跪求网站你懂的指导把那根线弄掉或插上可以让这个线路用电不受总闸控制

注册日期:
来自:江西其他城市
把电表后的空开大小看好后告诉大家。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
3P空调一般是不用插座的,因为没有插头,还是用空开直接控制好。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
看此现像很有可能是过载引起的跳闸,不过按理说快热炉功率也就2000W左右,不应该。你再看看电表的电流参数,也就是括号内的数字,比如5(20)A、10(40)A、15(60)A等等,数字过小就表示容量低,不过现在新做的小区一般都用第二档即10(40)A。
还有电表后应该有个空开(有的小区是在电表前),空开上也有额定电流参数,比如C20、C32、C40、C50等等,如果数字过小比如C10等,就是过载引起的,如果数字较大就可能是空开问题,更换一个再看看;更换多大的要看电表括号内的数字来,只能小或相等,不能大于它。
至于户内总开关,你的不跳,可能是因为用的是较大的,最好说下是多大的,还有入户总线是多大的。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
户内总开关的大小选择是有条件的,不是越大越好,否则起不到保护作用。
另外,户内总开关带漏保并不合理。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
没有图片,不知道那个保险丝的作用,最好让小区电工来确认一下。
如果这个保险丝和你家入户用电没有关系,那可以根据入户线的大小(即电表后到你家的总线)更换合适的空开,如果入户总线是10平方则可用2P40A空开,6平方用32A的。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
既然总线是6平方,那还是把空开换成32A吧,换40A的很免强。如果方便可以把表箱的照片也传上来。
户内总开关用63A是大了,没什么作用的,何况总闸带漏保本般使用就不方便(LE就是电子式漏电保护器的意思),也换用32A的2P总开关就可以了。
C16指额定电流16A。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
手机上看不清图片。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
又看不到图片了。
现在楼主还没说是哪个开关跳闸。
从昨天粗看的图片情况判断一下,表箱里那个黑色开关可能是在表前的,为了更换电表时拉闸,保险可能是表后控制你家火线的。你可以请位电工来测一下,先把黑色空开关断再测保险的里面的桩头(任意一个)是否有一个带电,如果没电说明黑开关在前,反之是保险在前。
如果可以,最好把两个开关都更换成32A的微型断路器(一个2P一个1P的),不过这要看物业或供电部门是否允许。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
2P就是同时开断火、零线的断路器呀,你图上那个黑的就算是2P的,不过现在的微断都更小型化了,比如你家里的那些,所以黑色的那个可以换个新的电流大一些的。1P微断可以替换下那个保险丝,现在谁还用这么老的保险。
你们那里电业局还算负责的,找它们换开关应该可以,只要把你的问题说明白。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
本来应该是各个插座回路(挂式空调插座除外)分别用漏电微断的,但你肯定不会这么做了,一套下来花不少钱,而且照明回路和插座回路之间不能相混。还是把总闸换小吧。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
楼上已经说很好了。
我的建议:如果入户线是埋墙进入室内,两个总闸就用32A的,如走明管则可以用40A的,总之应该都够用了。
地热不了解(我是南方人)、10升电热器也没听说过。漏电断路器如果用施耐德的则要80一个,国产的便宜一半吧,最好别用那种45MM和63MM宽度规格的垃圾货。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
我的建议:如果不经常一家人外出,冰箱可以并入厨房一路内;电热水器如果功率在2000W以内可以并入卫生间一路,则冰箱和电热水器断路器取消。厨房、卫生间、普通插座有必要改为漏电断路器,通过以上简化也空出了足够位置。
另外现在施耐德新品有一种刚上市的漏电断路器,只占一个位置,不过还很难买到,型号为DPN VIGI+
各个回路断路器规格的调整,在电线定死的情况下只能看你回路电线的截面积来,4平方用20A、2。5平方用16A,1。5用10A。
至于原来的户内总开关,建议你直接从窗口扔出去,根据你家的情况,这种东西不管用在户内还是表箱都没意义,原因有二:太杂,太大。
直接用2P断路器是最好的。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
最初由第62楼 的 APOLLON 发表:总开带漏保即可 漏电起跳电流是一样的分路无必要装,除非总开不带漏保分路才装漏保
随意合并线路也是不可取的 合并以后空气开关按照多大的选择? 4平方的线路应该用25A的空气开关,你把两条4平方的合并了 你不并不能加大空气开关到50A 因为那样4平方线路过流的时候空气开关并不会起跳造成过热烧毁
要保证线路安全,你还是只能用25A的开关但是这样本来两条可以用25A电器的线路现在只能一起用了,这两条线路上就不能同时用大电器了
如果冰箱单独排的线路是2.5平方的就应该用16的空气开关,而如果将一条4平方的线路和他合并,那这个空气开关就应该是是以保护最细的那根电线的承载能力来设置,另外一条4平方的线路也就浪费了
所以配电线路要细分
第一段,建议你再仔细想想,是总开带漏保还是各插座回路带漏保合理。
第二段,合并线路是因为配电箱位置限制,不得已而为之;4平方线用25A,在家装中一般只针对单一大功率电器而言如3P空调;没有谁会把两路大功率回路并成一路的,那不合理。
第三段,我说冰箱并入厨房是因为看楼主厨房和冰箱都用C16断路器,以为就都是2。5平方线,也怪我没问清线路多大。冰箱的功率并不大,如果用的是2。5平方线,完全可以和其它使用2。5平方线的插座回路合并,这并不存在浪费或不能用大电器的情况。
这样一来加上总闸多出来的两个位置,完全可以把厨、卫、插座等几个回路换成漏电微断。
又仔细看了下楼主使用的回路断路器规格,不知道具体的线径多大,仅从分配上看,厨房和卫生间这些地方大功率电器较多,按理应该用4平方线和20A的漏电微断。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
最初由第63楼 的 niuniu6 发表:怎么看分线是4平方还是2.5平方,是用肉眼看眼的粗细么?
在现场一般可以看出来,不过如果是图片则不好确认。1。5、2。5、4、6平方单股铜线芯直径分别为1。38、1。78、2。25、2。76
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
有的,施耐德DPNa
VIGI+和DPNN
VIGI+两种,分断能力不同而已,均为18MM宽度,即一位。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
这样的明管总线你要用40A总闸也可以,不过套用铜业协会的推荐值,这种敷设方式电线长期安全载流量为41A左右,个人认为用32A总闸更保险一点。
你原来的室内总闸最好别放到表箱里去,都是30MA漏电起跳,漏电情况下可能回路漏电断路器跳,也可能这个总闸跳。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
最初由第75楼 的 niuniu6 发表:
我是想临时用一下,回路漏电目前位置不够。等1位漏保买到,那个63A的就不用了。换成40A的。
室内换成32A的。
就是现在:
电表:63A漏保
室内:40A总开关
以后:
电表:40A总开关
室内:32A总开关,支路全换1位漏保开关。
这样,现在就买个40A总开关就行了。漏保安全暂由63A负责。
等支路1位漏宝出来。40A的换电表那里,室内的换32A,支路换漏保。
否则,63A现在扔了。我要买两个总开关,一个电表,一个室内。为了安全,一个总开关要带上漏保;等以后支路换漏宝后,总开关带漏保又不方便,还要再换。等于前后我要买三个总开关。
如果63A的那个剩余电量值ok的话,就先临时用一下,应该可以吧。 真够麻烦的。你的电箱也有16位了吧。
不管装一位还是两位的漏保,你要确定各插座回路之间、各回路和照明回路之间是独立的,如果它们之间在回路上有联系,那么漏保就会合不上闸。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
最初由第85楼 的 smj59418 发表:按照楼主上传的图片,这两个牌子都不怎么样,上海三开关已经倒闭了。再说这个型号属于淘汰型号,而那个什么人民的更烂,无论是你装的那个人民还是提到的什么正宗的人民企业集团都是温州产品,质量上保证不了,选择家用空开一般以下几个牌子:施耐德、上海良信、西门子、ABB等,至于别的几乎都不怎么样,楼主装的那个我估计价格不会超过20元,属于最烂的那种 同意。
外加一个,正泰的DZ系列也不是什么好货。
你快乐我也快乐。
注册日期:
来自:江西其他城市
最初由第92楼 的 flay 发表:偶来也提个问题,家里是五个空调 现在是开两个空调 一个油汀,不能打开微波炉, 一开就断外面的保险,已经断三五次了,害得我们不敢同时开了. 一事不明,家里是63带漏电总开,40A漏电保护,进户线换成了十平方线, 为毛不能同时开,外面的是老的电箱,数据不明,有一点就是一断就是外有的保险,家里从来不跳.
请达人来指点.
线换粗了,但保险没换大,线是自已换的还是供电局换的?
