火灾自动报警系统图施工技术资如何做?有样本吗?

火灾自动报警系统施工质量问题及对策
&火灾自动报警系统在建筑消防设施中的核心作用是及早发现火灾、并及时启动相关的警报、防火防烟、灭火等设备,对发现和控制建筑物的初起火灾,具有十分重要的作用,是建筑物采用技术防火的重要手段。随着社会经济的迅猛发展,各类高层建筑、地下建筑、大型商场不断涌现,歌舞厅、桑拿浴室等歌舞娱乐放映游艺场所遍布城乡,建筑自动消防设施也日渐增多、日趋完善,智能性及稳定性都不断得到提高。但现实并非如此,根据对自动消防设施的局部调查看,火灾自动报警系统在施工安装方面存在很多问题,直接制约了系统的自动性能发挥,影响并威胁建筑和场所的消防安全。自动报警控制系统在质量和系统选择、安装、调试中的任何一个环节,都会给系统留下致命性的问题,有些建筑的火灾自动报警系统从施工中就已处于带病状态。现就影响火灾自动报警控制系统的施工质量谈几点看法:
&&&&一、存在的问题和原因
&&&&(一)系统本身存在质量缺陷或不针对特定场所选择系统。在实际工作中发现某工程报警系统主机、探测器、手动报警按钮不是一个生产地,不是同一批次的产品,而是哪个厂家的设备便宜就用厂家的,将几个厂家产品混合为一个系统。大家知道在电子领域竞争十分激烈,为了保证企业的技术开发利益,各个厂家的产品技术参数各不相同,具有互不兼容的特点。经对某市的火灾自动报警系统的调查统计,火灾自动报警系统不能正常运行的占总数的20%。
&&&&(二)施工标准不高,导致系统功能不能正常发挥。从现实验收工程中的情况看,由生产企业直接安装调试的产品,系统功能发挥比较齐全,而由消防工程施工单位安装调试的系统功能往往存在诸多缺陷。究其原因:一是消防工程施工单位机械地执行《规范》,而不能找到《规范》和产品的结合点,导致系统的综合功能不能被有效的开发出来。二是消防工程施工单位的施工人员素质较低,施工中行为粗糙等原因,施工安装中已经使合格产品变成了不合格品。如常州市中心某大型办公楼在上世纪90年代初开始建设,投资远远超过投资预算,时建时停,工期相当长,在2000年底才竣工。该商场装设的火灾自动报警系统在试运行中,该系统不能正常运行,火灾探测器一批批误报。事后查明,这批火灾探测器于1998年购进,并存放在一个潮湿的地下室里将近两年,经更换这批探测器后,系统正常运行至今。三是施工中偷工减料。有的施工单位为节约成本,人为的减少控制模块导致系统功能不能正常运行,有的故意降低信号传输线的绝缘强度,如某医院住院大楼建筑面积按照设计要求装设了火灾自动报警系统,并经过消防验收合格投入使用。但在消防部门对该住院大楼进行消防监督检查时,发现火灾自动报警系统中的手动报警按钮在潮湿的天气时,大面积出现故障现象,致使系统不能正常使用。经有关技术人员对手动报警按钮信号传输线用500V的兆欧表测量绝缘时,发现对地绝缘电阻值远远达不到《火灾自动报警施工及验收规范》(GB50166-92)第2.2.13条规定的20MΩ,于是下发《限期改正通知书》,要求限期整改这一火灾隐患。在整改的过程中,施工单位称是产品质量有问题,而生产厂家则说是施工安装质量有问题,到底哪里出了问题?一时难辩真伪。为了消除这故障,消防部门采取了两方面的措施:首先要求对显示故障的手动报警按钮进行更换,其次是要求重新检查施工单位的施工记录并现场抽查手动报警按钮信号传输线路,查看施工单位是否已按规程进行焊接接线,是否能消除故障。每检查一处建设单位和产品供应单位的技术人员都到现场核实,但是更换新的手动报警按钮后,再次测试,问题还是存在,接着重新检查信号传输线路施工问题,经重新更换线路后,再次测试,对地绝缘电阻值结果远大于20MΩ,符合规范要求,火灾自动报警系统重新开通后,一直正常运行至今。
据事后了解,对地绝缘电阻达不到要求的信号传输线的价格与对地绝缘电阻达到要求的信号传输线的价格相差好几倍。四是施工单位不会调试系统或调试后系统的功能达不到最大化,最常见的是应有的功能不能实现。
