  一、本次规范修订的主要内容
  1、修订了钢管的规格。取消φ51×3.0钢管;为符合《焊接钢管尺寸及单位长度重量》(GB/T ),将原标准中φ48×3.5的脚手架用钢管改为φ48.3×3.6。
  2、对钢管壁厚的下差限制更严格。将原规定壁厚下差为0.5mm改为0.36mm。当所用钢管的壁厚不符合规范规定时,可以按钢管的实际尺寸进行设计计算。
  3、双管立杆脚手架的经济性不好,很少使用,本次修订中予以取消。
  4、柔性连墙件的做法粗糙,可靠性差,不符合安全要求,本次修订中予以取消。
  ……
  二、双排脚手架的结构性能及其规范修订内容
  三、悬挑脚手架挑梁结构及其锚固
  四、满堂脚手架和满堂支撑架
  五、规范中的强制性条文
  3.4.3
可调托撑抗压承载力设计值不应小于40 kN,支托板厚不应小于5㎜。
  6.2.3
主节点处必须设置一根横向水平杆,用直角扣件扣接且严禁拆除。
  6.3.3
脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。
  6.3.5
单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
  ……
  六、规范中其它应解释的条文
  七、脚手架安全检查标准
  1.扣件式钢管脚手架
2.门式钢管脚手架
  3.碗扣式钢管脚手架
4.承插型盘扣式钢管脚手架
  5.满堂脚手架
6.悬挑式脚手架
  7.附着式升降脚手架
8.高处作业吊篮
  9.基坑工程
10.模板支架
11.高处作业
  ……
  PPT格式,126页,编制于2011年。
此稿件因内容丰富获得1信誉分
确保无探头板
通道口防护
如您下载的资料与介绍不符或存在问题,请点击本资料为网友上传,仅供学习交流,如有版权问题请
分享到微信朋友圈
打开微信"扫一扫",扫描上方二维码请点击右上角按钮&,选择&
&同时发布一条微博
您还未购买该资料,暂不能发表评论
请&&并下载&后发表评论。还没有账号
筑龙建筑圈
拓展行业人脉
实现业务对接
了解最热资讯
掌握最新技术
建筑工程讲义讲稿
施工技术讲义讲稿
相关资料分类悬挑脚手架需要设置防雷接地么,具体规范要求是什么?_百度知道
悬挑脚手架需要设置防雷接地么,具体规范要求是什么?
  根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)  9.0.11 工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46)的有关规定执行。在规范中:  5.4.2 施工现场内的起重机、井字架、龙门架等机械设备,以及钢脚手架和正在施工的在建工程等的金属结构,当在相邻建筑物、构筑物等设施的防雷装置接闪器的保护范围以外时,应按表5.4.2规定装防雷装置。表5.4.2中地区年均雷暴日(d)应按本规范附录A执行。  当最高机械设备上避雷针(接闪器)的保护范围能覆盖其他设备,且又最后退出于现场,则其他设备可不设防雷装置。  确定防雷装置接闪器的保护范围可采用本规范附录B的滚球法。‍
其他类似问题
为您推荐:
这个好像不用哦,你自己看这个里面有你想要得《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011
需要,这里有详细的介绍。
(*^__^*) 嘻嘻……
您可能关注的推广
悬挑脚手架的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁造价与管理
&&&&&&&&&&&&普通型钢悬挑脚手架计算书
普通型钢悬挑脚手架计算书
普通型钢悬挑脚手架计算书
型钢悬挑扣件式钢管脚手架的计算依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)、《建筑结构荷载规范》(GB&)、《钢结构设计规范》(GB&)、《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ59-99)、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)&以及本工程的施工图纸。
&一、参数信息:
1.脚手架参数
双排脚手架搭设高度为&12&m,立杆采用单立杆;
搭设尺寸为:立杆的纵距为&1.5m,立杆的横距为0.9m,立杆的步距为1.5&m;
内排架距离墙长度为0.30&m;
小横杆在上,搭接在大横杆上的小横杆根数为&2&根;
脚手架沿墙纵向长度为&100.00&m;
采用的钢管类型为&Φ48×3.5;&
横杆与立杆连接方式为单扣件;取扣件抗滑承载力系数&1.00;
连墙件布置取两步两跨,竖向间距&3&m,水平间距3&m,采用扣件连接;
连墙件连接方式为双扣件;
2.活荷载参数
施工均布荷载(kN/m2):3.000;脚手架用途:结构脚手架;
同时施工层数:2&层;
3.风荷载参数
本工程地处河北廊坊,查荷载规范基本风压为0.400kN/m2,风荷载高度变化系数μz为1.000,风荷载体型系数μs为1.128;
计算中考虑风荷载作用;
4.静荷载参数
每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1394;
脚手板自重标准值(kN/m2):0.350;栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150;
