混凝土试块送检混凝土抗压强度计算不合格如何处理?

混凝土抗压试验1次不合格怎么办,还需要做几组?_百度知道
混凝土抗压试验1次不合格怎么办,还需要做几组?
提问者采纳
在试压的当天可另送其他留存的试块组.85倍以上都可以,或由设计复核试验结果数据是否能满足使用安全要求首先要明确不合格的概念对单组.15倍才算合格。已经论定为试块相应部位的混凝土存在不合格问题时,但多组可数理统计的其中单组可在0、多组的概念不一样。同时有多组试块的同一工程部位,需采取抽芯等方式验证,抗压试验1次不合格,其他试块组合格的话也可认为混凝土相应部位试块合格。一个标号的混凝土试块,单块的强度要达到1
其他类似问题
不要再做(再做也是假的),也可以出报告做资料,如果没有,因为再做也不是上次浇筑的混凝土,如果有同条件养护试块试压合格混凝土抗压强度标准养护试块试压不合格,只能进行结构实体检测,回弹或钻芯
来自团队:
为您推荐:
其他1条回答
抽芯等你取样的时候做了几组啊。可以回弹,如果不合格就是混凝土不合格了,如果还有的话就再送了压压,不过这个东西不好不做混凝土试块,再不合格就只能找设计看看能不能达到使用要求了,处理的方法比较多
混凝土的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁&&&nbsp您现在所在位置:&>&
关于加强建设工程质量现场检测和抽样检测监督管理的通知乐市质安监[2013]7号
&&&发布时间: 08:13:09
乐山市建设工程质量安全监督站
关于加强建设工程质量现场检测和抽样
检测监督管理的通知
乐市质安监[2013]7号
各区、市、县(自治县)质安站,各有关检测单位、建设、施工和监理单位:
&& &为进一步确保建设工程质量安全,强化对建设工程现场检测的监管,加强建设工程的使用功能的质量检测管理,明确建设工程在施工工程中质量安全检测的范围、部位、数量,根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》、《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》等法律法规以及四川省和乐山市的相关管理规定的要求,现就加强我市建筑工程质量现场检测和抽样检测监督管理的相关要求通知如下:
一、强化现场检测管理。对检测机构在施工现场进行检测或现场取样检测项目(如静载试验、高应变检测、外墙瓷砖拉拔试验、室内空气检测、混凝土强度回弹、接地电阻检测等),检测机构应会同相关责任主体及有关人员按设计图纸要求及工程技术标准的有关规定制定检测方案,检测机构的主检人员应负责编制专项检测方案报检测机构的技术负责人批准,监理单位的项目总监审查并将专项检测方案抄报当地工程质量监督机构后,方可进入施工现场进行检测。
二、加强商品混凝土质量管理,规范钢筋检测报告,严格见证取样送样制度,确保检测试件真实性。施工企业要建立现场混凝土标准养护室(箱),或委托具有相应条件的中介检测机构进行养护,用于同条件养护的混凝土试块,施工现场须提供同条件养护的温度记录并且作为同条件混凝土试件送样的委托附件。对在施工现场见证取样复验的检测项目(如混凝土试块、砂浆试块、钢筋、管线管材、建筑节能材料及构配件等),见证取样人应负责参与送样至检测机构,经验证见证取样人及样品后检测机构方可进行收样检测。商品混凝土生产企业不得为施工单位代制作、代养护、代送检混凝土试块,一经发现,检测结果将不得作为工程质量评定的依据。钢筋现场复验,对于有抗震设防要求的结构部位,见证人必须在送样单上注明有抗震要求,检测机构应按要求对钢筋的&强屈比&、&超强比&或&超屈比&,伸长率等指标进行检测。凡抗震钢筋的&强屈比&、&超强比&或&超屈比&,伸长率等指标检测数据不符合要求的,该批钢材不得用于工程实体。
三、加强建筑工程使用功能的材料检测,杜绝不合格建材产品用于工程实体。对进入施工现场的管材管件、开关插座、电线电缆、建筑节能材料及构配件、建筑门窗等建材产品质量直接关系到建筑物的正常使用功能。在安装分部分项工程隐蔽验收前,监理人员应认真审查管材管件、开关插座、电线电缆、建筑节能材料及构配件、建筑门窗等建材产品复检报告,未经复检或经复检不合格的,一律不得用于工程建设。
四、各施工单位、监理单位应严格按照建筑工程的设计、检测、验收规范的相关要求及附表的检验检测项目进行质量安全的各个项目的检测,遵循见证取样送检的程序,遵循先检后用的原则。凡检测不合格的检测项目,少检、漏检,检测参数不合格的分部分项工程不得进入下道工序,并不予验收。
五、各级建设工程质量安全监督站应进一步加强监管,杜绝不合格建材产品进入施工现场,确保建设工程质量安全。
本通知从发文之日起施行
