消防施工队清包工系统调试费怎么记取我刚从事消防安装很多消防公司都不给消防系统调试费.同是管道安装消防验收时很费事,而安装水暖不用调试定额反而比消防要高,如没有调试费人工这块很不合算,请教同行消防这块应该怎么算,为什么?谢谢如果是光水和火灾这块费用怎么取(人工费)
消防系统调试费分为报警系统、防火控制、水灭火、气体灭火火灾、事故广播调试费,在清包工实际安装施工中这部分调试大部分是由设备供应商来调试的.另外清包工内已含此部分安装相关的综合(调试、验收配合等)费用.具体的清包工的系统(工作内容)要看你合同怎么约束和签订的.
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码&>&&>&消防火灾自动报警联动调试方案01
消防火灾自动报警联动调试方案01 22647字 投稿:龚檙檚
1、如果施工中的照明灯具是嵌入式日光灯,烟感和灯具的间距在30cm左右就可以了如果是高温灯,距离要适当放大,如果是下垂式的,那就要按周围0.5m内无遮挡物来考虑了。 2、安装在顶棚上的探测器(烟感)的探测器边缘与下列设施的边缘水平间距宜保持为:1) …
火灾自动报警系统安装施工技术交底 目录1 范围 .....................................................................................................…
Intelligent PA System Diagram 公司名称:广州市保伦电子科技有限公司联系电话:020- 传真: 020- 目录一、 广州保伦电子科技有限公司简介 .....................…
火灾自动报警及消防控制系统
工程名称:编制单位:审核人: 编制人: 编制日期:
大亚湾核电基地工程公司LA办公楼
江西船用阀门厂长安消防技术工程公司
一、工程简介 ......................................................................................................... 5 二、工程范围 ......................................................................................................... 5 三、工程特点 ......................................................................................................... 6 (一)、室内消火栓给水系统 ........................................................................ 6 (二)、自动喷水灭火系统............................................................................. 6 (三)、自动报警系统 ..................................................................................... 7 (四)、防火卷帘 ............................................................................................. 9 (五)、灭火器配置 ......................................................................................... 9 (六)、消防联动控制 ..................................................................................... 9 (七)、消防排水系统 ................................................................................... 10 (八)、气体(七氟丙烷半固定柜式)灭火系统部分: .......................... 11 (九)、气体(管道式)灭火系统部分: .................................................. 12 四、编制依据 ....................................................................................................... 18 (一)、我国现行的规程、规范、标准图集 .............................................. 18 (二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 ...... 19 (三)、项目的施工图纸、设计变更 .......................................................... 19 五、调试组织架构 ............................................................................................... 20 六、调试计划安排 ............................................................................................... 21 (一)、编制说明 ........................................................................................... 21 (二)、系统调试计划时间表 ...................................................................... 21
