1电厂烟气监测系统简介
烟气污染物在线监测系统(CEMS)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度、气态污染物浓度(SO2、Nox、O2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。完整的CEMS包括气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、颗粒物监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统等辅助设施子系统。
某电厂共5台燃煤发电机组,其中1~3号机组容量各为200MW,4、5号机组容量300MW。5台机组的烟气脱硫装置均采用石灰石-石膏湿法工艺,其中1~4号脱硫装置由浙江浙大网新公司提供,5号脱硫装置由上海常净公司提供。5套脱硫装置均为1炉1塔配置。机组烟气经脱硫处理后,由二条210米高烟囱排放。排放口处安装有北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产的SIEMENS 7-200型烟气排放连续监测系统(CEMS)。颗粒物粉尘监测选用RBV-2030型光学法烟尘监测仪。
CEMS系统采用北京雪迪龙自动控制系统有限公司SCS -900系统配置(图
图1 CEMS系统图
2 常见故障及处理
2.1 样气流量偏低
烟道中的样气经过采样探头和电加热伴热管由取样泵抽取至分析仪表柜。样气的过滤主要由探头过滤器来完成,过滤器中的滤芯为2μm 孔隙的碳化硅陶瓷材料,含尘气体经过滤芯,粉尘被过滤下来,虽然有自动反吹系统定时进行反吹,但因过滤器长期被加热至120 ℃及以上运行,不可避免出现堵塞和高温老化。如反吹压缩空气偶尔带有水汽会造成样气降温结露并产生少量液态酸水,容易与采样管中粉尘粘合并粘在采样探管内壁上,长时间不清理就会影响样气流量。可以在CEMS 系统停运期间,将采样管拆下清理内部杂物并检查采样探管的腐蚀情况。为保证烟气流量,过滤器滤芯每半年应更换一次,定时检查正常与否。反吹压缩空SCS-900-1烟气监测系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
SCS-900-1烟气监测系统
上传于||文档简介
&&本​系​统​用​于​烟​气​排​放​连​续​监​测​,​适​用​于​电​厂​,​钢​厂​等​行​业
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩10页未读,继续阅读
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢君,已阅读到文档的结尾了呢~~
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
SCS-900-2烟气监测系统操作维护手册
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口连续烟气监测系统故障分析处理_图文_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
连续烟气监测系统故障分析处理
上传于||文档简介
&&一​些​烟​气​自​动​监​测​系​统​的​论​文
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢连续烟气监测系统常见故障分析与处理
摘 要 脱硫烟气监测系统是火电厂及环保主管部门对企业烟气排放监控的重要手段,以下针对火电厂连续烟气监测系统在运行过程中出现的故障进行分析,并提出一些处理方法。
关键词 烟气监测 故障 分析 处理
1电厂烟气监测系统简介
烟气污染物在线监测系统(cems)是实时、连续监测污染物参数的系统,主要监测烟气中的颗粒物浓度、气态污染物浓度(so2、nox、o2)、辅助参数(烟气温度、流速、氧量、湿度、压力)等。完整的cems包括气态污染物监测子系统、烟气排放参数监测子系统、颗粒物监测子系统、系统控制及数据采集处理子系统等辅助设施子系统。
某电厂共5台燃煤发电机组,其中1~3号机组容量各为200mw,4、5号机组容量300mw。5台机组的烟气脱硫装置均采用石灰石-石膏湿法工艺,其中1~4号脱硫装置由浙江浙大网新公司提供,5号脱硫装置由上海常净公司提供。5套脱硫装置均为1炉1塔配置。机组烟气经脱硫处理后,由二条210米高烟囱排放。排放口处安装有北京雪迪龙自动控制系统有限公司生产的siemens 7-200型烟气排放连续监测系统(cems)。颗粒物粉尘监测选用rbv-2030型光学法烟尘监测仪。
cems系统采用北京雪迪龙自动控制系统有限公司scs -900系统配置(图1)。

我要回帖

更多关于 scs是什么 的文章

 

随机推荐