我有一个佛正牌的漏电短路开关,三相四线漏电保护器的,不知为何一到晚上就会自动跳,等一会儿又可以打上

&&问题详情
我是三相四线供电,为什么零线与接地线一碰到,漏电开关就跳闸?
您的回答过短,请将答案描述得更清楚一些
回答被采纳后将获得系统奖励20
&正常不过。但你讲的有点问题。只有单相三线制有相线/零线/地线。三相五线制才有相/零线/地线。
&三相四线制供电怎么会有零线和接地线?是单相三线制供电吧?零线不一定是零电位,与接地线之间可能有电压差,碰到后产生短路,所以会跳闸。
&三相四线供电时,如果当出现较大的三相负载不平衡时,流过零线的电流会比较大,此时容易造成零线对地电位升高,所以当零线碰到地线时就会出现一定的电流,当漏电开关对地电流≥30mA就会跳闸了。有可能是这个原因,你自己检查一下看看吧。
&正常现象!三相四线中有单相电器设备,单相设备经零构成回路了所以跳闸我记得是不使用单相负荷就不跳,纯三相设备零线接地也不跳
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
Copyright &
Shang Hai Jing Rong Xin Xi Ke Ji You Xian Gong Si
上海旌荣信息科技有限公司 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法和不良信息举报电话: 010- 举报邮箱:电梯系统中用三相四线制漏电保护开关的话为何会跳闸_百度知道
电梯系统中用三相四线制漏电保护开关的话为何会跳闸
因为变频器的输出是高速开关脉冲波,就是本身带有漏电的,所以如果接了漏电保护器,变频器会自动跳闸保护的。所以不能接漏电。漏电保护器主要是用在低压220V的用电系统中,因为这一系统通常中性线是接地的,为的就是采用人为的将中性线与大地这一零电位连接,降低中性线由于系统不平衡是产生的电流和电压对人造成的伤害。必须安装漏电断路器的设备和场所a. 属于Ⅰ类的移动式电气设备及手持式电动工具;b. 安装在潮湿,强腐蚀性等环境恶劣场所的电器设备; c. 建筑施工工地的电气施工机械设备; d. 暂设临时用电的电器设备; e. 宾馆、饭店及招待所的客房内插座回路;f. 机关、学校、企业、住宅等建筑物内的插座回路; g. 游泳池、喷水池、浴池的水中照明设备; h. 安装在水中的供电线路和设备; i. 医院中直接接触人体的电气医用设备;j. 其它需要安装漏电保护器的场所;
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
只要空气开关.2倍电梯变频调速装置在工作过程中其输入端和输出端的电流含有高频成分,漏电保护选用200mA的,再不行就不设置漏电保护。空气开关选择为连接该开关的电梯最大电流的1,这些高频成分造成的漏电流有时会超过电网漏电要求的指标,会引起漏电保护的动作。所以
其他1条回答
不能经漏保的,一般不用漏电断路器,后期使用也是断路器,我们小区装电梯全用的是断路器,只能使用断路器电梯的启动电流很大
漏电保护开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁一个30安的三相四线漏电开关的功率是多少_百度知道
一个30安的三相四线漏电开关的功率是多少
你好:如果三相负载功率供饥垛渴艹韭讹血番摩以0.85计算,则该空气开关承受的最大功率为。功率=电流*电压*根号3*功率因数300A*380V*1.732*0.85=16.7KW
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广
漏电开关的相关知识
其他1条回答
一个30安的三相四线漏电开关的功率是多少 电动机负载应该是15KW,供饥垛渴艹韭讹血番摩电阻性负载应该为12KW。
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁(window.slotbydup=window.slotbydup || []).push({
id: '2081942',
container: s,
size: '1000,60',
display: 'inlay-fix'当三相四线漏电开关只有两相电时而且两个单相电同时使用时会跳闸,使用其中一相时不跳闸
ycycedc1611
漏电开关根据三相电流和N线电流的矢量和来判断是否漏电.使用两相时跳闸可能是:1.使用两相时,两相对地漏电流之和大于漏电开关的漏电允许值;2.其中某一相N线未经过漏电开关.