临时用电专项方案方案

施工现场临时用电施工方案实例 - 用电常识 - 电工之家
电工之家 - 电工学习网站
当前位置: >
施工现场临时用电施工方案实例
时间: 09:35
作者:编辑部
XXXX施工现场临时用电施工方案实例
一 、施工用电概况
二、进行负荷计算,确定导线截面
& 1、用电线路的设计及主要用电设备
&&& 根据建设单位提供的电力电网,拟采用一路进线引入到工地总箱,然后采用二路供电线路分别输送到1#分配电箱、2#分配电箱,临设照明用电均由各分配电箱的供电线路直接引至各用电场所,所有供电线路除在工地围墙处明敷外,其它部位采用钢管埋地。
回&&&&& 路
名&&&&&&&&&& 称
数&&&&& 量
功&&&&&&& 率
合&&&&&& 计
回&&&&& 路
名&&&&&&&&& 称
数&&&&& 量
功&&&&&&& 率
合&&&&&& 计
2、线路计算
(1)总用电量计算
=511.5+26.5=538KW
&&&&& 根据P总=1.1&(K总&SP/cos&)则:
&&&&&&&&& P总=1.1&538&0.6=355.08KW
& (2)按允许电流计算导线截面
&根据I=KP(&3&u&cos&)则
I总=0.7&355.08&1000\( &3&380&.75)=503.531A
查表,选择截面为120mm2型号导线,其它允许电流为69.6A&2=131.2A>503.53A,可以满足要求。
(3)&&K总线路选用BX-3&120+1&70+PE70二根铜芯五线电力电缆由甲方总配电箱。
&&& (1)总用电量计算
& 根据P=1.1&(K1&SP/cos&)则:
&P1=1.1*511.5*0.6=337.59KW
&&& (2)允许电流计算导线截面
根据I=KP/ (&3&u&cos&)则
I=0.7&511.5&1000/(&3&380&0.75)=141.78A
查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A>141.78A,完全可以满足要求。
&&&&&&&&&& P2=1.1*26.5*0.6=17.49KW
& (2)允许电缆计算导线截面:
根据I=KP/ (&3&u&cos&)则
I=0.7&26.5&1000/(&3&380&0.75)=7.85A
查表选择截面为70 mm2 ,其允许电流为285A=7.85A,完全可以满足要求。
三、工地措施
1、现场用电管理负责人,负责各种设备,用电许可证的发 放,对电气施工人员进行用电操作交底,并检查工地。
&&& 2、电气工作人员必须严格遵守上海地区用电规程,必须执行交接班记录工作。
&&& 3、现场的电缆线必须埋地或架空,埋地式地面要设标记。
&&& 4、值班对进入工地的各种电机和机械设备必须检查,必要时进行绝缘性能测定,定期对漏电保护器试验并做好记录,符合要求并得到用电许可证方可投入使用。 &5、配电箱位置按组织设计布置,配电箱必须有符合要求的装置,必须实行一机、一闸、一漏、一箱制,箱门上锁,箱内无杂物。
&&& 6、临时用电设备必须符合操作规程。大型机械接地需符合JGJ46-88,JGJ59-99要求。
&&& 7、熔丝规格按计算确定,禁止用金属丝代替熔丝。
&&& 8、架空线路用杆设置架空,杆距30m,高度4米&6米,线路平直,在通道处经过上面搭接防护棚保护。
9、从供电线电上引到用电接线必须从电杆处引下进入电箱,各用电设备必须装备与设备功率相应的闸刀开关,其高度与装设点应便于操作,单机使用,不允许一闸多机使用,配电箱及闸刀开关在室外装配时,应有防雨措施,严防漏电,短路及触电事故的发生,所有配电箱,总配电箱,大型用电机具必须有防火措施。
&10、施工现场防火措施:
&&& 对职工进行思想教育,动员大家发扬主人翁精神,人人参与发现有火种隐患及时采取相对应的措施,并上报有关领导,立即采取措施,彻底消灭隐患,杜绝事故的发生,领导部门对有特出贡献的职工给予经济奖励,并在职工大会上给予表扬。
&&& 对整个施工区域的设备配备相应的灭火器材。
&&& 施工现场在卷扬机棚、电焊机棚各配&只泡沫灭火器,办公区域配&只泡沫灭火器,仓库配&只泡沫灭火器,主要电箱挂&只干粉灭火器, K1配电箱挂&只干粉灭火器, K2配电箱处挂&只1211灭火器,。
四、施工现场电气安全管理措施
