在建工程地下室应该设消防应急照明分配电装置么

应急灯设置规范_百度知道2016年一级注册消防工程师《案例》每日一练(01.21)
某置业公司拟建一商场,商场地上6层、地下1层,单层建筑面积4560m2,建筑高度22.8m。施工现场主要由可燃材料堆场、其他材料堆场、固定动火场所、宿舍办公区、加工区、厨房操作间等组成,其中宿舍区分为2栋,每栋为2层建筑,每层约250m2,请分析确定该施工现场消防设施的配置及要求。
拖动下列白色区域即可查看答案与解析
该施工现场应配消防设施有:
1)灭火器。该施工现场应在可燃材料堆场、可燃材料加工区、固定动火场所、临时动火场所、厨房操作间、变配电房、宿舍办公区等区域配置磷酸铵盐ABC干粉灭火器,对于该施工现场而言,固定动火场所单具灭火器的灭火级别为3A,办公宿舍区为1A,其他区域为2A,每个配置点不少于两具。
2)室外消防给水系统。因该建筑物的体积为大于10000m3,所以应设置室外消防给水系统,其中临时用房的室外消防川水量为10L/s,火灾延续时间为1h,该在建工程的临时室外消防用水量为20L/s,火灾延续时间为2h/s一般临时给水管网宜布置成环状,最小管径不应小于DN100,室外消火栓应沿在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场均匀布置,距在建工程、临时用房及可燃材料堆场及其加工场的外边线不应小于5m,室外消火栓的间距不应大于120m,室外消火栓的最大保护半径小应大于150m。
3)室内消防给水系统。因该建筑物的体积为大于30000m3,所以应设置室内消防给水系统,该在建工程的临时室内消防用水量为15L/s,火灾延续时间为1h。该在建工程的临时消防竖管的设置位置应便于消防人员操作,其数量不应少于2根,当结构封顶时,应将消防竖管设置成环状,管径不应小于DN100。室内消防给水系统应设消防水泵接合器,其与室外消火栓或消防水池取水口的距离宜为15m~40m。每个室内消火栓处只设接口,不设水带、水枪,但要做好保护措施。消火栓接口的前端应设置截止阀。消火栓接口或软管接口的间距不大于50m。
4)临时应急照明。该施工现场的地下室施工现场设置临时应急照明。该应急照明的照度不应低于正常工作所需照度的90%,临时消防应急照明灯具宜选用自备电源的应急照明灯具,自备电源的连续供电时间不应小于60min。
5)临时消防用电。该施工现场的消火栓泵应采用专用消防配电线路,专用消防配电线路应自施工现场总配电箱的总断路器上端接入,且应保持不间断供电。
更多精彩请看:
告别工地:
变成高富帅:
当上总经理:
迎娶白富美:
走向人生巅峰:
已投稿到:
以上网友发言只代表其个人观点,不代表新浪网的观点或立场。电气工程分区
查看: 1938|回复: 5
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1245帖子
图纸设计没有具体说明,但实际验收过程中消防部门提出要求,是否规范有明确要求?大家指点一二。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1245帖子
补充 为单管荧光灯或双管荧光灯。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1410帖子
五星工程师, 积分 1410, 距离下一级还需 1090 积分
原帖由 guolei2002 于
19:47 发表
图纸设计没有具体说明,但实际验收过程中消防部门提出要求,是否规范有明确要求?大家指点一二。
&高规&9.2.5 应急照明灯和灯光疏散指示标志,应设玻璃或其它不燃烧材料制作的保护罩。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1245帖子
感谢GDX8785老师指点!如果建筑本身不属于高层建筑。是否也要执行次规定呢?
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1410帖子
五星工程师, 积分 1410, 距离下一级还需 1090 积分
原帖由 guolei2002 于
21:59 发表
感谢GDX8785老师指点!如果建筑本身不属于高层建筑。是否也要执行次规定呢?