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 2013年3月1日
附表1&建筑地基基础、边坡、基坑支护主要检验检测项目(参数)
附表2&砼结构、砌体结构主要检测项目(参数)
附表3 &钢结构工程主要检测项目(参数)
附表4 &防水工程防水材料主要检测项目(参数)
附表5 &建筑门窗、幕墙及建筑节能主要检测项目(参数)
附表6&进入施工现场的管材管件、开关插座、电线电缆等材料主要检测项目(参数)
附表7&单位工程使用功能及变形检测的主要检测项目(参数)
附表8&市政道路及桥梁工程主要复检项目(参数)
附表9&市政桥梁工程主要复检项目
附表1&& 建筑地基基础、边坡、基坑支护主要检验检测项目(参数)
检验检测内容
验收的依据
单位工程基槽(坑)开挖到底后,应进行基槽(坑)检验。当发现地质条件与勘察报告和设计文件不一致、或遇到异常情况时,应结合地质条件提出处理意见。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
单位工程复合地基应进行桩身完整性和单桩竖向承载力检验以及单桩或多桩复合地基载荷试验,施工工艺对桩间土承载力有影响时还应进行桩间土承载力检验。
《建筑地基基础设计规范》GB50007-2011
《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》修订本2004版;
单位工程人工挖孔桩终孔时,应进行桩端持力层检验。单柱单桩的大直径嵌岩桩,应视岩性检验孔底下3倍桩身直径或5m深度范围内有无土洞、溶洞、破碎带或软弱夹层等不良地质条件。施工完成后的工程桩应进行桩身完整性检验和竖向承载力检验。承受水平力较大的桩应进行水平承载力检验,抗拔桩应进行抗拔承载力检验。
《建筑地基基础设计规定》GB50007-2011
《四川省建筑地基基础质量检测若干规定》修订本2004版;
《建筑基桩技术检测规范》JGJ106-2003
建筑地基土壤氡浓度
以间距10m作网格,各网格点即为测试点,布点数不应少于16个
《民用建筑工程室内空气环境污染控制规范》GB
填土压实度
大基坑每50m2-100m2不少于一个检验点;基槽每10-20m不少于一个检验点,每个独立柱基不少于一个检验点;管沟回填,每层按长度20-50m取样一组,但不少于一组;基坑和室内回填,每层按100-500m2,取样一组,但不少于一组;场地平整填方每层按400-900 m2,取样一组,但不少于一组
&《建筑工程质量检验评定标准》GBJ301-88
《建筑地基基础设计规定》GB50007-2011
边坡支护、基坑支护灌注桩
低应变动测法检测桩身完整性,检测数量为总桩数的50%。
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99
《乐山市深基坑工程管理暂行规定》、《乐山市危险性较大的分部分项工程安全管理实施细则》
边坡支护、基坑支护土钉墙
同一条件下,试验数量不宜少于土钉总数的5%,且不少于3根;同一土层内的锚杆检测数量不少于3根;土钉墙面喷射混凝土厚度应采用钻孔检测,钻孔数每100m²墙面积一组,每组不少于三点
边坡支护、基坑支护锚杆
抗拔承载力验收检测检验数量不少于锚杆总数的5%,且同一土层内的锚杆检测数量不得少于3根。
边坡支护、基坑支护锚索
抗拔承载力验收检测检验数量不少于每种类型锚索总数的5%,且不得少于3根。
抗拔承载力验收检测检验数量不少于锚杆总数的5%,且同一土层内的锚杆检测数量不得少于3根。
深基坑变形监测
按单位工程
《建筑基坑支护技术规程》JGJ120-99
《建筑地基基础设计规定》GB50007-2011
《乐山市深基坑工程管理暂行规定》
附表2&&&&&&&&& 砼结构、砌体结构主要检测项目(参数)
主要检测项目
单位工程按进场的批次进行抽样,同一厂家、不同类型的原材,基础抽样不少于1次,每七层(含七层)主体结构抽样不少于1次。
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
在现浇砼结构中,应以300个同牌号钢筋,同型式接头作为一批,在房屋结构中,应在不超过二楼层中300个同牌号钢筋同型式接头作为一批,当不足300个接头时,仍应作为一批,每批随机切取3个接头做试验。封闭环式箍筋闪光对焊接头,以600个同牌号、同规格的接头作为一批钢筋的机械连接在同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批,不足500个也作为一个验收批,随机截取3个接头试件作试验。
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002
