额定功率,kW;
Pgr―电动机的输入功率,kW。
式(1)中,电动机的额定功率按明示的额定功率取值,当不能得到明示的额定功率值时,可根据矿山企业提供的数据,或参照电机输出功率相关标准、产品系列标准或手册等相关技术资料确定。 6.11 排水泵的排水能力
6.11.1 在运行工况下,测量排水泵的流量,观察排水管路是否有异常现象。
6.11.2 按照矿山地质资料明示的、或设计资料明示的、或企业提供的正常涌水量、最大涌水量计算24小时的正常涌水量和最大涌水量。 6.12 排水泵的扬程
检验排水泵的扬程时,按图1布置安装检验仪器。排水泵的出、入口压力测量点,应采取有效稳压措施,以稳定读数和保护仪表免受压力冲击。
图1 水泵扬程测试布置图
检验前,应测量出口压力和入口压力测量位置之间的表位差z,按式(2)计算排水泵的扬程:
H―排水泵的扬程,m;
(pz?py)?106
(2) ?z?2(4?4??………………………..
?gdpdx?3600?
pz―入口真空压力值,MPa;
py―出口压力值,MPa;
?―矿井水密度,kg/m3,矿山企业无法提供矿井水密度时,矿井水密度可近似取1050 kg/m3;
g―自由落体加速度,m/s2;
z―出口压力和入口压力测量位置之间的表位差,m;
dp―排水管内径,m;
dx―吸水管内径,m;
Q―排水流量,m3/h。
6.13 排水泵实际排水高度Ha 6.13.1 排水泵排水高度Hp
按照矿山地质资料明示的、或设计资料明示的、或企业提供的水泵排水高度取值,也可以根据实际测量结果获得。
6.13.2 排水泵吸水高度Hx
Hx为由水仓液面至排水泵轴的中心平面之间的高度。 6.13.3 排水泵实际排水高度Ha
水泵实际排水高度为排水高度和吸水高度之和,如式(3)所示:
Ha=Hp+Hx………………………………………….………….(3)
式(3)中各参数的单位均为:m。
标准分享网
6.14 排水泵的效率
6.14.1 排水泵运行工况点规定效率
排水泵运行工况点规定效率按排水泵生产单位明示的效率曲线选取,当不能得到明示的效率曲线时,可根据GB/T确定运行工况点规定效率。 6.14.2 排水泵的效率
排水泵的效率ηb为排水泵的输出功率Pu与轴功率pa的百分比,如式(4)所示:
?100%………………………………….………….(4) Pa
?b―排水泵的效率,%; Pu―排水泵的输出功率,kW; Pa―轴功率(输入功率),kW。
6.14.3 排水泵的轴功率Pa
排水泵轴功率的计算公式如式(5)所示:
Pa?Pgr??d??c………………………………….……………(5)
Pa―排水泵的轴功率,kW;
Pgr―电动机输入功率,kW;
?d―电动机运行效率,%; ?c―传动效率,%。
6.14.4 传动效率?c
根据电动机与排水泵的连接方式按表4确定传动效率。
表4 不同连接方式的传动效率
联轴器 0.98
皮带传动 三角皮带0.96
6.14.5 排水泵输出功率Pu
排水泵的输出功率按式(6)计算:
……………………………………………….(6)
Pu―排水泵的输出功率,kW;
?―矿井水密度,kg/m3;
g―自由落体加速度,m/s2;
Q―排水流量,m3/h;
H―排水泵的扬程,m。 6.15 吨水百米电耗 6.15.1 管路效率?g
排水系统的管路效率为实际排水高度与扬程的百分比,按式(7)计算:
Ha―排水泵实际排水高度,m;
H―排水泵的扬程,m。 6.15.2 排水系统效率?x
排水系统效率按式(8)计算:
?100%……………………………………………….(7) H
?x??d??c??b??g………………………………………….(8)
?x―排水系统效率,%;
?d―电动机运行效率,% ; ?c―传动效率,% ;
?b―排水泵的效率,% ;
?g―管路效率,% 。
6.15.3 吨水百米电耗Wt?100
吨水百米电耗可按照式(9)计算。
……………………………………………..(9)
Wt?100―排水系统的吨水百米电耗,kW?h/(t?hm)
?x―排水系统效率,% 。
6.16 排水泵性能曲线 6.16.1 流量调节方式
试验应从电动机输入电流最小的工况开始调节流量,逐渐调整到最大流量点或最小流量点。调整过程中,应监测电动机输入电流。
标准分享网
6.16.2 试验工况点
试验工况点的数量不少于5个,尽可能均匀分布在整个性能曲线上。 6.16.3 试验结果按额定转速的换算
按GB/T3216规定的换算方法换算。 6.16.4 性能曲线图
绘制的性能曲线应当是换算到额定转速时的性能曲线。
曲线图以横坐标轴表示流量Q,纵坐标轴分别表示扬程H、轴功率Pa和效率η。 参照GB/T3216中“泵性能曲线图”,根据测定与计算得出的数据绘制曲线,曲线应平滑。 6.17 工作泵和备用泵的联合排水能力
在工作泵和备用泵联合运转状态下,测量联合排水流量。 6.18 管路排水能力
在工作泵和备用泵联合运转状态下,观察排水管路是否有异常现象。 6.19 供配电能力
在起动工作泵和备用泵及其联合运转状态下,观察水泵房供配电设备是否有异常现象。 7 判定规则
7.1 检验和判定机构
应由取得安全生产检测检验资质的机构检验和判定。 7.2 综合判定原则
7.2.1 排水泵判定原则
7.2.1.1 排水泵检验项目分为: A类项目(关键项)、B类项目(重要项)和C类项目(一般项)三种类型,具体划分见表5。
7.2.1.2 A类项目中,有一项不合格时,则检验结论判定为:不合格。 7.2.1.3 B类项目中,有三项不合格时,则检验结论判定为:不合格; 7.2.1.4 C类项目中,有五项不合格时,则检验结论判定为:不合格;
7.2.1.5 B类项目和C类项目的不合格项数之和大于或等于五项时,则检验结论判定为:不合格。 7.2.2 排水系统判定原则
7.2.2.1 同一排水系统中,构成排水系统的排水泵的不合格台数占总台数的2/3以上(含2/3)时,检验结论判定为:不合格;
7.2.2.2 排水系统检验项目5.1、5.2、5.3中,有一项或一项以上不合格时,则检验结论判定为:不合格。
表5 排水泵检验项目分类
序号 1 2 3 4 5 6
检验项目 机房温度 照明设施 值班位置噪声 接地电阻 排水泵起动时间
技术要求(条款号)
4.1.1 4.1.2 4.1.3 4.2 4.3 4.4
C B C C B A
检验方法 6.4.1 6.4.2
6.4.3 6.5 6.6 6.7