是的.这规定我的理解是:和是不是高层没有关系
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分3083帖子
二星高级工程师, 积分 3083, 距离下一级还需 917 积分
赞同3楼的说法,只要是作为应急用的灯具,都要加不燃的防护罩。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)终于懂了消防应急照明和疏散指示系统的安装与调试_建筑工程鲁班联盟-爱微帮
&& &&& 终于懂了消防应急照明和疏散指示系统的安装…
源自丨消防百事通 & 海湾GST消防应急照明和疏散指示系统要按照国家标准《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303的要求进行布线,并按照下列要求进行安装与调试。系统的安装消防应急照明和疏散指示系统施工安装前,应首先检查产品的外包装是否破损、外观及结构是否存在问题,并严格按照施工过程质量控制要求,对系统设备、材料及配件进行现场检查(检验)和选型符合性检查,不合格的设备、材料、配件及不符合设计图纸要求的产品不得使用。一、一般要求1、消防应急灯具与供电线路之间不能使用插头连接;2、消防应急灯具安装后对人员正常通行不要产生影响,消防应急标志灯具周围要保证无遮挡物;3、带有疏散方向指示箭头的消防应急标志灯具在安装时应保证箭头指示的疏散方向与疏散方向相同;4、指示出口的消防应急标志灯具应固定在坚固的墙上或顶棚下,安装方式可以明装,也可以嵌墙安装;5、消防应急灯具在安装时应保证灯具上的各种状态指示灯易于观察,试验按钮(开关)能被人工或遥控操作;6、消防应急照明灯具安装时,在正面迎向人员疏散方向,应有防止造成眩光的措施;7、消防应急灯具吊装时宜使用金属吊管,吊管上端应固定在建筑物实体或构件上;8、作为辅助指示的蓄光型标志牌只能安装在与标志灯具指示方向相同的路线上,但不能代替标志灯具;9、消防应急灯具宜安装在不燃烧墙体和不燃烧装修材料上。二、系统主要组件的安装1消防应急标志灯具的安装(1)在顶部安装时,尽量不要吸顶安装,灯具上边与顶棚距离宜大于200mm;吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;(2)低位安装在疏散走道及其转角处时,应安装在距地面(楼面)1m以下的墙上,标志表面应与墙面平行,凸出墙面的部分不应有尖锐角及伸出的固定件;(3)安装在地面上时,灯具的所有金属构件应采用耐腐蚀构件或做防腐处理,电源连接和控制线连接应采用密封胶密封,标志灯具表面应与地面平行,与地面高度差不宜大于3mm,与地面接触边缘不宜大于1mm;(4)在人员密集的大型室内公共场所的疏散走道和主要疏散线路上设置的保持视觉连续的消防应急标志灯具在安装时,箭头指示方向或导向光流流动方向应与疏散方向一致。消防应急标志灯具实物如图所示:消防应急标志灯具实物图2消防应急照明灯具的安装(1)消防应急照明灯具应均匀布置,最好安装在棚顶或距楼地面2m以上的侧面墙上;(2)在侧面墙上顶部安装时,其底部距地面距离不得低于2m,在距地面1m以下侧面墙上安装时,应采用嵌入式安装,其凸出墙面最大水平距离不应超过20mm,且应保证光线照射在安装灯具的水平线以下;不得安装在地面或1~2m之间侧面墙上;(3)吊装时,要采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上。消防应急照明灯具实物如图所示:消防应急照明灯具实物图3应急照明配电箱和分配电装置的安装(1)应急照明配电箱和分配电装置落地安装时宜高出地面50mm以上,屏前和屏后的通道最小宽度应符合《低压配电设计规范》GB50054中的规定;(2)应急照明配电箱和分配电装置安装在墙上时,其底边距地面高度宜为1.3 ~1.5m,靠近门轴的侧面距墙不应小于0.5m,正面操作距离不应小于1.0m。