&&&&(三)对建筑消防设施的施工监督力度不足。从目前情况看,首先表现在思想认识上有偏差,有些人常常认为施工监督多一次少一次无所谓,反正到工程竣工验收合格就行了,并没有深刻地认识到扎实做好施工监督的重要性和必要性。其实做好施工监督,也就是要求施工单位严格按照消防部门核准的图纸施工,防止建筑工程在施工过程中擅自改变消防设计,同时也能及时纠正在建筑工程消防设计审核中留下的问题,更好地为建设单位提供优质的服务,为建筑工程验收过关积累依据。其次是施工监督人员的业务素质有待提高。再次是随着社会经济的不断发展,重大建筑工程不断增多而且建设工期长,而消防监督部门的防火任务及各种安全保卫工作的日益繁重,消防监督人员严重缺编,相对地减少了施工过程监督力量。最后是对建筑工程消防监督管理的要求相关法律、法规不明确。
&&&&二、提高火灾自动报警系统施工质量的几点对策
&&&&(一)要把好产品质量关。市场经济本质的特征是供方和卖方是市场的两个对应的主体,火灾自动报警控制系统市场经过了十几年的发展,为何出现了畸形发展?根本的原因是在供方和卖方之间出现了管理和权力部门控制市场的情况。供方通过权力和管理部门,甚至通过不择手段取得市场,卖方惧怕管理和权力部门而被动接受,带来了系统不适应性、选择错误、管理服务脱节、售后跟踪不落实、系统管理环节脱节,甚至出现腐败等一系列问题。笔者认为,培育火灾自动报警控制系统市场,按照市场经济的规律规范该市场的形成已经到了刻不容缓的地步,政府和消防监督部门应当在宏观调控上做文章,而不应当直接或间接的成为市场的另一方,使企业真正成为市场的主体,使企业的生产、销售、服务行为符合市场的要求,保障系统产销和使用的一致性。采取把火灾自动报警控制系统纳入日常消防监督视线,加大市场产品的监督抽查力度,通过市场抽查检验方法,把有缺陷的和不合格的产品淘汰在安装之前,严格把好市场准入关,对质量较优的产品要通过相关媒体向社会公布,为使用单位提供准确可靠的信息。对产品质量低劣、在产、供、销和售后服务存在欺诈行为的企业建立黑名单制度并向社会公示,将其逐出市场,从根本上防止质量低劣的产品流入市场。
&&&&(二)提高认识,从源头上加强建筑工程施工监督。对重大建筑工程的施工监督应引起高度重视,克服重审核验收、轻监督管理的思想。施工监督是促使建设单位遵守消防法律、法规的重要手段,也是促使建设单位按核准图纸施工的有效方法之一,为建筑消防设施施工质量提供有力的保障,特别是针对一些建设规模宏大的建筑工程来说,加强建筑工程施工监督尤为重要。如果施工监督工作被忽视或滞后于建设进度,不但会造成不必要的浪费,而且会给建筑留下先天性火灾隐患,也不能及时纠正审核中出现的失误。笔者在施工监督中,发现有的高层建筑室内消火栓系统的安装,根本不按核准的设计说明要求施工,违规操作,经责令改正后,建设单位和施工单位都造成了一定程度的损失。有的高层建筑自动消防设施在安装过程出现的各种问题,因监督力度薄弱,没有及时得到协调解决,致使按图施工也会出现隐患的现象。因此,要抓好施工监督员的业务素质,从人力、物力、时间等方面保证施工监督的相对稳定。对重大工程要有施工监督的方案,充分发挥监督的主动性,杜绝偷工减料、弄虚作假管、违章施工的现象,切实加强对建筑工程的施工监督管理。
(三)对自动消防设施施工企业及施工人员严格把关。人是施工的主体,是建筑产品的直接创造者,人员素质的高低和质量意识的强弱,直接影响到工程产品质量的优劣,只有经过对施工队伍的资质和管理水平、技术措施进行事前的严格审查把关,才有可能保证施工质量。
&&&&(四)充分发挥工程监理的作用。监督单位在接受业主委托的范围内开展监理活动,在保障工程质量方面发挥着重要的作用。但在对某地的施工调查中发现,工程监理单位对消防设施的施工监管力度十分有限。如有的建筑消防设施施工没有列入监理的监管范围,有的建筑的设施施工虽然纳入了整体工程监理监管范围,但因各种原因,监理人员发现施工不符合建筑质量标准、不符合有关的消防技术规范要求,向建设单位报告,建设单位不但不理采,有的甚至对监理人员倒打一把,致使监理人员想管却管不了,最终放任自流。这种现象直接影响了消防工程的施工质量,火灾自动报警系统的施工首当其冲。要切实加强建筑工程的施工监督管理,保障消防设施的施工质量,必须要充分发挥监理对建设工程的控制、协调、管理的作用。在对重大建筑工程进行审核时,要促督建设单位落实把消防工程施工纳入整体工程监理范围,深入到工地检查工程监理人员工作情况,如检查施工单位是否按施工规范进行施工,以及检查隐蔽工程施工、消防产品进场检验等与消防工程施工相关的各种记录,促使工程监理人员认真履行职责,明确工程竣工消防验收的有关要求及所需的相关资料、技术数据,促使施工及建设单位对施工质量引起应有的重视。