安全设施与安全网自重标准值(kN/m2):0.005;脚手板铺设层数:1&层;
脚手板类别:木脚手板;栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板;
5.水平悬挑支撑梁
悬挑水平钢梁采用20a号工字钢,其中建筑物外悬挑段长度1.5m,建筑物内锚固段长度&2.3&m。
与楼板连接的螺栓直径(mm):20.00;
楼板混凝土标号:C30;
6.拉绳与支杆参数
&&&&&&&&&&&&&&&&&
钢丝绳安全系数为:6.000;
钢丝绳与墙距离为(m):3.000;
悬挑水平钢梁采用钢丝绳与建筑物拉结,最里面面钢丝绳距离建筑物&1.2&m。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&二、小横杆的计算:
小横杆按照简支梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
按照小横杆上面的脚手板和活荷载作为均布荷载计算小横杆的最大弯矩和变形。
1.均布荷载值计算
小横杆的自重标准值:&P1=&0.038&kN/m&;
脚手板的荷载标准值:&P2=&0.35×1.5/3=0.175&kN/m&;
活荷载标准值:&Q=3×1.5/3=1.5&kN/m;
荷载的计算值:&q=1.2×0.038+1.2×0.175+1.4×1.5&=&2.356&kN/m;
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&小横杆计算简图
2.强度计算
最大弯矩考虑为简支梁均布荷载作用下的弯矩,
计算公式如下:&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
最大弯矩&Mqmax&=2.356×0.92/8&=&0.239&kN.m;
最大应力计算值&σ&=&Mqmax/W&=46.959&N/mm2;
小横杆的最大弯曲应力&σ&=46.959&N/mm2&小于&小横杆的抗压强度设计值&[f]=205&N/mm2,满足要求!
3.挠度计算:
最大挠度考虑为简支梁均布荷载作用下的挠度
荷载标准值q=0.038+0.175+1.5&=&1.713&kN/m&;
&&&&&&&&&&&&&&&&&
最大挠度&ν&=&5.0×1.713××2.06×105×.583&mm;
小横杆的最大挠度&0.583&mm&小于&小横杆的最大容许挠度&900&/&150=6&与10&mm,满足要求!
&三、大横杆的计算:
大横杆按照三跨连续梁进行强度和挠度计算,小横杆在大横杆的上面。
1.荷载值计算
小横杆的自重标准值:&P1=&0.038×0.9=0.035&kN;
脚手板的荷载标准值:&P2=&0.35×0.9×1.5/3=0.158&kN;
活荷载标准值:&Q=&3×0.9×1.5/3=1.35&kN;
荷载的设计值:&P=(1.2×0.035+1.2×0.158+1.4×1.35)/2=1.06&kN;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&大横杆计算简图
2.强度验算
最大弯矩考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的弯矩和。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
均布荷载最大弯矩计算:M1max=0.08×0.038×1.5×1.5=0.007&kN.m;
&集中荷载最大弯矩计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
集中荷载最大弯矩计算:M2max=0.267×1.06×1.5=&0.425&kN.m;
M&=&M1max&+&M2max&=&0.007+0.425=0.432&kN.m
最大应力计算值&σ&=&0.432×106/&N/mm2;
大横杆的最大应力计算值&σ&=&84.948&N/mm2&小于&大横杆的抗压强度设计值&[f]=205&N/mm2,满足要求!
3.挠度验算
最大挠度考虑为大横杆自重均布荷载与小横杆传递荷载的设计值最不利分配的挠度和,单位:mm;
均布荷载最大挠度计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
大横杆自重均布荷载引起的最大挠度:
&&&&&&&&νmax=&0.677×0.038×15004&/(100×2.06×105×121900)&=&0.052&mm;
集中荷载最大挠度计算公式如下:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
集中荷载标准值最不利分配引起的最大挠度:
小横杆传递荷载&P=(0.035+0.158+1.35)/2=0.771kN&
ν=&1.883×0.771×15003/&(&100&×2.06×105×121900)&=&1.951&mm;
最大挠度和:ν=&νmax&+&νpmax&=&0.052+1.951=2.004&mm;
大横杆的最大挠度&2.004&mm&小于&大横杆的最大容许挠度&1500&/&150=10与10&mm,满足要求!
