梁上主筋起柱、短枝墙上起柱,柱插筋可以直锚吗?为什么!求规范。

建筑结构分区
查看: 7961|回复: 15
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分210帖子
四星助理工程师, 积分 210, 距离下一级还需 40 积分
梁上起柱要不要定义成转换梁?
这一层要不要定义成转换层?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分48帖子
技术员, 积分 48, 距离下一级还需 2 积分
看此柱子是否抗震,若为楼梯小柱子,可不定义。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分49帖子
技术员, 积分 49, 距离下一级还需 1 积分
一般不用,我总工说了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华1积分595帖子
一星工程师, 积分 595, 距离下一级还需 55 积分
我看过有几本书都提到应该按照转换梁定义。但是都没有提到柱子
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分175帖子
三星助理工程师, 积分 175, 距离下一级还需 25 积分
“做人要厚道,看帖要回帖,养成好习惯”
天下风云出我辈,一入江湖岁月催,皇图霸业笑谈中,不胜人生一场醉
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分25帖子
技术员, 积分 25, 距离下一级还需 25 积分
同意二楼的意见
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1549帖子
五星工程师, 积分 1549, 距离下一级还需 951 积分
以下是引用wpj.-07-01 22:23:13.0发表的内容:
看此柱子是否抗震,若为楼梯小柱子,可不定义。
完全同意此观点
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分123帖子
二星助理工程师, 积分 123, 距离下一级还需 27 积分
如果只是楼梯梯柱,就不用了 哪地方的集中力很小,如果石其他地方 ,支撑楼层重量的 受力很大,需要设为转换梁
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2535帖子
一星高级工程师, 积分 2535, 距离下一级还需 465 积分
如果只是楼梯梯柱,就不用了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分85帖子
一星助理工程师, 积分 85, 距离下一级还需 15 积分
定义成转换梁,程序将柱底内力放大,箍筋会增大。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建筑结构分区
查看: 1715|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1651帖子
五星工程师, 积分 1651, 距离下一级还需 849 积分
请教下柱子插筋在中的锚固长度和弯折长度各是多少
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分447帖子
五星助理工程师, 积分 447, 距离下一级还需 53 积分
伸到基础底,如果基础高度大于Lae时,弯折6d且大于150,其他情况弯折15d
&您好,想知道有规范或者图集的依据吗?我是设计新手,也想知道。&
听众数收听数自我介绍静以修身,俭以养德。微信公众号:jingxinwangshijie;微博账号:静心望世界。最后登录注册时间主题精华0积分1860帖子
五星工程师, 积分 1860, 距离下一级还需 640 积分
kketchup 发表于
伸到基础底,如果基础高度大于Lae时,弯折6d且大于150,其他情况弯折15d
您好,想知道有规范或者图集的依据吗?我是设计新手,也想知道。
&11g103 P58&
微信公众号:jingxinwangshijie;微博账号:静心望世界。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2370帖子
五星工程师, 积分 2370, 距离下一级还需 130 积分
见11g101-3图集
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分447帖子
五星助理工程师, 积分 447, 距离下一级还需 53 积分
静心望世界 发表于
您好,想知道有规范或者图集的依据吗?我是设计新手,也想知道。
11g103 P58
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分69帖子
一星助理工程师, 积分 69, 距离下一级还需 31 积分
伸入钢筋的锚固总长度满足锚固长度要求,最小直锚段长度不小于20d,弯折不小于150mm。---------基础规范页64
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分662帖子
二星工程师, 积分 662, 距离下一级还需 138 积分
不是筏板厚度大于1.4米时只要求四角筋插到底部弯折即可,其佘只插入锚固长度即可
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分109帖子
二星助理工程师, 积分 109, 距离下一级还需 41 积分
图集上直锚不够时大于0.6lae厚水平弯15d,但是基础规范规定是直锚不小于20d,图集上的这个0.6lae可能是混凝土规范上抗拉钢筋的弯锚要求8.3.3,直锚取60%。20d和0.6lae还是有矛盾的,我感觉应该按照度地基规范吧,取20d,毕竟柱子的钢筋不一定是受拉钢筋,图集这点和规范还是有矛盾的。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)建筑结构分区
查看: 1575|回复: 8
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
刚接触设计不久,做了个工程,屋面有机房,有部分柱子是梁上起柱的
我想问下这个梁上起柱的柱子算是构造柱吧??
能不能设置为铰接??如果能设置的话应该是一端铰接还是两端铰接
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分284帖子
五星助理工程师, 积分 284, 距离下一级还需 216 积分
看你是怎么考虑了,上层按照砌体结构就按照构造柱,如果你计算模型为框架结构就按照框架来
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
那如果按照框架柱来也能理解成铰接吗??
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分404帖子
五星助理工程师, 积分 404, 距离下一级还需 96 积分
原帖由 xiaosayuye 于
10:52 发表
那如果按照框架柱来也能理解成铰接吗??
不能铰接这不能按照排架考虑
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分30帖子
技术员, 积分 30, 距离下一级还需 20 积分
原帖由 libyan 于
11:05 发表
不能铰接这不能按照排架考虑
恩 好的 谢谢
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
我正在做的这个工程也是这样的,我师父说突出的机房那层不要建模了,把机房的荷载加到屋面那层就可以了,因为机房那层都不高的,你按一层来建模,有点牵强
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分126帖子
二星助理工程师, 积分 126, 距离下一级还需 24 积分
原帖由 linchunxiu 于
17:19 发表
我的有点高,5.1米因为架设电梯机器的层比屋面层高1.5米,然后上去3.6米才是机房层的顶面
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分37帖子
技术员, 积分 37, 距离下一级还需 13 积分
你这种情况要么做成承重墙
要么就做梁上柱
我现在也在处理这个问题 我按梁上柱(框架柱)做的
8-1(商易宝)