本试题来自:(2014年建筑工程模拟试题,)一、单项选择题跨中有正弯矩,支座有负弯矩,跨中按最大正弯矩计算正筋,支座按最大负弯矩计算负筋是(
)的受力特点。
A.单向梁、板
B.双向梁、板
C.连续梁、板
D.纵向梁、板正确答案:有, 或者
您可能感兴趣的试题
单项选择题:()某跨度为2m的板,设计混凝土强度等级为C20,则拆模时同条件养护的标准立方体试块的抗压强度标准值不低于(
B.10N/mm2
D.20N/mm2答案:有,单项选择题:()人耳能听到的声音频率称为音频范围的是(
B.500~1000Hz
C.20~20000Hz
D.Hz答案:有,答案解析:有,
建筑工程模拟试题最新试卷
建筑工程模拟试题热门试卷绘制一个支座处的梁断面,梁的截面宽度300、高650,设六根负弯矩钢筋,双排布置。_百度知道
绘制一个支座处的梁断面,梁的截面宽度300、高650,设六根负弯矩钢筋,双排布置。
设置两根直径20的一级钢筋作为正弯矩钢筋,双排布置,梁的截面宽度300绘制一个支座处的梁断面,箍筋为直径8的一级双只箍,间距150、高650,设六根负弯矩钢筋,两根直径16的一级钢筋和四根直径18的一级钢筋
提问者采纳
//a./zhidao/wh%3D600%2C800/sign=/zhidao/pic/item/b7fdcb4ae9e2d40735fae7cd34df.hiphotos.baidu.hiphotos://a.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http://a.com/zhidao/wh%3D450%2C600/sign=6a297cc17bf40ad115b1cfe/b7fdcb4ae9e2d40735fae7cd34df.jpg" esrc="http.baidu<a href="http
提问者评价
其他类似问题
负弯矩钢筋的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁谁来详细的形容下正弯矩筋和负弯矩筋_施工员吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:52,781贴子:
谁来详细的形容下正弯矩筋和负弯矩筋收藏
1楼 21:20&|来自
2楼 21:55&|来自
弯矩是荷载产生的一种效应,规定的定义是:对于节点,逆时针为正,顺时针为负。框架梁支座处是负弯矩,在上,跨中是正弯矩,在下。框架柱上端是负弯矩,在外,下端是正弯矩,在内。抵抗正弯矩用的钢筋叫正弯矩筋,抵抗负弯矩用的钢筋叫。梁跨中底部配的钢筋就是正弯矩筋。
我是百度的
3楼 22:24&|来自
正弯矩和负弯矩这个概念适用于梁板,不适合柱,你可以理解为梁下部受正弯矩,上部受负弯矩,负弯矩钢筋也叫负筋,板筋同理
4楼 18:35&|
登录百度帐号
内&&容:使用签名档&&
为兴趣而生,贴吧更懂你。&或梁支座的负弯矩筋可以充当架立筋吗
梁支座的负弯矩筋可以充当架立筋吗 5
梁的集中标注上部钢筋是2Φ20+(2Φ12),在梁端支座处的负弯矩钢筋原位标注是4Φ20,请问:架立筋2Φ12是在距梁端ln/3处截断,再与2Φ20搭接,由2Φ20既充当受力筋,又充当架立筋的作用,还是架立筋2Φ12通长锚入柱中?有什么规范查询吗?
补充:03G101我看了,貌似没有这样明确的回答啊
不区分大小写匿名
架立筋2Φ12是在距梁端ln/3处截断,再与2Φ20搭接,由2Φ20既充当受力筋,又充当架立筋的作用,可以看平法图集03G101-1。上面说的很明确。规范上是不会说这些的。
2Φ20可以充当架力筋通常设置
用2Φ12的架力筋也不用通常伸入柱中 和弯矩钢筋搭接或焊接就可以了
相关知识等待您来回答
理工学科领域专家钢混梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋截断有哪些要求?
钢混梁支座截面负弯矩纵向受拉钢筋截断有哪些要求?
&&& 1 当V不大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la;
&&& 2 当V大于0.7ftbh0时,应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与h0之和;
&&& 3 若截断点仍位于负弯矩对应的受拉区内,则应延伸至按正截面受弯承载力计算不需要该钢筋的截面以外不小于1.3h0且不小于20d处截断,且从该钢筋强度充分利用截面伸出的长度不应小于1.2la与1.7h0之和。