&四、扣件抗滑力的计算:
按规范表5.1.7,直角、旋转单扣件承载力取值为8.00kN,按照扣件抗滑承载力系数1.00,该工程实际的旋转单扣件承载力取值为8.00kN。
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规范5.2.5):
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&R&≤&Rc&&&&
其中&Rc&--&扣件抗滑承载力设计值,取8.00&kN;
R&--&纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值;
小横杆的自重标准值:&P1&=&0.038×0.9×2/2=0.035&kN;
大横杆的自重标准值:&P2&=&0.038×1.5=0.058&kN;
脚手板的自重标准值:&P3&=&0.35×0.9×1.5/2=0.236&kN;
活荷载标准值:&Q&=&3×0.9×1.5&/2&=&2.025&kN;
荷载的设计值:&R=1.2×(0.035+0.058+0.236)+1.4×2.025=3.229&kN;
R&<&8.00&kN,单扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!&&
&五、脚手架立杆荷载的计算:&
作用于脚手架的荷载包括静荷载、活荷载和风荷载。静荷载标准值包括以下内容:&&&&
(1)每米立杆承受的结构自重标准值,为0.1394kN/m
&&NG1&=&[0.×2/2)×0.038/1.50]×12.00&=&1.949kN;
(2)脚手板的自重标准值;采用木脚手板,标准值为0.35kN/m2
&&NG2=&0.35×8×1.5×(0.9+0.3)/2&=&2.52&kN;
(3)栏杆与挡脚手板自重标准值;采用栏杆、竹笆片脚手板挡板,标准值为0.15kN/m
&&NG3&=&0.15×8×1.5/2&=&0.9&kN;
(4)吊挂的安全设施荷载,包括安全网;0.005&kN/m2
&&NG4&=&0.005×1.5×12&=&0.09&kN;
经计算得到,静荷载标准值
&&NG&=NG1+NG2+NG3+NG4&=&5.459&kN;
活荷载为施工荷载标准值产生的轴向力总和,立杆按一纵距内施工荷载总和的1/2取值。
经计算得到,活荷载标准值
&&NQ=&3×0.9×1.5×2/2&=&4.05&kN;
风荷载标准值按照以下公式计算&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中&&Wo&--&基本风压(kN/m2),按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:
&&&&Wo&=&0.4&kN/m2;
&&&&Uz&--&风荷载高度变化系数,按照《建筑结构荷载规范》(GB)的规定采用:
&&&&Uz=&1&;
&&&&Us&--&风荷载体型系数:取值为1.128;
经计算得到,风荷载标准值
&&&Wk&=&0.7&×0.4×1×1.128&=&0.316&kN/m2;
不考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值计算公式
&&&N&=&1.2NG+1.4NQ=&1.2×5.459+&1.4×4.05=&12.221&kN;
考虑风荷载时,立杆的轴向压力设计值为
&&&N&=&1.2&NG+0.85×1.4NQ&=&1.2×5.459+&0.85×1.4×4.05=&11.371&kN;
风荷载设计值产生的立杆段弯矩&MW&为
&&Mw&=&0.85&×1.4WkLah2/10&=0.850&×1.4×0.316×1.5×
&&&&&&1.52/10&&=&0.127&kN.m;
六、立杆的稳定性计算:&
不考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
立杆的轴向压力设计值&:N&=&12.221&kN;
计算立杆的截面回转半径&:i&=&1.58&cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得&:k&=&1.155&;当验算杆件长细比时,取块1.0;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得&:μ&=&1.5&;
计算长度&,由公式&lo&=&k×μ×h&确定&:l0&=&2.599&m;
长细比&Lo/i&=&164&;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比&lo/i&的计算结果查表得到&:φ=&0.262&;
立杆净截面面积&:&A&=&4.89&cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩)&:W&=&5.08&cm3;
钢管立杆抗压强度设计值&:[f]&=205&N/mm2;
σ&=&1×489)=95.39&N/mm2;
立杆稳定性计算&σ&=&95.39&N/mm2&小于&立杆的抗压强度设计值&[f]&=&205&N/mm2,满足要求!
考虑风荷载时,立杆的稳定性计算公式
&&&&&&&&&&&&&&&&&
立杆的轴心压力设计值&:N&=&11.371&kN;
计算立杆的截面回转半径&:i&=&1.58&cm;
计算长度附加系数参照《扣件式规范》表5.3.3得&:&k&=&1.155&;
计算长度系数参照《扣件式规范》表5.3.3得&:μ&=&1.5&;
计算长度&,由公式&l0&=&kuh&确定:l0&=&2.599&m;
长细比:&L0/i&=&164&;
轴心受压立杆的稳定系数φ,由长细比&lo/i&的结果查表得到&:φ=&0.262
立杆净截面面积&:&A&=&4.89&cm2;
立杆净截面模量(抵抗矩)&:W&=&5.08&cm3;
钢管立杆抗压强度设计值&:[f]&=205&N/mm2;
σ&=&/(0.262×489)+/5080&=&113.722&N/mm2;
立杆稳定性计算&σ&=&113.722&N/mm2&小于&立杆的抗压强度设计值&[f]&=&205&N/mm2,满足要求!
七、连墙件的计算:&
&连墙件的轴向力设计值应按照下式计算:
&&&&&&Nl&=&Nlw&+&N0
风荷载标准值&Wk&=&0.316&kN/m2;
每个连墙件的覆盖面积内脚手架外侧的迎风面积&Aw&=&9&m2;
按《规范》5.4.1条连墙件约束脚手架平面外变形所产生的轴向力(kN),&N0=&5.000&kN;
风荷载产生的连墙件轴向力设计值(kN),按照下式计算:
Nlw&=&1.4×Wk×Aw&=&3.98&kN;
连墙件的轴向力设计值&Nl&=&Nlw&+&N0=&8.98&kN;
连墙件承载力设计值按下式计算:
&&&&&Nf&=&φ&#8226;A&#8226;[f]
其中&φ&--&轴心受压立杆的稳定系数;
&&&&&&&&由长细比&l/i&=&300/15.8的结果查表得到&φ=0.949,l为内排架距离墙的长度;
又:&&A&=&4.89&cm2;[f]=205&N/mm2;
连墙件轴向承载力设计值为&Nf&=&0.949×4.89×10-4×205×103&=&95.133&kN;
Nl&=&8.98&<&Nf&=&95.133,连墙件的设计计算满足要求!