你快乐我也快乐。
你需要登录后才可以回贴送电线路对采石场安全距离
送电线路对采石场安全距离
气中进行爆破作业,禁止在黄昏和夜间作业不准同车运输或与其它物品混装搬运过程中不得扔砸撞,应轻拿轻放药包加工装药作业中,严禁携带火柴打火机等引火物品,严禁在作业场所吸烟装药和充填应用木质炮棍;深孔爆破出现药包堵塞时,在未装人起爆药柱等敏感爆破器材前,应采用铜或木制长杆处理;装起爆药柱时严禁投掷或冲击禁止使用石块块度大于和易燃材料填塞炮孔;填塞要十分小心,不得破坏起爆线路;禁止捣固直接接触药包的填塞材料或用填塞材料冲击起爆药柱禁止拔出或硬拉起爆药柱的导火索或导爆管深孔爆破,每个炮孔应使用两只毫秒组成复式网路,在进行爆破网路联接时,应防止塑料导爆管拉细拉断变形和打死结当装药充填联线等全部工作完成后,必须由爆破班长和爆破技术员进行技术检查后,确认无误,方准发出信号进行起爆当装药联线检查工作全部完成后,发出预告信号竖红旗鸣警笛,警戒人员按各自地点范围进行警戒,其余人员进人避炮棚内;各工矿设备应撤离危险区发出预告信号后,燥破范围内禁止闲杂人员进人警戒人员全部按指定地点就位后,检查警戒危险区内确认无人后,才可发出起爆信号竖绿旗爆破作业应按要求,严格遵守起爆时间起爆分钟后,由两名爆破工作进人爆破现场进行检查,确认无拒爆盲炮现象,即发出解除警戒信号撤掉绿旗,警戒人员撤回;如发生或怀疑拒爆,必须经过分钟后方准进入现场检查拒盲炮区应插上红旗警示,并报告有关领导组织人员进行处理矿山设备安全操作保养规程挖掘机安全操作规程一挖掘机司机,应遵守一般安全技术规程的规定二挖掘机在工作前,应做好下列准备工作向施工人员了解施工条件和任务内容包括填挖土的高度和深度边坡及电线高度地下电缆各种管道坑道墓穴和各种障碍物的情况和位置挖掘机进入现场后,司机应遵守施工现场的有关安全规则挖掘机在多石土壤或冻土地带工作时,应先进行爆破再进行挖掘按照日常例行保养项目,对挖掘机进行检查保养调整紧固检查燃料润滑油冷却水是否充足,不足时应予添加在添加燃油时严禁吸烟及接近明火,以免引起火灾检查电线路绝缘和各开关触点是否良好检查液压系统各管路及操作阀工作油缸油泵等,是否有泄漏,动作是否异常检查钢丝绳及固定钢丝绳的卡子是否牢固可靠将主离合器操纵杆放在“空档”位置上,起动发动机若是手摇起动要注意摇把反击伤人;若系手拉绳起动,不可将拉绳缠在手上检查各仪表传动机构工作装置制动机构是否正常,确认无误后,方可开始工作发动机起动后,严禁有人站在铲斗内臂杆上履带和机棚上三挖掘机在工作中,应注意下列安全事项挖掘机工作时,应停放在坚实平坦的地面上轮胎式挖掘机应把支腿顶好挖掘机工作时应当处于水平位置,并将走行机构刹住若地面泥泞松软和有沉陷危险时,应用枕木或木板垫妥铲斗挖掘时每次吃土不宜过深,提斗不要过猛,以免损坏机械或造成倾覆事故铲斗下落时,注意不要冲击履带及车架配合挖掘机作业,进行清底平地修坡的人员,须在挖掘机回转半径以内工作若必须在挖掘机回转半径内工作时,挖掘机必须停回转,并将回转机构刹住后,方可进行工作同时,机上机下人员要彼此照顾,密切配合,确保安全挖掘机装载活动范围内,不得停留车辆和行人若往汽车上卸料时,应等汽车停稳,驾驶员离开驾驶室后,方可回转铲斗,向车上卸料挖掘机回转时,应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过卸料时,铲斗应尽量放低,但又注意不得碰撞汽车的任何部位挖掘机回转时,应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动,禁止急剧回转和紧急制动铲斗未离开地面前,不得做回转走行等动作铲斗满载悬空时,不得起落臂杆和行走拉铲作业中,当拉满铲能性电气装置安装工程架空送电线路施工及验收规范高压架空线路和发电厂变电所环境污区分级及外绝缘选择标准电业安全工作规程电力线路部分电业生产事故调查规程架空送电线路设计技术规程高压线路用复合绝缘子使用导则基本要求线路的运行工作必须贯彻安全第一预防为主的方针,严格执行有关规定运行单位应全面做好线路的巡视检测维修和管理工作,应积极采用先进技术和实行科学管理,不断总结经验积累资料掌握规律,保证线路安全运行运行单位应参与线路的规划路径选择设计审核杆塔定位材料设备的选型及招标等生产全过程管理工作,并根据本地区的特点运行经验和反事故措施,提出要求和建议,力求设计与运行协调一致对于新投运的线路,应执行,按有关规定把好验收移交关运行单位必须建立健全岗位责任制,运行管理人员应掌握设备状况和维修技术,熟知有关规程制度,经常分析线路运行情况,提出并实施预防事故提高安全运行水平的措施,如发生事故,应按的有关规定进行运行单位必须以科学的态度管理送电线路,可探索依据线路运行状态开展维修工作,但不得擅自将线路分段维修或延长维修周期每条线路必须有明确的维修界限,应与发电厂变电所和相邻的运行管理单位明确划分分界点,不得出现空白点新型器材设备和新型杆塔必须经试验鉴定合格后方能试用,在试用的基础上逐步推广应用严格执行中华人民共和国电力法电力设施保护条例电力设施保护条例实施细则,防止外力破坏,做好线路保护及群众护线工作绝缘子爬电比距的配置必须依据的规定可参见附录,按照各网省电力公司审定后的污区分布图进行,并适当提高绝缘水平导线地线应采取有效的防振措施,运行中应加强对防振装置的维护,以及对防振效果的检测及以上架空送电线路必须装设准确的线路故障测距定位装置,低电压等级的重要线路或巡线困难的线路也应装设故障定位装置线路的杆塔上必须有线路名称杆塔编号相位以及必要的安全保护等标志,同塔双回多回线路应有色标运行单位可根据本规程编制现场规程或补充规定,由本单位总工程师批准后实施运行标准设备运行状况超过下述各条标准或出现下述各种不应出现的情况时,应进行处理杆塔与基础杆塔基础表面水泥脱落钢筋外露装配式基础锈蚀基础周围环境发生不良变化;杆塔的倾斜横担的歪斜程度超过表的规定;表杆塔倾斜横担歪斜最大允许值类别钢筋混凝土杆铁塔杆塔倾斜度包括挠度适用于及以上高度铁塔适用于以下高度铁塔横担歪斜度铁塔主材相邻结点间弯曲度超过;钢筋混凝土杆保护层腐蚀脱落钢筋外露,普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹横向裂纹,缝隙宽度超过,预应力钢筋混凝土杆有裂缝;拉线棒锈蚀后直径减少;镀锌钢绞线拉线断股,镀锌层锈蚀脱落导线与地线导地线由于断股损伤减少截面的处理标准按表的规定;表导线地线断股损伤减少截面的处理?