《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2003,J257-2003
按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,每批抽样不少于一次。
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,2011版
按进场的批次,每批抽一组
《预应力砼用钢筋交线》GB/T5224
无粘结预应筋的涂包
每60t为一批,每批抽一组
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,2011版
预应力筋用锚具、夹具、连接器
按进场的批次,每批抽一组
《预应力筋用锚具、夹具和连接器》GB/T14370
砼中掺用矿物掺和料
按进场的批次,每批抽一组
《用于水泥和砼中的粉煤灰》GB1596
普通砼所用粗、细骨料
按进场批次,同一厂家或产地、同品种600t为一批;不足600亦为一批;每批抽一组
《普通砼用碎石或卵石质量标准及检验方法》JGJ53、《普通砼用砂质量标准及检验方法》JGJ52
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班伴制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次;一次连续浇筑1000 m3时,同一配合比的砼每200m3取样不得少于一次;每一楼层、同一配合比的砼,取样不得少于一次;
&50m3的灌注桩,取样不得少于一次。
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,2011版
《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008
同一类型,强度等级的砂浆试块取样不应少于3组,同一验收报告批砂浆只有1组或2组时,每组试块抗压强度平均值&设计强度等级值的1. 1倍。
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
填充墙砌体植筋锚固力
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
砖:单位工程每一生产厂家,烧结普通砖、实心砖每15万块,烧结多孔砖、砼,多孔砖、蒸压灰砂砖,蒸压粉煤灰砖每10万块为一批,不足上述数量按1批计,抽检数量为1组。
砼小型空心砌块:单位工程每一生产厂家,每1万块为一批,不足1万块按一批计,抽检数量为1组;
石砌体:同一产地的同类石材抽检不少于1组。
《砌体结构工程施工质量验收规范》GB50203-2011
砼、砂浆配合比设计试配
商品砼、预拌砂浆:每半年应有相应设计等级的配合比设计试配报告(有资质的检测单位出具)至少一份;
自伴砼、预拌砂浆:每个单位工程应有相应设计等级的配合比设计试配报告(有资质的检测单位出具)至少一份
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,2011版
防水抗渗砼园台体试件应在砼浇筑地点随机取样后制作,每组6个;连续浇筑防水砼500m3时,应留置一组抗渗试件,且每项单位工程不得少于两组
《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002,2011版
《地下防水工程质量验收规范》
附表3&&&&&& &&&钢结构工程主要检测项目(参数)
主要检测项目
钢材:国外进口钢材;钢材混批;板厚&40mm,且设计有E向性能要求的原板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材,设计有要求的钢材;对质量有疑义的钢材。
按进场批次,同一厂家、不同类型的原材每批抽一组
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
高强度大六角头螺栓连接副的扭矩系数复验
单位工程,每进场批次抽取8套。
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
扭剪型高强度螺栓连接副的预拉力复验
单位工程,每进场批次抽取8套。
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
焊接球焊按超声波探伤(不低于规范规定二级质量标准)
单位工程,每一规格按数量抽查5%,且不应少于3个。
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