连墙件采用双扣件与墙体连接。
由以上计算得到&Nl&=&8.98小于双扣件的抗滑力&16&kN,满足要求!
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&连墙件扣件连接示意图
八、悬挑梁的受力计算:
悬挑脚手架的水平钢梁按照带悬臂的连续梁计算。
悬臂部分受脚手架荷载N的作用,里端B为与楼板的锚固点,A为墙支点。&
本方案中,脚手架排距为900mm,内排脚手架距离墙体300mm,支拉斜杆的支点距离墙体为&1200mm,
水平支撑梁的截面惯性矩I&=&2370&cm4,截面抵抗矩W&=&237&cm3,截面积A&=&35.5&cm2。
受脚手架集中荷载&N=1.2×5.459&+1.4×4.05&=&12.221&kN;
水平钢梁自重荷载&q=1.2×35.5×0.&=&0.334&kN/m;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬挑脚手架示意图
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬挑脚手架计算简图
经过连续梁的计算得到
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬挑脚手架支撑梁剪力图(kN)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬挑脚手架支撑梁弯矩图(kN.m)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&悬挑脚手架支撑梁变形图(mm)
各支座对支撑梁的支撑反力由左至右分别为:
R[1]&=&14.766&kN;&
R[2]&=&10.991&kN;&
R[3]&=&-0.046&kN。&
最大弯矩&Mmax=&2.05&kN.m;
最大应力&&σ&=M/1.05W+N/A=&2.05×106&/(&1.05&×237000&)+&
&&&&&&&&&&&12.221×103&/&3550&=&11.68&N/mm2;
水平支撑梁的最大应力计算值&11.68&N/mm2&小于&水平支撑梁的抗压强度设计值&215&N/mm2,满足要求!
九、悬挑梁的整体稳定性计算:&
水平钢梁采用20a号工字钢,计算公式如下
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中φb&--&均匀弯曲的受弯构件整体稳定系数,按照下式计算:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&φb&=&570&×11.4×100×&235&&/(&×235)&=&2.71
由于φb大于0.6,查《钢结构设计规范》(GB)附表B,得到&φb值为0.966。
经过计算得到最大应力&σ&=&2.05×106&/(&0.966×237000&)=&8.956&N/mm2;
水平钢梁的稳定性计算&σ&=&8.956&小于&[f]&=&215&N/mm2&,满足要求!
十、拉绳的受力计算:
水平钢梁的轴力RAH和拉钢绳的轴力RUi按照下面计算
其中RUicosθi为钢绳的&拉力对水平杆产生的轴压力。
各支点的支撑力&&RCi=RUisinθi
按照以上公式计算得到由左至右各钢绳拉力分别为:
RU1=15.903&kN;
十一、拉绳的强度计算:
钢丝拉绳(支杆)的内力计算:
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU均取最大值进行计算,为
RU=15.903&kN&
选择6×19钢丝绳,钢丝绳公称抗拉强度1700MPa,直径14mm。
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中[Fg]--&钢丝绳的容许拉力(kN);
&&&&&Fg&--&钢丝绳的钢丝破断拉力总和(kN),查表得Fg=123KN;
&&&&&α&--&&&&&钢丝绳之间的荷载不均匀系数,对6×19、6×37、6×61钢丝绳分别取0.85、0.82和0.8。α=0.85;
&&&&&K&&--&钢丝绳使用安全系数。K=6。
得到:[Fg]=17.425KN>Ru=15.903KN。
经计算,选此型号钢丝绳能够满足要求。
钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环强度计算
钢丝拉绳(斜拉杆)的轴力RU的最大值进行计算作为拉环的拉力N,为
N=RU=15.903kN
钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环的强度计算公式为
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中&[f]&为拉环受力的单肢抗剪强度,取[f]&=&50N/mm2;
所需要的钢丝拉绳(斜拉杆)的拉环最小直径&D=(1.142×50)&1/2&=21mm;
十二、锚固段与楼板连接的计算:&
1.水平钢梁与楼板压点如果采用钢筋拉环,拉环强度计算如下:
水平钢梁与楼板压点的拉环受力&R=0.046&kN;&
水平钢梁与楼板压点的拉环强度计算公式为:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中&[f]&为拉环钢筋抗拉强度,按照《混凝土结构设计规范》10.9.8条[f]&=&50N/mm2;
所需要的水平钢梁与楼板压点的拉环最小直径&D=[45.513×4/(3.142×50×2)]1/2&=0.761&mm;
水平钢梁与楼板压点的拉环一定要压在楼板下层钢筋下面,并要保证两侧30cm以上锚固长度。
2.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,螺栓粘结力锚固强度计算如下:
锚固深度计算公式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中&N&--&锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向拉力,N&=&0.046kN;
&&&&&d&--&楼板螺栓的直径,d&=&20mm;
&&&&&[fb]&--&楼板螺栓与混凝土的容许粘接强度,计算中取1.43N/mm2;
&&&&&[f]--&钢材强度设计值,取215N/mm2;
&&&&&h&--&楼板螺栓在混凝土楼板内的锚固深度,经过计算得到&h&要大于
&&&&&&&&&&&&&&&&&&45.513/(3.142×20×1.43)=0.507mm。
螺栓所能承受的最大拉力&F=1/4×3.14×202×215×10-3=67.51kN
螺栓的轴向拉力N=0.046kN&小于螺栓所能承受的最大拉力&F=67.51kN,满足要求!