处理方法损伤情况线别缠绕或护线预绞丝用补修管或补修预绞丝补修切断重接钢芯铝绞线钢芯铝合金绞线断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积断股损伤截面占铝股或合金股总面积钢芯断股断股损伤截面超过铝股或合金股总面积铝绞线铝合金绞线断股损伤截面不超过总面积断股损伤截面占总面积断股损伤截面超过总面积镀锌钢绞线股断股股断股股断股股断股股断股注如断股损伤减少截面虽达到切断重接的数值,但确认采用新型的修补方法能恢复到原来强度及载流能力时,亦可采用该补修方法进行处理,而不作切断重接处理导地线表面腐蚀外层脱落或呈疲劳状态,应取样进行强度试验若试验值小于原破坏值的,应换线绝缘子瓷质绝缘子伞裙破损,瓷质有裂纹,瓷釉烧坏;玻璃绝缘子自爆或表面有闪络痕迹;合成绝缘子伞裙护套破损或龟裂,粘接剂老化;绝缘子钢帽绝缘件钢脚不在同一轴线上,钢脚钢作及时消除隐患,发现坡面的裂隙浮石悬石伞檐等情况,必须迅速处理每天爆破作业结束后都要及时检查和清除浮石发现重大隐患不能处理时,要及时向上级有关部门报告防止高空坠落的措施一人员滑跌与坠落原因露天采场应设分阶段平台,设备的走台梯子相邻阶段的人行坡道等在高处行走,可能因以下因素造成滑跌与高处坠落未系安全带绳;未设置防护栏扶手设施;工人上山道路靠近边坡,未采取防护措施二人员滑跌与坠落预防措施根据上面结果,矿山企业应采取积极的预防高处坠落的措施矿山企业应尽量避免或减少登高临边作业;在边坡较陡高度较大的地段溶洞陡岩等危险地段应设立警示标志,禁止人员进入进入采场的人员必须佩戴安全帽,穿戴好防护用品凡是在距地面以上和在超过°斜面上的作业人员,必须按规定系好安全带或安全绳安全绳应当拴在牢固的地点,严禁多人同时使用一条安全绳防止高空坠落还可布设安全网作业人员不得站在危石浮石上悬空作业在人工装运作业时,应有专人监护,防止坡面落石,严禁在同一坡面上下双层或者多层作业提高人员身体素质,定期对员工进行体检,发现身体状况不宜高处作业时,应及时调离高处作业岗位经常组织员工进行安全教育学习和技术培训,增强职工的安全意识,提高作业人员的作业技能爆破一爆破爆破是指爆破作业中发生的伤亡爆破在矿山生产中占有很重要的地位和起爆器材以及由它们组装成的爆炸装置都是易燃易爆的危险物因此,在爆破材料的加工的储存使用运输以及爆破作业施工准备炮位验收起爆体加工装药堵塞起爆检查等任何一个环节中,稍有不慎就有可能发生爆炸保管造成的如不妥善保管,有可能发生燃烧和爆炸的危险所以应加强对及用电的管理,严格执行有关盲炮处理不当造成在爆破工作中,由于各种原因造成起爆药包或导爆索瞎火,部分或全部未爆的现象叫盲炮爆破中发生盲炮,如未及时发现或处理不当,潜在危险极大往往因误触盲炮,打残眼或摩擦震动等引起盲炮爆炸,造成重大爆破后过早进入现场引起的过早进入现场,可能遇到延迟的严重,不在规定的时间内爆炸,有时延迟时间可长达小时,甚至更长爆破时警戒不严安全距离不够造成的爆破时警戒不严或爆破信号标志不明确,以及安全距离不够,也会引起爆炸早爆在爆破工作中,因操作不当或因受某些外来特殊能源作用造成或的早爆二爆破作业必须遵循下列规定露天爆破作业必须遵守爆破的有关规定现场必须设置坚固的人员避炮设施大雾天黄昏夜晚禁止进行爆破雷雨天应停止作业,并撤出危险区;各采区爆破作业必须实行定时爆破爆破期间,进入爆破场所的所有通道应处于岗哨的监视之下,每个岗哨应处于相邻岗哨视线范围之内,以免伤及人畜裸露药包爆破即糊炮等,必须保证先爆的药包不致破坏其它药包如不能达到此要求,只准用齐发起爆禁止用石块覆盖药包爆破应形成台阶,并符合爆破说明书有关钻眼装药填泥起爆顺序等项规定采用分段电起爆,炮孔间距应保证其中一个炮孔爆破时不至于破坏相邻的炮孔爆破作业人员禁止穿化纤衣服装填的炮孔数量,应以一次爆破为限如无盲炮,从最后一响算起,经分钟后才准进入爆破地点检查,若不能确认有无盲炮,应经分钟后才能允许进入爆破区检查爆破前,应在危险区的边界和各通道上设立岗哨和标志,绝对保证矿山旁侧道路上行人及车辆的安全,所有人员必须按照爆破的规定撤离爆破区至安全地带,并按统一规定的信号发三遍,确认无人后再进行起爆失效的爆破器材要按规定要求进行销毁认真爆破工作的实践经验,适当调整爆破技术参数炮孔采用堵炮泥等措施,以控制飞石提高爆破质量如遇到盲炮,应遵守以下蚫皊^?頞枻罷塠膲 ,^?頞饄^蠎纇錱^覊簢^≧硵鵽^艛^?翑翑峽鰛玏芠^?+踁飌??+?坢奲奲奲奲 ??孴?豽????^枻罷饄蛓^栆梬塺?鋘襨?篘鴙 蚫錧栆鉙?`璸?篘鴙 敄粂栆梬愇様柣梬蜰婲`篘鴙 枻鰛飌檈篘鴙 枻鰛飌檈篘鴙 枻鰛飌檈篘鴙  朥齎禰銷豰?齹汻錧倢?罷剉顅?倐?篘孴齎齎禰蟸訷銷,鱏豰?齹汻錧倢?罷剉顅 ?,?騗蟸齎?杫芉 ?皊圢裇^ ?陙^錯嵔 齎禰蟸訷鸑踲罭 ^孨孨錯豰?齹汻錧倢?罷剉顅?,??齹汻廭鱏饄豰^錯齹?鱏蔛鱏錘鄀艛筶剉罷筶?艌^孨?錧偱廭鱏饄豰^誰鏿眡^?錘 剉體塸^體塸^翑墊貜烻誰飩鷢錧^?錘 臑鱴?縹^?爺剉爺誰蔛攓錧^EUR飩鷢孴EUR飩鷢媁觛檈貧誰儻淨冨^?錘 ?椄蝷筶醟?縹^?罷廭鱏饄豰EUR飩?淨?^朓儦?淨?啔?淨??淨??淨?襨?淨?扂EUR?淨?憼?淨?孨磏鱬?淨?鑜?钀钑騗銷豰剉 ?擽藌豰鍕?罷擽嶯^昢?豰^擽嶯^昢豰豰^擽嶯^昢豰篘孴齎齎禰蟸訷銷,鱏豰?齹汻錧倢?罷剉顅 ?,孨?騗蟸齎?杫芉 ?皊圢^ ?陙^錯嵔齎禰蟸訷鸑踲罭 ^孨錯齎禰蟸嵲裇^剉豰?齹汻錧倢?罷剉顅 ?,孨?廭鱏饄豰?齹汻?齹汻^錘 剉筶╔係^孨?錧偱錧+?^?罷俶檈^`續墊俶檈^`?魚俶檈^+蛻鞌懢攌鬵^嶯鵔剉飩鷢筶╔^嶯鵔剉飩鷢筶╔^篘孴齎齎禰蟸訷銷,鱏豰?齹汻錧倢?罷剉顅 ?,?騗蟸齎?杫芉 ?皊圢^ ?陙^錯嵔齎禰蟸訷鸑儘孨??孨^孨錯豰?齹汻錧倢?罷剉顅?,?廭鱏饄豰?齹汻^?齹汻嶯嶯剉翑?^孨?錧偱?罷覊陼體體蒱?輨體蒱?^錯籰焽鱴?蟼?^鱴鷢^EUR飌噾籹僼匭橷俶檈?匭橷俶檈?^匭橷俶檈戝?魚,秐錘孨飩剉媁俶檈^飌飌EUR瞞橷俶檈^筶媁EUR俶檈^錯`EUR飌筶俶檈^錯EUR飌噾蔛洃匭橷俶檈^錯EUR嫅慪飌瞞?+瞞?橷俶檈^錯EUR飌鷁?檈筶媁^錯EUR飩鷢觛檈^錯孨磏鱬?EUR饄?^磏鱬?EUR饄?^EUR^錯衏^╟^衏醠玪^錯衏懕^錯 朥銷亂剉罷齎禰痵僗軴?`噀鯪痵裇鱏嶯頞?齎亂愬 孨蔛鉔篘齎鶴鉙蟸剟?齎皨?枩冨?剉鸑罷 ?臺齎禰痵軴`衏鶴罷枡!蹚鉙痵僗?皨鲖 ?諷梍罷蹚?鶴?鉙痵僗?皨翄  ?筫齹蹚鉙皨剉罷痵僗軴?擽肙枏匭蹚鉙罷烻檈剉蹚罷蹚?鶴?鉙痵僗?皨 ?㏑罷蹚鶴鉙剉寶錧 ?螿罷鵞痵僗剉觛桍?齎亂愬鞶齎禰痵僗軴?`裇剉襨罷蹚鶴鉙痵僗?愬寶,陙^錯崬絜桍?齎亂 頞?剉 哊縊嶯錧?悈剉嵠 ?,芉剉鶺,茓+烻剉蛓湗倿燫蛓湗??悈崉茓筫誰烻剉孨蛓衏貧擭蛓 ,芉剉朥芉剉朥 ,芉陙有效所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性电气装置安装工程架空送电线路施工及验收规范高压架空线路和发电厂变电所环境污区分级及外绝缘选择标准电业安全工作规程电力线路部分电业生产事故调查规程架空送电线路设计技术规程高压线路用复合绝缘子使用导则基本要求线路的运行工作必须贯彻安全第一预防为主的方针,严格执行有关规定运行单位应全面做好线路的巡视检测维修和管理工作,应积极采用先进技术和实行科学管理,不断总结经验积累资料掌握规律,保证线路安全运行运行单位应参与线路的规划路径选择设计审核杆塔定位材料设备的选型及招标等生产全过程管理工作,并根据本地区的特点运行经验和反事故措施,提出要求和建议,力求设计与运行协调一致对于新投运的线路,应执行,按有关规定把好验收移交关运行单位必须建立健全岗位责任制,运行管理人员应掌握设备状况和维修技术,熟知有关规程制度,经常分析线路运行情况,提出并实施预防事故提高安全运行水平的措施,如发生事故,应按的有关规定进行运行单位必须以科学的态度管理送电线路,可探索依据线路运行状态开展维修工作,但不得擅自将线路分段维修或延长维修周期每条线路必须有明确的维修界限,应与发电厂变电所和相邻的运行管理单位明确划分分界点,不得出现空白点新型器材设备和新型杆塔必须经试验鉴定合格后方能试