& &(一)、为加强施工现场的安全管理,保障职工的人身安全和电气设备的安全,根据国家有关电气安全技术规程制定本措施。
&&& (二)、施工现场必须健全电气安全管理和责任制度,各级动力设备部门负责电气安全管理,公司和工程队均设一名专职人员负责电气安全,各级安全部门负责监督检查,施工现场的各类电工在动力设备部门的指导下,负责管辖范围内的电气安全。
(三)、编制工程施工组织设计,必须有专项电气安全设计,包括输电线路的去向,固定配电装置的设置点及其配量,大型电气设备,集中用电设备的平面布置,有针对性电气安全技术措施,并严格按设计要求安装。
(四)、施工现场的电气设备必须有有效的安全技术措施。
&&& 1、凡是触及或接近带电体的地方,均应采取绝缘,并防护以及保持安全距离等措施。
&&& 2、电气设备和电力线路的造型必须按国家标准限定安全截流量。
&&& 3、所有电气设备的外壳必须具备良好的接地或接零保护;
&&& 4、所有的临时电源和移动电具必须设置有效的漏电保护开关。
&&& 5、在十分潮湿的场所或金属构架等导体性能良好的作业场所,宜使用安全电压(12V)。
&&& 6、有醒目的电气安全标志。
(五)、电气线路和设备安装完工后,由动力设备部门会同安全部门,施工单位进行验收,合格后方可投入运行。
(六)、必须经常对现场的电气线路和设备进行安全检查,对电气绝缘、接地接零电阻,漏电保护器等开关是否完好,必须指定专人定期测试,台讯季节强化检查,对查出的问题要编制电气安全技术措施计划限期解决。
(七)、必须按国家有关规定,对电气专业人员和职工进行电气安全技术教育和电气常识教育,新工人的三级入企教育中,必须有一课时以上的电气安全教育,所有施工人员必须懂得触电急救知识,未经培训考核取得合格证书的电工和电气设备操作人员及其它人员,不得从事电气安装,修理和电气设备的操作工程。
(八)、施工现场必须建立和健全如下电气安全制度:
&&& 1、各类电气设备、设施的安全技术操作规程;
&&& 2、电气安全值班负责制和交接班制;&&&
&&& 3、电气设备,电气线路的检查,维修保养制度;
&&& 4、电气事故处理规程
&&& 为了保证上述制度的贯彻执行,必须健全相应的考核办法和奖罚规定。
&&& (九)、电工有权拒绝执行违返电气安全规程的指令,有权制止违返用电安全行为。
&&& (十)、发生电气工伤,电气火灾和电气设备等事故,必须按&三不放过&的原则认真查处,并采取切实可行的防范措施。重伤以上的事故,电气火灾和经济损失超过二千元或停工十天以上的电气设备事故,必须在事故后四小时内报公司主管部门。
(十一)、未规定未涉及部门,均按国家有关电气安全执行。
五、外线防护、接地、避雷技术措施
&&& 1、施工现场的临时用电的外线必须有完善的防护措施,以确保整个施工区域的正常供电,凡临时施工作业区的线路必须有防护架,且线路从双层处竹笆中通过,竹笆下层离地4.5米,两层间距大于80cm,线路要保证悬挂在空间,周边防护设施,封闭严密,凡线路下必须在立杆外,且必须有防水弯头,至分配箱处应加保护套管,所有至固定机械的线路2米以下必须有套管保护,且套管固定牢靠。 2、所有电机金属外壳须与保护零线连接,总配电箱及所有分配电箱处必须做重复接地,大型机械也必须做重复接地,接地棒长度2米,间距2.5m,作环形连接,接点应固定牢靠,接地线一律用黄、绿双色线,不得采用其它颜色作为接地线,线路绝缘电阻应定期进行检查测试,并做好记录。 3、扒杆、脚手架、四角应采取避雷措施,每台机械重复接地和避雷接地合用一组接地棒,脚手架接地直接从结构避雷接地中引下。大家都在搜:
扫描二维码安装搜房网房天下APP
手机浏览器访问搜房网房天下
> > 问题详情
装修阶段需要重新编制临时用电方案吗
浏览次数:0
回答被采纳后将共获得20
按规定要重新编制临用电案、二机配电箱没挪位置更改走向编关键看监理级单位要求要求做即使没变做
不知道下面这条知识能否帮助到您
初次装修的业主往往会有种不知所措的感觉,不知道什么阶段该做些什么事,所以经常有业主因为自身为题而耽误了装修工程的工期。下面我们就来看看装修工程的具体流程。
装修工程的四个阶段 初装业主必读
请选择房屋所在省份
装修总预算0万元
卫生间:0元
扫一扫下载房天下装修
扫码即获10000套家居设计案例
位提问人正在寻找答案
手机动态登录
请输入用户名/邮箱/手机号码!
请输入密码!
