煤矿六大系统是什么对各类传感器安装位置有何具体要求

现在位置: ==>>
煤矿井下“六大系统”建设工作方案
上载时间: 15:32:53     点击次数:1263   信息编辑:沐川县安监局   字体:【
&为全面贯彻《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23号)精神,认真落实全国煤矿坚决遏制重特大事故、推广井下救生舱等避险设施现场会的各项要求,确保建立完善煤矿井下安全避险“六大系统”的各项工作顺利实施,特制定本工作方案。一、建立完善“六大系统”的重要意义及总体目标建立完善煤矿井下安全避险“六大系统”是贯彻落实“以人为本”科学发展观的具体体现;是以预防为主的“防灾”和以应急避险为主的“减灾”的有机统一;是既要防范事故发生、也要降低事故危害程度、最大限度减少人员伤亡和事故损失的要求;是将“安全第一、预防为主”落到实处的有力举措。建立完善煤矿井下安全避险“六大系统”的总体目标要求是:用好煤矿安全监控系统;全面推广人员定位系统;不断提高通信、压风、供水系统的可靠性;建立健全应急避险设施。到2013年所有煤矿必须建立完善“六大系统”,并达到“设施完备、系统可靠、管理到位、运转有序”的要求。二、建立完善“六大系统”的基本要求1、安全监测监控系统。按照《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ)的要求,建立装备齐全、数据准确、断电可靠、处理迅速的煤矿瓦斯斯监控系统,确保监控有效。完善各种规章制度和事故应急预案,加强设备和系统维护,及时升级、拓展系统功能和监控范围;加快监控系统区域联网和技术服务体系建设,确保网络和系统正常运行并发挥其监测、控制和避险预警作用。所有矿井必须立即按照规定配足井下瓦斯、CO、负压、风门等监测传感器,定期对其进行调校,保证监控准确有效。通过建立健全监测监控系统,实现对煤矿井下瓦斯、CO、温度、风速的动态监控,完善紧急情况下及时断电撤人制度,为煤矿安全管理和避险救援提供决策和调度、指挥依据。煤矿监测监控系统必须按规定时刻保持完好和正常工作状态。2、人员定位系统。充分利用信息智能化科技,建立完善井下人员定位系统,加强入井人员管理,随时准确掌握井下人员的动态分布情况;健全机构和相关制度,积极稳妥做好系统推广和在用系统的升级改造工作,在用系统必须符合(AQ)的要求;强化维护维修,依法规范服务,保障系统安全可靠运行;发挥人员定位系统在防止超定员作业、监督矿井管理人员及职工的作用,不断增强系统在现场管理和预防事故方面的功能。通过建立健全人员定位系统,实现对煤矿入井人员的动态管理,准确掌握各个区域作业人员的情况,加强对人员的安全管理和及时有效避险。2011年底之前,我县所有煤矿必须建立井下人员定位系统,在建矿井在验收之前必须一并完善。3、紧急避险系统。煤矿企业必须按照《安监总煤装[2011]15号》规定建立紧急避险系统:为井下作业人员配备的自救器,并随身携带。要向井下作业人员提供半小时到一小时的个体防护,为灾变发生后人员快速脱险到达安全避灾地点提供支持,构成井下第一级紧急避险;二要在采掘工作面附近和局部区域设置移动式救生舱或建设临时避难硐室,配备一定数量的食物、饮水和呼吸支持系统,使逃生人员能够就近快速进入安全环境紧急避险,构成井下第二级区域避险;三要在采区上下山附近或井底车场建设固定式避难所,利用贯穿岩层到达地面的钻孔或井下自生氧装置以及压风、供水、通讯等系统为避难所内持续输送氧气和洁净水,实现通讯、环境监测等功能,具备可靠等待救援的能力,为整个采区或矿井避灾人员提供应急避难空间,构成井下第三级紧急避险。通过建立救生舱、避难硐室等紧急避险系统,实现煤矿井下灾害突发紧急情况下的安全避险,为井下作业人员提供应急的生存空间。2011年底前完成试点矿井建设; 2013年底前,所有矿井全部完成紧急避险系统建设。4、压风自救系统。按照所有采掘作业地点在灾变时期能够提供压风供气的要求,进一步健全完善压风自救系统。所有矿井必须安装地面压风系统,空压机必须安装在地面;井下压风管路要采取保护措施,防止灾变破坏;通过完善压风自救系统,确保在井下发生灾变时,现场作业人员有充分的氧气供应,防止发生窒息事故。2011年底前所有煤矿必须全面完成压风自救系统的完善工作。5、供水施救系统。各煤矿企业必须按照保证各采掘作业地点都能够实现在灾变时期为井下被困人员提供应急供水的要求,进一步完善井下供水系统。永久性防尘水池容量必须满足用水量要求,并设有备用水池;供水管路应敷设到所有能产生粉尘和沉积粉尘的地点,并且在需要用水冲洗和喷雾的巷道内按规定间距装设三通及阀门;要加强管路维护,保证阀门开关灵活。通过完善供水施救系统,在灾害发生后为井下作业人员提供清洁水源或必要的营养液。2011年底前所有煤矿必须全面完成供水施救系统的完善工作。6、通信联络系统。各煤矿必须按照《煤矿安全规程》要求,在主要硐室、采掘作业地点设置联络电话,且重要场所的电话必须采用直通式电话;要依靠科技进步,研究推广使用井下无线通讯系统,使有线和无线通讯系统互为备用,提高井下通讯系统的可靠性和抗灾变能力;要在采区、水平、矿井等高点设置电话,保证发生水灾时能够为被困人员提供通信联络。通过完善通信联络系统,实现井上下和各个作业地点通信通畅,为防灾抗灾和快速抢险救灾提供准确信息。2011年底前所有煤矿必须全面完成通信联络系统的完善工作。三、建立完善“六大系统”的实施步骤建立完善“六大系统”分为以下三个阶段:1、制定方案阶段。此阶段要求煤矿企业按照现行的法律、法规等对“六大系统”的要求,对照各矿现状,找出自身存在差距和问题,分系统制定解决问题和弥补差距的实施方案。对于先期实施紧急避险系统试点煤矿(宇业、罗岩、津玉),要立即组织相关人员进行调研,借鉴其他试点煤矿的成功经验,结合自身矿井采掘布置的特点,设计制定移动救生舱或临时躲避硐的设置方案和固定避难所的建设方案。“六大系统”的建立完善方案应按照施工组织设计的内容进行编制,必要时要组织专家进行论证。2011年5月底之前完成方案编制。2、执行实施阶段。按照方案规定的时间和工程进度组织实施,按照一项工程一个措施的原则,编制每个系统建设施工期间的安全措施,确保施工过程的安全;同时要制定建设和完善期间系统停止运行的临时应急预案,尽量减少由于施工影响系统运行的时间,确保整个矿井的安全生产。3、验收达标阶段。按基本要求对列入年度内完成的系统要及时组织检查验收,我局将按照相关法律法规及规程的相关要求提前制定好各系统的检查验收标准; 四、建立完善“六大系统”的保障措施1、组织制度保障。我局成立了沐川县矿井安全避险系统“六大系统”建设工作领导小组,组长:局长张训,副组长:副局长许世超、总工程师陈林,成员:行管股工作人员和全体煤矿驻矿安监员。办公室设在行管股,具体负责“六大系统”相关事务。各煤矿企业要成立“六大系统”建设领导机构,建立相应的工作机制,明确责任,实行目标管理,制定企业整体建设规划和奖惩考核办法,严格监督检查,确保工作落实。2、队伍资金保障。各煤矿企业要按照“六大系统”建设完善的目标、任务、进度等要求,制定详细的建设方案。方案中要合理安排建设的前期调研、设计、论证等队伍和人员;中期要安排好施工、检查等队伍和人员;施工后期要安排好验收、调试等队伍和人员。要在方案中做出所有系统建设完善的各个阶段的预算,并从煤矿安全费用中列支,保证资金、物资及时到位。建设及完善过程要科学组织施工、掌握施工进度、及时总结经验、分析存在问题、研究解决措施、保证施工质量。3、技术装备保障。煤矿企业要充分利用四川安全生产检测检验技术研究院和中介机构等力量,加大对“六大系统”装备及关键技术的攻关力度。对当前建立完善“六大系统”所采用的设备和材料,必须符合国家安全标准要求,取得矿用产品安全标志,否则一律不得下井使用。&
上一条:下一条:
 |  |  |  |  | 
扫描二维码手机浏览推荐这篇日记的豆列
······煤矿六大系统的要求和六大系统的主要内容是那些?