七、调试统筹总署 ............................................................................................... 23 (一)、调试计划统筹 ................................................................................... 23 (二)、人员统筹 ........................................................................................... 23 (三)、劳动力、调试仪器及设备投入计划 .............................................. 24 (四)、配合调试有关厂家........................................................................... 25 (五)、施工配合 ........................................................................................... 25 (六)、施工与技术协调 ............................................................................... 26 八、调试准备 ....................................................................................................... 26 九、调试步骤 ....................................................................................................... 27 (一)、自动报警系统 ................................................................................... 27 (二)、消防广播通讯系统........................................................................... 27 (三)、消防联动系统 ................................................................................... 28 (四)、自动喷洒系统 ................................................................................... 29 (五)、消火栓系统 ....................................................................................... 29 十、调试内容 ....................................................................................................... 29 (一)、自动报警系统调试........................................................................... 29 (二)、消防广播通讯系统调试 .................................................................. 33 (三)、火灾应急照明及安全疏散指示 ...................................................... 34 (四)、防火卷帘门系统控制调试 .............................................................. 35 (五)、防排烟系统的调试........................................................................... 36 (六)、自动喷淋系统的调试 ...................................................................... 40 (七)、消火栓系统调试 ............................................................................... 45
(八)、气体灭火装置试运行 ...................................................................... 46 (九)、消防电梯迫降调试: ...................................................................... 47 (十)、停非消防电源切换调试: .............................................................. 47 (十一)、消防喷淋水泵电柜的测试及无件测试: .................................. 48 (十二)、发电机启动调试: ...................................................................... 48 (十三)、系统联合调试 ............................................................................... 49 十一、系统验收 ................................................................................................... 52 十二、消防验收的所需资料 .............................................................................. 55 十三、资料、图纸的收集和整理 ...................................................................... 57 十四、环境保护的措施 ....................................................................................... 58 十五、调试人员安全保证措施 .......................................................................... 59 (一)、安全责任制度 ................................................................................... 59 (二)、安全生产巡检制度........................................................................... 59 (三)、三级安全生产教育........................................................................... 60 (四)、安全技术交底 ................................................................................... 60 (五)、施工设备、机具检查验收 .............................................................. 61 (六)、其他安全管理规定........................................................................... 61