没有搜房通行证,
ask:2,asku:0,askr:1201,askz:21,askd:7,RedisW:23askR:1,askD:1258 mz:nohit,askU:0,askT:0askA:1260
Copyright &
北京拓世宏业科技发展有限公司
Beijing Tuo Shi Hong Ye Science&Technology Development Co.,Ltd 版权所有
客服电话: 400-850-8888 违法信息举报邮箱:删除理由:
&广告/SPAM
还可以输入&120&字
还可以输入&120&字
他一定是哪里做的不够好,别替他瞒着了,告诉我们吧~
工地临时用电计算及方案
发表于&&5条回复&&3137次阅读&&&&&&&&
文件格式:rar
文件大小:1.69MB
大家不知是不是有同感,工地临时用电这一块是我们装饰工程管理的短板,发几个资料大家共同研究一下。&先发一个F 施工现场临时用电安全技术规范 (JGJ46-88)
Xixmy为【[分享]展柜】增加了20热度值
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:29:01
&&发表于&&|&
&工地临时供电计算书&&& 一、用电量计算:&&&&&&&& 工地临时供电包括施工及照明用电两个方面,计算公式如下:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 其中 P ── 计算用电量(kW),即供电设备总需要容量;&&&&&&&&&&& Pc ── 全部施工动力用电设备额定用量之和;&&&&&&&&&&& Pa ── 室内照明设备额定用电量之和;&&&&&&&&&&& Pb ── 室外照明设备额定用电量之和;&&&&&&&&&&& K1 ── 全部施工用电设备同时使用系数;& &&&&&&&&&&&&&&&&&总数10台以内取0.75;10―30台取0.7;30台以上取0.6;&&&&&&&&&&& K2 ── 室内照明设备同时使用系数,取0.8;&&&&&&&&&&& K3 ── 室外照明设备同时使用系数,取1.0;&&&&&&&& 综合考虑施工用电约占总用电量90%,室内外照明电约占总用电量10%,则有&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 本例计算中K1=0.75;&&&&&&& 全部施工动力用电设备额定用量:&&&&&&& ──-------------------──────────────────&&&&&&& 序号& &&额定功率(kW) &&&距离电源(m)&&&&&& 机具名称&&&&&&&& 1&&&&&&&&& 180&&&&&&&&&&&&&&&& 100&&&&&&&&&&& 振动沉桩机CZ-80型&&&&&&&& 2&&&&&&&&& 126&&&&&&&&&&&&&&&& 150&&&&&&&&&&& 塔式起重机88HC(德国)&&&&&&&& 3&&&&&&&&& 73&&&&&&&&&&&&&&&& 20&&&&& &&&&&&500L混凝土搅拌机&&&&&&& ──-------------------──────────────────-&&&&&& &&&&&&&& 经过计算得到 P = 352.47kW。&&&& 二、变压器容量计算:&&&&&&&& 变压器容量计算公式如下:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 其中 P0 ── 变压器容量(kVA);&&&&&&&&&&&& 1.05 ── 功率损失系数;&&&&&&&&&&&& cos ── 用电设备功率因素,一般建筑工地取0.75。&&&&&&& 经过计算得到 P0 = 1.4×352.47= 493.46kVA。&&&& 三、配电导线截面计算:&&&& 1.按导线的允许电流选择:&&&&&&&& 三相四线制低压线路上的电流可以按照下式计算:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 其中 Il ── 线路工作电流值(A);&&&&&&&&&&&& Ul ── 线路工作电压值(V),三相四线制低压时取380V。&&&&&&& 经过计算得到 Il = 2×352.47 = 704.94A。&&&&& 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:&&&&&&&&&& &TJ型铜裸线 ── 240mm2&& BX型铜芯橡皮线 ── 不能使用!&&&&&& &BV型铜芯塑料线 ── 不能使用!&&&&& 2.按导线的允许电压降校核:&&&&&&&& 配电导线截面的电压可以按照下式计算:&&&&&&&&&&&&&&& &&&&&&& 其中 [e] ── 导线电压降(%),对工地临时网路取7%;&&&&&&&&&&&&& P& ── 各段线路负荷计算功率(kW),即计算用电量;&&&&&&&&&&&&& L& ── 各段线路长度(m);&&&&&&&&&&&&& C& ── 材料内部系数,三相四线铜线取77.0,三相四线铝线取46.3;&&&&&&&&&&&&& S& ── 导线截面积(mm2);&&&&&&&&&&&&& M& ── 各段线路负荷矩(kW.m)。&&&&&&& 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:&&&&&&&&&& &TJ型铜裸线 ── 16mm2&&&&&&&&&& &BX型铜芯橡皮线 ── 10mm2&&&&&&&&&& &BV型铜芯塑料线 ── 10mm2&&& &&&&&&我们选择上面结果的最大值,得到如下结果:&&&&&&& 对于不同类型的铜导线,其截面积分别为:&&&&&&&&&&& TJ型铜裸线 ── 240mm2&&&&&&&&&&& BX型铜芯橡皮线 ── 不能使用!&&&&&&&&&&& BV型铜芯塑料线 ── 不能使用!&&&&&&&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:30:35
