地暖垫层混凝土垫层技术交底试块用留置试块吗?

 下载
 收藏
该文档贡献者很忙,什么也没留下。
 下载此文档
正在努力加载中...
地采暖混凝土地面垫层施工质量控制
下载积分:800
内容提示:地采暖混凝土地面垫层施工质量控制
文档格式:DOC|
浏览次数:1|
上传日期: 02:40:15|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
下载文档:地采暖混凝土地面垫层施工质量控制.DOC
官方公共微信  【摘要】本文针对地采暖混凝土地面垫层施工过程中易出现的空鼓开裂、起砂等质量通病问题进行分析,在施工过程中采取相应的质量" />
论文发表、论文指导
周一至周五
9:00&22:00
地采暖混凝土地面垫层施工质量控制
&&&&&&本期共收录文章20篇
  【摘要】本文针对地采暖混凝土地面垫层施工过程中易出现的空鼓开裂、起砂等质量通病问题进行分析,在施工过程中采取相应的质量控制措施,提高质量合格率,从而提高生产效率,降低生产损耗,提高经济效益。 中国论文网 /2/view-5792085.htm  【关键词】地采暖混凝土地面垫层、空鼓开裂、起砂、小型混凝土抹平机   中图分类号:TU832文献标识码: A   随着近年来建筑业新材料、新技术的不断发展,低温地板辐射采暖被世界公认为最舒适的采暖方式,其与传统采暖方式相比具有高效、节能、运行费用低、环保、卫生、健康保健等特点,成为未来采暖系统的发展方向,越来越多的工程项目采用地采暖这种采暖方式,但此种地采暖的混凝土保护层在施工过程中若不严格控制极易出现较多的质量通病,影响工程质量。   根据大量市场调研结果并结合我公司近年来施工完成的住宅工程项目,普遍存在地采暖地面垫层质量通病问题,尤其是空鼓开裂、起砂问题最为突出,比例占至80%左右,花费的维修费用较高,如果能提高其质量合格率对提高生产效率,降低生产损耗具有重大的经济效益。   一、工程概况   唐山丰南区恒益.湖岸龙城C区工程为大型综合性住宅小区,工程总建筑面积为?,其中地下总建筑面积为139635?, 地上总建筑面积为?,地上共计29个单体栋号,其中13栋返迁房,16栋商品房。本工程地采暖楼地面总面积约为45万?,占本工程整体地面施工面积的77.6%,其中商品楼为混凝土垫层面直接交活,施工总面积约为25万?。本工程工程量非常大,需要投入大量的人力、物力,质量合格率的提高对本工程来说具有重大意义。   本工程地面垫层设计施工做法如下:   1)50厚C20细石混凝土填充热水管道间;   2)铝箔纸;   3)20厚挤塑聚苯板;   4)素水泥浆结合层1道(内掺建筑胶);   5)钢筋混凝土楼板。   其中,商品楼预留地砖面层做法,预留厚度3cm,以细石混凝土面交活。   二、施工过程质量控制及改进   本工程施工前,项目技术负责人对本工程地采暖地面施工方案、技术交底进行详细编写,要求施工过程中严格按方案、技术交底进行施工,并在施工过程中加强检查,保证施工质量。   地面工程施工时坚决落实执行“班前技术培训、施工样板引路、现场交流总结并积极改进”等多项技术管理制度,寻求较好的施工方法并进行大面积施工。   2.1施工工艺流程:   配合比检查――泵送设备检查――弹设标高控制线――基层清理――地暖管施工――分格缝条设置――泵送施工――浇筑混凝土――混凝土收面施工――成品养护。   经对以上各施工工序进行分析,其中重点控制的工序为:混凝浇筑过程控制、混凝土收面施工控制。   (1)配合比检查:   检查混凝土和易性,利用坍落度筒检测混凝土的坍落度,并进行记录;对混凝土取样制作混凝土试块,检测混凝土强度。   (2)泵送设备检查:   对泵送机械设备进行检查,以保证设备正常运转,保证施工进度及质量。   (3)标高控制线:   按照各房间净高及建筑1m线提前核对垫层浇筑厚度,并做好标高控制线,做到有效控制。由测量员进行复查复验。   (4)基层清理:   在地暖管铺设施工前派设专人对结构地面残留的木方、木胶板、管道根部的混凝土块、垃圾等剔除清理干净,必须清理至混凝土结构层,然后用扫帚清理干净,洒水湿润,但基层表面不得留有积水。必须经质检员、地采暖厂家共同验收合格后方可铺设地采暖管。   (5)地暖管施工:    先铺20mm厚挤塑聚苯板保温板,要求聚苯板满铺,不得架空,铺完后检查是否平整。铺完挤塑聚苯板后铺设铝箔纸反射膜,铺设时须紧紧贴住保温板,两块铝箔纸反射膜的边缘也须用胶带粘好。   按照图纸设计要求安装分水器、敷设环管固定牢固,完成后打压检查无漏水。   地暖管铺设效果   (6)分格缝设置:   分格缝设置在不同房间分隔门口位置,卫生间与室内地面施工分界线为卫生间门口内侧,施工缝留置成直茬(20mm宽度),客厅等较大房间垫层分格缝间距按不大于4m×4m设置。   (7)浇筑混凝土过程中质量控制措施:   混凝土垫层浇筑,应按先内后外、先远后近的原则施工,一般以一户或一间为一个单元一次性浇筑施工。按分段顺序铺混凝土,随铺随用长杠刮平拍实,表面塌陷处用细石混凝土补平,再用长刮杠刮一次,然后用木抹子搓平。   但地暖管固定卡一般为塑料制品,现场浇筑混凝土过程中,固定卡容易脱落松动,浇筑混凝土时地暖管很容易上浮,会导致地暖管外露或地暖管处混凝土保护层小,易导致地面垫层裂缝,施工过程中不易控制。   针对混凝土浇筑过程中地暖管上浮现象,现场制作钢筋配重进行周转使用,浇筑混凝土时压在地暖管上防止地暖管上浮,待长杠刮平拍实前取出。此措施使地暖管上浮现象大幅减少,极大地保证了地暖管的保护层厚度,避免裂缝发生。      (8)混凝土收面施工控制及改进措施:   通常收面施工做法为采用钢管磙子(管内灌筑混凝土,常用的为直径20cm,长度60cm,不小于30kg)进行碾压纵横交错来回滚压3~5遍,直至表面出浆为止,然后用木抹搓平。垫层需分三次用木抹子搓平、扫帚扫毛。第一遍搓平在混凝土振捣密实后进行,第二遍在垫层混凝土表面水分被吸收后进行,第三遍搓平在垫层混凝土终凝前完成。第三遍木抹子搓平后,再用扫帚均匀扫毛。   现场使用钢管磙子进行碾压   经现场样板施工,发现此中施工做法存在以下几个缺点:   1)碾压力度不足,细石混凝土垫层因含水暖管,与普通细石混凝土垫层相比,密实度较差,传统方法里采用铁管磙子碾压,碾压力度不够,效果不均匀,尤其是地暖管周边混凝土压实程度不易控制,压实强度不足,极易出现空鼓开裂现象。   2)工人操作工序比较多,劳动量大,需要工人数量多,易产生麻痹思想,工程质量不稳定,不能大幅降低空鼓开裂、起砂质量隐患,进度慢。   3)现场劳动力比较紧张,大部分工人是壮工,操作水平低,质量意识差,往往收压力度及时间掌控不到位,影响地面开裂、起砂。   为解决以上问题,在现场施工时对施工机具及施工方法进行如下改进措施:   1)购买小型混凝土抹平机进行面层收压,小型混凝土抹平机重约90KG,增大了混凝土的碾压力度。抹面用小型混凝土抹平机抹压的必须抹压2遍,操作时在作业区内来回交错抹平,抹平机重叠抹面宽度为10cm左右,初步抹面需在混凝土整平后10mim进行,第二遍抹压在混凝土终凝前进行。采用小型混凝土抹平机抹压,使得地暖管处混凝土更加密实,避免了地暖管处混凝土裂缝现象的发生,加强了混凝土密实度。   小型混凝土抹平机碾压收面   2)现场施工过程中采用小型混凝土抹平机直接进行收面,最终效果能达到质量要求,可提高机械利用率,减少人员投入。                                    现场地面垫层效果   3)组织进场劳务人员进行技术和质量意识教育和培训,使培训覆盖率达100%;组织召开现场技术交流会,对施工班组进行现场交底、总结交流施工操作经验。   (9)成品养护:   面层抹压完12h后进行浇水养护,每天不少于2次,浇水养护以混凝土表面保持湿润为准,养护时间一般至少不少于7天(房间应封闭,养护期间禁止进入)。   三、实施效果:   (1)社会效应:   本工程地面垫层施工质量合格率大幅提升,且有效地保证了工程施工进度,获得了甲方监理的一致认可,兄弟单位也经常组织来项目参观学习,为工程树立了良好的社会形象。从工程售后维修情况看,因地面质量问题出现的业主投诉、维修情况基本为零。   (2)经济效益:   1、通过严格控制地面垫层施工质量,进而控制了工程返修比例,由此产生了较大的经济效益,共节约维修费用约34万元。   2、采用混凝土抹平机直接收面,降低了劳动力投入,节省劳务支出约82万元。   四、结束语   通过对本工程的精细策划、精密组织、严格管理,对存在的问题进行详细的原因分析并有针对性的加强改进,有效地解决了地采暖混凝土地面垫层空鼓开裂、起砂等质量通病的发生,大幅提高了地采暖混凝土地面垫层质量合格率,产生了较大的经济效益。使用小型混凝土抹平机抹面,提高了机械利用率,减少了劳动力投入,满足了施工生产的需求,加快了施工进度,为工程顺利交工奠定基础。   参考文献:   1、《建筑施工手册》中国建筑工业出版社编 2003年9月   2、《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB)   3、《地面辐射供暖技术规程》(JGJ 142-2004)   4、《低温热水地板辐射供暖系统施工安装》(03(05)K404)
转载请注明来源。原文地址:
【xzbu】郑重声明:本网站资源、信息来源于网络,完全免费共享,仅供学习和研究使用,版权和著作权归原作者所有,如有不愿意被转载的情况,请通知我们删除已转载的信息。
xzbu发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。xzbu不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)准确性、真实性、完整性等。我以前没有做过资料,望知道的朋友帮个忙哈!自制c15混凝土打垫层需要做试块检验吗?如果有应怎样做呢_百度知道
我以前没有做过资料,望知道的朋友帮个忙哈!自制c15混凝土打垫层需要做试块检验吗?如果有应怎样做呢
我有更好的答案
按默认排序
需要做混凝土试验具体做:1
设计计算混凝土配合比;2
试验室试配留试件验证配合比;3
根据试验室理论配合比及砂石含水率计算施工配合比;4
根据施工配合比施工浇筑并按验收标准要求留置混凝土检查试件期进行检验
其他类似问题
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁地暖施工工艺_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
7页免费6页免费10页免费8页免费38页1下载券 3页免费4页免费5页免费80页2下载券5页免费
喜欢此文档的还喜欢6页1下载券3页免费38页1下载券7页免费7页免费
地暖施工工艺|
把文档贴到Blog、BBS或个人站等:
普通尺寸(450*500pix)
较大尺寸(630*500pix)
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 地暖垫层 的文章

 

随机推荐