消防火灾自动报警联动调试方案
一、工程简介
(1) 工程名称:大亚湾核电基地工程公司LA办公楼 (2) 建设单位:中广核工程有限公司
(3) 设计单位:深圳市华侨城天华建筑设计有限公司 (4) 监理单位:中广核工程有限公司
(5) 建设地点:深圳市龙岗区大亚湾核电基地办公区 (6) 建设规模:
总用地面,建设用地面积,总建筑面积,地上建筑面积,地下建筑面积,建筑檐口女儿墙高度为31.8m。
为二类高层民用建筑综合楼,由办公纸质档案库、模核机教室、网络通讯机房、报告厅、地下车库等组成,地下一层地上七层,其中地下一层为车库和报告厅;一至七层为办公、纸质档案库、模核机教室、网络通讯机房。
二、工程范围
消防、自动喷水系统:包括室外消火栓、地下室消火栓、首层至
七层消火栓、地下室自动喷淋系统管道及设备安装,地下室消防排水管道安装,按图纸要求全部安装到位。 2、
消防系统的调试、开通及竣工交验工作,办理与消防验收部门相
关的一切手续并办理正式运行许可证。
三、工程特点
(一)、室内消火栓给水系统
室内消火栓系统由消防水池、消防泵组、屋顶消防水箱及减压稳压装置组成,室内消火栓系统采用临时高压给水系统,在屋顶设消防水箱一个,容积为18m3,设置在主楼(位置)屋顶,用于消火栓系统持压。在地下室泵房设消火栓加压泵,系统设消防泵组,消防泵采用型号为(XBD6.5/20-22-HY,Q=20L/S,H=65m,N=22Kw)两台,一用一备,水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为0.7Mpa。室外设置3套SQD150-1.6 DN150消防水泵接合器,与室内消防系统连接。稳压泵采用型号为(ZL-I-X-10, 25LGW3-10X4, N=1.5Kw)两台,一用一备,气压罐采用规格SQL800X0.6,PN=(1.0Mpa)。
(二)、自动喷水灭火系统
本喷淋系统为湿式系统,由消防水池、消防泵组、屋顶消防水箱及减压稳压装置组成,自动喷洒系统,地下一层库房采用预作系统,设计喷水强度为8L/min.m2,作用面积为12m2,最不利工作压力0.07Mpa,喷头动作温度为68℃至79℃,净高超过0.8m的吊顶,应在吊顶内增设喷头。当通风管、排管、桥架等障碍物的宽度起过1.2m时,应在其下方增设喷头,向下喷头采用带装饰盘的吊顶隐蔽式玻璃球喷头。在地下室泵房设有系统喷淋泵两台,喷淋泵型号为(XBD8.7/40-125L,Q=40L/S, H=87m,N=55Kw)两台,一
用一备,水池之间设置稳压泄压阀回流管,安全泄压阀开启压力为0.7Mpa。室外设置3套SQD150-1.6 DN150消防水泵接合器,与室内喷淋系统连接。稳压泵采用型号为(ZL-I-Z-10, 25LGW3-10X5, N=1.5Kw)两台,一用一备,气压罐采用规格SQL800X0.6,PN=(1.6Mpa)。
(三)、自动报警系统
火灾报警系统由自动报警系统、手动报警系统、联动控制系统、消防设备手控系统、消防紧急广播、消防通讯系统组成。在本栋首层设消防报警中心。
火灾报警系统主要设备数量如下:
(四)、防火卷帘
地下室进行防火分隔的防火卷帘采用特级防火卷帘,楼上进行防火分隔的防火卷帘同样采用特级防火卷帘。
(五)、灭火器配置
1、灭火器配置场所属于中危险等级,单具灭火器配置级别为2A。 2、每个消火栓箱内配置2个4kg手提磷酸胺盐干粉灭火器。
(六)、消防联动控制
(1) 消防栓水泵的控制:火灾发生后,由消防控制中心手动或自动启动消火栓泵。消火栓按钮也直接启动消火栓泵。
(2) 喷淋水泵的控制:火灾发生后,由消防控制中心手动或自动启动喷淋水泵,水指示器不作为启动的条件,湿式报警阀压力开关作为自动启动的条件。
(3) 防排烟风机的控制:接到报警信号后,由消防控制中心动或自动启动相关区域的排烟风机。当设于排烟风机进口的防火阀关闭时(280℃时关闭),排烟风机停止。
(4) 加压风机的控制:接到报警信号后,由消防控制中心动或自动启动相关区域的加压风机,并打开火灾发生层及其上下层的前室送风阀。当70℃的熔断阀关闭时,前室加压风机停止。
(5) 地下室补风系统的控制:地下室报警信号后,由消防控制中心动或自动启动相关区域的新风机。
(6) 电梯的控制:火灾发生后,由消防控制中心将电梯迫降至首层,并限制消防电梯的使用。 (7) 防火卷帘的控制:
疏散通道上的防火卷帘应按下列自动控制程序下降: a. 感烟探测器动作后,防火卷帘下降至地(楼)面1.8m; b. 温感探测器动作后,防火卷帘下降至底;
用于防火分隔的防火卷帘,火灭探测器动作后,防火卷帘应下降到底; (8) 气体灭火控制系统:
a. 火灾时,消防控制中心可显示系统的手动或自动状态;
b. 在报警喷射各阶段,控制室应有相应的声、光报警信号,并能手动切除声响信号;
c. 在延时阶段,应自动关闭防火门、窗,停止通风空调系统,关闭有关部位的防火阀;
d. 控制设备由供应商成套提供; (9) 停非消防电源的控制:
火灾确认后,由消防控制中心根据情况,手动或自动切断着火现场的非消防电源。
(七)、消防排水系统
本工程排水系统主要集于地下室泵房消防排水、消防电梯坑排,排水系统为有压排水,由布设于地下室、泵房、消防电梯的污水集水坑集中污水,再由潜水泵提升污水排至室外,排水管材选用热镀锌钢管。
(八)、气体(七氟丙烷半固定柜式)灭火系统部分:
本系统主要用于一层消防控制室;本灭火装置具有自动手动两种操作方式;自动控制状态下,当气体灭火控制器接收到防护区内两个独立报警信号时,控制器输出24V直流电,使灭火剂储瓶动作,七氟丙烷灭火剂经短管、喷嘴释放到防护区内;防护区内声光报警器、门灯响亮,避免人员误入,同时控制器接收压力讯号器反馈信号,控制器面板喷放指示灯亮。手动控制状态下,当防护区发生火警时,控制器只发出报警信号,不输出动作信号,由值班人员确认火警,探险下防护区外的手动启动按钮,即可启动该装置,喷放七氟丙烷灭火剂。
防护区内设计灭火方式为全淹没灭火,参数见下表:
主要设备数量如下:
(九)、气体(管道式)灭火系统部分:
本系统主要用于地下室低压配电房、高压配电房、发电机房、网络通讯