&&发表于&&|&
&临时用电施工方案一、概& 况本工程现场临时用电系统,根据JGJ46-88临时用电规范而设计。根据表内临时用电设备负荷统计,安装容量818KW,计算容量493KVA。(将视在负荷换算到有功负荷,功率因数取0.7后,有功负荷为349KW。)甲方宜提供320千瓦,方可满足施工用电要求;另自备120KW柴油发电机一台;为确保施工用电可靠,合理节约能源。在供电结构上合理安排。加强管理。二、负荷计算表用电设备名称数量(台)型号及名牌技术数据Pe(KW)塔& 吊2QTZ80&&&&& 59KW&&& &380V2×59=118KW空压机2Ky-80&&&&& 30KW&&&& 380V2×30=60KW砼输送泵机2HBT60C&&& &110KW&&& 380V2×110=220KW建筑安全升降机9SSD80A&& &&11KW &&&&380V9×11=99KW砂浆搅拌机18250L&&&& &&&4KW&&&& 380V18×4=72KW插入式振捣器20JQ221-2&& 1.1KW&&&& 380V20×1.1=22KW平板振捣器42F11&&&&& 2.2KW&&&& 380V4×2.2=8.8KW电焊机6XD1-185& 12KVA& 单380V& 6×12=72KVA电焊机3XD1-200& 21KVA& 单380V& 3×21=63KVA水& 泵1Y112M-4&&& 4KW &&&&380V&&& 1×5.5=5.5KW园盘锯82.8KW&&& 380V8×2.8KW=22.4KW电& 刨42.8KW&&& 380V4×2.8KW=11.2KW蛙式打夯机22.8KW&&& 380V2×2.8KW=5.6KW潜水泵402.2KW&&& 380V40×2.2=88KW闪光对焊机1100KVA&& 单380V100KVA&根据上表,总计视在计算负荷(总需要供电设备容量)&&&&&&&&&&&&&&&&& &SPe &&&&&&&&&&&SP大Sj=1.103(K1 &&&&&&+ K2 &&&&&&&&+ K3Se )&&&&&&&&& &&&&&&&&&&&&&&&& cosw&&&&&& cosw&&&&& &&&&&&&&357.4&&&&&&&&&& 220Sj=1.103(0.4×&&&& &+ 0.65×&&&&& &+ 0.3×135) &&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 0.7&&&&&&& &&&0.7&&& =448.5KVA&& 为了简化计算照明用电取施工用电10%,则:&&&& Sj=1.13448.5=493KVA&&&& 三、电流计算&&&&&&&&& P?1000&&&& 493×1000& Ij= ――――― = ―――――― =& 749A& (总开关选800A)&&&&&&&& &3?U&&&&&& 1.732×380&四、导线选择采用2(BV-3×120+1×70)架空敷设。五、安全用电技术措施1、工地配电必须按TN-S系统设置保护接零系统,实行三相五线制,杜绝疏漏。所有接零接地处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线。严格与相线、工作零线相区别,严禁混用。&&& 2、设置总配电箱,门向外开,配锁,并应符合下列要求:(1)配电箱、开关箱应有防雨措施,安装位置周围不得有杂物,便于操作。(2)由总配电箱引至工地各分配电箱电源回路,采用BV铜芯导线架空或套钢管埋地敷设。(3)引至施工楼层用电,在建筑物内预留洞,并套PVC塑料管引上,不准沿脚手架敷设。3、用电设备与开关箱间距不大于3M,与配电箱间距不大于30M,开关箱漏电保护器的额定漏电动作电流应选用30mA,额定漏电动作时间应小于0.1秒,水泵及特别潮湿场所,漏电动作电流应选用15mA。4、配电箱、开关箱应统一编号,喷上危险标志和施工单位名称。5、作防雷接地的电气设备,必须同时作重复接地,同一台电气设备的重复接地与防雷接地可使用并联于基础防雷接地网,所有接地电阻值≤4Ω。6、保护零线不得装设开关或熔断器。7、保护零线的截面应不小于工作零线的截面。同时必须满足机械强度要求。& &&&8、正常情况时,下列电气设备不带电的金属外露导电部分应作保护接零:(1) 电机、局部照明变压器、电器、照明器具、手持电动工具的金属外壳。(2) 电气设备的传动装置的金属部件。(3) 配电箱(屏)与控制屏的金属框架。(4) 电力线路的金属保护管、物料提升机,均设接地装置。10、保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处再做重复接地。11、每台用电设备应有各自专用的开关箱,必须实行“一机、一闸、一漏”制(含插座)。12、配电箱、开关箱的进线和出线口应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或门处。移动式配电箱的进、出线必须采用橡胶套绝缘电缆。13、所有配电箱门应配锁、配电箱和开关箱应由现场电工专人管理。14、所有配电箱、开关箱应每天检查一次,维修人员必须是专业电工,检查维修时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。15、手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线,插头开关等,必须完好无损,使用前必须作空载检查,运转正常方可使用。