钢构件焊接工程:设计要求全焊透的一、二级焊条应采用超声波操作或射线操作,进行内部缺陷的检验。
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
高强度螺栓连接摩擦面的抗移系数检验
单位工程,每2000t为一批,不足2000t的可视一批,每种工艺应单独检验,每批三组试件
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
钢网架安装工程,对建筑结构安全等级为一级,跨度40m及以上的公共建筑钢网架结构,且设计有要求时,应进行节点承载力试验。
单位工程,每项试验做3个试件
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
钢结构防大涂料的粘结强度
单位工程,粒压强度每使用100t或不足100t薄涂型防火涂料应检一次粘结强度,每使用500t或不足500t厚涂型防火涂料应检一次粘结强度和抗压强度
《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001版
附表4&&&&&&&&&& 防水工程防水材料主要检测项目(参数)
高聚物改性沥青类防水卷材
单位工程,大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验
《地下防水工程质量验收规范》GB
合成高分子类防水卷材
单位工程,大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验
混凝土建筑接缝用密封胶
单位工程,每2t为一批,不足2t按一批抽样
橡胶止水带
单位工程,每月同标记的止水带产量为一批抽样
聚合物水泥防水砂浆
单位工程,每10t为一批,不足10t按一批抽样
高聚物改性沥青防水卷材
单位工程,大于1000卷抽5卷,每500~1000卷抽4卷,100~499卷抽3卷,100卷以下抽2卷,进行规格尺寸和外观质量检验。在外观质量检验合格的卷材中,任取一卷作物理性能检验
《屋面工程质量验收规范》GB
合成高分子防水卷材
单位工程,任取一卷作物理性能检验
高聚物改性沥青防水涂料
单位工程,没10t为一批,不足10t按一抽样
单位工程,每10t为一批,不足10t按一批抽样
合成高分子防水涂料
聚合物水泥防水涂料
普通防水砂浆
单位工程,每100m3为一批,不足100m3按一批抽样
《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011
聚合物水泥防水砂浆
单位工程,每10t为一批,不足10t按一批抽样
单位工程,每5t为一批,不足5t按一批抽样
单位工程,每1t为一批,不足1t按一批抽样
耐碱玻璃纤维网格布
单位工程,每3000m3为一批,不足3000m3按一批抽样
热镀锌电焊网
单位工程,每3000m3为一批,不足3000m3按一批抽样
附表5 &&&&&建筑门窗、幕墙及建筑节能主要检测项目(参数)
主要检测项目
建筑外墙金属窗、塑料窗的&三性&检测,抗风压性能、空气渗漏性能和雨水渗漏性能
单位工程、同一厂家的同一品种、类型、规格的外门窗每1 00樘为一检验批,不足100樘也为一个检验批。每个检验批应抽检 5%并不少于3 樘,高层建筑的外门窗每个检验批应抽检10%并不少于6樘
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
特种门(防火
单位工程、同一厂家的同一品种、类型、规格的外门窗每1 00樘为一检验批,不足100樘也为一个检验批。每个检验批应抽检 50%并不少于10樘,不足10樘时,全数检验
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
安全玻璃落球抗冲击性、玻璃碎片状态、玻璃霰弹袋抗冲击性能
单位工程、同一厂家同一类型规格的抽样不少于一次
《建筑玻璃应用技术规程》JGJ113-2003
后置埋件的现场拉拔强度检测
每幅幕墙锚栓按5%抽样且不少于5个点。
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001
幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗透性能及平面变形检测
每幅幕墙抽样不少于一次
玻璃幕墙用结构胶的粘接强度、标准条件拉伸粘接强度、相容性试验
每幅幕墙抽样不少于一次
每幅幕墙抽样不少于一次
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