机房、机能模型教室、电源室、项目监控室、模核机教室、高级培训室、纸质档案室、珍藏库、实物库、光盘库、照片库、中控室等。本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式;自动控制状态下,当气体灭火控制器接收到防护区内两个独立报警信号时后立即发出联动信号(关闭通风空调等)。经过30秒时间延时,气体灭火控制器输出24V直流电;启动灭火系统;HFC-227ea经管网释放到防护区,控制面板喷放指示灯亮,同时控制器接收压力讯号器反馈信号,防护区内门灯响亮,避免人员误入。当防护区经常有人工作时,可通过防护区门外的手动/自动启止器,使系统从自动状态转换为手动状态,当防护区发生火灭时,报警器只发出报警信号,不输出动作信号;由值班人员确认火警,按下控制器面板或击碎防护区门外紧急启动按钮,即可立即启动系统,喷放HFC-227ea灭火剂;当自动、手动紧急启动都失灵时,可进入储瓶间内实现机械应急操作启动;只需拔出对应防护区启动瓶上的手动保险销,拍击手动瓶,即可完成整套系统的喷放工作,操作简单。喷嘴采用MPT径向喷射型喷嘴,输送灭火剂的管道采用无缝钢管。
防护区内设计灭火方式为全淹没灭火,参数见下表:
四、编制依据
本工程的施工、调试、验收测试工作,将严格遵守以下国家及地方政府颁布的有关规范标准以及有关技工术文件执行。
(一)、我国现行的规程、规范、标准图集
1、《火灾自动报警系统施工及验收规范》
GB 2、《自动喷水系统施工及验收规范》
GB 3、《自动喷水灭火系统设计规范》
GB 4、《建筑电气工程施工及质量验收规范》
5、《火灾自动报警系统设计规范》
GB、《建筑电气工程安装施工及验收标准》
GB 7、《建筑工程施工质验收量统一标准》
GB 8、《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》
GB 9、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
GB、《建筑灭火器配置设计规范》
GBJ140-90 11、《民用建筑设计通则》
GB5 12、《建筑设计防火规范》
GB 13、《高层民用建筑设计防火规范》
(GB05年版 14、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》
GB、《建筑内部装修设计防火规范》
GB、《档案馆建筑设计规范》
JGJ25-2000 17、《办公建筑设计规范》
JGJ67-2006
(二)、我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定
1、施工现场临时用电安全技术规范
JGJ46-2005 2、建筑安装工程资料管理规程
DB01-51-2003
(三)、项目的施工图纸、设计变更
1、 2、 3、
电气施工图,弱电施工图及其他相关图纸 消防水灭火系统图纸 设计变更及文字说明等
五、调试组织架构
1、 由项目经理担任调试总指挥,下设调试小组,负责本工程消防系统调试;
调试组由项目经理部专业调试人员组成。
2、 调试组长对调试工作的技术措施、调试进度、调试工作质量负责,对调试
3、 人员进行调试技术交底,负责与其他专业及监理工程师的进行协调,编制调试方案,审核调试资料,对重要的调试系统进行调试指导;质安员协助组长的工作,负责本专业调试的实施及日常调试工作的安排,在调试过程中提供技术安全的指导等。 4、 调试架构
六、调试计划安排
(一)、编制说明
1、根据工程总控计划的安排,本工程的竣工日期为日; 2、本计划的关键点为业主提供的总控计划中的市政供电日期:日、供水日期:日;
3、该工程的调试分为单机单系统调试及系统联合调试两个阶段,由于工期紧张,故在永久电未正式送电前,采用临电进行各单机单系统调试; 4、考滤临电的供电容量,设备单机调试时,原则上100KW以下的用临电调试,超过100KW的设备应等正式供电后再调试,固体视供电容量而定;
(二)、系统调试计划时间表
地下室系统防排烟调试表
楼上消防报警系统调试表
七、调试统筹总署
(一)、调试计划统筹
调试小组以总控计划为依据,编制调试进度计划,报项目技术负责人,技术负责人进行汇总协调后下达给调试小组。进行调试时,由调试小组牵头组织,各专业施工员及施工班组配合实施。
(二)、人员统筹
调试小组负责本组内的人员调配,遇到困难或特殊情况,报项目经理进
行人员调配。
(三)、劳动力、调试仪器及设备投入计划
劳动力计划投入表
调试仪器及设备计划投入表
(四)、配合调试有关厂家
1、配电箱厂家:
2、消防水泵厂家:上海连成 3、防火卷帘厂家:
4、气体灭火厂家:西安核卫士
5、消防自动报警厂家:西安核仪表厂260 6、发电机厂家:
(五)、施工配合
各施工工班组应指定专人负责与调试小组的协调工作,建立有效的质量信息反馈渠道。各专业施工员也应积极配合调试小组的工作,并派出熟悉现场安装的施工班组协助调试。
(六)、施工与技术协调
1、定期由项目经理召开协调会,汇报调试进度及质量情况,及时解决调试过程中发生的技术问题和存在的困难。
2、在进行重要系统(如自动报警系统)的联动调试前,项目经理部将向监理单位发出工作函,提出具体配合条件和要求。
八、调试准备
1、调试前,按规范要求及现场实际情况需要调整相关组件、设施的参数和检查系统的线路,对于错线、开路、虚焊和短路等应进行处理。
2、整理好所需施工图纸,包括各楼层平面、系统图、接线图、安装图等。 3、整理好设计变更文字记录,各种文件和调试有关的技术资料。 4、整理好施工记录,包括隐蔽工程验收检查记录、中间验收检查记录、绝缘电阻、接地电阻的测试记录。
5、准备好各种调试记录表格等。
6、电系统:现场各终端联动设备动力、照明、应急照明电源供应正常,系统自调完毕,设备运行良好,无故障,具备联动条件,应急照明系统自动投入功能正常。
7、水系统:消防水池注满水,供水阀门打开,所有消火栓出水口关闭,室外管网畅通,室外消火栓使用正常,消防水箱具备稳压、补压功能,积压种泄水口、排水沟到位,具备放水、排水条件。
8、风系统:各种消防风机调试完毕,设备运行正常,各种阀类机械开启
灵活,积压种无源信号反馈正常。
9、其它:电梯自检自验迫降功能正常,卷帘门自检自验功能正常。
九、调试步骤
(一)、自动报警系统
1、消防控制中心联动报警主机,主备电源自动切换正常,主机各项功能符合设计及消防施工验收规范要求。对于现场自动报警设备逐一进行通电试验,模拟报警试验;联动控制模块逐一模拟手动通电试验,模拟控制模块动作以后末端联动设备的启停信号的反馈情况是正常、及时。
2、所有联动模块控制功能实验合格后,进行终端设备的单点启动实验,即:有关消防的联动设备的电源控制柜全部转换到自动状态(消防风机、消防栓泵、喷洒泵等),消防中心主机发出单点启动命令后,相应的联动设备应能启动,并且设备启动后消防中心主机应能接收到设备的启停状态信号。然后进行其他设备(照明强切、各种风阀、预作用电磁阀、电梯迫降)的启动试验。
(二)、消防广播通讯系统
事故广播及消防专用通讯试验:由于本工程消防广播兼顾背景音乐,在模拟报警试验时,主机收到报警信号通过值班人员手动关闭背景音乐,开启消防广播,通知报警层及上下相邻层人员进行疏散。自动时,自动切换至消防广播状态,音量要求达到洪亮、音擀清晰,符合设计要求。
消防电话分机调试:各配电室、泵房内的消防电话分机和控制室进行通
话时,主机应显示通话的部位,音质清晰、洪亮,用电话手柄插入手报电话插孔进行通话时,插拔灵活、通话清晰。
(三)、消防联动系统
