机械连接接头应符合下列规定:
&&&&①工程中采用机械连接时,应由该技术提供单位提交有效的型式检验报告。该报告可为复印件,但应有原件存放单位公章,保证原件的可追溯性。
&&&&②钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验。其目的是检验接头技术提供单位所确定的工艺参数是否与本工程中进场钢筋相适应。每规格钢筋的接头试件不应少于3根;钢筋母材应进行抗拉强度试验;3根接头试件的抗拉强度均应满足《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ&107-.5的强度要求。任一接头试件的抗拉强度不满足上述要求,该规格钢筋接头即为不合格。
&&&&③接头的现场检验包括外观质量和单向拉伸试验两项,应按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验验收,不足500个也作为一个验收批。
&&&&对接头的每一验收批,必须在工程结构中随机截取3个试件作单项拉伸试验。当3个试件单项拉伸试验结果均符合《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ&107-.5的强度要求时,该验收批评为合格。如果1个试件的强度不符合要求,应再取6个试件进行复验。复验中如仍有1个试件试验结果不符合要求,则该验收批评为不合格。
&&&&钢筋机械接头的破坏形态有三种:钢筋母材拉断,连接件拉断,钢筋从连接件中滑脱。只要满足《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ&107-.5的强度要求,任何破坏形式均可判定为合格。
我来说两句 ()
Copyright & 2007 - 2012
All Rights Reserved.
E-mail: 手机: 上传我的文档
 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
钢筋(钢材、钢管、螺栓)连接检验报告汇总表GD2301047
下载积分:1500
内容提示:钢筋(钢材、钢管、螺栓)连接检验报告汇总表GD2301047
文档格式:XLS|
浏览次数:7|
上传日期: 01:41:57|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
钢筋(钢材、钢管、螺栓)连接检验报告汇总表GD2301047
官方公共微信120钢筋机械连接接头检验报告汇总表GB2301120_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
120钢筋机械连接接头检验报告汇总表GB2301120
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用2下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
E10钢筋机械连接接头检验报告
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口

我要回帖

更多关于 钢筋机械连接接头 的文章

 

随机推荐