中国煤炭新闻网
20:39:23 & &
&&& 1&煤矿安全监控系统
&&& 煤矿安全监控系统主要用来监控和预警瓦斯、火、冲击地压等重特大事故。煤矿安全监控系统监测甲烷浓度、风速、风压、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风机开停、主通风机开停等,当瓦斯超限或局部通风机停止运行或掘进巷道停风时,自动切断相关区域的电源并闭锁,同时报警。系统还具有煤与瓦斯突出预警、火灾监控与预警、矿山压力监测与预警等功能。
&&& 煤矿安全监控系统在应急救援和事故调查中也发挥着重要作用。当煤矿井下发生瓦斯(煤尘)爆炸等事故后,系统的监测记录是确定事故时间、爆源、火源等重要依据之一。根据监测数据突变等信息分析爆炸时间。根据监测的瓦斯浓度和时间顺序等分析爆源。根据监测的设备状态分析火源。根据监测的局部通风机、风门、主通风机、风速、风压、瓦斯浓度等分析瓦斯积聚原因。根据监测的瓦斯浓度变化,分析波及范围等。
&&& 煤矿安全监控系统一般由传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)、主站(或传输接口)、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。传感器、执行机构、分站、电源箱(或电控箱)等设置在井下,其他设备设置在地面。
&&& 瓦斯监测是防治瓦斯爆炸和煤与瓦斯突出预警的重要参数。因此,采煤工作面及回风巷、掘进工作面及回风流等地点必须设置甲烷传感器。当甲烷浓度达到或超过报警浓度时,声光报警,提醒领导、生产调度等及时将人员撤至安全处,及时处理事故隐患,防止瓦斯爆炸等事故发生。当甲烷浓度达到或超过断电浓度时,切断被控区域电源,避免或减少由于电气设备失爆、违章作业、电气设备故障电火花或危险温度引起瓦斯爆炸;避免或减少采、掘、运等设备运行产生的摩擦撞击火花及危险温度等引起瓦斯爆炸。
&&&&& 局部通风机及其风筒风量监测是防治局部通风机停风和风筒漏风造成瓦斯积聚的有效措施。因此,局部通风机必须设置设备开停传感器,局部通风机的风筒末端必须设置风筒传感器,当局部通风机停风或风筒漏风,切断供风区域电源,并声光报警,防治停风造成瓦斯积聚,进而造成瓦斯爆炸事故。
&&&&& 煤矿必须设置风速、风压、风门状态、主通风机等传感器,及时发现通风系统隐患,防治瓦斯积聚和瓦斯爆炸事故发生。
&&& 系统通过监测煤岩体声发射、瓦斯涌出量等,结合瓦斯地质信息等,实现煤与瓦斯突出预警。
&&& 系统通过监测一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、温度、压差、烟雾等,控制风门、风窗实现均压灭火,控制制氮和注氮等,实现火灾监控。
&&& 2 煤矿井下人员位置监测系统
&&& 煤矿井下人员位置监测系统又称煤矿井下人员定位系统和煤矿井下作业人员管理系统。煤矿井下人员位置监测系统一般由识别卡、位置监测分站、电源箱(可与分站一体化)、传输接口、主机(含显示器)、系统软件、服务器、打印机、大屏幕、UPS电源、远程终端、网络接口和电缆等组成。
&&& 由于煤矿井下无线传输衰减大,GPS信号不能覆盖煤矿井下巷道。目前煤矿井下人员位置监测系统主要采用RFID技术。部分系统采用漏泄电缆,还可采用WIFI、ZigBee等技术。部分系统除具有人员位置监测功能外,还具有单向或双向紧急呼叫等功能。&&&&&
&&& 各个人员出入井口、采掘工作面等重点区域出/入口、盲巷等限制区域等地点应设置分站。基于RFID的煤矿井下人员位置监测系统,宜设置2台以上分站或天线,以便判别携卡人员的运动方向。巷道分支处应设置分站,巷道分支的各个巷道应设置分站或天线,以便判别携卡人员的运动方向。
&&& 煤矿井下人员位置监测系统在遏制超定员生产、防止人员进入危险区域、事故应急救援、及时发现未按时升井人员、领导下井带班管理、特种作业人员管理、井下作业人员考勤、持证上岗管理等方面发挥着重要作用。
&&& 3&矿井通信系统
&&& 矿井通信系统又称矿井通信联络系统,是煤矿安全生产调度、安全避险和应急救援的重要工具。
&&& 矿井通信系统包括矿用调度通信系统、矿井广播通信系统、矿井移动通信系统、矿井救灾通信系统。煤矿应装备矿用调度通信系统,积极推广应用矿井广播通信系统和矿井移动通信系统。救护队应装备矿井救灾通信系统。
&&& 3.1&矿用调度通信系统
&&& 矿用调度通信系统一般由矿用本质安全型防爆调度电话、矿用程控调度交换机(含安全栅)、调度台、电源和电缆等组成。矿用程控调度交换机(含安全栅)、调度台和电源设置在地面,矿用本质安全型防爆调度电话设置在煤矿井下。
&&& 矿用调度通信系统除用于日常生产调度通信联络外,煤矿井下作业人员可通过通信系统汇报安全生产隐患、事故情况、人员情况等,并请求救援等。调度室值班人员及领导通过通信系统通知井下作业人员撤人、逃生路线等。
&& &矿用调度通信系统不需要煤矿井下供电,因此,系统抗灾变能力强。当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,不会影响系统正常工作。当发生顶板冒落、水灾、瓦斯爆炸等事故时,只要电话和电缆不被破坏,就可与地面通信联络。矿用调度通信系统抗灾变能力优于其他矿井通信系统。
&&& 特别需要指出的是,矿用IP电话通信系统和矿井移动通信系统等均不得替代矿用调度通信系统。
&&& 3.2&矿井广播通信系统
&&& 矿井广播通信系统一般由地面广播录音及控制设备、井下防爆广播设备、防爆显示屏、电缆等组成。广播录音及控制设备设置在地面,防爆广播设备和防爆显示屏设置在井下。由于防爆广播设备和防爆显示屏功率较大,因此需井下供电,当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。因此防爆广播设备和防爆显示屏配有不小于2小时的备用电源。
&&& 行人巷道、采掘工作面等作业场所应设置广播扩音设备。当煤矿井下发生瓦斯超限、瓦斯爆炸、瓦斯突出、透水、火灾、顶板冒落等事故时,调度室可通过矿井广播通信系统,将事故类别、事故地点、逃生和撤离路线等,通知井下作业人员。
&&& 3.3&矿井移动通信系统
&&& 矿井移动通信系统一般由矿用本质安全型防爆手机、矿用防爆基站、防爆电源(可与基站一体化,一般有维持基站正常工作2小时的备用电源)、系统控制器、调度台、电缆(或光缆)等组成。系统控制器和调度台等设置在地面。矿用防爆基站和防爆电源设置在井下,矿用本质安全型防爆手机主要用于井下。当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。因此,严禁矿井移动通信系统替代矿用调度通信系统。但矿井移动通信系统具有通信及时和便捷的优点,特别适合煤矿井下移动的作业环境。因此,有条件的矿井,在装备矿用调度通信系统的条件下,应装备矿井移动通信系统。
&&& 3.4&矿井救灾通信系统
&&& 矿井救灾通信系统一般由矿用本质安全型防爆移动台、矿用防爆基站(含话机)、矿用防爆基站电源(可与基站一体化)、地面基站通信终端、电缆(或光缆)等组成。
&&& 矿井救灾通信系统主要用于煤矿井下灾后救援。救护队应装备矿井救灾通信系统。
&&& 3.5&矿用IP电话通信系统
&&& 矿用IP电话通信系统一般由矿用本质安全型防爆IP电话、矿用防爆交换机、矿用防爆电源(一般有维持系统工作2小时的备用电源,可与矿用防爆交换机一体化)、调度台、地面普通交换机、光缆等组成。调度台和地面普通交换机设置在地面。矿用本质安全型防爆IP电话和矿用防爆交换机设置在井下。当井下发生瓦斯超限停电或故障停电等,会影响系统正常工作。因此,严禁用矿用IP电话通信系统替代矿用调度通信系统。
&&& 4 井下紧急避险系统
&&& 煤矿必须为入井人员配备额定防护时间不低于30分钟的自救器。煤与瓦斯突出矿井的入井人员必须携带隔离式自救器,高瓦斯矿井的入井人员宜携带隔离式自救器。隔离式自救器宜选用压缩氧隔离式自救器。
&&& 煤与瓦斯突出矿井应建采区避难硐室(又称避险硐室),突出煤层的掘进巷道长度及采煤工作面走向长度超过500米时,必须在距离工作面500米范围内建设避难硐室或设置救生舱。
&&& 高瓦斯和低瓦斯矿井,凡在自救器所能提供的额定防护时间内,从采掘工作面步行不能安全撤到地面的,必须在距离采掘工作面1000米范围内建设避难硐室或救生舱。
&&& 采区和水平最高点应设置避难硐室。