《玻璃幕墙工程质量检验标准》JGJ/T139-2001
后置埋件的拉拔力检测
单位工程,同一厂家同一类型产品抽样不少于一次
石材的弯曲强度、室内用花岗岩石放射性检测
《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB
单位工程,同一厂家同一类型产品抽样不少于一次
石材用结构胶的粘接强度、石材用密封胶的污染性检测
玻璃遮阳系数、可见光透射比、中空玻璃露点
单位工程,同一厂家同一品种同一批的产品,抽检至少不少于一组
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
建筑外门窗的气密性、导热系数、
单位工程,同一厂家的同一品种、类型、规格的外门窗每1 00樘为一检验批,不足100樘也为一个检验批。每个检验批应抽检 5%并不少于3 樘,高层建筑的外门窗每个检验批应抽检10%并不少于6樘。
外窗气密性(现场检测)
每个单位工程至少抽检3樘
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度
同一厂家,同一种产品,当单位工程建筑面积在20000O以下,抽样不少于3次。当单位工程建筑面积在20000O以上时,抽样不少于6次
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
粘接材料的粘接强度(界面砂浆、抗裂砂浆)
耐碱玻纤网格布、热镀锌电焊网的力学性能、抗腐蚀性能
后置锚固件拉拔试验
加气混凝土砌块
柔性耐水腻子
保温隔热材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能
单位工程,同一厂家同一品种的产品抽样不少于3组
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
保温材料的导热系数、密度
单位工程,每500~1000O为一检验批,抽样不少于3处。不足500O为一检验批,抽样不少于3处
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
幕墙玻璃的可见光投射比、导热系数、遮阳系数、中空玻璃露点。
单位工程,同一厂家、同一品牌抽样不少于一组
隔热型材:抗拉强度、抗剪强度
单位工程,同一厂家、同一品牌抽样不少于一组
电缆、电线截面和每蕊导体电阻值
单位工程同厂家各种规格总数的10%,且不少于2个规格。
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB
附表6 &&&&进入施工现场的管材管件、开关插座、电线电缆等材料主要检测项目(参数)
主要检测项目(参数)
现场抽样数量
同一规格尺寸、同一生产厂家、同一类型的管材管件每50t为一个检验批,不足50t按50t计,每检验批抽检一次。
《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB
川建质安监[2010]28号通知
同一规格尺寸、同一生产厂家、同一类型的开关每进场一批,抽测一次。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
川建质安监[2010]28号通知
同一规格尺寸、同一生产厂家、同一类型的插座每进场一批,抽检一次。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB川建质安监[2010]28号通知
同一规格尺寸、同一生产厂家、同一类型的电线电缆每进场一批,抽测一次。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB川建质安监[2010]28号通知
建筑用绝缘电工套管
同一规格尺寸、同一生产厂家、同一类型的绝缘电工套管每50t为一个检验批,不足50t按50t计,每检验批抽检一次。
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB川建质安监[2010]28号通知
附表7&&& 单位工程使用功能及变形检测的主要检测项目(参数)&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
建筑变形观测
主要检测项目
建筑物的垂直度观测
按单位工程
《建筑变形测量规范》JGJ8-2007, 《建筑地基基础设计规定》GB50007-2011,
乐山质安站关于加强对建筑工程变形观测监督管理规定的(暂行)通知
建筑物的沉降观测
使用功能检测
装饰面砖粘接强度检测
单位工程每300O同类墙体取1组试样,每层楼不得少于1组(每组3个);不足300O同类墙体,每两层取1组试样(每组3个)
