浅析空调风管安装施工技术及质量通病与防治措施 摘要:随着高档写字间、办公环境的不断改善,空调系统应用也越来越广泛。如何使用效果最好的空调系统,除了设计的合理性空调通风工程的施工也是空调安装中重要的一个环节。风管通风空调工程的一个重要组成部分,其施工质量的好坏直接影响安装质量和系统性能。在许多空调通风工程,因为风管的制作和安装的质量问题而造成送风量不足,造成漏气,超过规范要求,造成能源浪费,热源不足、通风与空调工程运行不稳定的现象,会影响空调的正常运行。在本文中,根据多年工作经验经验来,对风管安装技术和常见的质量问题,提出了相应的对策,供参考。 关键词:空调安装工程;风管安装;常见问题;应对措施 中图分类号:TB494 文献标识码:A 引言:随着我国经济不断发展,高层建筑也越来越多,通风管道工程的施工质量也越来越受到人们的关注。但目前,通风工程施工工艺的不断提高,通风系统对风管制作和安装具有很高的要求,但是还是存在影响施工质量的问题存在。下面谈谈通风空调风管安装方法以及常见的质量通病与应对措施。 风管施工流程 2.风管安装施工 2.1风管支吊架制作安装 (1)风管支、吊架的安装要做到牢固、可靠,支吊架的间距按规范执行;支吊架位置按风管中心线确定,其标高要由风管设计的标高来确定,支吊架不得设在系统风口、风阀、栓视门和测定孔等部位。 (2)定位、测量和制作加工指定专人负责,既要符合规范标准的要求,又要与水电管支吊架协调配合、互不防碍。 (3)风管支、吊架制作前,首先要对型钢进行矫正,矫正的方法有冷桥和热桥两种;小型钢材一般采用冷矫正,较大的型钢须加热到
正在加载中,请稍后...通风与空调工程施工质量通病有哪些?
&&来源:建设工程教育网
1、制作通病
(1)金属通风管道及部件制作弊病:
①管道断面下料尺寸不准确,造成与法兰配合不严密。咬缝不严密,开缝、半咬,不牢固及端部和咬口交叉处有孔铜;
②风管和管件扭曲不平;
③焊口有砂眼、夹渣、烧穿、凸瘤,焊后板材有变形不矫正;
④镀锌钢板质量不好,有受潮变质现象;
⑤净化系统风管内表咬口不平滑,有横向咬口现象;
⑥弯头与三通制作角度不准;
(2)塑料风管及管件制作弊病:
①成型不光滑,弧度不均匀;
②焊口不坡口;
③焊条断裂,炭化和粘接不牢,板面烤焦的现象;
④法兰不焊加固角,不采取两面焊接;
(3)钢法兰制作通病:
①尺寸不准、不方,平整度不够;
②焊口不牢固、不打药皮,刷油不到位;
③铆钉孔间距过大或不均匀,每面第一个铆钉距角大于4cm;
④螺栓孔间距过大或相同规格法兰螺栓孔不能安装。
(4)法兰与风管铆接弊病:
①风管与法兰尺寸不准,造成风管过大起泡,或过小四角有缝隙现象;
②法兰铆接未找方,造成法兰与风管不垂直,影响安装风管的垂直度、水平度;
③搬边过窄、过宽、四角有孔洞;
④保温风管大边大于800mm,不保温风管大边大于630mm时,风管不采取加固措施。
(5)部件制作弊病:
①框架不方不正,尺寸不准;
②活动部位不灵活,不能达到完全开启和闭合;
③使用材质不符合设计及规范规定;
④无开关及气流方向标志;
(6)防腐刷油弊病:
①风管及法兰不做很好的除锈和清除表面杂物就刷防腐漆;
②法兰未除锈防腐即与风管铆接,现场后配制的法兰,有不刷油现象等;
③对部件转动部位不采取必要措施就刷漆造成转动不灵活;
④刷油不均匀,流淌、漏涂等。
2、安装部分通病
(1)风管、管件部件安装弊病:
①吊架间距过大,吊杆过细,固定不牢,弯钩不正规,吊杆过大,吊杆不刷油,托盘角钢不符合规范等;
②坐标、标高不准、风管不直、不平;
③法兰衬垫材质不符合设计及规范规定,并有漏装及脱落现象;
④过伸缩缝、沉降缝无任何保护措施;
⑤金属风管与建筑风道交接处未做密封处理;
⑥帆布软接头高低不平,松紧不适度,有扭曲现象;
⑦风管与风口,风口与吊顶或壁面连接不严密,不水平,不牢固;
⑧卡架防腐不好或漏作,型钢用汽焊切割、开孔,且不清除毛刺;
⑨各种部件位置、方向不对或开关不灵活不严密;
⑩吊顶及管道井必要部位(隐蔽安装的)不设检查孔;任意改变风管走向、截面等。
(2)设备安装弊病
①坐标、标高不准,不平不正;
②地脚螺栓无防松动装置;
③坡度不符合要求,甚至倒破(风机盘管机组);
④设备与风管,设备与设备连接不严密;
⑤风机机壳与叶轮间隙不符合技术要求,连轴器间隙不正确,皮带轮不在同心水平面上,减震器安装不正确,不起作用。
(3)保温工作弊病
①材质不符合设计要求,保温材料与风管机设备之间,及保温材料之间缝隙过大,外保护层不严、不实、松散,不平整、观感差;
②支、吊卡处保温不严;
③用穿透螺栓加固,造成系统功能损失。
(4)成品保护弊病
①成品被坡环,污染,造成风管开裂、不平、保温层坡环,设备损坏,丢失等;
②为本工种安装方便,坡环其它工序成品。
3、调试方面的通病
(1)无调试方案,不做任何调试,更无调报告;
(2)无系统风量调配分配;
(3)不做单机试运转,或只做系统调试;
(4)调试完毕后,不做善后工作,如测风孔不堵等;
(5)轴承油箱无油位显示或有漏油现象。
4、净化工程通病
(1)不按洁净系统技术措施施工,混同于一般空调工程;
(2)不做净化工程的最后调试工作,或调试手段不齐全。
  为了在上海市空调工程企业和从业人员中掀起学习、贯彻、落实《上海市多联式空调(热泵)工程施工技术规程》的氛围,表彰为本规
Copyright ◎
all rights reserved湘ICP备号-16号,内容来自筑龙网相关的培训课程、论坛帖子、行业资讯等。筑龙网为国内最权威最专业的建筑工程学习。交流平台,超过1000万设计师、工程师和造价师在筑龙网交流、学习更多相关资料请访问日更新500篇的!(发布于:日)
此时有人在和您一起浏览筑龙优搜库
填写您的问题
筑龙网以1040万会员的建筑社区为基础,为建筑师、工程师及相关人员提供建筑行业资讯、技术资料下载、招聘求职、技能培训、建材查询等服务,同时也是建筑人展示自我,增加业务合作与交流的平台
风管通病相关专题推荐更多公众号:nhvaca暖通南社是以暖通空调、给排水、制冷、自控等设计、安装、维保的一站式综合性技术交流平台。最新文章相关推荐搜狗:感谢您阅读图文详析通风与空调工程常见质量通病及防治措施(风管、风管部件与消声器制作),本文可能来自网络,如果侵犯了您的相关权益,请联系管理员。QQ:工具类服务