4应急电源盒与配套的安装(1)应急电源盒与灯具间的连接线应采用焊接或压接方式;(2)吊装时,应采用金属吊杆或吊链,吊杆或吊链上端应固定在建筑结构件上;(3)安装在吊顶内时,手动试验装置应安装在能够操作的位置,吊顶处应能打开,并在吊顶下表面设有明显的标识。5应急照明集中电源的安装(1)安装场所应无腐蚀性气体、蒸汽、易燃物及尘土;电池应安装于通风良好的场所,严禁安放在密封环境、有可燃气管道、仓库等场所;(2)落地安装时,宜高出地面150mm以上,屏前和屏后的通道应能够满足更换电池的需求。6应急照明控制器的安装(1)在墙上安装时,应急照明控制器的底边距地(楼)面高度为1.3~1.5m,靠近门或侧墙安装时应保证应急照明控制器门的正常开关,正面操作距离不应小于1.2m;落地安装时,其底边宜高出地坪0.1~0.2m;(2)应急照明控制器应安装牢固,不得倾斜,安装在轻质墙上时,应采取加固措施;(3)应急照明控制器的主电源要有明显标志,并应直接与消防电源连接,严禁使用电源插头。应急照明控制器与其外接备用电源之间应直接连接。接地应牢固,并应有明显标志;(4)应急照明控制器的控制线路要单独穿管。引入应急照明控制器的电缆或导线,配线应整齐,避免交叉,并应固定牢靠;电缆芯线和所配导线的端部,均应标明编号,并与图纸一致,字迹应清晰且不易退色;端子板的每个接线端,接线不得超过2根;电缆芯和导线,应留有不小于200mm的余量;导线应绑扎成束;导线穿管后,应将管口封堵。7疏散指示标志牌的安装(1)安装在疏散走道和主要疏散路线的地面时,其指示的疏散方向应与标志灯具指示方向相同,安装间距不应大于1.5m;(2)固定应牢固,无破损;(3)安装在地面上时,只能采用镶嵌式工艺,其安装后应平整、牢固。8电线电缆选择与线路敷设(1)应急照明集中电源的输出支路和集中控制型系统的控制线路在竖井内敷设、且与竖井内的燃烧性能为B1级以下电线电缆之间没有防火分隔时,应选择燃烧性能为A级的电线电缆;有防火分隔时,可选择燃烧性能为B1级的电线电缆;(2)应急照明分配电装置的输出线路和集中控制型系统的控制线路选择燃烧性能为B1级电线电缆时,应穿金属管保护;也可敷设在燃烧性能为同级别的电缆桥架或线槽中;选择燃烧性能为A级电线电缆时,可明敷;(3)地面安装或潮湿场所安装时,灯具的供电线路和控制线路,均应选择耐腐蚀的橡胶电缆,接线处应有防腐蚀和防潮处理;(4)不同电压等级的线缆不应穿入同一根保护管内,当合用同一线槽时,线槽内应有金属隔板分隔;(5)系统的配电支线应采用铜芯导线,控制线路应采用多股铜芯导线。系统的调试系统的调试应在系统施工结束后进行,调试前对系统中的消防应急灯具、消防应急灯具专用应急电源盒、应急照明集中电源、应急照明控制器、应急照明配电箱、应急照明分配电装置等设备应分别进行单机通电检查。一、消防应急标志灯具和消防应急照明灯具的调试1、采用目测的方法检查消防应急标志灯具安装位置和标志信息上的箭头指示方向是否与实际疏散方向相符。2、在黑暗条件下,使照明灯具转入应急状态,用照度计测量地面的最低水平照度,该照度值应符合设计要求。3、操作试验按钮或其他试验装置,消防应急灯具应转入应急工作状态。4、断开连续充电24h的消防应急灯具电源,使消防应急灯具转入应急工作状态,同时用秒表开始记时;消防应急灯具主电指示灯应处于非点亮状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。5、使顺序闪亮形成导向光流的标志灯具转入应急工作状态,目测其光流导向应与设计的疏散方向相同。6、使有语音指示的标志灯具转入应急工作状态,其语音应与设计相符。