1、各项设备功能试验合格后,再进行与之有关的联动调试试验。首先模拟探险测器或手动按钮报警器报警。当某个防火分区或防火层内任意一个报警点报警后,相应联动设备动作,即:消防阀类打开,消防中控室收到反馈信号;非消防电源按照防火分区(防火层)及相邻区域强行切断(包括空调风机停止运转);普通照明、电源插座断电;相应区域内的电梯强行迫降至首层;上述设备动作后消防中控室均应收到反馈信号。
2、启动相关消防联动设备,即应急照明自动投入事故照明,本防火分区(防火层)及相邻区(层)的肖防广播联动;消防电梯主动投入消防运行状态等,有关区域的消防排烟风机、正压风机等启动,消防中心主机显示启动信号。本工程的防火卷帘均为防火分区隔离卷帘门,卷帘指定的温感报警,卷帘门动作并反馈信号至消防中心;疏散通道上的防火卷帘应按下列自动控制程序下降:
c. 感烟探测器动作后,防火卷帘下降至地(楼)面1.8m; d. 温感探测器动作后,防火卷帘下降至底;
e. 用于防火分隔的防火卷帘,火灭探测器动作后,防火卷帘应下降到底; 上述防火卷帘动作后,消防中心应接到信号反馈。 3、消防中控室可远程直接手动启停各类消防风机及水泵。
(四)、自动喷洒系统
本工程自动喷洒系统为湿式报警和预作用报警系统,因此,本系统调试分两步:
1、 当湿式报警系统末端放水后有水流通过,水流指示器动作,消防中控室接收到反馈信号,同时启动压力开关,联动喷洒泵。
2、 当相应防火分区内任意探测器或手动报警按钮报警后,联动预作用系统末端快速排气阀进行系统管网排气,同时联动预作用报警阀上的DC24V电磁阀,进行报警阀卸水口放水卸压,阀门打开。当压力降到一定程度后,压力开关动作,联动喷洒泵。
上述动作后,中控室收到反馈信号。
(五)、消火栓系统
当按下任意一个消火栓按钮,经过消防中控室联动控制主机自动启动消防泵。水泵启动后,消火栓按钮接收启泵信号,点亮水泵运行指示灯,消防中控室同时收到反馈信号。消防中控室可以远程直接启停消防泵和喷洒泵。
十、调试内容
(一)、自动报警系统调试
为保证火灾报警与自动灭火系统能安全可靠的投入运行,性能达到设计的技术要求,要进行一系列的调整试验工作。主要内容为线路测试,报警与灭火设备的单体功能试验,系弘的接地测试和整个系统的联动开通试验。
火灾自动报警系统调试工作在建筑内部装修和系统施工结束后进行。严格按照系统设计要求的功能进行调试。调试负责人由有丰富经验及有资格的专业技术人员担任。所有参与调试的工作人员职责明确,并按照调试程序进行工作。
调试人员应在系统调试前,认真阅读系统原理图、平面图(施工布线图)。透彻理解设计意图,了解火警设备的性能及技术指标,对有关数据的整定值、调整技术标准做到心中有数,对本工程采用的系统模式所要求达到的报警及联动控制功能要求必须完全领会,方可进行调整试验工作。 1、调试前准确性备
(1)按设计的要求检查设备的规格、型号、配件、数量等,查验应用的仪表、仪器应经计量部门检验合格,并在有效期内。
(2)查对各种记录的文表是否齐全。
(3)检查系统线路是否有错路、开路、虚焊、短路等。 2、调试过程
(1)线路测试及外部检查
按图纸检查各配线的情况,首先是强电、弱电是否到位,是否存在不同性质线缆共管的现象;其次是各种火警设备接线是否正确,接线排列是否合理,接线羰子处标牌编号是否齐全,工作接地和保护接地是否接线正确。
(2)线路校验
先将校验回路中的各个部件装置与设备接线端子打开进行查对。可采用数字式多路查线仪检查。检查探测回路线、通讯线是否短路或开路,采用欧兆表测试绝缘电阻值,应对导线与导线、导线与对地、导线对屏蔽层的电阻
进行分开测试并记录。
(3)单体调试
所谓单体调试就是对各种部位装置与设备在安装之前进行一些基本性能试验。
3、 探测器的检查
在安装现场一般作定性试验,对于打开关量探测器可利用专用的火灾探测器检查装置检测。若无这类检查设备,可利用报警控制器代替,让报警控制器接出一个回路开通,接上探测器底座,然后利用报警控制器的自检、报警等功能,对控制器进行单体试验。模拟量火灾探测器单体调试一定要在报警控制器调时进行,其根据无法脱离报警控制器和探测回路独立进行。
4、 报警控制器的试验
报警控制器单机开通前,首先不接报警点,使机器空载运转,确定控制器是否在运输和安装过程中损坏。开机后将所带上探测器进行编码,并在平面图上做详细记录。对于与控制器未能建立正常通信状态的探测点要逐个检查,如果线管问题,则在排除线路故障后再开机测试;如果是探测器问题则更换探测器。
对带不上的报警点,首先到现场测量直流工作电压是否到位,若无电压则是线路问题,再检查电流以的正确性,正常情况下,平均每个报警点的监视电流大约为0.2-1mA,量出电流值,如果与报警点总电流计算值(单个报警电监视电流“×”报警点总数)相差不大于10mA以内,则说明回路各探测点工作状态不正常,则要检查是线路问题还是探测点己损坏,直至电流测量正常驻为止。如线路问题,再查看探头与底座接触是否良好。
如果这两种可能性以排除,则必须更换报警点或底座,注意新底座不能与回路中现有的报警点编码重号。
对报警控制要作如下功能检查:火灾报警自检功能,消声、复位功能,故障报警功能,火灾优先功能,报警记忆功能,电源自动转换及备用电源充电功能,备用电源过压、欠压报警功能等。
如果通用控制器到楼层显示器联调,所有楼层显示器都带不上或通用控制器报故障,则可能是通讯线极性接反,如果某台楼层显示器挂不上,则可能是楼层显示器程序芯片未写入层显号或显通讯口损坏,可将这台楼层显示器的程序芯片换到其他楼层显示器上试验查找原因。
如果主、从控制器(集控——区控系统)联调,同样如此;年月从控(区控)都带不上或主控(集控)报故障,则可能是通讯线极性接反或通讯线路有问题。反者只能在通讯干线与区控的对接处逐次分段查找,直至确定有问题的区控位置。如果某台区控挂不上,则可能是区控中示编入区控号或区控通讯口损坏。
5、 火灾探测器的现场检查
火灾报报警系统联调结束后,应采用专用检测仪对探测器逐个检测,要求探测器动作准确无误。
对于感烟探测器可采用点型感烟探测器进行测试。对其感烟功能进行测试。一般探测器在加烟后30S内火灾确认灯亮,表示探测器工作正常,否则不正常。
6、 破玻按钮的调试
使用专用测试钥匙分别插入每个手动报警器进行试验,系统应能正确收
到动作报警信号。
7、 讯响器的调试
从系统发出声光讯响器的鸣响信号,其对应的设备应鸣响。
8、 插孔调试
用手提电话机检查每一个电话插孔和每个座机电话,保证均能与消防中心保持清晰通话。
9、 联动系充的调试开通
开通前,首先对线路做仔细检查,查看导线上的标注是否与施工图上的标注吻合,检查接线端子的压线是否与接线端子表的规格一致,排除线路故障。
对所需联动设备要在现场模拟试验均无问题后,再在消防中心对设备进行手动或自动操作做系统联调。
调试完毕后,将调试记录、接线端子表整理齐全完善,最后,将消防中心总电源打开进行远程手动或自动联动调试。
(二)、消防广播通讯系统调试
1、消防对讲系统
检查消防中心至各对讲插件电源线路、音频线、信号线是否正确,排除线路故障。
检查各楼层的对讲插件的编号值是否与设计的接线端子表的编号值一致,防止在安装过程中相互颠倒。
从消防对讲主机处逐个呼叫各对讲插件,检查话音质量,如果背景噪声
较大,则可能是音频经过某段区域同强电线共管,或对讲插件的音频接线问题,需要分段测试确定具体部位并排除。