&&& 避难硐室要为避险人员提供氧气(或新鲜空气)、水、食品等生存条件、通信设施、医疗急救用品、排泄物处理设施、照明设施和防灭火设施等。水平长度较深的避难硐室,要设置甲烷传感器。避难硐室宜设置甲烷、氧气、一氧化碳、二氧化碳、温度、湿度等传感器,空气净化、温度和湿度调节等设施。避难硐室可通过压缩氧和化学氧等为避险人员提供氧气,但宜采用压缩氧。设置在离地表较浅适宜地面钻孔的避难硐室,应有直通地面的钻孔和直通地面的压风、供水(供养)、通信等系统,提高抗灾变能力。避难硐室大小应能满足采掘工作面等相关区域全部人员安全避险的要求。
&&&&& 避难硐室同救生舱相比具有性能价格比较高等优点。救生舱与地面的通信联络完全依靠煤矿井下现有通信技术,瓦斯爆炸事故常常会造成通信电缆和光缆损坏,因此,瓦斯爆炸等事故有可能会造成救生舱与地面的通信联络中断。瓦斯爆炸事故常常会使移动变电站等大型机电设备倾倒,当然,瓦斯爆炸等事故也可能使救生舱倾倒,使需要避险的人员无法进入。设置在巷道中的移动式救生舱会增加通风阻力。煤矿井下采掘工作面作业人数一般为数十人,而一个救生舱一般可容纳几人到十余人,要容纳数十人的救生舱,体积大、成本高,性能价格比较低。
&&& 5 矿井压风自救系统
&&& 煤矿企业必须按照《煤矿安全规程》要求建立压风系统,并在此基础上,按照所有采掘作业地点在灾变期间能够提供压风供气的要求,进一步完善压风自救系统。
&&& 压风自救系统的空气压缩机应设置在地面。深部多水平开采的矿井,空气压缩机安装在地面难以保证对井下作业点有效供风时,空气压缩机可安装在其供风水平以上两个水平的进风井井底车场安全可靠的位置。井下压风管路要采取保护措施,防止灾变破坏。
&&& 煤与瓦斯突出矿井的采掘工作面要按照《防治煤与瓦斯突出规定》(国家安全监管总局令第19号)要求设置压风自救装置。高瓦斯和低瓦斯矿井掘进工作面要安设压风管路,并设置供气阀门。
&&& 6 矿井供水施救系统
&&& 煤矿必须按照《煤矿安全规程》的要求,建设完善的防尘供水系统;除按照《煤矿安全规程》要求设置三通及阀门外,还要在所有采掘工作面和其他人员较集中的地点设置供水阀门,保证在灾变期间能够为各采掘作业地点提供应急供水。要加强供水管路维护,保证阀门开关灵活,严禁跑、冒、滴、漏。
&&& 7&结论
&&& 煤矿井下安全避险6大系统是避免或减少瓦斯、火灾等重特大事故发生,应急救援和紧急避险的有效措施。因此,煤矿企业要严格按照《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知(国发[2010]23号)》、《国家安全生产监督管理总局国家煤矿安全监察局关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知(安监总煤装[号)》、《煤矿安全规程》和有关标准,装备、维护与使用。
作者:译名
&&&&&编 辑:一帆
本网站新闻版权归中国煤炭新闻网与作者共同所有。任何网络媒体或个人转载,必须注明“来源:中国煤炭新闻网()及其原创作者”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
本站实名:中国煤炭新闻网 中国煤炭资讯网
地址:重庆高新区陈家坪一城新界A栋3-3
邮编:400039
编辑部电话:(023)560944
广告部电话:(023)、
业务合作:
Loading...煤矿六大系统验收标准及评分办法一览表
核心提示:煤矿六大系统验收标准及评分办法完整版免费下载.doc 煤矿井下安全避险六大系统验收标准及评分办法第一条为深入贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的安全生产方针,进一步提高全省
煤矿井下安全避险&六大系统&验收标准及评分办法
第一条&&为深入贯彻落实&安全第一、预防为主、综合治理&的安全生产方针,进一步提高全省煤矿安全保障能力,规范煤矿井下安全避险&六大系统&建设完善标准,确保建设质量,依据《煤矿安全规程》、《关于印发煤矿井下安全避险&六大系统&建设完善基本规范(试行)的通知》(安监总煤装〔2011〕33号)、AQ标准等相关规定,特制定本办法。
第二条&&本办法适用于河北省境内各类合法生产经营的煤矿。
第三条&&煤矿井下安全避险&六大系统&检查验收以子系统为基本验收单位,各子系统建设完成一个,验收一个。在本办法下发前已完成验收的矿井,需对照本办法对已验收的系统重新进行自检,达不到相关要求的,应在本办法下发1个月内完成整改和完善工作。国家出台相关验收标准后,本办法相关内容废止,按国家相关标准执行。
第四条&&各设区市煤矿安全监管部门负责组织本辖区内煤矿井下安全避险&六大系统&的验收工作。
矿井申请验收需提交的资料:验收申请书、自检报告、系统设计(或补充设计)及批复文件、系统布置图。
第五条&&&检查验收程序:矿井完成&六大系统&1个子系统&煤矿自检(合格后)&向所在设区市煤矿安全监管部门提出书面验收申请(同时报送相关资料)&市煤矿安全监管部门牵头,会同驻地煤矿安全监察分局和煤矿隶属二级公司,在受理申请20个工作日内组织验收(填写验收表)&验收合格的,由市煤矿安全监管部门以文件形式(附验收表复印件)报省煤炭安管局和河北煤矿安全监察局备案。
第六条&&验收标准及评分办法:
1.煤矿井下安全避险&六大系统&建设验收评分以每个单项系统为基准,满分为100分。
2.每个单项系统验收分为&合格&、&不合格&两个等级。在验收中对每个验收分项进行计分,与分项要求不符的对照评分办法扣除相应分值,各分项分数扣完为止,各分项得分之和,为该系统实际得分。
3.矿井单项系统验收得分在80分及以上、否决项中全部符合规定要求,该系统为合格;总分小于80分或否决项中有1项达不到要求,该系统即为不合格。
4.检查标准及验收评分表详见附表1&附表6。
矿井基本信息
隶属公司(集团)
主要配套设备型号
产品合格证号
系统建设完成时间
设计审批情况
一、地面部分
(一)设备及机房
主机、联网及
1.系统主机必须双机备份,备机能在5min内启动。主机或显示终端必须设在调度室。
操作一次切换试验
2.设备主机必须与集团二级公司安全监控系统联网,上传实时监控数据。
查看联网主机数据
3.有上传主机。
4.中心站机房必须有防静电、通讯及办公设施和消防器材。
5.地面中心站应双回路供电,配备不小于2h在线式不间断电源,对联网主机应配备防火墙等安全设备,必须有声光报警装置。
6.地面中心站机房必须有防雷保护措施,机房有可靠的接地装置。
7.机房必须有调温设施,电话有录音功能:系统具有打印及数据输出设备。
8.机房必须有24h值班记录,值班人员必须持证上岗。
检查值班记录
(二)传感器使用&
传感器设置
1.各类传感器设置位置及报警浓度、断电浓度、复电浓度和断电范围的定义必须符合国家安全标准《煤矿安全监控系统及检测仪器使用管理规范》(AQ)的要求。
2.井下安装的主要设备及传感器包括:分站、备用电源、甲烷传感器、断电控制器、一氧化碳传感器、温度传感器、风速传感器、负压传感器、风门传感器、设备开停传感器、馈电传感器。重点检查传感器设置位置及数量,采煤工作面甲烷传感器(工作面、工作面回风巷、对应的断电及馈电);井下一氧化碳传感器(易燃煤层工作面、采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷的测风站、带式输送机滚筒下风侧);风速传感器(采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷测风站);烟雾传感器(带式输送机滚筒下风侧),温度传感器(易燃煤层采煤工作面、机电硐室);开关量(主要通风机、局部通风机、主要风门),所有控制必须对应馈电。&&&&
调校与故障处理
1、甲烷传感器必须按规定定期进行调校并建立调校记录备案
抽查调校、
2、安全监控系统有故障时必须及时处理,在故障期间必须有安全措施,并建立故障记录。
报警、闭锁及监测数据管理
1.超限声光报警及断电/复电控制。
(1)甲烷浓度达到或超过报警浓度时系统能实现声光报警。
选择一个重点采煤工作面,找出工作面上隅角甲烷传感器、及其控制的断电控制器和相应的馈电设备,通过上隅角甲烷传感器每次调校时的甲烷超限断电情况,检查当甲烷超限时,上隅角甲烷传感器控制的断电器的执行情况和相应馈电传感器反馈状态,另外,可通过曲线图的变化反应出断电与馈电稳定性。