用,在试用的基础上逐步推广应用严格执行中华人民共和国电力法电力设施保护条例电力设施保护条例实施细则,防止外力破坏,做好线路保护及群众护线工作绝缘子爬电比距的配置必须依据的规定可参见附录,按照各网省电力公司审定后的污区分布图进行,并适当提高绝缘水平导线地线应采取有效的防振措施,运行中应加强对防振装置的维护,以及对防振效果的检测及以上架空送电线路必须装设准确的线路故障测距定位装置,低电压等级的重要线路或巡线困难的线路也应装设故障定位装置线路的杆塔上必须有线路名称杆塔编号相位以及必要的安全保护等标志,同塔双回多回线路应有色标运行单位可根据本规程编制现场规程或补充规定,由本单位总工程师批准后实施运行标准设备运行状况超过下述各条标准或出现下述各种不应出现的情况时,应进行处理杆塔与基础杆塔基础表面水泥脱落钢筋外露装配式基础锈蚀基础周围环境发生不良变化;杆塔的倾斜横担的歪斜程度超过表的规定;表杆塔倾斜横担歪斜最大允许值类别钢筋混凝土杆铁塔杆塔倾斜度包括挠度适用于及以上高度铁塔适用于以下高度铁塔横担歪斜度铁塔主材相邻结点间弯曲度超过;钢筋混凝土杆保护层腐蚀脱落钢筋外露,普通钢筋混凝土杆有纵向裂纹横向裂纹,缝隙宽度超过,预应力钢筋混凝土杆有裂缝;拉线棒锈蚀后直径减少;镀锌钢绞线拉线断股,镀锌层锈蚀脱落导线与地线导地线由于断股损伤减少截面的处理标准按表的规定;表导线地线断股损伤减少截面的处理处理方法损伤情况线别缠绕或护线预绞丝用补修管或补修预绞丝补修切断重接钢芯铝绞线钢芯铝合金绞线断股损伤截面不超过铝股或合金股总面积断股损伤截面占铝股或合金股总面积钢芯断股断股损伤截面超过铝股或合金股总面积铝绞线铝合金绞线断股损伤截面不超过总面积断股损伤截面占总面积断股损伤截面超过总面积镀锌钢绞线股断股股断股股断股股断股股断股注如断股损伤减少截面虽达到切断重接的数值,但确认采用新型的修补方法能恢复到原来强度及载流能力时,亦可采用该补修方法进行处理,而不作切断重接处理导地线表面腐蚀外层脱落或呈疲劳状态,应取样进行强度试验若试验值小于原破坏值的,应换线绝缘子瓷质绝缘子伞裙破损,瓷质有裂纹,瓷釉烧坏;玻璃绝缘子自爆或表面有闪络痕迹;合成绝缘子伞裙杆塔结构等章节,增加了相关的内容体现了基建为生产服务的理念,认真研究生产运行提出的问题,在安全经济合理的基础上提出了适当的条文规定新老规程具体差异新老规程具体差异汇总表业局于年月日正式委托国家环境保护总局辐射环境监测技术中心以下简称环评单位对本工程开展环境影响评价工作,本次四都乐清变送出线路工程建设内容包括乐清-乐成回乐清-洋湾回乐清-茗山回共个线路工程回输电线路本工程投产前温州及以上电网地理接线图见图,本工程投产后温州及以上电网地理接线图见图环评单位在现场踏勘调查测量并听取有关部门意见和建议的基础上,根据本项目的工程特性和环境影响特点,按照国家有关环境影响评价技术导则与规范的要求,编制了温州地区四都乐清变送出线路工程环境影响报告书送审稿年月日,浙江省环保局环境工程技术评估中心在温州主持召开了温州地区四都乐清变送出线路工程环境影响报告书技术评估会,形成了专家评审意见评价单位根据评审意见,对部分内容进行了修改补充,编制完成了本报告书报批稿项目组织建设单位温州电力局设计单位浙江省电力设计院环评单位国家环境保护总局辐射环境监测技术中心编制依据法规文件中华人民共和国环境保护法,年月日;中华人民共和国环境影响评价法,年月日;中华人民共和国环境噪声污染防治法,年月日;中华人民共和国水污染防治法,年月日;中华人民共和国大气污染环境防治法,年月日;中华人民共和国噪声污染环境防治法,年月日;中华人民共和国固体废物污染环境防治法,年月日;中华人民共和国土地管理法,年月日;中华人民共和国电力法,年月日;中华人民共和国水土保持法,年月日;建设项目环境保护管理条例,国务院第号令,年月日;电力设施保护条例,国务院第号令,年月日;电磁辐射环境保护管理办法,国家环境保护局第号令,年月日;建设项目环境保护分类管理名录,国家环境保护总局第号令,年月日;环境影响评价公众参与暂行办法环发号,国家环境保护总局,年月日;浙江省建设项目环境保护管理办法,浙江省人民政府第号令,年月日;关于加快全省电网建设有关问题的通知,浙江省人民政府办公厅,浙政办发号,年月日;浙江省建设项目环境影响评价技术要点,浙江省环保局,年月修订版关于高压输变电建设项目环评适用标准等有关问题的复函,国家环境保护总局,环办函〔〕号,年月日关于加强城市建设项目环境影响评价管理监督工作的通知,中华人民共和国环境保护部,环办号,年月日标准技术导则环境影响评价技术导则总纲;辐射环境保护管理导则电磁辐射监测仪器和方法;辐射环境保护管理导则电磁辐射环境影响评价方法与标准;环境影响评价技术导则非污染生态影响;超高压送变电工程电磁辐射环境影响评价技术规范;架空送电线路设计技术规程项目批准文件浙江省发改委关于同意开展年千伏输变电项目前期工作的复函浙发改函号,浙江省发展和改革委员会,年月日附件;乐清市规划建设局关于乐清-乐成双回线路的路径意见,乐清市规划建设局附件;乐清市规划建设局关于乐清-洋湾双回线路的路径意见,乐清市规划建设局附件;乐清市规划建设局关于乐清-茗山双回线路的路径意见,乐清市规划建设局附件设计文件乐清变电所送出可行性研究,浙江省电力设计院,年月委托书环评委托书,温州电业局,温电发展[]号,年月日附件评价目的温州地区四都乐清变送出线路工程的建设须符合国家及浙江省有关输变电工程建设的法律法规要求对线路途径区域及周围地区的电磁环境现状进行监测,对工程涉及区域的环境现状资料进行收集调查,了解和掌握四都乐清变送出线路工程周围的环境质量现状区域自然环境生态环境和社会环境等环境状况根据输电线路工程特性和当地环境状况,分析预测工程建设对周围自然环境生态环境和当地社会经济可能造成的影响根据环境影响分析,对不利影响提出防护措施,使工程的经济社会及环境效益更好地统一为本项目的环境保不善,带病运行等引起的危及人员生命安全的危险因素机械伤害采掘破碎传输等机具的运动静止部件工具加工件直接与人体接触引起的夹击碰撞剪切卷入绞碾割刺倾覆等人身伤害和设备事故主要原因是因为人员操作失误或设备缺陷所导致的危害物体打击物体在重力或其它外力的作用下产生动力,打击人体造成人身伤亡事故在露天采石场因安全管理不善安全教育不足思想麻痹作业时精力不集中违章作业,或露天开采方式和方法不当,作业场所内存在“伞檐老鹰嘴”等现象,或因作业场所工作面不平整等原因,造成设备岩石从高处坠落击中人体和设备造成伤害火灾导火索以及机械车辆燃油遇高温明火,以及易燃可燃物存放不当等,可能引发火灾,造成人员伤害和设备的损毁水害露天采石场必须建立有效的防排水系统,并根据地表地下水的渗漏采取必要的措施采石场的总出入口排水井口和作业场地等处,都必须采取妥善的防洪措施如果排水设施设备施工不合理;排水设备的供电系统出现故障;没有采取防水措施;降雨量突然加大,造成采石场积水增大等原因出现就会破坏边坡的稳定,形成滑坡和坍塌,使人员安全和机械设备遭到危害和损坏,造成经济损失车辆运输伤害矿场车辆虽然只是在矿区内进行运输作业,但如果对安全驾驶和行车安全的重要性认识不足,思想麻痹违章驾驶管理不善和车辆带病运行等,就会造成车辆伤害事故车辆伤害主要有有碰撞刮擦翻车坠车失火和搬运装卸中坠落及物体打击等车辆伤害事故的主要原因是违章驾车疏忽