7、逐个切断各区域应急照明配电箱或应急照明集中电源的分配电装置,该配电箱或分配电装置供电的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。8、受火灾自动报警系统控制的消防应急照明和疏散指示系统,输入联动控制信号,系统内的消防应急灯具应在5s内转入与联动控制信号相对应的工作状态,并应发出联动反馈信号;对于设计有手动控制功能的系统,操作手动控制机构,使系统转入应急工作状态,相应的消防应急灯具应在5s内转入应急工作状态。二、应急照明集中电源的调试1、分别操作集中电源使其处于主电工作和应急工作状态下,观察应急照明集中电源的主电电压、电池电压、输出电压和输出电流,主电显示和充电显示灯状态是否与生产企业的说明书相符。2、操作手动应急转换控制机构,观察应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具转入应急工作状态的情况。3、断开主电电源,应急照明集中电源和该电源供电的所有消防应急灯具均应转入应急工作状态,应急工作时间应不小于本身标称的应急工作时间。三、应急照明控制器的调试1、操作控制功能,应急照明控制器应能控制任何消防应急灯具从主电工作状态转入应急工作状态,并应有相应的状态指示和消防应急灯具转入应急状态的时间。2、检查应急照明控制器的防止非专业人员操作的功能。3、断开任一消防应急灯具与应急照明控制器间连线,应急照明控制器应发出声、光故障信号,并显示故障部位,故障存在期间,操作应急照明控制器,应能控制与此故障无关的消防应急灯具转入应急工作状态。4、断开应急照明控制器的主电源,使应急照明控制器由备电工作,应急照明控制器在备电工作时各种控制功能应不受影响,备电工作时间不小于应急照明持续时间的3倍,且不小于2h。5、关闭应急照明控制器的主程序,系统内的消防应急灯具应能按设计的联动逻辑转入应急工作状态。四、系统功能调试1非集中控制型系统功能调试(1)分别操作自带电源型系统的手动转换装置和模拟消防联动自带电源型系统的应急照明配电箱,系统应转入应急工作状态;(2)分别操作集中应急电源的手动转换控制装置和模拟消防联动集中电源型系统的集中应急电源或应急照明分配电装置,系统应转入应急工作状态;(3)分别操作应急照明分配电装置的转换开关和模拟消防联动集中电源型系统的应急照明分配电装置,应急照明分配电装置供电的所有消防应急灯具应转入应急工作状态。2集中控制型系统功能调试(1)模拟消防联动控制信号,应急照明控制器应控制相关消防应急灯具转入应急工作状态;(2)应急照明控制器应能控制并显示系统内所有的消防应急灯具、消防应急电源、应急照明分配电装置及其它附件的工作状态;(3)手动控制消防应急照明控制器,使消防应急灯具转入应急工作状态,相关消防应急灯具应转入应急工作状态。附:海湾应急照明和疏散指示系统介绍系统设计必要性——安全的保障动态导向的重要性大空间建筑,通道复杂,静态、一成不变的疏散指示不能迎合火灾发生时多渠道、安全可靠疏散的要求。就近指引的独立型消防应急灯具不能随火势烟雾走势等外部信息做出合理的疏散方向指引。为了做到安全、快速的疏散,必须引入动态疏散理念,以外部火灾信息为依据,根据实时的火灾及烟雾走势,及时调整及优化疏散路径。集中维护管理产品自身的特性和其使用环境决定了消防应急灯具维护困难。关键模块、电池容量、应急时间、应急转换等故障不易发现。智能型系统的集中维护管理功能能对产品进行自检,对多种功能模块故障进行主报,声光提示。这种集中维护管理功能避免了繁复杂的人力维护工作,节省运作成本,提高了产品的可靠性、安全性,同时也确保消除因消防应急灯具故障所产生的疏散盲区。系统简介及工作原理系统主机与FAS(火灾自动报警系统)主机联动,在火灾发生时,根据FAS探头探测的火源发生点及烟雾蔓延方向,与防火卷帘门控制系统进行无缝联动,智能地为建筑内的人群指示出最佳疏散路线,让被困人员安全、准确、迅速地逃离火灾现场。