(2)甲烷浓度达到或超过断电浓度时系统能切断被控设备电源并闭锁;甲烷浓度低于复电浓度时系统能自动解锁。
(3)与闭锁控制有关的设备未投入正常运行或故障时,系统能切断该设备所监控区域的全部非本质安全型设备的电源并闭锁;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,系统能自动解锁。
2.系统必须具有甲烷风电闭锁功能。
(1)掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.0%时,声光报警;掘进工作面甲烷浓度达到或超过1.5%时,切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面甲烷浓度低于1.0%时,自动解锁;
从系统中选择一个重点掘进工作面,找出工作面甲烷传感器、及其控制的断电控制器和相应的馈电设备,通过甲烷传感器每次调校时的甲烷超限断电情况,检查当甲烷超限时,断电器的执行情况及相应馈电器的反应情况。从系统内选择一个重点掘进工作面,找出工作面局部通风机开停传感器,及其控制断电器和相应的馈电传感器,通过局部通风机每次倒机试验,查看风电闭锁功能,也可通过查看风电瓦斯闭锁试验记录,查看断电器及馈电曲线对应关系。
(2)掘进工作面回风流中的甲烷浓度达到或超过1.0%时,声光报警、切断掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当掘进工作面回风流中的甲烷浓度低于1.0%时,自动解锁。
(3)被串掘进工作面入风流中甲烷浓度达到或超过0.5%时,声光报警、切断被串掘进巷道内全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当被串掘进工作面入风流中甲烷浓度低于0.5%时,自动解锁。
(4)局部通风机停止运转或风筒风量低于规定值时,声光报警、切断供风区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;当局部通风机或风筒恢复正常工作时,自动解锁。
(5)局部通风机停止运转,掘进工作面或回风流中甲烷浓度大于3.0%,必须对局部通风机进行闭锁使之不能启动,只有通过密码操作软件或使用专用工具方可人工解锁;当掘进工作面或回风流中甲烷浓度低于1.5%时,自动解锁。
(6)与闭锁控制有关的设备(含分站、甲烷传感器、设备开停传感器、电源、断电控制器、电缆、接线盒等)故障或断电时,声光报警、切断该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源并闭锁;与闭锁控制有关的设备接通电源1min内,继续闭锁该设备所监控区域的全部非本质安全型电气设备的电源;当与闭锁控制有关的设备工作正常并稳定运行后,自动解锁。严禁对局部通风机进行故障闭锁控制。
3.甲烷、温度、风速、负压、一氧化碳等重要测点的实时监测值存盘记录应保存7天以上。模拟量统计值、报警/解除报警时刻及状态、断电/复电时刻及状态、馈电异常报警时刻及状态、局部通风机、风筒、主要通风机、风门等状态及变化时刻、瓦斯抽采(放)量等累计量值、设备故障/恢复正常工作时刻及状态等记录应保存1年以上。
查看软件记录
4.系统应每3个月对数据进行备份,备份的数据介质保存时间不少于2年,图纸、技术资料的保存时间应不少于2年。
查看主机记录数据
(三)机构、人员及制度
煤矿企业安全监控系统要配备值班、网管和维护人员。有分管领导和专门组织机构。
系统值班人员每班至少1人,实行24h不间断值班,填写系统运行日志、安全监控日报表,监控日报表报矿主要负责人和技术负责人审阅、签字。
检查记录和报表
为保证瓦斯监测监控系统正常运行,应建立健全各种规章制度,包括:&1.瓦斯事故应急预案;&2.安全监控人员岗位责任制;3.系统网络运行、设备、设施的管理制度;4.系统技术资料管理制度;&5.安全监测人员值班制度;6.系统设备和传输设备的定期检修制度;7.系统故障报告制度;8.系统监测、监控异常报告制度。&&&&&&&&&&&
查阅相关资料,并抽查个别项目执行情况。
(四)资料、图纸及档案管理
对系统技术资料归档管理,资料包括:1.系统设备断电控制图;&2.系统设备布置图:3.设备系统布置图应标明传感器、声光报警器、断电控制器、分站、电源、中心站设备的位置、接线、断电范围、报警值、断电值、复电值、传输电缆、供电电缆,断电控制图应标明甲烷传感器、馈电传感器和分站的位置、断电范围、被控开关的名称和编号、被控开关的断电接点和编号。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
现场检查图纸
系统设备管理资料
煤矿应建立以下帐卡及图表:1.系统设备、仪表台账;&2.监控设备故障登记表;&3.系统检修记录表;&4.系统巡检记录表;5.传感器调校记录表;6.中心站运行日志;&7.安全监控日报表;8.断电报警记录月报表;9.甲烷超限断电闭锁、甲烷风电闭锁及故障闭锁功能测试记录表;&10.安全监控设备使用情况月报表。
查阅相关记录,并与中心站记录数据进行比对。
1.系统各工种人员上岗资格证书。&2.系统操作规程。
3.系统安全保障措施;
二、井下部分
安装及使用
1.必须按煤矿矿用产品安全标志证书规定的型号选择传感器,断电控制器等关联设备,严禁对不同系统间的设备进行置换。
检查相关证件的纸质资料
2.井下分站应设置在便于观察、调试、检验及支护良好无滴水、无杂物的进风巷道或硐室中,安设时应垫支架或悬挂在巷道中,使其距巷道底板不小于300mm。
3.甲烷、一氧化碳及温度传感器应垂直悬挂,距顶板(顶梁、屋顶)不得大于300mm,距巷道侧壁(墙壁)不得小于200mm,并应安装维护方便,不影响行人和行车。
4.模拟量传感器应设置在能正确反映被测物理量的位置,开关量传感器应设置在能正确反映被监测状态的位置,声光报警器应设置在经常有人工作便于观察的地点。
5.安全监控设备之间必须使用阻燃电缆连接,严禁与调度电话电线和动力电缆等公用。
6.安全监控设备的供电电源必须取自被控开关的电源侧,严禁接在被控开关的负荷侧。
7.低瓦斯矿井采煤工作面及回风巷必须设置甲烷传感器。
8.高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井必须在工作面及其回风巷、工作面上隅角设置甲烷传感器(或便携式甲烷检测报警仪),高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的回风巷长度大于1000m时必须在回风巷中部增设甲烷传感器。
9.采煤工作面采用串联通风时,被串工作面的进风巷必须设置甲烷传感器。
10.采煤机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
11.若煤与瓦斯突出矿井采煤工作面的甲烷传感器不能控制其进风巷内全部非本质安全型电气设备必须在进风巷设置甲烷传感器。
12.低瓦斯矿井的煤巷、半煤岩巷和有瓦斯涌出的岩巷掘进工作面必须在工作面设置甲烷传感器。
13.高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须在掘进工作面及其回风流中设置甲烷传感器;高瓦斯与煤与瓦斯突出矿井掘进工作面长度大于1000m必须在掘进巷道中部增设甲烷传感器。
14.掘进工作面采用串联通风时必须在被串掘进工作面的局部通风机前设置甲烷传感器。
15.掘进机必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪。
16.设在回风流中的机电设备硐室进风侧必须设置甲烷传感器。
17.高瓦斯矿井进风的主要运输巷道内使用架线电机车时,装煤点、瓦斯涌出巷道的下风流中必须安装甲烷传感器。
18.在煤与瓦斯突出矿井和瓦斯喷出区域中,进风的主要运输、回风巷道内使用矿用防爆特殊型蓄电池电机车或矿用防爆型柴油车时,蓄电池电机车必须设置机载式甲烷断电仪或便携式甲烷检测报警仪,柴油机车必须设置便携式甲烷检测报警仪。当瓦斯浓度超过0.5%时,必须停止机车运行。
现场检查,抽查监控系统记录的数据
19.瓦斯抽放泵站必须在室内安装甲烷传感器;井下临时瓦斯抽放泵站下风侧栅栏外必须设置甲烷传感器;抽放泵输入管路中宜设置高浓度甲烷、流量、温度和压力传感器,利用瓦斯时还应在输出管路中设置高浓度甲烷、流量、温度、压力传感器;不利用瓦斯,采用干式抽放设备时,输出管路中也应设置甲烷传感器。