大意车况欠佳道路条件差环境恶劣以及运输管理制度不健全等泥石流矿石剥离后的碎石泥土没有及时清理,排土场选址不当,以及没有采取排水防冲刷措施,都有可能形成泥石流,从而造成严重的危害后果存在的主要有害因素粉尘生产环境中的粉尘危害极大,它的存在不但会导致生产环境恶化,加剧机械设备磨损,缩短机械设备的使用寿命,更重要的是危害人体健康,引起各种职业病露天采石场在凿岩爆破装卸破碎筛分等作业过程中,产生的粉尘将会对作业人员造成职业伤害噪声噪声能引起职业性噪声耳聋或引起神经衰弱心血管疾病及消化系统等疾病的高发,会使操作人员的失误率上升,严重的会导致事故发生露天采石场的噪声主要产生于凿岩作业空压机破碎及爆破瞬间凿岩作业产生的噪声强度较大分贝以上时间长距人近,危害性较大;空压机运转过程中,产生的噪声约为分贝,但距人较远,危害性不大;破碎产生的噪声约为分贝,采取减震措施并经一定距离衰减后,对人体危害性不大;爆破产生噪声虽然强度大,但具有瞬时性,一般距人远,有害性较弱高温露天作业夏季除受太阳辐射外,还要承受被加热的矿石地面和周围物体释放出的热能,易造成人员中暑太阳紫外线的烧伤和灼伤另外,高温高温环境可影响劳动者的体温调节,水盐代谢及循环系统消化系统泌尿系统等高温还可以抑制人的中枢神经系统,使作业人员在操作过程中注意力分散,肌肉工作内能力降低,从而可能导致事故的发生冻伤在北方严寒季节里,长时间的室外野外作业以及无取暖设施的室内,由于极度低温和潮湿作用,会造成人员局部冻伤体温降低手脚麻木,使注意力不集中反映时间延长作业失误率增多,甚至产生幻觉,对心血管系统呼吸系统都有一定的影响,增加事故发生的可能性采取灵活多样的形式,大张旗鼓的开展电力设施保护的宣传活动,让线路沿线广大群众充分认识保护电力设施的重要性和破坏电力设施的危害性第一,与沿线的厂矿村委会和学校等建立友好的协作关系,把电力法电力设施保护条例等法律法规录成录音带,印成宣传单,提供给他们从而使护线宣传走进了厂矿村民等广播室,发挥了媒体宣传教育作用,走进沿线乡村学校,让学生带动每个家庭,让农民参与保护电力设施安全活动之中;第二,综合历年典型案例制作护线宣传车和活动宣传板画,沿线进行护线法制宣传;第三,印制护线宣传单和宣传画,沿重点线路进行散发和张贴每年的宣传月日活动,认真组织开展;第四,相继购买文化衫,并在前胸印有护线保电标识,后背印有保护电力设施字样,发放到沿线村屯,护线员和村民手中购买书包,文具盒,学生课本,都印上保护电力设施字样,发到了重点线路的小学生手中召开座谈会,每年都在重点线路区段召开义务护线员座谈会,了解群众护线工作中存在的问题,探讨做好护线工作的经验方法二全面落实安全防范措施认真落实防范措施,是保证电力设施安全的重点工作一是在原有对型线夹和铁塔米以下螺丝打堆的基础上,对铁塔防盗高度重新做要求,在输电线路重点地段米以下加装防盗螺母,同时要求采取接地带深埋杆塔爬梯焊在抱箍上等措施二是对配电易发案发案线路和偏远线路台区起动了三连动防盗功能投入资金,购置防盗器材,分别在配电线路上安装了线路失电报警器,送电线路上安装了远程传输报警器,变压器上安装了防盗锁;变压器底角螺丝变台大架钢梁上安装了防推装置,一旦发生案件,报警装置先报警,防盗锁和防推装置又起到了保护作用,使送配电线路防盗窃破坏方面基本达到了可靠的程度三是在输电线路铁塔上悬挂防盗防破坏安全警示牌四是开展防外力破坏事故预防性工作对输配电线路附近的外来施工单位和个人采取与公司生产部门线路所辖单位签定安全协议书,采取安全保障措施后,才允许施工的办法,以确保线路安全稳定运行;对输配电线路下养鱼池签定安全协议书情况进行检查,新增新签,并制作悬挂安全提示警告牌;对线路附近的采石场协商签定安全协议书情况进行指导监督,确定减少爆破药量和开口方位避开导线的措施,避免崩伤导线;在各级公安机关的配合下,编制关于严禁收购电力器材协议书,与重点废品收购站主签定协议书,还在主要废品收购站内悬挂关于严禁盗窃破坏收购电力器材的通知的警告牌,在源头上堵塞和治理收购电力器材三健全沿线群众护线网络充分调动群众参加电力设施保护,是保证电力设施安全运行的一项必须要做的工作因为他们能够及时的发现举报制止破坏盗窃电力设施犯罪行为为此成立以地方政府为主体的保护电力设施安全工作体系,并列入社会治安综合治理项目中,作为政府部门责任目标考核内容二是在内部成立了保护电力设施工作小组,不定期按片区域召开群众护线员会议,研究解决护线工作中出现的问题三是把制度落实到实处建立护线责任制度巡回走访制度案情及时报告奖励制度,以及工作联系制度,并认真执行,保证保护电力设施安全工作的健康发展四是建立三长护线组,由乡镇长派出所长电管站长组成,充分发挥基层领导的作用五是不断完善群众义务护线网络根据群众义务护线员变化情况,及时进行调整充实并完善义务护线员档案六是设立有贡献护线员奖励基金,对及时发现线路隐患和缺陷,举报盗窃破坏电力设施犯罪行为经查实的都给予奖励郑州公司四字方针防外破随着城市建设的快速发展,大型工程遍地开花因各种大型施工机械触碰破坏,导致输电线路跳闸的现象时有发生,影响输电线路的安全平稳运行郑州公司迅速反应,采用一查二教三快四防四字方针,有效预防掘机回转半径以内工作若必须在挖掘机回转半径内工作时,挖掘机必须停回转,并将回转机构刹住后,方可进行工作同时,机上机下人员要彼此照顾,密切配合,确保挖掘机装载活动范围内,不得停留车辆和行人若往汽车上卸料时,应等汽车停稳,驾驶员离开驾驶室后,方可回转铲斗,向车上卸料挖掘机回转时,应尽量避免铲斗从驾驶室顶部越过卸料时,铲斗应尽量放低,但又注意不得碰撞汽车的任何部位采石场操作规程汇编挖掘机回转时,应用回转离合器配合回转机构制动器平稳转动,禁止急剧回转和紧急制动铲斗未离开地面前,不得做回转走行等动作铲斗满载悬空时,不得起落臂杆和行走拉铲作业中,当拉满铲后,不得继续铲土,防止超载拉铲挖沟渠基坑等项作业时,应根据深度土质坡度等情况与施工人员协商,确定机械离便坡的距离反铲作业时,必须待臂杆停稳后再铲土,防止斗柄与臂杆沟槽两侧相互碰击履带式挖掘机移动时,臂杆应放在走行的前进方向,铲斗距地面高度不超过米并将回转机构刹住挖掘机上坡时,驱动轮应在后面,臂杆应在上面;挖掘机下坡时,驱动轮应在前面,臂杆应在后面上下坡度不得超过°下坡时应慢速行驶,途中不许变速及空挡滑行挖掘机在通过轨道软土粘土路面时,应铺垫板在高的工作面上挖掘散粒土壤时,应将工作面内的较大石块和其他杂物清除,以免塌下造成事故若土壤挖成悬空状态而不能自然塌落时,则需用人工处理,不准用铲斗将其砸下或压下,以免造成事故挖掘机不论是作业或走行时,都不得靠近架空输电线路如必须在高低压架空线路附近工作或通过时,机械与采石场操作规程汇编架空线路的安全距离,必须符合附表一所规定的尺寸雷雨天气,严禁在架空高压线近旁或下面工作线路电压等级垂直安全距离米水平安全距离米以下在地下电缆附近作业时,必须查清电缆的走向,并用白粉显示在地面上,并应保持米以外的距离进行挖掘挖掘机走行转弯不应过急如弯道过大,应分次转弯,每次在°之内轮胎挖掘机由于转向叶片泵流量与发动机转速成正比,当发动机转速较低时,转弯速度相应减慢,行驶中转弯时应特别注意特别是下坡并急转弯时,应提前换挂低速挡,避免因使用紧急制动,造成发动机转速急剧降低,使转向速度跟不上造成事故电动挖掘机在连接电源时,必须取出开关箱上的容断