&&&&(五)建章立制、规范监督、积极引导,提高施工质量的稳定性性。首先,建章立制是施工质量的前提。鉴于火灾自动报警系统市场运作的不规则性,应当根据火灾报警控制系统是一种特殊商品这一实际,进一步完善产品质量、安装等方面的法规,切实解决施工管理环节中无法可依的问题,把其纳入规范化管理的范畴,要充分运用法律手段,规范建设单位、施工单位的行为,提高自觉意识。其次,规范监督是提高系统施工质量的重要条件。火灾自动报警控制系统在整个建筑消防设施中起到中枢作用,对确保建筑消防设施在关键的时候能够发挥作用意义特别重大,这就要求消防监督机构在施工监督管理中要力求规范。再次要完善对建筑施工监督管理的相关规定,做到有法必依,执法必严。
版权所有 &火灾自动报警系统安装施工技术交底82-第3页
上亿文档资料,等你来发现
火灾自动报警系统安装施工技术交底82-3
3.3.13.1塑料导线4mm2以下时一般应使用;3.3.13.2导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约;3.3.13.3LC安全型压线帽:是铜线压线帽,;3.3.13.4多股铜芯软线用螺丝压接时,应将软;3.3.13.5铜单股导线与针孔式接线桩连接(压;选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝缘;胶布,导线接头处两端用黑胶布封严密;3.3.14导线敷设连接
塑料导线4mm2以下时一般应使用剥削钳剥削掉导线绝缘层,如有编织的导线应用电工刀剥去外层编织层,并留有约12mm的绝缘台,线芯长度随接线方法和要求的机械强度而定。3.3.13.2
导线绝缘台并齐合拢,在距绝缘台约12mm处用其中一根线芯在另一根线芯缠绕5~7圈后剪断,把余头并齐折回压在缠绕线上,并进行涮锡处理。3.3.13.3
LC安全型压线帽:是铜线压线帽,分为黄、白、红三色,分别适用于1.0 mm2、
1.5 mm2、2.5 mm2、4 mm2的2~4根导线的连接。其操作方法是:将导线绝缘层剥去10~ 13mm(按帽的型号决定),清除氧化物,按规定选用适当的压线帽,将线芯插入压线帽的压接管内,若填不实,可将线芯折回头(剥长加倍),填满为止。线芯插到底后,导线绝缘层应与压接管的管口平齐,并包在帽壳内,然后用专用压接钳压实即可。如表6-2、图6-3。3.3.13.4
多股铜芯软线用螺丝压接时,应将软线芯扭紧做成眼圈状,或采用小铜鼻子压接,涮锡涂净后将其压平再用螺丝加垫紧牢固。3.3.13.5
铜单股导线与针孔式接线桩连接(压接),要把连接的导线的线芯插入接线桩头针孔内,导线裸露出针孔l~2mm,针孔大于线芯直径1倍时,需要折回头插入压接。如果是多股软铜丝,应扭紧涮锡,擦干净再压接。选用橡胶(或塑料)绝缘带从导线接头始端的完好绝缘层开始,缠绕l~2个绝缘带幅宽度,再以半幅度重叠进行缠绕。在包扎过程中应尽可能的收紧绝缘带。最后在绝缘层上缠绕l~2圈后,再进行回缠。然后再用黑胶布包扎,包扎时要衔接好,以半幅宽度过压边进行缠绕,同时在包扎过程中收紧胶布,导线接头处两端用黑胶布封严密。3.3.14
导线敷设连接完成后,应进行检查,无误后采用500V、量程为0~500M的摇表对线对地、线对屏蔽层等进行测试,其绝缘电阻值不应低于20M,读数时应采用1分钟后的读数为宜。
火灾自动报警设备安装要求3.4.1