20.采区回风巷、一翼回风巷及总回风巷测风站应设置风速传感器及甲烷传感器,上述地点内临时施工的电气设备上风侧10-15m处应该设置甲烷传感器。当风速低于或超过《煤矿安全规程》的规定值时应发出声光报警信号。
21.井下煤仓、地面选煤厂煤仓上方应设置甲烷传感器;封闭的地面选煤厂及机房内上方应设置甲烷传感器;封闭的带式输送机地面走廊上方应设置甲烷传感器。
22.主要通风机的风硐内应设置风压传感器。主要通风机、局部通风机必须设置设备开停传感器。
23.矿井和采区主要进回风巷道中的主要风门处必须设置风门开关传感器,当两道风门同时打开时发出声光报警信号。
24.为监测被控设备瓦斯超限及监控设备故障是否断电,被控开关的负荷侧必须设置馈电传感器。
25.①开采易自燃、自燃煤层的矿井的采区回风巷、一翼回风巷、总回风巷、采煤工作面应设置一氧化碳传感器;②带式输送机滚筒下风侧10-15m处应设置一氧化碳、烟雾传感器;③自燃发火观测点、封闭火区防火墙栅栏外应设置一氧化碳传感器;④开采易自燃、自燃煤层及地温高的矿井采煤工作面应设置温度传感器,其报警值为30℃;&⑤机电硐室内应设置温度传感器,报警值为34℃。
三、中心站软件验收
1.实时报警显示:
(1)模拟量实时报警显示(断电显示、馈电异常显示)。显示内容包括:地点、名称、监测值、报警时刻、最后一次断电或复电时刻、断电区域、馈电状态及区域、措施及时间(报警后所采取的安全措施)。
配合瓦斯断电闭锁试验检查报警内容
(2)开关量实时报警显示(报警与断电显示、馈电异常显示、状态变动显示)。显示内容包括:地点、名称、设备状态及变动时刻、命令、断电区域、馈电状态及时刻、断电/报警及时刻、措施及时间。
配合风电闭锁试验检查报警内容
2.调用显示:
(1)模拟量调用显示。显示内容应包括:地点、监测值、最近一次统计的最大值/最小值/平均值、最后一次报警/解除报警时刻、最后一次断电或复电时刻,按安设地点名称分类显示。
现场检查系统调用显示内容
(2)开关量调用显示。显示内容应包括:地点、名称、设备状态及变动时刻、命令、断电区域、馈电状态及时刻,按安设地点名称分类显示。
现场检查系统调用显示内容
3.记录查询:
(1)模拟量记录查询。
①报警记录查询。查询时间内报警的全部相关模拟量内容显示,包括地点/名称、报警和解除报警时刻、累计报警次数、累计报警时间、报警期间最大值及时刻、每次报警期间最大值及时刻、措施及时间。
抽查记录内容
②断电记录查询。查询时间内的模拟量内容显示,包括地点/名称、断电和复电命令及时刻、断电区域、馈电状态及时刻、累计断电次数和断电时间、断电期间最大值、每次断电期间最大值、措施及时间。
抽查记录内容
③馈电异常记录查询。查询时间内的模拟量内容显示,包括地点/名称、断电命令与馈电状态不符记录次数、累计时间、每次起止时间、措施。
抽查记录内容
④统计值记录查询。查询时间内的模拟量内容显示,包括:地点、名称、每次统计的最大值、平均值。
抽查记录内容
(2)开关量记录查询。
①报警及断电记录查询。显示内容包括:地点/名称、累计报警次数、累计报警时间、每次报警及解除报警时间及时刻、措施及时间。
抽查记录内容
②状态变动记录查询。显示内容包括:地点名称报警及断电状态/时间,状态变动次数、变动时刻变动状态显示。
抽查记录内容
③馈电异常查询。显示内容包括:地点/名称、断电区域、开关量断电命令与馈电状态不符次数、累计时间、每次馈电状态和每次起止时间、措施及时刻。
抽查记录内容
4.模拟量、开关量监测状态图显示检查:
(1)模拟量曲线显示。曲线图能反映监测值和统计值随时间变化状态,并能无级放大或弹出放大窗口;对报警浓度、断电浓度和复电浓度有明显表示;能显示监测值、最大值、平均值、曲线颜色;在屏幕上方标明传感器设置地点、所测物理量名称、起始、终止日期和时间、监测值、最大值、平均值。游标所到之处标出对应点的断电区域时刻、监测值、最大值、平均值、是否报警、是否断电、馈电状态。
抽查模拟图
(2)开关量状态图显示。曲线能反映开关量随时间变化状态;在屏幕上方标明传感器的设置地点、所监测设备名称、起始、终止日期和时间;游标所到之处能标出对应区间的起止时刻、报警及断电时刻、馈电状态、措施及时间。
抽查模拟图
(3)开关量柱状图显示。曲线能将开关量单位时间内的开机率用直方图直观显示;在屏幕上方标明传感器设置地点、所监测设备名称、起始、终止日期和时间、报警及断电状态、馈电状态、措施及时间;游标所到之处应标出对应区间的开机效率、开机时间、开停次数。
抽查模拟图
5.报表功能:
(1)模拟量日(班)报表。包括内容有表头、打印日期、传感器设置地点、所测物理名称、平均值、最大值及时刻、报警次数、累计报警时间、断电次数、累计断电时间、馈电异常次数、馈电异常累计时间。
(2)模拟量报警日(班)报表。包括内容有表头、打印日期及时间、传感器设置地点、所测物理名称、报警次数、累计报警时间、最大值时刻、平均值、每次报警时刻及解除报警时刻、每次报警时间、每次报警期间平均值和最大值时刻、每次报警期间的措施及时刻。
(3)模拟量断电日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、传感器设置地点、所测物理名称、断电次数、累计断电时间、最大值及时刻、平均值、每次断电累计时间、断电时刻及复电时刻、每次断电期间平均值和最大值及时刻、馈电状态及其时刻、每次断电期间的措施及时刻。
(4)模拟量馈电异常日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、地点、名称、断电区域、累计次数、累计时间、每次馈电状态累计时间及起止时刻、每次馈电异常的措施及时刻。
(5)开关量报警及断电日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、所监测设备地点、所测设备名称、累计时间、累计次数、每次累计时间及起止时刻、每次措施及时刻。
(6)开关量馈电异常日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、被监测设备地点与名称、断电区域、累计时间、累计次数、每次馈电状态、每次累计时间及起止时刻、每次措施及时刻。
(7)开关量状态变动日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、传感器设置地点、所测物理名称、累计运行时间、累计变动次数、状态变动状况及时刻。
(8)监控设备故障日(班)报表。包括内容有表头、打印日期和时间、故障设备(传感器或分站)设置地点、编号、名称、所测物理量、累计时间、每次累计时间及起止时刻、措施及时刻。
(9)模拟量统计值历史记录查询表。包括内容有表头、打印日期和时间、传感器设置地点、取平均值和最大值的时间间隔及每一时间间隔的起止时刻、所测物理名称、平均值和最大值及时刻、每段时间内平均值和最大值。
6.模拟图显示。在具有说明巷道、设备布置等背景图上,将实时监测到的开关量状态,用相应的图样在相应的位置模拟显示;将实时监测到的模拟量数值在相应位置显示;同时用红色等标注报警、断电及馈电异常。点击设备模拟图或模拟量显示值,可以弹出相关信息的选择菜单,供进一步查询。
7.有声、光报警功能。
8.打印功能。具有报警、曲线、柱状图、状态图、模拟图、初始化参数的打印功能。
系统自诊断
系统自诊断检查。当系统中传感器、断电控制器、分站、传输接口、电源等设备发生故障时,报警并记录故障时间和故障设备。
现场检查,如通过列表自检显示或自检模拟图显示
具有最新的、完整的井下监控系统图,有能够说明通风系统网络及设备配置的模拟图;并及时更新监控系统模拟图。
查看监控系统图和系统维护记录
四、否决项
1.系统产品合格证书,入井设备MA证书。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.实现与公司(集团)联网。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.系统故障报警功能。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4.系统具备风电、瓦斯电闭锁功能。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5.专项设计及批复。&&&&&&&&&&
检查人员(签字):