2、消防应急广播
检查消防中心至各楼层的应包广播音频线是否到位。
检查消防中心的CD播放机、功放的电源线及音频线是否正确连接。 打开CD播放机及功放的电源开关,对各楼层的背景音乐做强切试验。
(三)、火灾应急照明及安全疏散指示
1、火灾应急照明及安全疏散指示灯的应急功能测试
模拟交流电源供电故障,应顺序转换为应急电源工作,转换时间不大于5S。
2、应急工作时间及充放电功能测试
转入应急状态后,用时钟记录应急工作时间,用数字万用表测量工作电压。应急工作时间应不小于90imn,灯具电池放电终止电压应不低于额定电压80%,并有过充电、放电保护。
3、 应急照明度测试
在应急状态下使用应急照明灯打开20inm用照度计在通道中心线任一点及消防控制室和发生火灾后仍需工作的房间测其照度。应急疏散照明的照度应大于0.5Ix,消防控制室照度应大于150Ix,消防泵房、防排烟机房、自备发电机房等房间照度应大于201Ix,电话总机房照度大于75Ix,配电房照明照度应大于30Ix。
4、 疏散指示照度测试
用照度计在灯前1m处的通道中心点测其照度,其值应不小于1Ix。
(四)、防火卷帘门系统控制调试
检查各楼层的卷帘门控制器主板的编码值是否与原设计的接线端子表上的编码值一致,防止安装过程中相互颠倒。
检查各台防火卷帘门的限位开关是否调试到位。
对各台防火卷帘门控制器进行现场手动操作试验,确定单台控制器工作是否正常。
检查消防中心至各防火卷帘门控制器的动作、回授线(多线控制器)或通讯总线(总线控制时)是否短路或开路,排除线路故障。
1、 帘板平均升降速度测试
用秒表测试卷帘从上始点至全闭的时间,其卷帘内副高不超过2m时,手动或电动启闭的平均升降速度均为2——6m/min;卷帘内副高2——5m时,电动启闭的平均升降速度为2.5——6.5m/min,手动启闭的平均升降速度为3——7m/min;卷帘内副高超过5m时,手动或电动启闭的平均升降速度均为3——9m/min。
2、 防火卷帘联动的控制功能试验
用火灾探测器试验器对烟感受探头加烟,报警控制器应发出慢变调声响,卷帘由上始点下降到1.5——2m处定位;再对感温探测器加温,报警控制器应发出快变调声响,延时30——40S后,卷帘由中位下降至全闭,幕式有水幕保护时,水幕喷水。
3、 水幕末端喷头压力、流量及水幕强度、着水面积测定
卸下水幕末端喷头,将数字式末端试水测试仪装上,然后使水幕喷水。末端喷水的压力应不小于0.04Mpa,流量应不小于0.5L/S,水幕强度应不小于0.5L(m·s),帘板着水面积应达到100%。
4、 防火门联动控制功能试验
对电动防火门进行开、闭控制,电动防火门能接收到控制信号,并实现其动作功能,消防联动控制装置能反馈动作信号。
在消控室应有以下控制、显示功能:
(1) 关闭上述有关部位的防火门,并接收其反馈信号。
(2) 发出控制信号,强制电梯全部迫降于首层,并接收其反馈信号。
(3) 火灾报警后,消防控制设备应启动有关部位(即报警部位的防烟、排烟风机、正压送风机、排烟阀等),并接收其反馈信号。
(五)、防排烟系统的调试
1、设备单机试运转准备工作
(1)技术准备
熟悉通风系统的全部设计资料,包括图纸、设计说明和产品使用说明书,充分领会设计意图,了解各种设计参数、系统的全貌及通风设备的性能及使用方法等。搞清送(回)风系统、管井的特点,注意调节装置和检查仪表所在位置。
(2)设备及风管系统的准备
①通风机试运转前,风管、风道及区间隧道预先冲洗干净。
②检查通风空调设备的外观和构造有无尚未修整过的缺陷。
③运转的轴承部分及需要润滑的部位,添加适量的润滑剂。
④通风管道内打扫干净,检查和调节好风量调节阀、防火阀及排烟阀动作状态。
⑤检查和调整送风口和排风口(或排烟口)内的风阀、叶片的开度和角度。
⑥检查空调器内其他部件的安装状态,使其达到正常使用条件。
(3)电气控系统的准备
①电动机及电所箱盘内的接线应正确。
②电气设备与元件的性能应能符合技术规定要求。
③继电保护装置应课题睚确。
④电气控制系统进行模拟动作试验。
2、风机试运转
A.风机运转前要求
(1)电动机转向正确;油位、叶片数量、叶片安装角、叶顶间隙、叶片调节装置功能、调节范围均应符合设备技术文件的规定;风机管道内不得留有任何污杂物。
(2)叶片角度可调的调风机,应将可调叶片调节到设备技术文件规定的起动角度。
(3)盘车应无卡阻现象,并关闭所有入孔门。
B.风机试运转
(1)启动时,各部位应无异常现象,当有异常现象时应即停机检查,查明原因并应消除。
(2)滚动轴承正常工作温度应不大于70℃,瞬时最高温度不应大于95℃,温升不应超过50℃,滑动轴承的正常工作温度不应大于75℃。
(3)风机轴承的振动速度有效值不应大于6.3mm/S,轴承箱装在机壳内的风机,其振动值可在机壳上测量。
(4)主轴承温升稳定后,连续试运转时不应少于6h,停机后应检查管道的密封性和叶顶的间隙。
C.风机的启动及运转
(1)风机经一次启动立即停止运转,检查叶轮与机壳有无磨擦和不正常的声响。
(2)风机旋转方向应与机壳上所示箭头方向一致。
(3)风机启动后,如发现机内有异物时,应立即停机,设法取出异物。
(4)风机启动时,应用钳型电流表测量电动机启动电流,待风机正常运转后再测量电动机的运转电流。如运转电流值超过电机额定值时,应将总风量调节阀逐渐关小,直到回降到额定电流值。
(5)风机在运转过程中,应以金属棒或长柄螺丝刀,仔细监听轴承内有无噪音,以判定轴承是否有损坏或润滑油中是否有杂物。
(6)风机运转一段时间后,用表面温度计测量轴承温度,所测量温度值不应超过设备说明书中的规定。
(7)风机试转检查一切正常,再进行连续运转,连续运转时间为2h。
(8)新启用的风机运转一个月后,应检查皮带的松紧程度及螺栓是否有松动现象,及时予以调整、紧固。
3、电动防火阀(70℃)、排烟阀(280℃)单体调试
(1)逐个对电控防排烟阀做动作试验,手动、电动操作应灵敏、可靠,信号输出正确,阀板关闭时应严密,脱扣钢丝连接时应不松弛,不脱落。
(2)逐个检查送风口(排烟口)与风管连接处不应有风量泄漏。
(3)逐个检查送风口(排烟口),应牢固安装在指定位置上。
4、系统联动试运转及调试
(1)正压关风系统技术性能测试
将楼梯间的门窗及前室或合用前室的门(包括电梯门)全部关闭。
启动送风系统加压风机。
在大楼选择一层为模拟火灾层。
同时打开防火层及上下层的防火门,测试三层门同时开启时积压门的平均风速。
(2)机械排烟系统技术性能测试
地下设备用房、首层通道的排烟系统:启动机械排烟系统,使之投入正常运转,若排烟机单独担负一个防排烟分区的排烟时,应把该排烟风机所担负的防排烟分区的排烟口全部打开,如一台排烟风机担负两个以上的防排烟分区时,则应把最大防排烟分区及次大的防排烟分区中的排烟口全部全开,测定通过每个排烟口的排气量。排烟口风速不应大于10m/S。
(3)与火灾自动报警的联动调试:
消防控制中心能远程启、停各消防防排烟风机并有信号反回。
消防控制中心能远程开启各电控防排烟阀并有信号反回。
报警联动启动联动消防防排烟风机1~3次。
报警联动启动消防防排烟阀1~3次。
上述控制功能、信号均应正常。
(六)、自动喷淋系统的调试
1、消防水系统调试