16、潜水泵的负荷线必须采用YHS型防水橡皮护套电缆,不得承受任何外力。17、在潮湿和易触及带电体场所的照明电源不得大于24伏,在特别潮湿的场所,导电良好的地面工作的电源电压不得大于12伏。18、使用行灯的电源电压不超过36伏,灯体与手柄应坚固,,灯头无开关,灯泡外部有保护网。& &&19、产生振动的机械设备的PE线的重复接地不少于两处。20、现场的物料提升机及外排架均应做防雷接地装置,接地电阻值≤4Ω。六、现场照明1、照明灯具的金属外壳必须保护接零。单相回路的照明开关箱内必须装设漏电保护器。2、室外灯具距地面不得低于3m,室内灯具不得低于2.4m。3、钠灯、金属卤化物灯具的安装高度宜在5m以上,灯线不得靠近灯具表面。4、投光灯的底座应安装牢固,按需要光轴方向将框轴拧紧固定。5、灯具内的接线必须牢固,灯具外的接线必须做可靠的绝缘包扎。七、电气防火措施1、电气防火技术措施(1) 合理配置、整定、更换各种保护电器,对电路和设备的过载、短路故障进行可靠的保护。(2) 在电气装置和线路周围不堆放易燃、易爆和强腐蚀介质,不使用火源。& &&(3) 在总配电房配置干粉灭火器材,并禁止烟火。& (4) 加强电气设备相间和相――地间绝缘,防止闪烁。& &&(5) 合理设置防雷装置。2、电气防火组织措施&&(1) 建立易燃、易爆物和强腐蚀介质管理制度。(2) 建立电气防火责任制,加强电气防火重点场所烟火管理制度,并设置禁止烟火标志。(3) 建立电气防火检查制度,发现问题及时处理。八、现场电工岗位责任制1、对施工现场供电系统安全运行负全责。2、负责现场用电设备的安装拆除及维修工作。3、对现场用电负责分配、供给及使用的交底。4、对分包单位的用电、负责建档、指导、监督,对违反电气操作,使用有权制止和停止供电。5、对违反电气规定乱接电器的行为进行制止并及时向现场主管领导汇报。6、对现场所有电气按时进行巡视检查、维修、登记工作。7、负责宣传安全用电和触电急救工作。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:34:08
&&发表于&&|&
&临时用电安全技术交底&安全用电自我防护技术交底施工现场用电人员应加强自我防护意识,特别是电动建筑机械的操作人员必须掌握安全用电的基本知识,以减少触电事故的发生。对于现场中一些固定机械设备的防护和操作人员应进行如下交底:开机前认真检查开关箱内的控制开关设备是否齐全有效,漏电保护器是否可靠,发现问题及时向工长汇报,工长派电工解决处理。开机前仔细检查电气设备的接零保护线端子有无松动,严禁赤手触摸一切带电绝缘导线。严格执行安全用电规范,凡一切属于电气维修、安装的工作,必须由电工来操作,严禁非电工进行电工作业。&电工安全技术交底操作人员严格执行电工安全操作规程,对电气设备工具要进行定期检查和试验,凡不合格的电气设备、工具要停止使用。电工人员严禁带电操作,线路上禁止带负荷接线,正确使用电工器具。电气设备的金属外壳必须做接地或接零保护,在总箱、开关箱内必须安装漏电保护器实行两级漏电保护。电气设备所用保险丝,禁止用其他金属丝代替,并且需与设备容量相匹配。施工现场内严禁使用劲塑料线,所用绝缘导线型号及截面必须符合临电设计。电工必须持证上岗,操作时必须穿戴好各种绝缘防护用品,不得违章操作。当发生电气火灾时即切断电源,用干砂灭火,或用干粉灭火器灭火,严禁使用导电的灭火剂灭火。凡移动式照明,必须采用安全电压。施工现场临时用电施工,必须执行施工组织设计和安全操作规程。&夯土机械安全技术交底夯土机械的操作手柄必须采取绝缘措施。操作人员必须穿戴绝缘胶鞋和绝缘手套,两人操作,一人扶夯,一人负责整理电缆。夯土机械必须装设防溅型漏电保护器。其额定漏电动作电流小于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s。夯土机械的负荷线应采用橡皮护套铜芯电缆。其电缆长度应小于50m。&焊接机械安全技术交底电焊机应放置在防雨和通风良好的地方,严禁在有易燃、易爆物品周围施焊。电焊机一次线长度应小于5m,一、二次侧防护罩齐全。焊机机械二次线应选用YHS型橡皮护套铜芯多股软电缆。手柄和电缆线的绝缘应良好。电焊变压器的空载电压应控制在80V以内。操作人员必须持证上岗,施焊人要有用火证和看护人,必须穿戴绝缘鞋和手套,使用护目镜。&手持电动工具安全技术交底手持电动工具依据安全防护的要求分为I、II、III类。I类手持电动工具的额定电压超过50V,属于非安全电压,所以必须作接地或接零保护,同时还必须接漏电保护器以保安全。II类手持电动工具的额定电压超过50V,但它采用了双重绝缘或加强绝缘的附加安全措施。双重绝缘是指除了工作绝缘以外,还有一层独立的保护绝缘,当工作绝缘损坏时,操作人员与带电体隔离,所以不会触电。II类手持电动工具可以不必做接地或接零保护。II类手持电动工具的铭牌上有一个“回”字。III类手持电动工具是采用安全电压的工具,它需要有一个隔离良好的双绕组变压器供电,变压器副边额定电压不超过50V。所以III类手持电动工具也是不需要保护接地或接零的,但一定要安装漏电保护器。&手持电动工具安全技术交底手持电动工具的开关箱内必须安装隔离开关、短路保护、过负荷保护或漏电保护器。手持电动工具的负荷线,必须选择无接头的多股铜芯橡皮护套软电缆。其性能应符合GB1169-74《通风橡套软电缆》的要求。其中绿/黄双色线在任何情况下只能用作保护线。施工现场优先选用II类手持电动工具,并应装设高额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间小于0.1s的漏电保护器。&特殊潮湿环境场所作业安全技术交底开关箱内必须装设隔离开关。在露天或潮湿环境的场所必须用II类手持电动工具。特殊潮湿环境场所电气设备开关箱内的漏电保护器应选用防溅型的,其额定漏电动作电流应小于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s。在狭窄场所施工,优先使用带隔离变压器的III类手持电动工具。如果选用II类手持电动工具必须装设防溅的漏电保护器,把隔离变压器或漏电保护器装在狭窄场所外边并应设专人看护。手持电动工具的负荷线应采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆并不得有接头。手持式电动工具的外壳、手柄、负荷线、插头、开关等必须完好无损,使用前要做空载检查,运转正常方可使用。
