国威程控交换机机 拨打外线要按两次“0”才能拨出去

程控交换机无法拨打外线_百度知道
程控交换机无法拨打外线
我们用的是亿泰JSY2100程控交换机,电信2M中继接入,现在有时候拨打外线能拨打出去,有时候不能,这个时间不固定,有可能是几分钟,有可能是几个小时,用的是7号信令,TUP协议,在信令测试里,拨打不出外线的时候会发连续两个拆线信号,偶尔会收一个空号,我几近崩溃了,求高人来个救命稻草,在线高分等!!!
提问者采纳
我以前在亿泰厂家做售后的时候JSY2100还用得比较少。所以对这款设备不是太熟。但根据我在营运商做IP专线维护的经验可以给你一些建议。1、有时候能拨出去有时候拨不出,你要找准故障点,无非就是二点,一是机器有问题,二是局端有问题,对吧;2、检查2M接入的端口是哪一个,并记住,然后在软件上检查打开的时隙是不是正确的,像我做的其它一些设备的设置如果是第一个2M通常是打开1-30时隙,如果是第二个2M则打开31-59时隙。3、你用电脑连接在主界面实时监控拨打电话的情况,并反复测试,在拨打外线的时候,你看你占用的是哪一个时隙,是否正常。这样反复拨测至少32次。甚至拨64次,100多次都有可能。看出现故障的时候占用的是不是每次都是相同的时隙,如果不同则多为局端的可能。4、如果初步定位为局端的情况下,可以更换2M的接入端口或更换2M头等方法更一步确认,如果更换后故障排除则是接触不良的问题,没排除则叫局端配合处理。5、局端的问题你叫营运商的维护人员查吧,然后他们可能会叫你拨测,他们在局端做信令跟踪。6、对了,JSY2100能不能自己做信令跟踪啊,如果可以的话你也可以自己在终端做信令跟踪。就是这么多情况了。还没解决那你就得找个专业人员来帮你了。我以前是在中国移动做IP专线维护的,所以这种情况通常都是客户报障叫我们过去处理,客户自己根本就是搞不定的。
提问者评价
哥们,回答很全面哦,原来第二个来2M的信道打开了,当连续拨超过30次就进入下个2M了,第二个还没开通。。
其他类似问题
程控交换机的相关知识
按默认排序
其他1条回答
您可能关注的推广回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁> 详细内容
相关属性:
晶基集团-林奕沛:
晶基集团-林奕沛:
晶基集团-林奕沛:
晶基集团-林奕沛:
晶基集团-林奕沛:
秋天的童话:
秋天的童话:
秋天的童话:ws824国威电话交换机外线号码打不进来要怎么调试
14:09:02 浏览 502 次
提示:要求预付定金、汇款或网上交易等方式请勿相信,谨防上当受骗!
公司名称:深圳市诚景办公科技有限公司
联 系 人:李先生
联系电话: 归属地:广东 深圳
电子邮件:
联系地址:深圳市宝安区宝安大道沙井禧圆2栋赛格电子市场2B48
发布时间:日
客户来电咨询:我司用的是WS824电话交换机.我有3S话务软件设置.现在问题求助.交换机上有8个外线插口.,我司有5条汇线通用在一个对外的号码做公司主机号码.有3条外线做直拔.,3条直拔外线我插在1.2.3口上,5条慧线通我插在4.5.6.7.8口上.3条外线已设置直拔公司内的分机上,主机不响,其它分机不能用这3条外线打出去,只能用5条慧线通打出去,现已设置OK!&但出现个问题:当有人打电话(不管是打进来还是打出去)只要第4口占用,别人再打公司主电话就打不通(显示你所拔打的电话正在通话中)但公司的内线向外打都可以用5.6.7.8这几个口,为什么打不进来呢?&我们有5条慧线通啊?外线设置都已经设到连接了.&技术解答:你打5/6/7/8的外线号码能打进就正常的,主号码打不进的话您可咨询下电信运营商,说为什么您的主号叫在用接下来就打不进了.&深圳诚景办公科技专业从事电话交换机,集团电话,程控交换机报价,销售,安装,调试,维修,保养,维护与周边配套设备,电脑话务员、语音信箱、录音、计费。咨询热线:3,24小时技术咨询:&李先生&,&官方网站:&
Copyright (C)
www.Ailaba.org All Rights Reserved.
版权所有 豫ICP备号-6申瓯HJK——120集团电话交换机如何设置能拨打外线电话?_百度知道
申瓯HJK——120集团电话交换机如何设置能拨打外线电话?
提问者采纳
中继外线开通设置 开通第1条外线TRK01: *44*1*01# 关:*44*0*01#
开通第2条外线TRK02: *44*1*02# 关:*44*0*02#
开通第3条外线TRK03: *44*1*03# 关:*44*0*03#
开通第4条外线TRK04: *44*1*04# 关:*44*0*04#
开通第5条外线TRK05: *44*1*05# 关:*44*0*05#
开通第6条外线TRK06: *44*1*06# 关:*44*0*06#
48门以上 开通第6条外线TRK01: *44*1*07# 关:*44*0*07#
开通第8条外线TRK02: *44*1*08# 关:*44*0*08#
开通第9条外线TRK03: *44*1*09# 关:*44*0*09#
开通第10条外线TRK04:*44*1*10# 关:*44*0*10#
开通第11条外线TRK05:*44*1*11# 关:*44*0*11#
开通第12条外线TRK06:*44*1*12# 关:*44*0*12#
说明: E型 S型TRK外线板RJ45端口上是1-4条,RJ45端口下是5和6条 开通经验:先把外线开关全部打开,*44*1*#,再用指定出外线方式测试,拨“功能字头+7+中继号”开始,有外线音就不关闭,如拨1701、 、、 无外线拨号音的全部关闭。(用户注意功能字头,如功能字头不是“1”,代码相应变。如:功能字头 是3。则是、、到3712) 外线呼入中继方式选择设置 人工转接:*06*1*中继号# 中继号:01-06 (48门以上01-12) 语音提示:*06*0*中继号# 中继号:01-06 (48门以上01-12) 群呼方式:*06*2*中继号# 中继号:01-12 (48门以上01-12) 说明:中继号指外线端口号
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁假设目前有两条外线,假设第一条为号码1111,第二条号码为2222.&&& 有6个分机分别为:、、.&& 问题出现在上:现在8006既能打内线,也能打外线,显示号码为2222, 而8003只能打内线,需要怎样设置才能让8003既能打内线,也能打外线,且号码为2222,同时8006只能打内线?&技术解答:国威系统编程14项,分机权限设置,不过首先要确定你买的电话交换机是没有开封过并且没有修改过程序的话,那么初始分机都是可以打外线也可以打内线的,所有分机的权限都是最大的,也就是说,不存在那个分机打那个外线或者是那个分机不能打那个外线的。& 另外,分机打外线电话,用那根外线出去,都是自由分配的,那个空闲用那个外线,初始是从电话交换机上的CO1开始的,如果CO1占线的话,那么就是从CO2出去,教你一个指定外线出局的代码,如果你想用1号分机出局的话,那么你提起话机,线拨一个#301 听到拨号音后就可以打电话了,在其他的话机上显示的就是1号口外线的号码。如果是想用2号外线出局的话,那么就按#302 然后再拨号码!如果你有专线专用的话,那么建议你在电话交换机的系统09项目里面更改下&