3.水平钢梁与楼板压点如果采用螺栓,混凝土局部承压计算如下:
混凝土局部承压的螺栓拉力要满足公式:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
其中&N&--&锚固力,即作用于楼板螺栓的轴向压力,N&=&10.991kN;
&&&&&d&--&楼板螺栓的直径,d&=&20mm;
&&&&&b&--&楼板内的螺栓锚板边长,b=5×d=100mm;
&&&&&fcc&--&混凝土的局部挤压强度设计值,计算中取0.95fc=14.3N/mm2;
经过计算得到公式右边等于138.51&kN,大于锚固力&N=10.99&kN&,楼板混凝土局部承压计算满足要求!
十三、脚手架配件数量匡算:&
扣件式钢管脚手架的杆件配备数量需要一定的富余量,以适应构架时变化需要,
因此按匡算方式来计算;根据脚手架立杆数量按以下公式进行计算:
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&
&&&L&--长杆总长度(m);&&&&&&&&&&&&&&&N1&--小横杆数(根);&&&&&&&&&&&
&&&N2&--直角扣件数(个);&&&&&&&&&&&&&N3&--对接扣件数(个);&&&&&&&&&
&&&N4&--旋转扣件数(个);&&&&&&&&&&&&&S&--脚手板面积(m2);&&&&&&&
&&&n&--立杆总数(根)&n=68;&&&&&&&&&&&H&--搭设高度(m)&H=12;&&&&&&&
&&&h&--步距(m)&h=1.5;&&&&&&&&&&&&&&la--立杆纵距(m)&la=1.5;&&&
&&&lb&--立杆横距(m)&lb=0.9;&&&&&&&&L1—小横杆长度;
&&&L2—工字钢长度
长杆总长度(m)&&L&=1.1&×12.00&×(68&+&1.50&×68/1.50&-&2&×1.50/1.50)=1768.80;
小横杆数(根)&&N1&=1.1&×(12.00&/1.50&×1/2&+&1)&×68&=&374;
小横杆长度(米)L1=374×1.1=411.4
工字钢长度(米)L2=(100/1.5+1)×(2.3+1.5)=258.4
直角扣件数(个)&&N2&=2.2&×(12.00&/&1.50&+&1)&×68&=&1347;
对接扣件数(个)&&N3&=1768.80&/&6.00&=&295;
旋转扣件数(个)&&N4&=0.3&×1768.80&/&6.00&=&89;
脚手板面积(m2)&&S&=&1.1&×&0.9&×100=99。
根据以上公式计算得长杆总长1768.8m;小横杆411.4米;直角扣件1347个;对接扣件295个;旋转扣件89个;脚手板99m2。
材料名称 总量 单位面积用量 备注
钢管 .4米 1.817
直角卡扣(十字) 1347个 1.123
对接卡扣(一字) 295个 0.246
旋转卡扣 89个 0.074
脚手板 99平方米 0.083
工字钢 258.4米 0.215
注:评论内容不得超过140个字&&
知识点记录
浏览次数:
编辑次数:1次&
最近更新:
[脚手架工程]热门知识一次搞懂型钢悬挑脚手架施工工艺(含验收)--百度百家
一次搞懂型钢悬挑脚手架施工工艺(含验收)
分享到微信朋友圈
水平悬挑梁采用 16# 工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm , 锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。
1、型钢悬挑脚手架技术参数
案例工程采用悬挑式脚手架,其搭设技术参数如表所示
2、型钢悬挑脚手架施工工艺
2.1.工艺流程
水平悬挑→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑 → 连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。
2.2.水平悬挑梁
水平悬挑梁采用 16# 工字钢,工字钢正常水平间距1500mm,大部份悬挑长度1250mm , 锚固长度1.25倍悬挑长度,固定段长度不应小于悬挑段长度的1.25倍。楼板上应预先配置用于承受悬挑梁锚固端作用引起负弯矩的受力钢筋,否则应采取支顶卸载措施。遇悬挑件应按照悬挑件的受力支点为锚固支座,悬挑长度应以锚固支座向外计算1.25倍悬挑长度。悬挑件不得作为受力支点和稳固点。