系统调试应具备的条件:消防水池、水箱己储备设计要求的水量;系统供电正常;消防气压给水设备的水位、气压符合设计要求;预作用喷水灭火系统管网内气压符合设计要;阀门均无渗漏;与系统配套的火灾自动报警系统处于工作状态。
2、稳压泵调试
稳压泵应按设计要求进行调试。当达到计设启动条件时,稳压泵应能立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵自动停止运行;当消防水泵启动时,稳压泵应停止运行。
3、报警阀性能试验
湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进口水压大于0.14Mpa、放水流量大于1L/S时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5~90S内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15S内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。
4、喷淋泵功能调试
喷淋泵功能调试在其2小时全负荷单机试运行合格后进行,得用临时管道进行调试。
(1) 调试前应确保气压罐己安装、充气合格,远传压力表安装合格,控制线连接到位。
(2) 手动启泵:关闭临时管道出口处阀门,手动启动稳压泵,使临时管道内充满水,并逐渐升压,当远传压力表升至0.5Mpa后停泵。
(3) 将稳压泵调至自动工作状态。
(4) 缓缓开启临时管道出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5Mpa时,稳压泵应自动启泵补水。当满足上述要求时,继续下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。
(5) 重复上述2、3条操作,然后缓缓开启临时管道出口处阀门,使系统降压,当压力降至0.5Mpa时,稳压泵自动启动补水,此时缓缓关闭临时管出口处阀门,系统压力升高,当压力升至0.6Mpa时,稳压泵应自动停泵。当满足要求时则进行下一项试验,否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求后继续进行下一项试验。
(6) 将一台稳压泵切换至检修位置,重复2-5条操作,另一台泵应能自动工作。
(7) 将稳压泵切换至检修状态,当将系统压力调至0.5Mpa以下,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应能自动启动。关闭系统出口处阀门用主泵将系统升压到0.6Mpa以上,然后将稳压泵切换至自动状态,稳压泵应不启动。否则将设备切换至检修状态,对控制系统进行调整,直至符合要求。
(8) 喷淋主泵应能满足压力开关启泵和消防中心启、停泵的功能要求。
水泵功能调试完成后,将设备切换至检修状态,将临时管路拆除,将系统恢复至设计要求的正式工作状态。
5、 喷淋系统调试
(1) 调试前提
1)检修自动喷淋系统管路,确保喷头全部装上,喷头无损坏,无跑水隐患,管道支、吊架,防晃支架齐全可靠,符合规范要求。
2)将系统上湿式报警阀和水流指示器前后的阀门,以及末端检验装置处的阀门均关上。
3)水泵单机试运行己合格,稳压泵自动功能调试己完成,管道冲洗耳恭听己合格。
4)正式水源己准备好。
5)联合调试前,应保证水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线己完成,消防中心具备调试条件。
6)调试准备阶段及检修、调整时,将各设备调至检修状态。
(2) 调试步骤
1) 水泵接合器充水试验。
2) 手动启动喷淋系统稳压泵,将本段自动喷淋系统湿式报警阀前的主干管充满水,然后关闭稳压泵。
3) 系统充水试验。
4) 以湿式报警阀,水流指示器为准对系统进行划分,根据现场情况逐个对具备条件的水流指器区域进行调试。
(3) 调试:
1) 水泵接合器弃水试验:
经与业主方联系征得同意后,从靠近系统水泵接合器的室外消火栓处接水龙带至水泵接合器,同时将室内水泵房水泵出水管上的泄水口用临时管,
接入地下(水泵接合器试验前,系统为无水状态)。
开启室外消火栓向水泵接合器充水,同时开启泄水阀,应有充足的水流流入地下。如满足要求时,继续进行下一个水泵接合器的试验,否则检查水泵接合器,不合格的更换后重新试验。
依次对各个水泵接合器进行试验,直至合部合格。
2) 喷淋系统充水试验:
① 当某一水流指示器分区具备充水、调试条件后,开启该区域的末端检验装置阀门,以备充水放气。
② 将该分区湿式报警阀上的各试验阀门和水力警铃阀门关闭,然后开启该湿式报警阀前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,将该区域水流指示器前充满水。
③ 开启该水流指示器前的阀门,同时手动启动稳压泵补水,一边放气,一边补水。待该系统充满水后,将末端检验装置处的阀门关闭。
④ 继续加压,使系统压力等于水泵扬程,然后关闭稳压泵,并将其调至自动工作状态,保持系统压力,对该系统进行严密性试验,检查系统确保无渗漏。
⑤ 严密性试验合格后,将湿式报警阀各阀门恢复至正常工作状态,开启其试验放水阀门,水力警铃应呜铃报警,合格膈关闭其试验阀门,否则对湿式报警阀进行维修。
⑥ 开启末端检验装置,对该区域进行功能检验,稳压泵应能根据系统压力情况自动启停对系统进行补水,末端检验装置开启时,水力警铃应呜响报警,符合要求后应关闭末端检验装置并停泵,将稳压泵调至检修状态,否则
对故障部位进行检查调整。
⑦ 其他水流指示器分区应根据现场施工情况,依次进行充水及调试,其程序相同。
3) 联合调试:
① 系统充水试验完成,水流指示器、湿式报警阀的压力开关接线己完成,消防中心具备调试条件后,即可开始系统联合调试。
② 根据现场施工情况,按水流指示器的分区调试顺序。将水泵均调至自动工作状态。
③ 开启第一个水流指示器分区的末端检验装置放水,稳压泵应自动启泵补水,该湿式报警阀应呜铃报警,消防泵启泵,同时,该湿式报警阀的压力开关和该水流指器均应在消防中心显示火灾并报警,并显示消防泵为自动启泵状态,消防中心也应能控制启动喷淋漓尽致主泵。如能符合要求时,应关闭该末端检验装置,同时在泵房手动停喷淋主泵。稳压泵应自动停泵。否则应对故障部位进行检查调整,直至符合要求。
④ 重复上述操作,依次对所有水流指示器分区进行调试,直至完全符合要求。
⑤ 在消防中心对泵房稳压泵进行手动启停试验及主泵或稳压泵一台故障时的切换试验,应能符合要求。
6、 系统排水装置试验
(1) 开启排水装置的主排水阀,按系统最大设计灭火水量做排水试验,并使压力值到稳定。
(2) 试验过程中,从系统排出的水应全部从室内排水系统排走。
(七)、消火栓系统调试
1、水源测试
消火栓系统水源测试与自动喷水灭火系统水源测试相同。
2、消防水泵性能试验及稳压泵调试
与喷淋泵的性能测试相同。
3、屋顶消火栓试验
(1)利用屋顶水箱向系统充水,检查系统阀门是否有渗漏现象。
(2)启动消防稳压泵,检查屋顶试验消火栓水压力及低层消火栓口压力,如果消火栓出口处静水压超过0.5Mpa时,应设减压阀减压。
