求浙大中控指纹考勤机官网jx-300x 和 ecs-700的组态软件及教程! 任意给一个即给分 高分悬赏!!!

后使用快捷导航没有帐号?
只需一步,快速开始
请完成以下验证码
查看: 2332|回复: 12
浙大中控dcs的模拟量为什么有的要加.PV?
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
注册海川吧,与320万海川交流分享
才可以下载或查看,没有帐号?
浙大中控dcs图形编程里的模拟量为什么有的要加.PV?而有的为什么不用加的,直接就引用了?
鼓励新会员发言
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 131 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
实际硬接点的位号需要加.PV,因为除了.PV还有别数据,例如一些故障信息。自定义的点可以直接引用。
鼓励新会员发言
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
实际硬接点的位号需要加.PV,因为除了.PV还有别数据,例如一些故障信息。自定义的点可以直接引用。
可是我如果不加.pv的话返还的还是测量值,而没有其他的想你所说的故障信息,我公司里的程序有一部分的模拟量有的加。pv的而有的却是没加的。都是实际硬接点的。
实在不理解要这样做。
请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
[]: 一个袋子砸在了 xssdwyz 头上,xssdwyz 赚了 2 点 财富.
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 131 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
是Pro2.65还是VF软件?方便发个截屏吗
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
是Pro2.65还是VF软件?方便发个截屏吗
是Pro2.65的
LVA243是模拟量输入的吧
上面两个都是模拟量输入的,其中LAV243就没有加.PV
楼上的还要什么具体的图片我可以再发的,非常感谢你的回复。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 16 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
如果不写,default值是&.PV&.
横河CENTUM CS3000,趋势组态时,也是这样:如果不写,系统默认:default值是&.PV&.
帮助他人解决问题
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
jlshnlhj 发表于
如果不写,default值是&.PV&.
横河CENTUM CS3000,趋势组态时,也是这样:如果不写,系统默认:default值是&.PV& ...
楼上的说不写,默认值就是.pv值,那么干嘛还要再写啊?
横河的我不懂的哦
收到鲜花 朵
阅读权限30
主题好友积分
签到天数: 16 天连续签到: 1 天[LV.1]海川新人&
本帖最后由 jlshnlhj 于
12:23 编辑
PV可写,也可不写.但SV,MV就必须写.
&....那么干嘛还要再写啊?&.既然 PV可写,也可不写.所以你得问写的人.不过,个人认为:为准确,清晰,写比较好.
欢迎积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
jlshnlhj 发表于
PV可写,也可不写.但SV,MV就必须写.
&....那么干嘛还要再写啊?&.既然 PV可写,也可不写.所以你得问写的人.不 ...
我个人也同意你这个说法,应该是个人编程习惯性的问题,但我倒还是希望中控有个怎么使用的标准。使我们编程有个规范。
请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
收到鲜花 朵
阅读权限50
主题好友积分
签到天数: 131 天连续签到: 1 天[LV.4]海川常住居民I&
浙大的Pro 2.65 软件单个的位号不加.pv 的话也默认为.pv。
如果我没记错的话,你编程时位号不是敲进去的,而是经过查找位号写进去的话会自动加.pv的。
浙大的Pro 2.65 软件跟别的DCS不同,它进入系统的模拟量输入信号是转换为半浮点数据的。
在主控卡控制程序里面对输入的PV值进行了报警处理,对高高限报警、高限报警、低限报警、低低限报警分别置质量码为:0X05,0X01,0X02,0X06,对可疑信号和故障信号,则置质量码为:0X0。所以在用到AIALM报警模块时,你会发现.FLAG的后缀。例如:
其中,TI101就位实际的硬接点。自定义的点无质量码判断,所以没有后缀。
但是针对功能块,后缀是必须要加的。比如.SV/.MV等。
本帖子中包含更多资源
才可以下载或查看,没有帐号?
帮助他人解决问题
同意你的观点
欢迎积极参与交流
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
签到天数: 10 天连续签到: 1 天&
浙大的Pro 2.65 软件单个的位号不加.pv 的话也默认为.pv。
如果我没记错的话,你编程时位号不是敲进去的, ...
还是你解释得最清楚了,很赞同你的这个说法。从浙大的dcs结构上分析,说得很有道理,也明白了要怎么用了。谢谢!
请及时跟踪话题并积极反馈,以便问题及时解决
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
如果是引用控制模块的,必须*.PV,如果是引用I/O表的不能加,比如LIC-101.PV与LT-101就是引用的同一个数据,对于电脑来说LIC-101.PV与LT-101存储的内存位置不同而已
[]: 一个袋子砸在了 zeerise 头上,zeerise 赚了 10 点 财富.
收到鲜花 朵
阅读权限10
主题好友积分
该用户从未签到&
补充一点,关于LIC-101.PV与LT-101一般情况下没有任何区别,但对于控制模块中如果对PV在特殊处理,比如超高(低)限置高(低)限时,LIC-101.PV与LT-101就不同了,总的来说LT-101就是直接引用,而LIC-101.PV就是间接引用
海川化工论坛网化工技术交流第一社区,共同学习 共同提高!
广告投放/网站事务
QQ: 活动专用QQ:
违规贴举报删除请联系邮箱:
丰行天下-海川化工论坛 版权所有--- Powered by