设备安装前准备工作进厂火灾自动报警设备应根据设计图纸的要求,对型号、数量、规格、品种、外观等进行检查,并提供给国家消防电子产品,质量监督检测中心有效的检测检验合格的报告,及其它有关安装接线要求的资料,同时与提供设备的单位办理进厂设备检查手续。3.4.2
探测器安装点型火灾探测器、气体火灾探测器、红外光束火灾探测器的安装要求: 3.4.2.1
感烟感温探测器的保护面积和保护半径应符合要求,见表6-3。
感烟、感温探测器的保护面积和保护半径
表6-3探测器的保护面积A和保护半径R3.4.2.2
感烟感温探测器的安装间距不应超过图6-5中的极限曲线D1-D11(含 D9′)所规定的范围,并由探测器的保护面积A和保护半径R确定探测器的安装间距的极限曲线。3.4.2.3
一个探测器区内需设置的探测器数量应按下式计算:N=SK A ,并取整数。 式中
N―― 一个探测区域内所需设置的探测器数量(只)2; S―― 一个探测区域的面积(m)2; A―― 一个探测器的保护面积(m)K―― 修正系数,重点保护建筑取0.7~0.9,其余取1.03.4.2.4
在顶棚匕设置感烟、感温探测器时,梁的高度对探测器安装数量影响。a
梁突出顶棚高度小于200mm的顶棚上设置感烟、感温探测器时,可不考虑对探测器保护面积的影响。b
当梁突出顶棚的高度在200mm~600 m m时,应按图6-6和表6-4来确定梁的影响和一只探测器能保护的梁间区域的个数。c
当梁突出顶棚的高度超过600mm,被梁隔断的每个梁间区域应至少设置一只探测器。d
当被梁隔断区域面积超过一只探测器的保护面积时,应视为一个探测区域,计算探测器的设置数量。3.4.2.5
当房屋顶部有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚距离应符合表6-5的规定。锯齿型屋顶和坡度大于15°的人字型屋顶,应在每个屋脊处设置一排探测器,探测器下表面距屋顶最高处的距离应符合表6-5的规定。3.4.2.6
探测器宜水平安装,如必须倾斜安装时,倾斜角不应大于45°
房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的感烟探测器下表面距顶棚(或屋顶)的距离
表6-5 5%时,则每个被隔开的部分应设置探测器。3.4.2.8
探测器周围0.5m内,不应有遮挡物,探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。见图6-7。3.4.2.9
探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,见图6-8,至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。(是指在距离探测器中心半径为0.5m范围内的孔洞用非燃烧材料填实,或采取类似的挡风措施)。3.4.2.10
在宽度小于3m的走道顶棚上设置探测器时,宜从中布置。感温探测器的安装间距不应超过10m,感烟探测器安装间距不应超过15m,探测器至端墙的距离,不应大于探测器安装间距的一半。3.4.2.11
在电梯井、升降机井设置探测器时其位置宜在井道上方的机房顶棚上。3.4.2.12
下列场所可不设火灾探测器:
厕所、浴室等潮湿场所
不能有效探测火灾的场所c
不便于使用、维修的场所(重点部位除外)3.4.2.13
可燃气体探测器应安装在气体容易泄漏出来,气体容易流经的场所,及容易滞留的场所,安装位置应根据被测气体的密度、安装现场气流方向、温度等各种条件来确定。见图6-9。a
密度大、比空气重的气体,如液化石油气应安装在下部,一般距地0.3m。且距气灶小于4mm的适当位置。b
人工煤气密度小且比空气轻,可燃气体探测器应安装在上方,距气灶小于8m的排气口旁处的顶棚上。如没有排气口应安装在靠近煤气灶梁的一侧,架高与探测器的关系见3.4.2.4条规定。c
其它种类可燃气体,可按厂家提供的并经国家检测合格的产品技术条件来确定其探测器的安装位置。3.4.2.14