结构阳角处悬挑工字钢交汇,无法保证伸入端长度时,在交汇处采用两侧工字钢与阳角处工字钢焊接,上下各增设 -200×200×10mm钢板,所有接触点必须满焊,焊脚高度不得小于 8mm,且不得有气孔、夹渣、漏焊等现象,如图所示:
阳角处工字钢连接示意图
2.3.悬挑梁的锚固
悬挑梁尾端应在两处及以上固定于钢筋混凝土梁板结构上。型钢悬挑梁固定端应采用2个预埋锚栓与建筑结构梁板固定,锚栓应预埋至混凝土梁、板底层钢筋位置,并应与混凝土梁、板底层钢筋焊接或绑扎牢固锚固,钢筋直径为20mm ,如图所示:
2.4.钢丝绳和花篮螺栓
工字钢悬挑端设置一道&Φ14(6×19)的斜拉钢丝绳,钢丝绳与建筑结构拉结的吊环采用直径为20㎜的HPB235&级圆钢筋。工字钢与钢丝绳拉结的下部应焊接防滑构件,防止钢丝绳的滑动。其大样图如图所示:
钢丝绳的受力卡扣应等距布设3个或以上,间距钢丝绳直径6倍,第4个卡扣为保险卡扣。钢丝绳卡扣螺丝应全部拧紧,不允许松动,绳的末端应形成一个安全弯,以检视绳受力时有无末端滑移的现象。其大样图如图所示:
花篮螺栓用来调整钢丝绳的松紧度:
根据相关规范及我司的经验,在悬挑梁上设置立杆固定脚,采用DN25钢筋头与钢梁满焊。
2.6.立杆设置
立杆直接立在悬挑梁上,外端立杆距悬挑梁端不应小于100mm,挑梁悬挑端焊接200mm高直径25的钢筋,用于固定钢管,防止方管的滑动。
2)立杆采用对接接头连接,立杆与大横杆采用直角扣件连接。接头位置交错布置,两个相邻立杆接头避免出现在同步同跨内,并在高度方向错开的距离不小于50cm ;各接头中心距主节点的距离不大于60cm 。立杆与立杆采用对接扣件连接,接头位置距离主节点不超过1/3步距。
3)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。
2.7.纵向水平杆
纵向水平杆置于小横杆之下,在立杆的内侧,采用直角扣件与立杆扣紧,其长度大于三跨,同一步纵向水平杆四周交圈。脚手架立杆横距1m宽度范围内共设置4根纵向水平杆,两侧的纵向水平杆直接用扣件连接到立杆,中间的纵向水平杆均匀布置。纵向水平杆采用对接扣件连接,接头交错布置,接头不在同步、同跨内,相邻接头水平距离不小于50cm,各接头与立杆距离不大于50cm。
2.8.小横杆
每根立杆与纵向水平杆相交连接处必须设置一根小横杆,并采用直角扣件扣紧在立杆上,该杆轴线偏离主节点距离不大于15cm,小横杆间距应与立杆纵距相同,根据作业层脚手板搭设的需要,在两纵向水平杆之间等距离设置2根横杆。小横杆伸出外排纵向水平杆边缘距离不小于10cm,伸出里排纵向水平杆25cm,距结构外边缘10cm。上、下小横杆在立杆处交错布置,同层的相邻小横杆在立柱处相向布置,见下图:
小横杆位置图
2.9.纵、横向扫地杆
纵向扫地杆采用直角扣件固定在距离底座下皮200mm处的立杆上,横向扫地杆紧靠纵向扫地杆下方用直角扣件固定在立杆上,立杆底座存在高差处,将高处纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。
1)大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm左右。
2)外架按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。
3)脚手架外侧立面的两端向里全立面设置剪刀撑,并应由底至顶连续设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。剪刀撑搭设角度为45~60度之间。
2.10.脚手板的铺设
首层隔离层和施工操作层满铺钢笆片脚手板,做到严密、牢固、铺平、铺稳,不得超过50mm的间隙。
架体上满铺钢笆,钢笆外形尺寸为mm,Φ6@80,钢笆点焊必须牢靠,外涂防锈油漆。钢笆应铺满、铺设平稳,用扎丝与钢管扣牢。
架体与主体结构的间距超过300mm时,每层须满铺钢笆,防止物体坠落,铺设时不得有超过50mm的间隙,同时严禁留有探头长度大于150mm的探头板。
钢笆片要垂直于纵向水平杆方向铺设,且采用对接平铺,四个角用直径1.2mm的镀锌钢丝固定。
铺钢笆脚手板时纵向水平杆的构造
1——立杆;2——纵向水平杆;3——横向水平杆;4——竹笆脚手板;5——其它脚手板
2.11.安全防护
1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定在脚手架外立杆里侧。
2)选用塑料扣或尼龙绳张挂安全网,要求严密、平整;作业层下用安全平网严密防护,施工层以下每隔10m以内封闭一次。