《饰面砖粘接强度检验标准》JGJ110-2008
室内空气环境污染检测
抽检数量不得少于房间总数的5%,并不得少于3间,当房间总数少于3间时,应全数检测
《民用建筑工程室内空气环境污染控制规范》GB
接地电阻测试
按单位工程
《建筑电气工程施工质量验收规范》GB
附表8&&& &&&&&市政道路及桥梁工程主要复检项目
土方路基(路床)压实度;填石路堤压实度;软土路基砂垫层压实度;湿陷性黄土路基强夯处理的压实度
每1000m2、每压实层抽检3点
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
土方路基(路床)弯沉值
每车道、每20m测1点
路肩压实度
每100m,每侧各抽检1点
处理软土路基的土工材料
按进场批次,每批次按5%抽检
砂桩处理软土路基的材料;粉喷桩处理处理软土路基的材料;
按不同材料进场批次,每批次抽检1次
砂桩处理软土路基的复合地基承载力;粉喷桩处理处理软土路基的复合地基承载力
按总数的1%进行抽检,且不少于3处
沥青混合料面层
石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层的压实度。水泥稳定层基层及底基层的压实度。
每1000m2、每压实层抽检1点
级配碎石及级配碎砾石基层及底基层的压实度。沥青贯入式基层。
每1000m2抽检1点
石灰稳定土,石灰、粉煤灰稳定砂砾(碎石),石灰、粉煤灰稳定钢渣基层及底基层的7d无侧限抗压强度。水泥稳定层基层及底基层的7d无侧限抗压强度
每2000m2抽检1组(6块)
水泥稳定层基层及底基层的原材料。级配碎石及级配碎砾石基层及底基层的原材料
按不同材料进厂批次,每批次抽检1次
水泥稳定层基层及底基层的弯沉值。级配碎石及级配碎砾石基层及底基层的弯沉值。沥青贯入式基层的弯沉值。
每车道、每20m测1点
热拌沥青混合料的沥青
按同一生产厂家、同一品种、同一标号、同一批号连续进场的沥青(石油沥青每100t为1批,改性沥青每50t为1批)每批抽检1次
热拌沥青混合料品质
符合马歇尔试验配合比要求,每日、每品种检测1次
热拌沥青混合料的面层压实度,厚度
每1000m2抽检1点
热拌沥青混合料的面层弯沉值
每车道、每20m测1点
水泥混凝土面层
按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号连续进场的水泥,袋装不超过200t为1批,散装不超过500t为1批,每批抽样不少于1次。
混凝土中的外加剂
按进场批次,每批次不少于1次
按进场的批次进行抽样,同一厂家、不同类型的原材抽样不少于1次
按进场批次,每批次不少于1次
粗集料、细集料
同产地同品种且规格连续进场的集料,每400m3为一批,不足400m3按一批计,每批抽检1次
混凝土面层的厚度,抗滑构造深度
每1000m2抽检1点
混凝土面层的弯拉强度
每100m3的同配合比的混凝土,取样1次,不足100m3的按1次计
铺砌式面层
人行道铺砌
料石面层、预制混凝土砌块的砂浆抗压强度
同一配合比,每1000 m2为1组(6块),不足1000 m2取1组
预制混凝土砌块的砌块强度
料石铺砌人行道面层、混凝土预制块的路床与基层的压实度
同一品种、同一规格每1000 m2抽样1次
每100m抽查2点
料石铺砌人行道面层、混凝土预制块的砂浆强度
同一配合比,每1000 m2为1组(6块),不足1000 m2取1组
料石铺砌人行道面层、混凝土预制块的石材、预制砌块强度
按进场批次、同一品种、同一规格抽样不少于1次
人行地道结构
填方地基的压实度,挖方地段的钎探
每个通道抽检3点
防水层材料
同品种同牌号材料每批次1次
按进场的批次进行抽样,同一厂家、不同类型的原材抽样不少于1次
混凝土强度
每班或每100 m3为1组(3块),少于100 m3按1组计
砂浆抗压强度
同一配合比,每50 m3为1组(6块),不足50m3取1组
地基承载力的触(钎)探
每道挡土墙抽检3点
路外回填土压实度
每压实层抽检3点
按进场的批次进行抽样,同一厂家、不同类型的原材抽样不少于1次
混凝土强度
每班或每100 m3为1组(3块),少于100 m3按1组计
砂浆抗压强度
同一配合比,每50 m3为1组(6块),不足50m3取1组
砌块、石料的强度
每品种、每检验批抽检1组
附属构筑物
混凝土路缘石强度
每种、每批抽检1组(3块)
雨水管(口)、护坡、排水沟(截水沟)、护栏柱、倒虹管及涵洞的基础混凝土强度
每100 m3为1组(3块),少于100 m3按1组计
《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008