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:37:01
&&发表于&&|&
&临时用电管理制度&1、&&&&&&&&&&& 工程项目临时用电系统必须设置成三相五线制的TN―S系统。2、&&&&&&&&&&& 漏电保护器设置规则:1)&&&&&&&&&&& 施工现场应设置成三级配电两级保护的动作系统。2)&&&&&&&&&&& 开关箱中必须设置漏电保护器,动作电流应不大于30mA,动作时间应小于0.1s。3、&&&&&&&&&&& 在工程中低压照明电源电压不能大于36伏。4、&&&&&&&&&&& 动力照明箱和开关箱必须分开设置,如在同一箱中,必须分路设置。5、&&&&&&&&&&& 分配电箱与开关箱距离不大于30米,开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离应不大于3米。6、&&&&&&&&&&& 各种箱体的金属构架、金属箱体、金属电器安装板与箱内电器的正常不带电的金属底座、外壳不许作保护接零,保护零线应通过接线端子板连接。7、&&&&&&&&&&& 在高低压电线下方严禁搭设作业棚或堆放构件、材料。8、&&&&&&&&&&& 施工时各种架具的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持一定的安全距离。当外电线路电压为1千伏以下时,最小安全距离为4米,10千伏以下使为6米,其余为8米。9、&&&&&&&&&&& 施工现场的车道与外电架空线路交叉时,其垂直距离不应小于7米。10、&&&&&&& 人员作业要求:1)&&&&&&&&&&& 施工现场临时电工必须取得相应上岗资格和具有有效的作业凭证方可上岗作业。2)&&&&&&&&&&& 使用设备前必须按规定穿戴和配备好相应的劳动保护用品。3)&&&&&&&&&&& 施工现场所有的配电箱、开关箱均应进行定期检查和维护。4)&&&&&&&&&&& 电闸箱内应有接线图和控制开关标志。5)&&&&&&&&&&& 不得在电闸箱内放置杂物,保持箱体整洁。11、组织措施:1)&&&&&&&&&&& 项目经理部临电和安全管理人员应向所有工人尤其是临电作业人员进行安全技术交底。2)&&&&&&&&&&& 电气专业责任工程师和安全人员应定期检查临时用电情况,发现问题及时整改。3)&&&&&&&&&&& 建立安全用电责任制度,分片分机到人,并辅以必要的奖罚措施。4)&&&&&&&&&&& 对电气维修和作业应进行详细的记录和评估。&
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:37:37
&&发表于&&|&
&再发一个交底临时用电工程安全技术交底一、用电管理: ⒈临时用电必须按“《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-88”编制用电施工组织设计制定安全用电技术措施和电气防火措施。&&& ⒉临时用电工程图纸必须单独由电气工程技术人员绘制,经技术负责人审批后作为临时施工的依据。&&& ⒊临时用电施工组织设计的内容和步骤:&&& ⑴& 现场勘探,确定电源进线总配电箱(柜),分配电箱的位置及线路走向。&&& ⑵& 进行负荷计算,选择导线截面和电器的类型、规格。&&& ⑶& 绘制电气平面图,立面图和接线系统图。&&& ⑷& 制定安全用电技术措施和电气防火措施。&&& ⒋施工现场临时用电安全技术档案:&&& ⑴& 临时用电施工组织设计及修改施工组织设计的全部资料。&&& ⑵& 技术交底资料。&&& ⑶& 临时用电工程检查验收表。&&& ⑷& 接地电阻测定记录。&&& ⑸& 定期检(复)查表(工地每月,公司每季进行一次)。&&& ⑹& 电工维修工作记录。&&& ⒌安装、维修或拆除临时用电工程,必须由电工完成,电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。&二、电工: &&& ⒈电工必须经过专业及安全技术培训,经(地)市劳动部门考试合格发给操作证,方准独立操作。&&& ⒉电工应掌握用电安全基本知识和所有设备性能。&&& ⒊上岗前按规定穿戴好个人防护用品。&&& ⒋停用设备应拉闸断电,锁好开关箱。&&& ⒌负责保护用电设备的负荷线,保护零线(重复接地)和开关箱。&&&& &&& ⒍移动用电设备必须切断电源,在一般情况下不许带电作业,带电作业要设监护人。&&& ⒎按规定定期(工地每月、公司每季)对用电线路进行检查,发现问题及时处理,并做好检查和维修记录。&&& ⒏应懂得触电急救常识和电器灭火常识。&三、安全距离与外电防护: &&& 外电线路:指施工现场临时用电线路以外的任何电力线路。&&& ⒈不得往高、低压线路下方施工、搭设临时设施或堆放物件、架具、材料及其他杂物。&&& ⒉安全距离:&&& ⑴& 在建工程(包括脚手架)的外侧与架空线路之间的最小安全距离1kv不小于4m,1~10kv不小于6m,35~110kv不小于8m。架空导线最大弧垂与施工现场地面最小距离≥4.0m与机动车道≥6.0m。