器严禁非电工人员安装电器设备挖掘机走行时,应由穿耐压胶鞋或绝缘手套的工作人员移动电缆并注意防止电缆擦损漏电采石场操作规程汇编挖掘机在工作中,严禁进行维修保养紧固等工作工作过程中若发生异响异味温升过高等情况,应立即停车检查臂杆顶部滑轮的保养检修润滑更换时,应将臂杆落至地面夜间工作时,作业地区和驾驶室,应有良好的照明四挖掘机工作后,应将机械驶离工作地区,放在安全平坦的地方将机身转正,使内燃机朝向阳方向,铲斗落地,并将所有操纵杆放到“空档”位臵,将所有制动器刹死,关闭发动机冬季应将冷却水放净按照保养规程的规定,做好例行保养关闭门窗并上锁后,方可离开五挖掘机可做短距离自行转移时,一般履带式挖掘机自行距离不应大于公里轮胎式挖掘机可以不受限制但均不得做长距离自行转移六挖掘机可做短距离自行转移时,应对走行机构进行一次全面润滑,行驶时,驱动轮应在后方,走行速度不宜过七挖掘机装卸车时,应由经验丰富的装吊工指挥装卸过程中,挖掘机在坡道上严禁回转或转向装车时若发生危险情况,可将铲斗放下,协助制动,然后挖掘机缓缓退下采取灵活多样的形式,大张旗鼓的开展电力设施保护的宣传活动,让线路沿线广大群众充分认识保护电力设施的重要性和破坏电力设施的危害性第一,与沿线的厂矿村委会和学校等建立友好的协作关系,把电力法电力设施保护条例等法律法规录成录音带,印成宣传单,提供给他们从而使护线宣传走进了厂矿村民等广播室,发挥了媒体宣传教育作用,走进沿线乡村学校,让学生带动每个家庭,让农民参与保护电力设施安全活动之中;第二,综合历年典型案例制作护线宣传车和活动宣传板画,沿线进行护线法制宣传;第三,印制护线宣传单和宣传画,沿重点线路进行散发和张贴每年的宣传月日活动,认真组织开展;第四,相继购买文化衫,并在前胸印有“护线保电标识”,后背印有“保护电力设施”字样,发放到沿线村屯,护线员和村民手中购买书包,文具盒,学生课本,都印上“保护电力设施”字样,发到了重点线路的小学生手中召开座谈会,每年都在重点线路区段召开义务护线员座谈会,了解群众护线工作中存在的问题,探讨做好护线工作的经验方法二全面落实安全防范措施认真落实防范措施,是保证电力设施安全的重点工作一是在原有对型线夹和铁塔米以下螺丝打堆的基础上,对铁塔防盗高度重新做要求,在输电线路重点地段米以下加装防盗螺母,同时要求采取接地带深埋杆塔爬梯焊在抱箍上等措施二是对配电易发案发案线路和偏远线路台区起动了“三连动”防盗功能投入资金,购置防盗器材,分别在配电线路上安装了线路失电报警器,送电线路上安装了远程传输报警器,变压器上安装了防盗锁;变压器底角螺丝变台大架钢梁上安装了防推装置,一旦发生案件,报警装置先报警,防盗锁和防推装置又起到了保护作用,使送配电线路防盗窃破坏方面基本达到了可靠的程度三是在输电线路铁塔上悬挂防盗防破坏安全警示牌四是开展防外力破坏事故预防性工作对输配电线路附近的外来施工单位和个人采取与公司生产部门线路所辖单位签定安全协议书,采取安全保障措施后,才允许施工的办法,以确保线路安全稳定运行;对输配电线路下养鱼池签定安全协议书情况进行检查,新增新签,并制作悬挂安全提示警告牌;对线路附近的采石场协商签定安全协议书情况进行指导监督,确定减少爆破药量和开口方位避开导线的措施,避免崩伤导线;在各级公安机关的配合下,编制“关于严禁收购电力器材协议书”,与重点废品收购站主签定协议书,还在主要废品收购站内悬挂“关于严禁盗窃破坏收购电力器材的通知”的警告牌,在源头上堵塞和治理收购电力器材三健全沿线群众护线网络充分调动群众参加电力设施保护,是保证电力设施安全运行的一项必须要做的工作因为他们能够及时的发现举报制止破坏盗窃电力设施犯罪行为为此成立以地方政府为主体的保护电力设施安全工作体系,并列入社会治安综合治理项目中,作为政府部门责任目标考核内容二是在内部成立了保护电力设施工作小组,不定期按片区域召开群众护线员会议,研究解决护线工作中出现的问题三是把制度落实到实处建立护线责任制度巡回走访制度案情及时报告奖励制度,以及工作联系制度,并认真执行,保证保护电力设施安全工作的健康发展四是建立“三长”护线组,由乡镇长派出所长电管站长组成,充分发挥基层领导的作用五是不断完善群众义务护线网络根据群众义务护线员变化情况,及时进行调整充实并完善义务护线员档案六是设立有贡献护线员奖励基金,对及时发现线路隐患和缺陷,举报盗窃破坏电力设施犯罪行为经查实的都给予奖励二类是指缺陷比较重大,但设备仍可短期继续安全运行的缺陷应在短期内消除,消除前应加强运行监视;紧急缺陷一类是指严重程度已使设备不能继续安全运行,随时可能导致发生事故的缺陷必须尽快消除或采取必要的安全技术措施进行临时处理缺陷范围一般缺陷防护区内有谷物场零星草堆或小型建筑物;在规定的基础范围内取土;基础周围积水或水土流失;基础或拉线下把被土埋没;基础保护帽被破坏;接地线被盗一根或接地网外露;个别杆塔接地线未与塔身连接;个别杆塔接地电阻大于设计值;拉线受力不均匀;拉线回头松散或折断;同组拉线下把缺一只螺帽;铁塔缺个别斜材螺栓螺帽脚钉等;横担绝缘子串悬挂点处有鸟巢蜂窝;导线绝缘子有一片为零值低值破损裂纹或烧伤;绝缘子钢帽钢脚变形或锈蚀;悬垂绝缘子串倾斜;个别金具锈蚀或缺个别螺栓开口销等;导线悬垂线夹内防振锤夹内或间隔棒爪内无铝包带;导线避雷线防振锤松动歪斜;间隔棒掉爪或爪子松动;导线良导体避雷线的铝股损伤或断一股;避雷线放电间隙烧伤或距离不符合要求重大缺陷线路附近有影响线路安全运行的采石场或易燃易爆物品仓库;基础上方有险石,滚落时可能伤害基础或铁塔;基础边坡不稳定,经常被水冲刷造成塌方或基础严重积水;基础受到严重的外力破坏;基础有倾斜沉陷或上拔现象;接地线连续二基被盗或断开;接地电阻连续五基大于设计值;四侧拉线受力严重不均匀;拉线或拉线金具严重锈蚀或断股;同组拉线下把缺二只以上螺帽;杆塔倾斜横担歪斜或下垂主材弯曲变形超过表的允许范围;铁塔缺材三根以上;主材包钢或主要受力构件连接处缺螺栓三分之一以上;导线绝缘子零值低值或破损达二片;避雷线绝缘子破损;绝缘子缺弹簧销;绝缘了钢帽钢脚严重变形锈蚀或有裂纹;导线压接管或引流连板接触不良有裂纹;悬垂线夹未夹紧导线避雷线或缺螺栓有裂纹;导线良导体避雷线铝股断二股;避雷线钢线断一股;大跨越导线良导体避雷线铝股断一股;导线对树木及建筑物的距离小于有关规定,且减少量不大于;导线对地及交叉跨越物的距离小于有关规定紧急缺陷基础经常遭受洪水冲刷或淹没,致使基础外露,出现不稳定现象或已经倾斜;杆塔基础或拉线基础已经明显上拔或沉陷,并有发展趋势;现浇混凝土基础的主柱出现严重裂缝;装配式基础塌陷;基础钢筋外露且已锈蚀;同组拉线下把螺帽丢失半数以上;一根拉线或拉线下把丢失被解除;塔上悬挂有可能造成接地短路的铁丝绳线或其它异物;导线绝缘子零值低值烧伤破损或瓷裙裂纹三片及以上;避雷线绝缘子烧伤击穿;导线绝缘子串上挂有异物;导线避雷线上悬挂有较长的铁丝绳线或其他异物;子导线线夹未就位未固定或金具严重锈蚀断裂或缺件;导线良导体避雷线的铝股断三股及以上;导线钢芯断一股;避雷线钢线断二股及以上;大跨越导线良导体避雷线的铝股断二股及以上;导线对树木及建筑物的距离小于有关规定,且减少量不大于产的法律法规标准规范等要求以及本项目生产工艺过程主要设备和操作条件等,分析确定该公司在生产过程中的危险有害因素,运用安全检查表法,分别对总平面布置开拓和运输采