雨水管(口)、护坡、倒虹管及涵洞的砌筑砂浆
同一配合比,每50 m3为1组(6块),不足50m3取1组
雨水管(口)、倒虹管及涵洞回填土压实度
每压实层抽检3点
排水沟(截水沟)预制砌块强度
每种、每批抽检1组(3块)
倒虹管及涵洞的地基承载力的钎探
每条管道抽检不少于3点
隔离墩混凝土强度
每种、每批(2000块)1组
复合钢管、给水衬塑可锻造铸铁管件、给水涂塑复合钢管、金属及塑料管材、铝塑复合板、波纹管、穿线管、预应力混凝土用纹管
按同一生产厂家、同品种、同规格、型号的进场批次抽检1次
附表9&& &&&&&市政桥梁工程主要复检项目
以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态每60t为一批,不足60t按一批计,每批抽检1次
《城市桥梁工程施工与质量验收规范》CJJ2-2008
闪光对焊:以300个接头作为一批,不足300个接头时,仍应作为一批,每批切取6个试件,3个做拉伸试验,3个做冷弯试验。
搭接焊或帮条电弧焊:以300个接头作为一批,不足300个接头时,仍应作为一批,每批切取3个试件,做拉伸试验。
机械连接接头:以300个接头作为一批,不足300个接头时,仍应作为一批,每批切取3个试件,做单向拉伸试验。
混凝土、预应力混凝土
按同生产厂家、同强度等级、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,不足上述数量时,也按一批计,每批抽样不少于一次。
混凝土外加剂
按同生产厂家、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的外加剂,每50t为一批,不足50t时,也按一批计,每批抽样不少于一次
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班伴制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次
预应力混凝土
按进场的批次,不同型号、不同规格的每批抽样不少于一次。
预应力筋用锚具、夹具、连接器
石材抗压强度
按进场的批次,不同型号、不同规格的每批抽样不少于一次
同产地至少抽一组试件
混凝土砌块的抗压强度
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的砼,取样不得少于一次;每工作班伴制的同一配合比的砼不足100盘时,取样不得少于一次
每个构筑物同类型同强度每100 m3砌体为1批,不足100 m3的按1批计,每批取样不得少于1次
按同生产厂家、同强度等级、同品种、同批号、同出厂日期且连续进场的水泥,袋装不超过200t为一批,散装不超过500t为一批,不足上述数量时,也按一批计,每批抽样不少于一次。
填土上当年筑路填方的压实度
每个基坑,每层4点
管线填方的压实度
每条管线,每层1点
混凝土灌注桩
全数检测桩身完整性,每根桩在浇筑地点留置的混凝土抗压强度试件不得少于2组
地下连续墙水下混凝土
全数检测,混凝土无损检测报告
钢梁及结合梁
钢材:国外进口钢材;钢材混批;板厚&40mm,且设计有E向性能要求的原板;建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材,设计有要求的钢材;对质量有疑义的钢材。
按进场批次,同一厂家、不同类型的原材每批抽一组
高强度螺栓连接副等紧固件的复验
按出厂批每进场批次抽取8副。
高强度螺栓的栓接板面(摩擦面)除锈处理后的抗滑移系数复验
按出厂批每进场批次抽取3组。
超声波100%,射线10%
水泥混凝土桥面铺装层的水泥、混凝土中的外加剂、钢筋、钢纤维、粗细骨料、厚度、抗滑构造深度、混凝土面层的弯拉强度
同城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008中的水泥混凝土面层
沥青混凝土桥面铺装层的热拌沥青混合料的沥青、品质、压实度、厚度、面层的弯沉值
同城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ1-2008中的沥青混合料面层
大型伸缩装置与钢梁连接处的焊缝
全数超声波检测
饰面砖的粘接强度检测
每300 m2(不足300 m2按300 m2计)同类墙体为1组,每组取3个试样
上一篇:&& & &
Copyright 2015 乐山市建设工程质量检测中心&&&&&蜀ICP备号
版权所有:乐山市建设工程质量检测中心& &
地址:乐山市市中区春华路南段710号,电话:2126809

我要回帖

更多关于 混凝土抗压强度计算 的文章

 

随机推荐