&&& ⑵& 起重臂或被吊物边缘与10kV的架空线路水平距离≥2m。&&& ⑶& 机动车道与外电架空线路交叉的最小距离1kv以下为6m,10kv以下为7m。&&& ⒊外电防护:&&& ⑴& 达不到安全距离要求,必须采取防护措施,增设屏障、遮栏、围栏或保护网,并悬挂醒目的警告标志牌。&&& ⑵& 带电体至遮栏的安全距离10kv应大于95cm,35kv应大于115cm.&&& ⑶& 带电体至栅栏(封闭)的安全距离10kv应大于30cm,35kv应大于50cm。&&& ⑷& 在架设防护设施时,应有电气技术人员或专职安全员监护。&&& ⑸& 无法防护时必须采取停电,迁移线路或更改工程位置,否则不准施工。&四、供电路线: &&& 架空线路必须架设在专用电杆上,严禁架设在树木上或脚手架上等不稳固的地方。&&& ⒈架空线路最少截面:为满足机械强度要求,铝线≥16mm2 ,铜线≥10mm2 跨越铁路、公路、河流、电力线路档距内的绝缘铝线不少于35mm2 ,铜线不少于16mm2 。&&& ⒉电线接头:在一个档距内,每层架空线接头不得超过该层导线50%,且一根导线只允许一个接头,跨越道路、河流档距内不得有接头。&&& ⒊电杆档距:最大不超过35m,线间距不得少于0.3m,上下横担间高压与低压1.2m,低压与低压0.6m,(横担选用附表于后)。&&& ⒋电杆及埋设:电杆应选用钢筋混凝土杆或木杆,其稍径不得小于13cm,埋设深度为杆长的十分之一加0.6m。&&& ⒌拉线:拉线宜用截面不少于Φ4×3的镀锌铁丝、拉线与电杆的夹角庆在45~30度之间,埋地深度不少于1m,钢筋混凝土杆上的拉线应在高于地面2.5m处装设拉紧绝缘子。&&& ⒍室内配线:进户线过墙应穿管保护,距地面不得少于2.5m,并采取防雨措施,室外应采用绝缘子固定。&五、电缆线路: &&& ⒈电缆干线应采用埋地或架空敷设,严禁沿地面明设,并应避免机械损伤和介质腐蚀。&&& ⒉电缆穿越建筑物、构筑物、道路、易受机械损伤的场所及引出地面从2m高度至地下0.2m处,必须加设防护套管。&&& ⒊橡皮电缆架空敷设时,应沿墙壁或电杆设置,并用绝缘子固定,严禁使用金属裸线作绑线。橡皮电缆的最大弧垂距地面不得小于2.5m。&& &&& ⒋在高层建筑的临时电缆配电必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设的位置充分利用在建工程的竖井、电梯孔等,并应靠近电负荷中心,固定点每层楼不得小于一处。电缆水平敷设宜沿墙或门口固定,最大弧垂距地不小于1.8m。&六、配电柜(盘)、配电箱及开关箱: &&& ⒈配电系统应设置总配电柜(盘)和分配电箱,实行分级配电。室内总配电柜(盘)的装设应符合下列规定:&&& ⑴& 配电柜(盘)正面的通道宽度,单划不小于1.5m,双划不少于2m,后面的维护通道为0.8m(个别部位不许少于0.6m),侧面通道不少于1m。&&& ⑵& 配电室的天棚距地面不低于3m。&&& ⑶& 在配电室设置值班或检修室时,距配电柜(盘)的水平距离大于1m,并采取屏障隔离。&&& ⑷& 配电室门应向外开。&&& ⑸& 配电箱的裸母线与地面垂直距离少于2.5m时采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不少于1.9m。配电装置的上端距天棚不少于0.5m。&&& ⑹& 裸母线应涂刷有色油漆,并应符合下表规定:&&&&&&&&&&&&&&& 母& 线& 涂& 色& 表& 相别颜色垂直排列水平排列引下排列A黄上后左B绿中中中C红下前右D黑&&&⑺& 配电柜(盘)应按规定装设有功、无功电度表,及分路装设电流、电压表。 &&& ⑻& 配电柜(盘)应装设短路、过负荷保护装置和漏电保护开关。 &&& ⑼& 配电柜(盘)上的配电线路开关应标明控制回路。 &&& ⑽& 配电柜(盘)或配电线路维修时,应挂停电标志牌。停、送电必须由专人负责。 &&& ⒉配电箱:动力配电箱与照明开关箱宜分别设置,如合用一个配电箱,动力和照明线路应分别设置。 &&& ⒊总配电箱应设在靠近电源的地区,分配电箱应装在用电设备或负荷相对集中的地区。分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。开关箱与其控制的固定用电设备的水平距离不宜超过3m。 &&& ⒋配电箱、开关箱周围应有足够二人同时工作的空间和通道、不得堆放任何妨碍操作、维修的物品;不得有灌木、杂草。 &&& ⒌配电箱、开关箱应采用铁板或优质绝缘材料制作。安装应端正牢固,箱下底与地面的距离在1.3~1.5m之间。 &&& 移动式开关箱应装高在坚固的支架上,下底离地面0.6~1.5m。进出线必须采用橡皮绝缘电缆。 &&& ⒍配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应紧固在电器安装板上,并便于操作(间隙5cm)不得歪斜和松动。电线应用绝缘导线,剥头不得外露,接头不得松动。 &&& ⒎箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子分设。 &&& ⒏箱体的金属外壳应做保护按零(或接地),保护零线必须通过接线端子板连接。 &&& ⒐配电箱、开关必须防雨、防尘。导线的进线口和出线口应设在箱体的下底面,并要求上部为电源端,严禁设在箱体的上顶面、侧面、后面或箱门处。 &&& ⒑进、出线应加护套分路成束并做防水弯,导线束不得与箱体进出口直接接触。 &七、电器装置的选择: &&& ⒈配电箱、开关箱内的电器设备必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。熔断器的熔体应与用电设备容量相适应。 &&& ⒉总配电箱或分配电箱均应装设总闸隔离开关和分路隔离开关,总熔断器和分路熔断器(或总自动开关和分路自动开关);以及漏电保护器(若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路熔断器或分路自动开关)。 &&& ⒊每台设备应有独立的开关箱、实行一机一闸制,严禁用一个电器开关直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。 &&& ⒋现场用电设备除做保护接零外,都必须在设备负荷线的首端处安装漏电保护器。 &&& ⒌购置漏电保护器必须是国家定点生产厂或经过有关部门正式认可的产品。 &&& ⒍对新购置或搁置已久重新使用和使用一个月以上的漏电保护器应认真检验其特性,发现问题及时修理或更换。 &&& ⒎使用于潮湿和腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品。 &&& ⒏手动闸刀开关只允许用于控制照明电路和容量不大于5.5kw的动力电路作直接启动。容量大于5.5kw的动力电路应采用自动开关电器或降压起动装置控制。 &八、使用与维护: &&& ⒈所有开关箱门应配锁,专人负责,开关箱应标明用途所控设备。 &&& ⒉配箱、开关箱每月检查维修一次,必须由专业电工进行。电工必须按规定穿戴好防护用品和使用绝缘工具。 &&& ⒊送电操作过程:总配电箱----分配电箱----开关箱; &&& 停电操作过程:开关箱----分配电箱----总配电箱(特殊情况除外)。 &&& ⒋施工现场停电一小时以上时,应切断电源,锁好开关箱。 &&& ⒌配电箱、开关箱内不得放置任何杂物,并应保持清洁。 &&& ⒍熔断器的熔体(保险丝)更换时,严禁用不符合规格的熔体或其他金属裸线代替。 &九、照明: &&& ⒈在一个工作场所内,不得只装设局部照明。 &&& ⒉在正常湿度时,选用开启式照明器(一般灯具)。 &&& ⒊在潮湿或特别潮湿的场所,选用密闭型防水防尘照明器或配有防水灯头的开启式照明器。 &&& ⒋对有爆炸和火灾危险的场所,必须安装与危险场所等级相适应的照明器。 &&& ⒌在振动较大的场所,选用防振型照明器。 &&& ⒍照明器具和器材的质量应合格,不得使用绝缘老化工破损的器具和器材。 &&& ⒎在特殊场所照明应使用安全电压照明器,在潮湿和易触及带电体场所电压不大于24V,在特别潮湿的场所和导电良好的地面或金属器内工作照明灯电压不得大于12V。 &&& ⒏在单相及二相线路中零线与相线截面相同;在三相四线制线路中,当照明灯为白炽灯时,零线截面为相线二分之一,当照明灯具为气体放电灯或逐相切断的三相照明电路中零线截面按最大负荷相的电流选择。 &&& ⒐照明灯具的金属外壳必须做保护零。单相照明回路的开关箱(板)内必装设漏电保护器,实行左零右火制。 &&& ⒑室外灯具距地面不得低于3m,室内不低于2.5m。 &&& ⒒罗口灯头的绝缘外壳不得有损伤和漏电,火线(相线)应接在中心触头上,零线接在罗口相连的一端。 &&& ⒓暂设工程的灯具宜采用拉线开关,拉线开关距地面2~3m,其他开关距地面高度为1.3m,与出入口的水平距离为0.15~0.20m。 &&& 严禁将插座与搬把开关靠近装设,严禁在床上装设开关。 &&& ⒔电器、灯具的相线必须经开关控制,不得将相线直接引入灯具; &&& ⒕不得把照明线路挂设在脚手架以及无绝缘措施的金属构件上,移动照明导线应采用电缆线,不宜采用其他软线。手持照明灯具应使用安全电压,照明零线严禁通过熔断器。 &十、接地与防雷: &&& 接地接零: &&& ⒈在施工现场专用的中心点直接接地的电力线路中,必须采取接零保护系统。电器设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。专用保护零线应由工作接地,配电室零线或第一级漏电保护器电源侧的零线引出。 &&& ⒉当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备应根据当地的要求做保护接零或做好保护接地。不得一部分设备作保护接零,另一部分设备作保护接地。 &&& ⒊保护零线不得装设开关或熔断器。保护零线应单独设置,不作它用,重复接地线应与保护零线相连接。 &&& ⒋保护零线使用铜线不少于10mm2 ,铝线不少于16mm2 ,与电气设备相连的保护零线可用不少于mm2 绝缘多股铜线。 &&& ⒌保护零线统一标志为绿/黄双色线(以前为黑色),在任何情况下不准使用绿/黄双色线作负荷线。 &&& ⒍电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于4欧。 &&& ⒎保护零线除必须在配电室或总配电箱处作重复接地外,还必须在配电线路的中间处和末端处做重复接地。重复接地电阻值不大于10欧。 &&& ⒏不得用铝导体做接地体或地下接地线,垂直接地体不宜采用罗纹钢。 &&& ⒐垂直接地体应采用角铁、镀锌铁管、或圆钢、长度1.5~2.5m,露出地面10~15cm,接地线与垂直接地体连接应采用焊接或螺栓连接,禁止采用绑扎的方法。 &&& ⒑施工现场所有用电设备,除做保护接零外,必须在设备负荷线的首端处设置漏电保护装置。 &防& 雷: &&& ⒈施工现场的起重机、井字架、龙门架等设备若在相邻建筑物、构筑物的防雷屏蔽范围以外,应安避雷装置。避雷针长度为1-2m,可用Φ16圆钢端部磨尖。 &&& ⒉避雷针保护范围按60°遮护角防护。 &&& ⒊本省范围井字架等机械高度超过20m附近无防护的均应按装避雷针(接闪器)。 交底人(签名):&&&&&&&& 被交底人(签名):交底日期:&&&&& 年& 月& 日
奖励&&&&&&
&&&&&奖励于& 19:40:15
后才能评论,评论超过10个字,有机会获得筑龙币奖励!
最新回复网友
:&400-900-8066

我要回帖

更多关于 临时用电专项方案 的文章

 

随机推荐