掘剥装载作业矿山电气防排水与防灭火排土场安全管理和公用与辅助工程等九个评价单元进行安全现状评价针对主要危险有害因素及其可能产生的危险危害后果,评价组从技术和管理等方面提出了消除预防和减少事故隐患的技湖南金泰安全评价有限责任公司汨罗市黄柏采石场安全现状评价报告术管理措施,企业按照评价组提出的对策措施进行了整改,使该矿露天开采项目安全生产现状达到法律法规及设计要求,符合安全生产条件评价小组月日进行了复查进一步对矿山的安全生产条件进行分析评价,对矿山主要灾害治理提出了对策措施,为矿山延期安全生产许可证进行了安全条件论证和安全评价现将汨罗市黄柏采石场安全现状评价报告呈送岳阳市安全生产管理局审定本报告按照安全评价通则以及国家安全监管总局关于印发金属非金属矿山安监总管一〔〕号文的要求进行编写该矿安全现状评价是根据当时矿山生产现状检查情况进行的评价,本次评价未考虑由于其它工程因素人为因素引起的或自然因素造成的改变所产生的影响当条件发生变化时,评价结果一般会失效评价过程中得到了各级安全生产监督管理部门的关心和支持,得到了企业有关人员的大力配合与帮助,在此表示衷心的感谢湖南金泰安全评价有限责任公司汨罗市黄柏采石场安全现状评价报告目录第一章评价目的与依据评价对象和范围评价目的和内容评价依据法律法规标准规范其它依据和主要参考资料评价程序第二章矿山概述矿山概况矿山位置与交通矿区自然地理矿区地质简况矿床开采技术条件矿山规模及工作制度矿区范围矿山总图布置矿床的开采方式开拓运输排土场凿岩压风及供水系统矿山供电矿区防治水防尘公用辅助设施及土建工程企业安全管理第三章危险有害因素辨识及分析湖南金泰安全评价有限责任公司汨罗市黄柏采石场安全现状评价报告主要危险有害因素辨识与分析坍塌滑坡②规章相关的规章主要是油建字第号铁基号原油天然气长输管道与铁路相互关系的若干规定和交公路字号关于处理石油管道和天然气管道与公路相互关系的若干规定试行这两项规章对长输燃气管道的安全保护距离有较详细的要求,两者均实施多年,但期间都未进行过修订,与目前长输燃气管道保护的实际情况存在差距③规范相关的规范主要是输气管道工程设计规范石油天然气工程设计防火规范油气长输管道工程施工及验收规范油气输送管道穿越工程设计规范油气输送管道穿越工程施工规范钢质管道外腐蚀控制规范钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范输油输气管道线路工程施工及验收规范钢质管道穿越铁路和公路推荐作法埋地钢质管道交流排流保护技术标准原油和天然气输送管道穿跨越工程设计规范石油天然气管道穿越工程施工及验收规范埋地钢质管道阴极保护技术管理规程铁路工程设计防火规范交流电气化铁道对油气管道含油库的影响容许值及防护措施公路线路设计规范公路桥涵设计通用规范通信线路工程设计规范电力工程电缆设计规范及以下架空电力线路设计规范及以下架空配电线路设计技术规程架空送电线路设计技术规程等规范主要从设计施工防腐防火的角度规定长输燃气管道的安全保护距离,存在少缺偏问题,即涉及管道安全保护距离的内容少,强制性条文少,直接以长输管道为表述的少,关于安全保护距离起算点的解释和规定少;缺乏对不同敷设条件下安全距离的细化规定;规范之间有关条款的表述和数据存在偏差国家技术规范的强制性条文主要是规定了输气站与其他建筑设施的防火间距,规定了直埋敷设的电缆与管道平行或交叉时的最小距离城镇燃气设计规范虽指出该规范不适用于城镇燃气门站以前的长输管道工程,但其对门站和储配站及工作压力大于的室外燃气管道有规定;建筑设计防火规范虽提出石油和天然气工程的建筑防火设计,当有专门的国家现行标准时,宜从其规定,但其对可燃助燃气体储罐区的防火间距有规定这两个规范对当前现有长输燃气管道安全距离的确定具有一定的借鉴意义国外的标准规范中关于防火间距没有一个统一的标准由于技术水平消防设施等多方面因素的影响,各国制定的防火间距也不尽相同例如,有些国家国土面积不大,土地昂贵,偏重于采用安全程度高的设备而较少占用土地,因而制定的防火间距较小;有些国家则相反,如美国石油保险协会推荐的安全距离往往偏大中华人民共和国石油天然气管道保护法提出相关技术规范的强制性要求应以保障安全和节约用地为原则相关研究成果①对埋地管道受干扰电流影响的研究国内外在干扰电流对管道腐蚀影响方面的研究很多,我国目前的大多数相关技术规范在规定安全距离时,都引用了这些研究成果,在多项技术规范的附录和条文说明中对此方面的研究结论也有详细的介绍②对管道泄漏后气体扩散范围的研究文献指出,气体泄漏喷射扩散时,在喷射轴线上距孔口一定距离处的气体的质量浓度与孔口孔径泄漏气体的密度周围大气的密度等存在函数关系;气体泄漏绝热扩散时,泄漏气体的气团呈半球形向外扩散,气团的半径和浓度与气团初始温度环境压力扩散时间等存在函数关系因此,当确定燃气的燃烧爆炸或中毒的最高允许浓度后,设定孔口孔径,可计算具有最高允许浓度的点至孔口的距离,也可以计算已知浓度的点距孔口的距离③对管道泄漏后形成爆炸的研究荷兰应用科学研究院提出蒸气云爆炸冲击损伤半径计算公式,损伤半径与燃气泄漏量燃气高热值等存在函数关系文献介绍,压力容器爆炸时爆炸冲击波的伤害和破坏作用与燃气体积距爆炸中心的距离等存在函数关系,爆炸冲击波对人体的伤害和对建筑物的破坏程度与超压值有关因此,设定人体受到的伤害情况和建筑物遭到的破坏程度,确定对应的超压值,可隔离开关和接地开关耦合电容器高压并联电容器和集合式电容器金属氧化物避雷器电力电缆接地装置串联补偿装置变电站设备外绝缘及绝缘子输电线路直流设备换流变压器平波电抗器油浸式电力变压器和电抗器气体绝缘电力变压器电流互感器电磁式电压互感器电容式电压互感器直流电流互感器零磁通型光电式电流互感器直流分压器高压套管断路器绝缘油例行试验绝缘油诊断性试验气体湿度和成分检测气体湿度检测气体成分分析附录附录附录前言按照国家电网公司设备状态检修管理规定,为规范和有效开展设备状态检修工作,参考国内外有关标准,并结合国家电网公司实际情况,制订本规程为了标准的规范和统一,本规程内容涵盖交流直流电网的所有高压电气设备,其中直流电网的高压电气设备部分直接引用了高压直流输电系统电气设备状态维修和试验规程试行,部分重叠的内容采取引用交流电网高压电气设备的相关章节方式对于开展状态检修的单位和设备,执行本规程对于没有开展状态检修的单位和设备,仍然执行电力设备预防性试验规程开展预防性试验本规程由国家电网公司生产技术部提出并负责解释本规程由国家电网公司科技部归口本规程主要起草单位中国电力科学研究院本规程参加起草单位山东电力公司河北电力公司华东电网有限公司江苏电力公司浙江电力公司福建电力公司本规程的主要起草人刘有为李鹏王献丽高克利李光范宋杲李金忠于坤山王晓宁王承玉王瑞珍黄华曹诗玉佘振球寻凯朱玉林李安伟杜勇徐玲铃本规程自发布之日起实施输变电设备状态检修试验规程范围本规程规定了交流直流电网中各类高压电气设备巡检检查和试验的项目周期和技术要求,用以判断设备是否符合运行条件,保证安全运行本规程适用于国家电网公司电压等级为的交流和直流输变电设备,及以下电压等级设备由各单位自行规定规范性引用文件下列文件中的条款通过本规程的引用而成为本规程的条款,其最新版本适用于本规程石油产品酸值测定法绝缘油击穿电压测定法石油产品和添加剂机械杂质测定法重量法电力变压器第部分绝缘水平绝缘产生活基地即将开工建设,安全生产任务日趋繁重为此,我局将以“二项使命三个定位四项重点工作”,即二项使命对云南电网公司负责,为文山州经济和社会发展服务三个定位文山工业强州大动脉西电东送大通道云电送越桥头堡四项重点工作电网安全电网发展优质服务基础管理,来统领全年工作面对新形势新任务新机遇新挑战,全局干部员工要积极主动地去把握去应对去创造性地开展工作要按照云南电网公司工作会议要求,狠抓各项工作落实,夯实基础,全面完成全年的各项工作任务让我们携起手来,与时俱进,开拓创新,同心同德,真抓实干,为文山供电局快速稳步健康和谐发展再创佳债再立新功用我们的智慧和力量,谱写腾飞的新篇章,共同开创文山电网更加灿烂辉煌的明天!