河北省煤矿井下人员定位系统验收标准
检查单位:
验收结论:
矿井基本信息
隶属公司(集团)
主要配套设备
产品合格证号
系统建设时间
设计审批情况
一、地面部分
(一)设备及机房
主机、联网
及机房要求
系统主机双机备份,备机能在5min内启动。主机或显示终端设在调度室。
现场操作切换
系统应具有网络接口,将有关信息上传至集团二级公司。
必须有满足系统功能、环境需要的机房,中心站机房必须有防静电设施、消防器材、通讯及办公设施。
地面中心站应双回路供电,配备不小于2h备用电源,对联网主机应配备防火墙等安全设备,必须有网络交换机。
系统地面中心站设备应有可靠的接地装置和防雷装置。
机房(或控制室)必须配备打印机,录音电话,机房室温符合设备环境需要。
查看实物,现场测试
中心站必须有24h值班记录,值班人员必须持证上岗。
查看值班记录及值班人员培训合格证
(二)监测功能
系统应具有携卡人员出/入井口时刻、出/入重点区域时刻、出/入限制区域时刻等监测功能。
有识别携卡人员出/入巷道分支方向等功能。
现场功能测试
系统能对乘坐电机车等各种运输工具的携卡人员进行准确识别。
现场功能测试
系统应能识别多个同时进入识别区域的识别卡。
现场功能测试
系统具有识别卡是否正常和每位下井人员携带1张卡唯一性检测功能。
现场功能测试
(三)管理机构及制度
矿井要配备系统值班、网管和维护人员。有分管领导和专门组织机构负责系统的安装、使用、调校、维护与管理工作。
管理机构应制定岗位责任制、操作规程、值班制度等规章制度。
系统值班人员每班至少1人,实行24h不间断值班,填写系统运行日志,监测日报应有矿领导或值班领导的签字。
现场检查,检查运行日志记录
要有人员定位系统布置图,并及时更新。
查看系统布置图
系统覆盖范围检查:系统要覆盖井下采煤工作面、掘进工作面、中央变电所、中央水泵房、放炮区域等重要的人员聚集区、危险地段和区域。
系统在掘进和回采跟进时的维护记录。包括安装位置、种类、安装时间、操作人、所在区域负责人等。
下井人员必须携带有效标识卡。
监测工和中心站操作员应培训合格,持证上岗。
现场检查培训合格证
应建立健全各种规章制度:
1.井下人员紧急撤离预案;&&
2.系统监控人员岗位责任制;
3.系统设备、设施的管理制度;&&&&
4.系统技术资料管理制度;&&&&&&&&
5.系统值班及交接班制度;&&&&&&&
6.系统设备和传输设备的定期检修制度;
7.系统网络运行管理制度;&&&&&&&&
8.系统故障报告制度;&&&&&&&&&&&&
9.系统监测、监控异常上报制度;
10.设备报废制度。&
(四)技术资料
应建立以下帐卡及报表:
1.设备、仪表台帐;
2.设备故障登记表;
3.检修记录;
4.巡检记录;
5.中心站运行日志;
6.监测日(班)报表;
7.设备使用情况月报表。
煤矿应绘制设备布置图、设备接线图,图上标明分站、电源、中心站等设备的位置、接线、传输电缆、供电电缆等,根据实际布置及时修改,并报矿技术负责人审批。
井上、下对照检查
中心站应每3个月对数据进行备份,备份数据应保存1年以上。
现场还原备份数据,测试其有效性
图纸、技术资料应保存1年以上。
二、井下部分
安装与使用
各个人员出入井口、采区、采煤工作面及掘进工作面等重点区域出/入口、限制区域、爆破区域出/入口等地点必须设置读卡器,并能满足监测携卡人员出/入井、出/入重点区域、出/入限制区域的要求。
人流量大的主要巷道分支处必须设置读卡器,并满足监测携卡人员出/入方向的要求。
性能完好的标识卡总数,至少比经常下井人员的总数多10%。
井下设备必须设置在便于通讯、读卡、观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置。
设备使用前,应按产品说明书的要求调试设备,并在地面通电运行24h,合格后方可适用,防爆设备应检验合格,并贴合格证,方可下井使用。
现场检查,查看地面调试记录
设备发生故障时,必须及时处理,并填写故障登记表。
检查故障登记表
监测工必须每天检查设备及电缆,发现问题及时处理,并将处理结果报中心站。
检查巡检登记表
定期对备用电源进行测试,不能保证设备连续工作1h,应及时更换。
检查测试记录
入井电缆的入井口处应具有防雷措施。
三、系统功能
当前信息显示
携卡入井全部人员的实时信息显示:显示内容包括携卡人员信息(姓名、身份证号、出生年月、职务或工种、所在区队班组)、区域名称、入井时间、井下工作时间及人员总数。
按区域显示:重点区域(采区、采煤工作面、掘进工作面)、限制区域(盲巷、采空区等不允许人员进入的区域)。显示内容包括区域名称、携卡人员信息、入井时间、井下工作时间、所在区域人员总数。
系统应具有模拟图显示。显示内容应包括:巷道布置模拟图、人员位置及姓名、超时报警、超员报警、进入限制区域报警。
当前携卡入井人员活动信息显示。显示内容包括区域名称、携卡人员信息、入井时间、井下工作时间及活动路线显示。
领导跟班实时信息查询:显示井下跟班领导总数、人员身份信息及井下分布情况,入井时间,井下工作时间。
携卡入井人员记录查询:包括按人员、按时间、按地域、按识别区、按人员信息查询,显示内容包括活动区域名称及滞留时间、携卡人员信息、入井/出井时间、井下工作时间。
历史报警记录查询:报警类型、区域名称、携卡人员信息、入井/出井时间、井下工作时间。
自诊断功能
当系统的识别卡、读卡器、识别卡电池、传输接口等设备发生故障时、报警并记录故障时间和故障设备,以供查询、维护、打印。
对工作记录查询、统计、报表等具有打印功能。
双向警示功能
系统能够对全矿井、局部区域、单个设备、指定标识卡等不同目标下发命令。
建有WEB发布服务器,通过浏览网页实现信息共享,便于各级管理部门实现远程监管。
手持搜救功能
必须配备移动式读卡器,对井下携卡人员进行搜寻。
四、否决项
1.系统有产品合格证,入井设备有(MA)标志。
2.监控主机双机备份。
3.专项设计及批复。
有一项不符
要求即为系统不合格
检查人员(签字):
检查日期:
河北省煤矿紧急避险系统验收标准
检查单位:
验收结论:
矿井基本信息
隶属公司(集团)
主要配套设备
入井主要设备
煤安标志证号
系统建设时间
设计审批情况
一、避难硐室位置及支护
1.永久避难硐室
硐室设置位置符合设计要求;布置在稳定岩层中时,前后20m范围内巷道顶板完整、支护完好;布置在煤层中时,有控制瓦斯涌出和煤层自燃措施;安全出口符合相关规定。
额定避难人数
20&人数&100。
支护方式及材料
硐室及巷道前后20m范围内采用锚喷、砌碹等不燃性材料进行支护。
2.煤与瓦斯突出矿井临时避难硐室、移动救生舱
设置位置符合设计要求;&距工作面&500m范围内&;若在煤层中应有防瓦斯涌出和煤层自燃措施;前后20m范围内巷道顶板完整、支护完好,安全出口符合相关规定。
额定避难人数
临时硐室:10人&人数&40人。
移动舱:小型&8人;8人<中型<16人。
支护方式及材料
硐室(移动舱)前后20m范围内采用锚喷、砌碹等不燃性材料进行支护。
3.其它矿井临时避难硐室、移动救生舱
设置位置符合设计要求;距采掘工作面&1000m,若在煤层中要有防瓦斯涌出和煤层自燃措施;前后20m范围内巷道顶板完整、支护完好,符合安全出口的要求。
额定避难人数
临时硐室:10人&人数&40人。
移动舱:小型&8人;8人<中型<16人。
支护方式及材料
硐室(移动舱)前后20m范围内采用锚喷、砌碹等不燃性材料进行支护。
二、硐室建设工程
1.&永久:净高&2m,每人有效使用面积&1.0&m2;2.&临时:净高&1.85m,每人有效使用面积&0.9&m2;3.&两趟单向排气管和一趟单向排水管及手动阀门。
1.&永久:净高&2m、面积&3.0&m2;2.&临时:净高&1.85m、面积&2.0&m2;3.&压缩空气幕和压气喷淋装置;4.&单向排水和排气管及手动阀门。
硐室形状与颜色
拱形或梯形、内部为浅色。
硐室地面高于巷道底板不小于0.2m。
1.&防护密闭门(观察窗);2.&开闭灵活、密封可靠,能够里外锁死;3.&密闭墙掏槽深度不小于0.2m。4.&向外开启。
风水管线保护措施
保护距离&20m。
三、避难硐室(移动舱)功能设施
压缩氧或自生氧供气。
压风自救系统
压风管路应设减压、消音、过滤装置和控制阀,出口压力0.1~0.3MPa,供风量&0.3m3/min&人,连续噪声&70dB(A)。
供水施救系统
供水管路应有专用接口和供水阀门。
有毒有害气体处理