红外光束探测器的安装位置,应保证有充足的视场,发出的光束应与顶棚保持平行,远离强磁场,避免阳光直射,底座应牢固地安装在墙上,安装高度见图6-10。3.4.2.15
其它类型的火灾探测器的安装要求,应按设计和厂家提供的技术资料进行安装。3.4.2.16
探测器的底座应固定可靠,在吊顶上安装时应先把盒子固定在主龙骨上或在顶棚上生根作支架,其连接导线必须可靠压接或焊接,当采用焊接时不得使用带腐蚀性的助焊剂,外接导线应有0.15m的余量,入端处应有明显标志。3.4.2.17
探测器确认灯应面向便于人员观察的主要入口方向。
探测器底座的穿线孔宜封堵,安装时应采取保护措施(如装上防护罩)。3.4.2.19
探测器的接线应按设计和厂家要求接线,但&+&线应为红色,&-&线应为兰色,其余线根据不同用途采用其它颜色区分,但同一工程中相同的导线颜色应一致。包含各类专业文献、各类资格考试、专业论文、外语学习资料、应用写作文书、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、高等教育、火灾自动报警系统安装施工技术交底82等内容。 
 消防施工技术――火灾自动报警系统安装施工技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料...27 第 3 页共 27 页 1 范围本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统...  技术交底单 施工单位: 建设单位工程部位 火灾自动报警系统安装 单位工程名称 接受交底人 档表 2―3 交底日期: 见会签表 交 底 内 容 一、工程概况 本工程为框...  消防报警技术交底文件 火灾自动报警系统安装 施工技术交底工程概况该技术交底适用于 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 的消 防报警施工(包含火灾报警...  火灾自动报警系统安装 施工技术交底 1 2 3 4 5 6 目录 范围 ... 2 施工准备...  火灾自动报警系统安装技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。火灾自动报警系统安装作业指导书 一、 一般规定 1、 本技术措施提出的施工程序、工艺标准、操作技术,是...  火灾自动报警系统技术交底_建筑/土木_工程科技_专业资料。火灾自动报警系统技术交底...7-6#及地下车库 施工工艺 2.1 工艺流程: 钢管和金属线槽安装→钢管内导线...  火灾报警系统 计划完成日期 施工单位 浙江省工业设备安装集团公司重庆分公司 施工班组 交底日期 电工班 1.质量标准及执行规程规范:必须严格执行〈 〈建筑电气工程施工...  地块消防工程 安徽共济消防工程有限公司 交底日期 分项工程名称 第一标段火灾报警 火灾自动报警系统安装 1 范围 本章适用于工业与民用建筑火灾自动报警系统安装工程。 ...火灾自动报警资料表格_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
火灾自动报警资料表格
火​灾​自​动​报​警​资​料​表​格
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢火灾自动报警系统资料_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
火灾自动报警系统资料
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢火灾自动报警系统施工方案_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
评价文档:
火灾自动报警系统施工方案
火​灾​自​动​报​警​系​统​施​工​方​案
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 火灾自动报警系统图 的文章

 

随机推荐