(3)连接好屋顶试验消火栓水带及水枪,打开屋顶试验消火栓,并启动消火栓泵,此时消火栓水枪,充实水柱应不小于13m。
(4)关停消火栓泵,用消防车通过水泵接合器向系统加压,水枪充实水柱应满足13m的要求。
4、水泵调试
水泵机组及附件安装完毕后,需要进行单机试验,在有条件的情况下,应进行带负荷试验。
水泵的单机试验应按以下方法和步骤进行:
(1) 检查配电柜是否符合要求,及电机接线端子是否符合产品要求。
(2) 手动盘车,检查水泵运转时是否有杂音。
(3) 对水泵机组进行绝缘试验,符合要求后,进行点试车。大水泵没有水的情况下,不要长时间启动水泵,以免损坏水泵的轴承。
(4) 将水泵的管路闸阀关闭,打开试验管道阀门。启动水泵机组,观
察管道上的压力表数值,并对试验管道上的闸阀进行调节,用来控制管道压力,使管道压力达到水泵正常工作的压力值。
(5) 观察安全阀启动压力值,并对安全阀调节,使安全阀启动值符合设计要求。
(6) 检查各阀门及管件、焊口是否有渗漏现象。
(7) 填写水泵单机试车单。
水泵试运转时应符合下列要求:
(1) 各固定连接部位不应有松动。
(2) 转子及各运转部件运转正常,不得有易常声响和磨擦现象。
(3) 附属系统的运转应正常;管道连接应牢固无渗漏。
(4) 滑动轴承的温度不应大于70℃;滚动轴承的温度不应大于80℃;特殊轴承的温度应符合设备的技术文件的要求。
(5) 泵的安全保护和电控装置及各部分仪表均应灵敏、正确、可靠。
(八)、气体灭火装置试运行
1、灭火药剂充装量及充装压力的测试:用荷重测量仪表检测,其二氧化碳损失量应不大于10%,且同一防护区的贮存容器内充装灭火剂量和充装压力应相等。
2、系统模拟气试验:选任何一防护区,选择相应数量充在氮气或压缩空气的贮存容器取代灭火剂贮瓶进行试验。试验时,将防护区门窗打开,关闭有关灭火剂贮存容器上的驱动器,装上相应的指示灯炮、压力表等,打开控制柜电源并将控制开关板向“自动”或“手动”位置,用火灾探测器试验器
对火灾探测器加烟、加温信号使其报警,直至启动灭火系统,喷射出氮气或压缩空气。灭火系统接到两个灭火指令后应能正常启动,试验气体能正常从防护区每个喷嘴射出,在报警、喷射各阶段,防护区有声、光报警信号。消防联动控制设备接到控制指令应立即启动或关闭风机、防排烟、通风空调设备,切断火场电源,声光报警应按规定程序动作。用秒表测定系统延时时间应在30S内,灭火剂释放指示灯应正常。
3、对所有气体灭火装置进行逐一调试。首先按下手动报警按钮,观察警铃、蜂呜器和闪灯是否都正常动作,电动气阀是否动作,消防中心是否接到火警信号,再利用探测器测试,观察警铃响不响,消防中心是否接到报警信号(注意事先要确认己关闭好气体)。
(九)、消防电梯迫降调试:
通过手动报警按钮或两只探测器报警信号发出的信号来启动消防电梯强降输出模块工作,使消防电梯强降,并观察消防电梯是否迫降至指定的楼层及信号状况。
(十)、停非消防电源切换调试:
通过手动报警按钮或两只探测器报警信号发出的信号来启动非消防电源切换输出模块工作,使该模块对各层发出切断电源信号,并观察记录动作是否正确,信号是否正常。
非消防电源的切换最好是在火灾确认后在消防控制室内手动强制切换。
(十一)、消防喷淋水泵电柜的测试及无件测试:
先通电,并检查面板上的指示灯是否点亮,再按面板上的启动按钮(或在消防中心按消防水泵的启动按钮),观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源电压是否正常,然后再按面板上的急停按钮(或在消防中心按消防水泵的急停按钮),并观察电柜内的元件动作是否准确和检查用到消防水泵的电源是否切断。
(十二)、发电机启动调试:
1、 开机调试前蝗准备工作:
(1) 日用油箱清洗干净,注入不少于1/3的柴油。
(2) 注入康明斯专用机油,检查机油液面不低于机油尺H位置。
(3) 向冷却水箱内注水,打开发电机侧面的卸水点,循环直至水质干净,再注满水,加专用冷却液添加剂。
(4) 检查柴油机、机油滤芯器是否需要更换。
(5) 检查发电机风扇内有无杂物,清理干净。
(6) 提出前两组12V专用免维护蓄电池充满电,串联好,连接到机组启动马达的输入电缆上,注意正负极。
(7) 检查接地连接是否可靠,复测接地电阻值是否在4Ω以内。
2、 开机调试:
(1) 将馈电开关置于“OFF“位置。
(2) 调至手动启动“MANUAL“位置。
(3) 手动按“START”启动。
(4) 观察机组状态。烟道排烟开始较黑属正常,运行一段时间后烟道逐渐变淡;机组刚启动时声音较大属正常,一段时间后声音为规律的发电机声音;发电机转动应无嚣鸣场;排烟管道无漏烟处。
(5) 翻动液晶显示面板上的输出状态,检查电压、频率、转速、水温、油温等参数是否正常。
(6) 停机。检查机油液面,不足添加,用手触摸检查冷却器,发电机是否过热。
(7) 调至自动启动“auto”位置。
(8) 短接10号端子与接地端子,看是否自动启动。
(9) 将馈电开关置于“ON”位置,带负荷运转,负荷逐渐增加至满负荷,重新检查各参数。
(10) 断掉市电,看是否自动启动,配电柜内自动切换开关是否自动转换。
(11) 请监理验收,填写相关安装调试记录。
(十三)、系统联合调试
调试时,通知有关单位,主要包括建设单位、设计单位、监理单位、各施工单位。
1、 一般要求
1.1报警控制系统的调试,应在建筑内部装修和系统施工结束后进行。
1)现场装修好,并且安装工程施工完毕。
2)现场探测器、模块、声光讯响器、击碎报警器、广播等设备安装完
3)喷淋、防排烟等有关系统己自行调试完毕。
1.2系统调试前具备下列条件:
设计变更文字记录
2、 调试前的准备
1.1调试前要检查设备的型号、规格、数量、备品、备件等是否符合设计要求。
1.2按施工要求和《火灾自动报警系统施工及验收规范》检查系统的施工质量。
1.3主机及其有关的联动设备己安装就位,消防控制室的室内环境己清洗干净。
1.4外围线路己全部放线回消防控制室,用兆欧表、万用表测试各线路是否存在错线、开路、虚焊和线间与线对地的短路现象,如发现线路故障,应及时排除,直至满足规范要求为止,随后才可进行机内接线,再进行主机自检。
3、报警控制系统的联合调试
3.1进行消防投切试验——当断开主电源开关,备用电源应能投入;当合上主电源开关,主电源应能恢复供电。
火灾自动报警及消防控制系统工程名称:编制单位:审核人: 编制人: 编制日期:调 试 方 案 大亚湾核电基地工程公司LA办公楼 江西船用阀门厂长安消防技术工程公司 日 目 录一、工程简介 ......................…
目 录一、概况 ....................................................................................... 2二、设计依据 ....................…
消防系统1.目的:火灾报警,消防灭火。 2. 职责:2.1运行维护管理,设备动力部负责设备的正常运行,维护,检修。2.2使用单位,金视显公司,安排员工进行安全消防知识培训。3设备一览: 4控制指标:火灾自动报警 消防灭火 隔离火源 安全逃生5操作流程…