处理CO2能力不低于0.5L/分站&人;处理CO能力应保证在20min内将CO浓度由0.04%降到0.0024%以下。
查看相关设备
温湿度控制
温度不高于35℃;湿度不大于85%;保证紧急避险设施不低于100Pa的正压状态。
查看相关设备
实时监测井下人员分布和进出紧急避险设施的情况。
安全监测监控
配备独立的内外环境参数检测或监测仪器。
独立的内外环境参数监测
1、生存室:O2、CO、CO2、CH4、温度、湿度监测。
2、过渡室:O2、CO监测。
3、外界:O2、CO、CO2、CH4监测。
有效防护时间不少于45min的隔绝式压缩氧自救器,数量为额定人数的120%。
通讯联络系统
直通电话,无线通讯或应急通讯。
一体式矿灯、矿用防爆日光灯和应急照明。
排泄物收集
消防器材的种类、规格、数量符合设计要求,灭火器必须在保质期内。宜采用干粉灭火器,且容量不少于40㎏。
担架、隔绝式正压氧气呼吸器、自动苏生器、铜锤、铜锹、铜镐、拐棍、扳子、钳子、螺丝钉等。
绷带、纱布、速效救心丸、云南白药、剪刀、血压计、注射器等。
基本生存保障
食品不少于5000kJ/人&天,饮用水不少于1.5L/人&天。
配备在紧急情况下满足基本生存条件的动力供应设施,如矿用隔爆型备用电池箱,矿用隔爆兼本安直流稳压电源。
硐室(救生舱)入口标识牌、巷道指示牌、硐内操作指示牌。
四、紧急避险系统管理
有符合实际的应急预案,每年至少进行1次实际演练,职工掌握相关知识;避灾路线标识清楚。
查看资料和
自救器的配置数量、类型、防护时间符合相关规定;职工熟练掌握使用方法。
包含机构人员配备、岗位责任制、值班、设备定期检查和校准、系统功能测试、设备故障处理、硐室维护、过期食品和药品更换、培训和应急演练、操作规程、安全仪表计量检验、技术资料管理等制度。
紧急避险设施设计、安装、验收、使用、维护、配件配品更换、培训演练等相关信息及应急预案、系统布置图、矿井灾害预防与处理计划、采区设计及作业规程中应包含紧急避险系统的相关内容。
五、否决项
1.硐室(救生舱)高压氧或自生氧气供给。&&&&&&&&&&&&&&
2.硐室(救生舱)有毒有害气体处理。&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.硐室(救生舱)温湿度控制。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
4.硐室(救生舱)具有内外环境参数监测。&&&&&&&&&&&&
5.矿井应急预案及演练。
6.避险系统专项设计及批复。
检查人员(签字):
检查日期:
说明:在自救器额定时间内,能步行到达地面未建避难硐室和设置移动舱的矿井,只考核第四项(第四项按100分计,得分比例按表)及否决项的相关内容。
河北省煤矿压风自救系统验收标准
检查单位:
验收结论:
矿井基本信息
隶属公司(集团)
主要设备型号
产品合格证号
系统建设时间
设计审批情况
一、空气压缩机安装
空气压缩机
空压机应安装在地面。深部多水平开采空压机安装在地面难以保证有效供风的,可在供风水平以上两个水平的进风井车场安装空压机。空压机在满足供气需要的同时,要至少有一台备用。井下使用多套压风系统的应进行管路联网。井下严禁使用滑片式空压机。
固定式空压机及其储气罐四周应留有足够的空间,并保持通风良好;井下空压机及风包应设置在2个硐室内,硐室有独立的回风系统,不得存放可燃物,且采用不燃性材料支护。
使用闪点不低于215℃的空压机油。
空压机配备的压力表、安全阀、润滑油、水冷压缩机必须装设断油、断水、超温等安全保护装置;压力表必须定期校准。
安全阀和压力调节器(或压力传感器)动作灵敏、可靠,安全阀动作压力不得超过压力的1.1倍。空气压缩机吸气口必须设置过滤装置。
压风泵站内所有设备必须具有产品合格证,设备布置符合设计要求,有直通调度室的电话。入井设备有&MA&标志证书,电气设备符合防爆要求。
二、管路安装
管路安装规格
压风管材必须满足供气强度、阻燃、抗静电要求。
钢管规格满足区域供风强度和风量要求,压风量满足供风区域人员紧急情况需要(每人供风量不小于0.1m3/min)。
用流量计检查
主管直径不小于100mm,支管直径不小于50mm。
管路及阀门
压风管路和阀门型号符合设计要求,连接紧密、不漏风;在立井井筒中,每隔100~150m宜装设中间直管座和伸缩器;在管路安装的较低点,应安装油(气)水分离器,定期排放。&
采区避灾路线上必须安装压风管路,并设置供气阀门,阀门间距不大于200m。水文地质条件复杂和极复杂矿井应在各水平、采区和上山巷道最高处敷设压风管路,并设置供气阀门。
压风自救系统阀门应安装齐全,能保证系统正常使用。采掘工作面压风管路及阀门安装高度距底板应大于0.3m。
三、自救设施安装要求
(一)煤与瓦斯突出矿井
压风自救装置要安装在地点宽敞、支护良好、没有杂物堆积的人行道侧,人行道宽度要保持在0.5m以上。
压风自救装置应具有减压、节流、消噪声、过滤和开关等功能。
检查有无安标
压风自救装置的外表面应光滑、无毛刺,表面涂、镀层应均匀、牢固。
压风自救系统零部件连接应牢固、可靠;不得存在无风、漏风或自救袋破损现象。
压风自救装置的操作应简单、快捷、可靠。
当供气压力为0.7MPa时,距出气口250mm处,用手心迎气流是否有刺痛和压迫感。
技术参数要求
管路供气压力为0.3~0.7&MPa。
用压力表检查
供气压力为&0.3MPa时,每台自救装置的排气量应在100~150&L/min范围内。
用压力表和流量计检查
自救装置工作时的噪声应小于85&dB(A)。
用分贝计检查
距采掘工作面25~40m的巷道内、放炮地点、撤离人员与警戒人员所在的位置、避难硐室以及回风道有人作业处等地点应至少设置一组压风自救装置,在长距离的掘进巷道中,应根据实际情况增加设置。
每组压风自救装置应可供5~8人使用,且压风自救装置的数量应能满足服务区域人员的需要。
(二)其他矿井
压风自救装置
压风管路和阀门型号符合设计要求,连接紧密、不漏风;在立井井筒中,每隔100~150m宜装设中间直管座和伸缩器;在管路安装的较低点,应安装油水分离器,定期排放。&
采掘作业地点、避难硐室及采区避灾路线上均需安装压风管路,并设置供气阀门,间距不大于200m。
四、安全技术管理
值班和维护
压风作为日常施工动力的矿井,每周至少对压风系统进行1次全面巡检;不作为日常动力的矿井,每周要对压风系统进行1次供气试验,保证系统各环节正常使用,并做好相关记录。
没有实现集中监控的压风泵站必须有专人值班;维护、维修人员必须定期对空气压缩机、管路及其附属设施进行检查,发现问题及时处理;并建立设备台帐、设备故障记录表、巡查和检修记录。
资料和制度
有压风自救管路布置图,并根据实际生产作业区域的变化及时修改、调整和审批。
煤矿企业必须制定压风自救系统管理制度,制定泵站司机、维护维修人员岗位责任制、操作规程、设备检查、检修制度。明确负责压风泵站、管路和自救装置等设施维护、维修的部门和人员。
五、否决项
1.系统设备有产品合格证,入井设备有MA标志。
2.建有地面压风机房(或井下压风泵站)。
3.专项设计及批复。
有一项不符合
检查人员(签字):
检查日期:
河北省煤矿井下供水施救系统验收标准
检查单位:
验收结论:
矿井基本信息
隶属公司(集团)
主要配套设备型号
主要设备产品证书
系统完成时间
设计审批情况
1.供水水源引自地面消防水池或专用水池,水池容量&200m³。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.井下钻孔作为水源的,必须与地面供水管网形成系统。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.地面水池需采取防冻和防护措施。    
4.供水压力不能满足需要时,需安装加压设施或减压阀、减压水仓。
1.供水管路、管件和阀门型号符合设计要求,最大静水压力大于1.6MPa的管段宜采用无缝钢管,小于或等于1.6MPa的管段可采用焊接钢管。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.管路吊挂平直,不拐死弯,连接紧密。  
3.地面供水入水口必须安装过滤装置,防止造成管路堵塞。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
井筒、井底车场、水平总运输巷道设置供水主管,进入采区巷道设置供水干管,进入采掘工作面、重要硐室或避难硐室设置供水支管。