本刊编辑部继往开来续写辉煌文山供电局调整领导班子杨霖同志任局长党委副书记海云全日开拓创新明确年重点工作文山供电局召开年终务虚会比邻文山电力调度中心执调进入倒计时姚雨君加快富宁变建设改善东部电网结构千伏富宁输变电工程可研报告完成审查武荣康图文我局开展“制度文化”建设初见图文远播光明耀七乡我局年完成各项经营指标及工作任务综述本刊记者护线巡逻确保供电曹绍恩图文安全生产大家谈千伏听湖变电站预试工作圆满完成顾思洁文萧星图简讯南网之光照亮壮乡苗岭王巾电网工程建设正有序推进杨子龙公平公正科学择优加快电网工程建设开展设备评标工作兢业图文封面整齐化一林芳摄端子箱凝露的危害形成和防治杨智伟图文难忘的一起人身伤害事故一名变电女工的亲身经历罗茵班组建设考评组到听湖变电站检查工作思洁图文打击防范涉电犯罪显实效绍恩图文严防死守确保安全生产赵刚文葛丽图我局开展“迎新年”活动凌枫志在青山碧水间记对越送电工程先进个人武荣康张云峰工会共青团工作为了我们共同的梦想徐松坦诚是真以沫荣获云南电网公司年月份“每月之星”荣誉称号的刘懿同志快乐就在你身边游程黑夜的美逍遥寻找生命的绿洲谭易迷人的抚仙湖河东众生平等星辰拥抱生活无际元旦随想囡囡你好丁杨青春飞扬曹曦尹主办云南电网公司文山供电局编辑出版文山供电编辑部编辑林芳王巾邮编电话手机传真电子邮箱印刷文山国信彩印厂我们将热忱期待您的来稿!给妈妈的信婷婷“迎新年”联欢活动剪影年第期总第期局内要闻云南电网公司在充分发扬民主广泛征求意见的基础上,根据班子建设和工作需要,通过充分酝酿和慎重考虑,对文山供电局领导班子进行了充实调整,于年月日召开了文山供电局干部大会,云南电网公司于培双副总经理人力资源部吕凌霄主任宣布了云南电网公司党组职务任免决定会上,吕凌霄主任宣布了云南电网公司干部任免文件任命杨霖同志为文山供电局局长党委副书记;任命吴毅同志为云南电力试验研究院集团有限公司院长吴毅院长首先作了表态发言,他首先感谢云南电网公司党组的信任鼓励和鞭策,感谢全局干部员工的支持和理解,将在新工作岗位上努力工作,开拓创新,勤奋务实,做出更好的成绩,并在今后继续关心和支持文山供电局的工作杨霖局长在表态发言中,坚决拥护云南电网公司党组决定,对云南电网公司党组的信任表示衷心感谢!同时也深知公司党组对文山供电局新一届班子的殷切期望在今后工作中,自己将带头加强学习,团结班子成员,用南网方略来统一思想凝聚人心协调步伐,努力建设讲原则重感情团结和谐有战斗力的领导班子和新班子成员一道,认清形势,把握机遇,带领广大干部员工,深入学习党的十七大精神,坚持以南网方略统揽全局,进一步贯彻落实省网公司新一届领导班子的“”工作思路和“”战略实施方案,珍惜巩固和发展当前来之不易的大好形势,坚持“对云南电网公司负责,为文山州服务”的宗旨,与广大员工同甘苦共荣辱,全力以赴在电网安全电网发变学区砖厂湖亭村卓泉村东溪村卓泉砖厂超大公司东溪鳗场承璜公园专变等用电户停电年月日石苍乡田坑村济川村高阳村霞湖村老山村汇成发电站沈海复线标专变等用电户停电年月日超能车业专变,西埔村,车站公变,贸联电子专变,天怡财富城专变,协通汽车专变,西埔安置房专变,玉田村,种子公司专变,闽仙电器专变,地区车队专变,海亭加油站专变,公交加油站专变,东风画院专变,海亭配变,九隆城,鲤南地,特殊学校专变,福利院临时变,鲤南地临时变,世和房地产,仙安村,天博房地产临时变,西埔村配变,新华书店专变,远大房地产专变,东山洗涤专变,半山加压站专变,鲤南地,县文体局临时变,横塘村,圣泉小区配变,超艺工艺专变,达成制衣专变,东南汽车专变,中宏包装专变,圣泉村,圣彩印务专变,天康食品专变,长江鞋业专变,温泉村配变,赖店村配变,玉荣纸品加工厂,岐山村配变,三禾生物专变,外贸鳗场专变,玉山村,玉山水晶鳗场专变,东屏中学专变,东山村,玉墩村配变,金标综合加工厂专变,润家房地产临时变,玉田机砖厂专变,农机培训中心专变,温泉饲料厂专变,海亭公路段专变,仙山菌业专变,艾力艾,万山竹专变,迪生电子专变,玉田安置房,西埔塑料厂专变,玉塔村配变,涂山村配变,金苑小区,温泉村配变,温泉鳗场专变,温泉小区温泉配变,凯力塑胶专变,南林工艺专变,龙城古典家具厂专变,协力服饰专变,凯运鞋业,鲤光木制厂专变,机修车间专变,文德化纤,金德化纤专变,范氏至尊专变等用电户停电年月日城东医院专变,美善橡胶专变德丰电子,温泉大酒店临时变,星耀电子专变,圣泉食品专变,中茂食品专变,新荣工艺专变,西埔鳗场专变,云墩服饰专变,,大明轻工专变,南方玩具专变,食品调拨站专变,罐头厂等用电户停电年月日枫亭镇荷珠安置区林山荷珠村斗北村斗北机砖联通收费处双驰协盛宏泰龙珠洪诚协诚嘉裕华滨海新城日晶备用海安村海滨村智胜龙翔仙枫机械三禾恒辉仙游经济开发区和森歌士玮大起忠麟辉特富鑫茂森东阳体育和平村田中庄采石场等用电户停电具体详情请拨打咨询另外线路恢复送电或可能提前送电不作另行通知请上述各相关用电客户做好停电前准备及用电安全工作,如遇特殊情况停电时间顺延;停电给大家造成不便的请多多谅解仙游县供电有限公司年月日仙游政府网花潭养殖场玉墩水产养殖场玉墩变古洋水库锦田粮库张埔机砖厂专变南少林文武学校南丰生化有限公司张埔村前埔村溪埔村志诚水产东昌养殖场伍狮村新周村东溪水库塞岭垃圾处理厂罗峰变坂头村,涂山村,公用变变,华侨中学,第二华侨中学,新益电子,港利饼业,赖店村,中闽机械厂,水岸明珠专变,新东方乐器,永盛雕刻工艺,赖店征收站,佳艺五金工艺,大胜机动车检测,创信工艺,东南精品工艺,协创工贸,同德材料,江南名流服饰,华翔专变,信成科技,鲤南之家古典家具,温泉变等用电户停电年月日枫亭镇辉煌变铁路中心安置房辉煌变辉煌号配变辉煌变等用电户停电年月日大济镇蒲山村变文殊村乌石村溪车村溪口村洋坑村钟峰村北山村古濑村白塔村变临时变三新建材临时变三星建材专变大济服务区专变仙游师范临时变仙游师范专变天宏木材专变仙龙山专变利农农业专变白塔机砖厂专变大济服务区专变洋坑阮南山石场专变大济鳗场专变溪口果场专变翁都机砖厂专变庆全木材专变大济垃圾中转站专变溪口预制厂专变乌石机砖厂专变井口机砖厂专变龙虎山木雕专变利农农业技术龙坂专变度顶机砖厂专变溪口中学专变溪口悦美工艺厂专变井口机砖厂专变联通公司专变金冠工艺有限公司专变景仁堂专变古濑水电站升压变建福食品专变大济中学专变中源食品专变后厝机砖变度顶机砖厂专变溪口采石场专变学后机砖厂专变等用电户停电具体详情请拨打咨询另外线路恢复送电或可能提前送电不作另行通知请上述各相关用电客户做好停电前准备及用电安全工作,如遇特殊情况停电时间顺延;停电给大家造成不便的请多多谅解仙游县供电有限公司年月转载时请注明本信息来源于:送电线路对采石场安全距离 ----