3)脚手架外侧必须设1.2m 高的防护栏杆和30cm高踢脚杆,顶排防护栏杆不少于2道,高度分别为0.6m和1.2m。
4) 脚手架内侧形成临边的(如遇大开间门窗洞等),在脚手架内侧设1.2m的防护栏杆和30cm高踢脚杆。
5) 脚手架上门洞、出入口构造如图所示:
门洞口及出入口构造图
6)安全通道口、电梯进出口、卸料平台出入口等主要出入口需要在架体设计和施工时准确定位具体位置,必须按部位设置架体分离(包括埋件、型钢、大横杆、立杆、小横杆、连墙件等等),以便后步出入口的施工。
2.11.1. 连墙件布置原则:考虑脚手架的整体稳定性,均采用2步3跨的形式,即横向间距不得大于3m,纵向间距不得大于3.6m,所有连墙件采用双扣件连接。局部高支模范围通常可以布置为三步三跨、两步三跨以及两步两跨等,一般每个连墙件覆盖面积在20~40平方米,具体应根据受力点的分布位置综合考虑。连墙件的布置应靠近主节点设置,当该处设置有困难时,应采用其他可靠措施固定;应优先采用菱形布置,或采用方形,矩形布置。
2.11.2. 连墙点的位置要求:在与立杆和大横杆相交的接点处,离节点的间距不宜大于 300mm。连墙杆必须从底部第一根大横杆处开始设置,沿整片脚手架错开均匀布置。在脚手架周边的端头(包括顶端)以及转角处,要加密连墙杆。
2.11.3. 拉结点在转角范围内和顶部处加密,即在转角l米以内范围按垂直方向每3.0米设一拉结点。
2.11.4. 刚性连墙杆采用如下做法:
①现浇混凝土的梁板上预埋竖向短钢管,然后用连接短钢管一端与预埋竖向短钢管用直角扣件连接,另一端用直角扣件与立杆连接,并增加φ12的钢筋软拉和钢管顶件。&
② 短钢管、扣件与钢筋混凝土柱连接,如图所示。
③架体与剪力墙连接处,采用止水螺杆外套钢管与架体连接,如图所示。
④施工过程中当个别连墙杆被拆除后在相当一段时期内难于补上时,应采取在附近添设一个临时的连墙杆,限制施工荷载或加强横向刚度等。
每搭完一步脚手架后,按规定要求校正步距、纵距、横距及立杆的垂直度。
拉结点示意图(一)
拉结点示意图(二)
拉结点示意图(三)
2.11.5. 外墙装饰阶段拉结点,也须满足上述要求,确因施工需要除去原拉结点时,必须重新补设可靠、有效的临时拉结点,以确保外架安全可靠。
2.12.外脚手架的防护
在铺设脚手板的作业层脚手架外立杆的内侧绑两道牢固的护身栏杆和挡脚板。两道护身栏杆离脚手架的高度分别为0.6m和1.2m,紧贴外立杆内侧安设两道水平钢管。挡脚板宽度在180mm左右。架体须超过施工操作层1.5~1.8m高,中间须加防护栏杆。
架体搭设高度满挂绿色密目式安全网;使用的密目式安全网必须是建设部认证产品。为保证密目式安全网的稳定性,在满挂安全网时,纵横双向间距750mm处用塑料打包带固定(严禁使用铁丝固定安全网),使安全网固定点密集,并增强观感。
作业层脚手板应铺满、铺稳、铺实,防止物体坠落,首层、顶层应满铺脚手板,以保证脚手架的顶端有足够的横向水平刚度。
悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设180mm高的挡脚板,防止坠物伤人。在操作层设水平兜网,并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密。安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网。
当风力大于六级时,工人不得在架子上进行施工操作。
图4-6 栏杆与挡脚板构造
注:1-上栏杆;2-外立杆;3-挡脚板;4-中栏杆
2.13.支撑体系
脚手架必须设置支撑体系。支撑体系包括纵向支撑(剪刀撑)、横向支撑,这些支撑应和脚手架这一空间构架的基本构件很好联结。
剪刀撑宽度不应小于4跨,且不应小于6m,架体外侧全立面连续设置剪刀撑,每道剪刀撑跨越五个立杆间距,斜杆与地面倾角为45~60度。剪刀斜撑杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于3个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm 。
1)纵向支撑详下图:
2) 横向支撑
在下列位置设置横向支撑:
脚手架的纵向传力结构架构件限制不能形成封闭形。如“凹”字型的脚手架,其两端必须设置横向支撑。并于中间每隔六个间距加设一道横向支撑,如图所示。
横向支撑详图
2.14.卸荷绳及上部预埋件做法
2.14.1. 卸荷绳布置