智能终端采用内嵌高性能单片机控制技术,实现对终端及时监控及控制操作;控制主机平时通过总线网络实时监控各个终端,实时报告终端设备故障,方便维护;在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后自动开始工作,如频闪、变向、开,灭灯等工作,实时智能的为现场人员指示出最佳,最安全的疏散路线。系统组成GST海湾远见系列消防应急照明和疏散指示系统主要包括HW-C-60W-N100/N110应急照明控制器、HW-DL-1KVA-N200应急照明集中电源、HW-FP-300W-N300应急照明分配电装置、N400系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具、N500系列集中电源集中控制型消防应急标志灯具以及N600系列集中电源集中控制型消防应急照明灯具等产品。主要功能系统监控功能在正常情况下,GST海湾远见系列消防应急照明和疏散指示系统的所有终端设备(应急疏散标志灯、应急照明灯、应急电源及分配电装置)均处于被监视状态;在系统控制主机上可以监视每一个现场终端设备的工作状态,系统控制主机与每一个现场终端设备的通讯状态以及控制主机的工作状态。系统指示功能火灾情况下,GST海湾远见系列消防应急照明疏散指示系统根据系统内置独创的网格化智能分析模块,针对风向、就近出口、火灾的走势、人群密度分析,给出最优最安全的疏散路径指示;指导智能消防应急标志灯的指示方向,以及应急照明灯的开启,帮助建筑内的人群实时地选择最佳逃生路线,指引安全逃生方向,加快逃生速度、提高逃生成功率。消防联动功能GST海湾远见系列消防应急疏散指示系统可与火灾自动报警系统产品无缝对接,第一时间得到火灾的信息,系统内置的独创的网格化智能分析模块计算出最佳逃生路线,最大程度减免损失。智能动态导向完全满足GB新国标,疏散终端内嵌高性能工业CPU芯片,配合控制器完成火灾应急时的疏散指示功能;同时提供24H不间断自检,及时、准确地显示所有的消防应急标志/照明灯的运作情况,在监控室可全部掌控所有终端的的运行情况,消除了疏散指示盲区,提高了设备的可靠性和建筑物的安全性。控制器易操作易维护控制器完全按照GB新国标设计,同时提高了设备的易操作和易维护性,全部采用人机交互的图形操作界面,实时图标形式形象的显示每个区域的终端设备的工作状态和疏散方向;具有历史信息一键查询,命令一键发布,避免了繁琐的输入方式,降低对使用人员的技术能力要求。疏散终端指示方向可调整和频闪智能终端根据国标要求支持频闪功能和方向可调功能,常时光源常亮,火灾时,灯具自动转入频闪功能。在火灾中,浓烟中的频闪功能显著提高灯具光源的能见度;平常时就近指向安全出口,火灾时,根据火灾报警信息对方向指示灯具进行指示方向的优化调整。产品应用产品广泛应用于机场、轨道交通、隧道、客运枢纽、医院、学校、体育馆、展览馆、星级酒店、高端商业楼盘等场所。建筑工程鲁班奖赏析建筑工程鲁班人交流每日精选,晚间发布寓学于乐,共同进步↓长按识别,加入联盟↓
点击展开全文
悄悄告诉你
更多同类文章
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
阅读原文和更多同类文章
可微信扫描右侧二维码关注后
还可知道有多少人阅读过此篇文章哦
建筑工程鲁班奖赏析;
建筑工程鲁班人交流。
每日精选,晚间发布;
寓学于乐,共同进步。
您的【关注和订阅】是作者不断前行的动力
本站文章来自网友的提交收录,如需删除可进入
删除,或发送邮件到 bang@ 联系我们,
(C)2014&&版权所有&&&|&&&
京ICP备号-2&&&&京公网安备34

我要回帖

更多关于 应急照明分配电装置 的文章

 

随机推荐