供水管路必须铺设到所有采掘工作面、采区避灾路线、人员较集中地点、主要机电硐室(采区变电所、瓦斯抽放泵站)、带式输送机巷、主要运输巷、主要行人巷道和避难硐室及避灾路线巷道等地点。
供水管路间隔不大于200m安设一个三通阀门,并与供气阀门间距不大于10m。
加强供水管路巡查、维护,不得出现跑、冒、滴、漏水现象,保证阀门开关灵活。
带式输送机巷道中应不大于50m设置供水支管和阀门。
避难硐室(救生舱)前后20m范围内的供水管路要采取保护措施,防止损坏。
不符扣5分
发现重大问题及时上报;做好相应处理;并做好记录。
检查记录表
不符扣5分
三、安全、技术管理
为保证供水系统正常运行,应建立健全各种规章制度,包括:
1.维修人员岗位责任制;
2.供水施救系统管理制度;&&&&&&&&&&
3.系统设备检查制度;&&&&&&&&&    &&
4.系统设备定期检修制度;&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
查阅相关资料,并抽查个别项目执行情况。
1.煤矿企业必须明确负责供水施救系统管理的部门和维护、维修人员。
2.维护、维修人员必须定期对供水系统、管路及其附属设施进行检查,发现问题及时处理。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.有供水施救设备台帐、设备故障及处理记录、巡查和检修记录。
4.矿井每周至少要对矿井供水施救系统进行1次巡检,保证系统各环节正常使用,并做好相关记录。
查阅相关资料,并抽查个别项目执行情况。
系统管理资料
1.供水施救系统设计。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2.供水施救系统布置图。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.系统操作规程。
4.系统巡检、检修、设备故障及处理记录表。
5.供水试验记录表。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6.系统设备台账。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
查阅相关记录
四、否决项
1.系统入井设备应有MA标志和产品合格证。&&&&&
2.地面水池容量大于200m³。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3.系统专项设计及批复。
有一项不符合即为系统
检查人员(签字):
检查日期:
河北省煤矿通信联络系统验收标准
检查单位:
验收结论:
矿井基本信息
隶属集团(公司)
主要设备型号
主要设备产品合格证
系统完成时间
设计审批情况
一、地面部分
(一)机房
机房配备及
1、控制中心机房应有防静电设施、消防器材。
2、控制中心应双回路供电,配备不小于2h不间断备用电源,有声光报警装置。
3、控制中心应有防雷保护措施,机房有可靠的接地装置。
4、控制中心应配备专用打印机,应有调温设施,电话有录音功能。
5、控制中心应有24h值班记录,值班人员应持证上岗。
检查值班记录
(二)机构、人员及制度
矿井应配备通信联络系统值班和维护人员。有分管领导和专门组织机构。
系统各工种上岗人员应持上岗证。
系统值班人员每班至少1人,实行24h不间断值班,填写系统运行情况和使用记录,并上报主管人员签字。
检查交接班记录和运行使用记录
1、应急预案。
2、操作人员岗位责任制。&&&&&
3、系统设备、设施管理和定期检修制度。
4、系统技术资料管理制度。&&&&&&&&&&&
5、系统值班制度。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
6、系统运行管理制度。&&&&&&&&&&&&&&&&
7、系统故障报告制度。&&&&&&&&&&&&&&&&
查阅相关资料,并抽查个别项目执行情况。
(三)资料、图纸及档案管理
系统技术资料
1、系统设备布置图,应标明系统设备种类、型号,固定设备要标明安装位置。
2、系统设备供电图,要标明固定设备的电源连接关系、送电及断电方法,控制开关的位置和编号。
3、系统通信网络结构图,要标明系统设备在整个系统网络中的位置、通信连接关系、控制关系、主从结构、分组情况等。
查阅相关资料和图纸。
1、系统设备、仪表台账。
2、设备故障登记表。
3、系统检修记录表。
4、系统巡检记录表。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5、系统运行报告。
6、中心站运行日志。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7、值班日(班)报表。&&&&&&&&&&&&&&&&
8、设备使用情况月报表。
9、报警、求救信息报表。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
10、系统及设备异常情况及处理报表。
查阅相关记录,并与控制中心记录数据进行比对。
1、系统各工种人员上岗资格证书。&&&&&&
2、系统操作规程。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
3、系统安全保障措施。
4、图纸、技术资料应保存1年以上。
二、井下部分
安装及使用
设备使用前,应按产品说明书的要求调试设备,并在地面通电运行不小于24h,合格后方可安装使用。
查看地面调试记录
主、副井绞车房、井底车场、运输调度室、采区变电所、上下山绞车房、水泵房、带式输送机集中控制硐室等主要机电设备硐室和采区、同水平海拔最高点,应安装信号装置和终端设备。
审查系统安装布置图并进行现场检查
井下避难硐室(救生舱)、井下主要水泵房、井下中央变电所和突出煤层采掘工作面、爆破时撤离人员集中地点、矿井地面变电所和地面通风机房以及煤矿认为重要需经常联络的场所,应安装直通矿调度室的信号装置和终端设备。
审查系统安装布置图并进行现场检查
井下运输大巷、石门及其他人员通行的主要巷道、采掘工作面等人员密集的施工区域,应安装信号装置和终端设备。
审查系统安装布置图并进行现场检查
进/出井下避难硐室(救生舱)的通信线路,应铺设在传输管内,防止损坏。
井下通信系统主机应独立,并与行政通信系统实现联网。
设备应经检验合格并具有合格证。
井下通信线路严禁利用大地作回路。
信号设备和终端设备应设置在便于观察、调试、检验、围岩稳定、支护良好、无淋水、无杂物的位置。
设备发生故障时,应及时处理,并填写故障登记表。
检查故障登记表
定期对备用电源进行测试,不能保证设备连续工作2h,应及时更换。
应定期检查设备及电缆,发现问题及时处理,并将处理结果报控制中心。
检查故障登记表
井下设备系统应具备良好的接地措施,通信线路必须在入井处装设熔断器和防雷电装置。
三、系统功能
(一)主要功能
终端设备与控制中心或调度台之间的双向语音通信功能。
扣相应分值
由控制中心或调度台发起的组呼功能。
由控制中心或调度台发起的全呼功能。
能够显示发起通信的终端设备编号。
能够查询终端设备目前所处的位置。
具有通信历史记录并可进行查询。
具有自动或手动启动的录音功能。
具有对系统设备工作状态的连续监测功能。
具有防止修改实时数据和历史记录等存储内容(参数设置及页面编辑除外)的功能。
能对终端设备的当前通信状态进行提示。
(二)人机对话功能
具有人机对话功能,以便于系统设置、参数修改、功能调用等。
扣相应分值
应具有操作权限管理功能,对参数设置等应使用密码操作,并具有操作记录。
察看记录信息并现场检查
除报警状态外,在任何显示模式下均应能直接进入所选的显示内容、参数设置、页面编辑、查询等方式。
四、否决项
1.系统主要设备具有产品合格证。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.能与避险硐室(救生舱)内人员实现通话。&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3.专项设计及批复。
有一项不具
备,即为系
检查人员(签字):
煤装网:免费平台,提供,,,,,,,,,等煤矿设备相关信息.

我要回帖

更多关于 煤矿六大系统是什么 的文章

 

随机推荐