通过计算卸荷采用Φ14*6*19绳钢丝绳(钢丝1.2mm,钢丝总断面积128. 8mm2,单位重量121.8Kg/100m,钢绳破断拉力总和不小于180kN),按每跨一道布置。钢丝绳与钢梁之间角度≥60°。
2.14.2. 上部预埋件做法
方法一:采用Φ20钢筋吊环预埋在结构梁、墙、柱等构件上,做法详下图所示:
卸荷绳做法详图
方法二:采用在结构上预埋套管管内径Φ20,然后用一端套丝的螺杆穿套管固定,详下图:
上部预埋件做法详图
2.15.悬挑架角部加强措施
本方案中,脚手架架体结构在平面上存在多个转角(阳角)处,转达角处应采取加强措施:
1)角部悬挑部分四面应设置横向斜撑;
2)角部悬挑部分应设置钢丝绳两道。
2.16.立杆不在同一高度的加强措施
1)必须将高处的纵向扫地杆向低处的架子延长两跨与低处架子立杆固定。
2)当高低跨架子大横杆不在同一高度时,必须将高处的大横杆向低处的架子延长两跨与低处架子立杆固定(仅限不在同一高度上的大横杆)。
2.17.悬挑脚手架阳角处加强做法
2.18.悬挑梁顶撑加固措施示意图
2.19.工字钢与工字钢连接示意图
2.20.井道内架体搭设
井道内架体采用型钢钢管脚手架架体,脚手架每层与周边剪力墙刚性连接,从底部至顶部连续设置剪刀撑。
井道内定型平台示意图(一)
井道内定型平台示意图(二)
3.悬挑式脚手架的围护
悬挑外脚手架在底层外立杆与建筑物边线之间范围内全部采用模板及木枋进行封闭,并设 180mm 高的挡脚板,防止坠物伤人。在操作层设水平兜网,并满铺脚手板,水平安全网接口处必须连接严密。安全网必须与结构连接严密牢固。严禁使用损坏和腐朽的安全网,挑架外侧满挂密目式安全网。本工程工期紧张,需要各项工序提前插入交叉施工,如,塔楼上部结构施工时,下部则插入幕墙施工,须对脚手架全密封处理,具体处理方法及方式详‘悬挑脚手架底部封闭处理措施’。
悬挑外架在作业层上设置钢笆片脚手板,并设置钢板网,防止坠物穿破安全网伤人。钢板网设置在安全网内侧,用14#铅丝与外架钢管间绑牢,为便于周转使用,宜采用定型化钢板网,钢板网宽度采用1500mm和1800mm 两种规格尺寸。
4.检查验收
4.1、脚手架的验收时间
(1)、作业层上施加荷载前;
(2)、每搭设完两层后;
(3)、达到设计高度后;
(4)、遇到六级大风与大雨后;
(5)、停用超过一个月。
4.2、外脚手架的检查验收
1)A、脚手架的验收的依据
(1)、《建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 》;
(2)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011 );
(3)、《本工程外脚手架施工方案》;
(4)、有关技术交底文件。
2)、悬挑式外脚手架验收的内容
悬挑外脚手架在使用过程中应定期检查下列项目:
(1)、杆件的设置和连接,连墙件、支撑、门洞等的构造是否符合要求。
(2)、扣件螺栓是否松动;
(3)、安全防护措施是否符合要求;
(4)、是否超载;
(5)、固定工字钢以及拉钢丝绳的钢筋环是否松动、脱落;
(6)、钢丝绳是否出现断股等;
(7)、脚手板搭设是否满铺、牢固,且没有探头板。
3)、外脚手架的技术要求与允许偏差
脚手架技术要求及允许偏差表
外脚手架检查项目一览表
4.3、外脚手架验收要求
架子搭设和组装完毕,使用前必须由公司负责人带队检查,项目经理、技术负责人、项目安全负责人、架子班长等人员组成检查小组参与检查,进行验收,并填写验收单。
本外架只能作围护架和操作架使用,不允许将其作为主体结构施工模板加固和支撑架使用。转料平台的搭设应与外脚手架完全分离,不得利用外脚手架作为转料平台。在特殊情况需要在外脚手架上搭设转料平台时应请技术部门出书面的通知及方案。转料平台上料时,须轻放堆载物,并保证转料平台的受力均衡,不得随意超负荷使用。
施工人员必须严格执行《建设工程施工安全技术操作规程》。
悬挑外架验收表
4.4、连墙件
连墙件采用短钢管预埋在混凝土边梁上,根据连墙件平面图放置,预埋完毕后在混凝土浇筑前再次检查位置及预埋的埋入尺寸及外伸尺寸,其中外伸尺寸不得少于200mm。垂直度全高控制在20mm内,位置偏差控制在50mm内。
4.5、卸荷装置
卸荷装置包括吊环预埋及钢丝绳吊拉,吊环装置检查项目包括布置、直径、楼层设置的位置。钢丝绳必须张拉紧固,检查项目为钢丝绳的直径,类型,钢丝绳直径不得小于验算结果的数值;连接头螺栓的布置方法及安全弯的设置。钢丝绳紧固采用手动葫芦拉紧连接,钢丝绳夹紧固后松开手动葫芦。
—— THE END ——