2号机发变组系统保护调试总结
发变组保护从5月25日系统调试和单体调试开始,一直到7月18日并网,发变组保护调试完成了众多的试验项目,也改正了很多存在的问题,为此做一总结,对#2机组调试过的内容进行一次梳理,从中查找不足,吸取教训。 一、发变组保护概述:
发变组系统涉及到发电机、主变、{厂变、脱硫变、励磁变。发变组保护即是上述设备的保护。包含电气量保护和非电气量保护。我公司的发变组保护采用美国GE公司的UR系列保护装置。发电机采用G60型保护继电器,变压器采用T60、F35型保护继电器。非电量保护采用C30型保护继电器。发变组保护共有6面屏,保护配置方式为双重化配置,其中A、B、C柜为第一套保护;D、E、F柜为第二套保护,非电量保护只有一套,在C柜。其中发电机差动、发变组差动、{厂变差动、脱硫变差动作为上述设备的主保护,保护范围涵盖了上述设备以及联系它们之间的封闭母线和主变高压侧架空线一直到升压站电流互感器。上述范围一旦发生相间短路,保护瞬时跳闸。所以发变组保护作为电厂主设备的保护有着举足轻重的地位。
二、2号机发变组保护调试的项目
1、发变组保护屏A、B、C、D、E、F保护装置校验 2、发变组保护屏及其同期屏中间继电器和信号继电器校验 3、{厂变和主变A、B、C本体瓦斯继电器校验 4、发变组保护系统CT变比、伏安特性和极性试验 5、发变组系统CT、PT回路通流检查、负载测量和传动 6、发变组保护系统控制和保护回路查线和传动 7、发变组保护系统信号回路查线和传动 8、瓦斯、温度等非电量保护回路传动 9、发变组系统开关跳合闸操作 10、发变组二次回路绝缘测量 11、发变组与其他系统配合试验和传动 12、发变组保护带实际开关整组传动 三、2号机发变组保护调试的项目
1.发变组系统各个点短路试验 发电机出口K0点短路:
测试各个CT的二次电流,并查看各个保护装置的差动电流和制动电流以及每相的相位和相序。在K0点短路时发变组差动和主变差动应动作,发电机差动不动作。 主变高压侧K1点短路:
测试各个CT的二次电流,并查看各个保护装置的差动电流,和制动电流以及每相的相
Word文档免费下载:(下载1-10页,共10页)
并 按本方案要求及时进入施工现场组装调试,保证施工...主要施工机具计划表(安装) 序号 1 2 3 4 5 6...洞两侧墙每隔 400 间距砌二皮实砖,以便将来便于安...并 按本方案要求及时进入施工现场组装调试,保证施工...主要施工机具计划表(安装) 序号 1 2 3 4 5 6...洞两侧墙每隔 400 间距砌二皮实砖,以便将来便于安...ct变比越大 计量就越准确吗 还是有什么关系
您好!
电流互感器是电能计量装置的重要组成部分,计量用电流互感器的选择原则有以下几点:
1.额定电压的确定:
电流互感器的额定电压UN应与被测线路的电压UL相适应,即UN≥UL。
2 .额定变比的确定:
通常根据电流互感器所接一次负荷来确定额定一次电流I1,即: I1=P1/UNc相关信息ψ
式中UN——电流互感器的额定电压,kV;
P1——电流互感器所接的一次电力负荷,kVA;
cosψ——平均功率因数,一般按cosψ=0.8计算。
为保证计量的准确度,选择时应保证正常运行时的一次电流为其额定值的60%左右,至少不得低于30%。
电流互感器的额定变比则由额定一次电流与额定二次电流的比值决定。
3.额定二次负荷的确定:
  互感器若接入的二次负荷超过额定二次负荷时,其准确度等级将下降。为保证计量的准确性,一般要求电流互感器的二次负荷S2必须在额定二次负荷S2N的25%~100%范围内,即:0.25S2N≤S2≤S2N。
4.额定功率因数的确定:
计量用电流互感器额定二次负荷的功率因数应为0.8~1.0。
5.准确度等级的确定:
  根据电能计量装置技术管...
您好!
  根据电能计量装置技术管理规程(DL/T448-2000)规定,运行中的电能计量装置按其所计量电能量的多少和计量对象的重要程度,分为I、II、III、IV、V五类,不同类别的电能计量装置对电流互感器准确度等级的要求也不同.
6.互感器的接线方式:
  计量用电流互感器接线方式的选择,与电网中性点的接地方式有关,当为非有效接地系统时,应采用两相电流互感器,当为有效接地系统时,应采用三相电流互感器,一般地,作为计费用的电能计量装置的电流互感器应接成分相接线(即采用二相四线或三相六线的接线方式),作为非计费用的电能计量装置的电流互感器可采用二相三线或三相线的接线方。
7.互感器二次回路导线的确定:
  由于电流互感器二次回路导线的阻抗是二次负荷阻抗的一部分,直接影响着电流互感器的误差,因而哪二次回路连接导线的长度一定时,其截面积需要进行计算确定。
其他答案(共1个回答)
CT是电流互感器的简称,(取英文current transformer前两个字母)。其作用是将大电流变成小电流,主要用于计量、测量、继电保护、监控等二次回路中的电流回路作为电流测量元件使用。一般CT的二次额定电流是5安或1安,一次额定电流视用电负荷大小选择。
CT与计量的关系,可以举个例子说明:
假如有一个用电户用电电流达到400安培,该情况下不可能找到可以计量这么大电流的电能表,只能通过CT将电流变小,比如选400/5的CT,然后将CT二次回路接入电能表,这时电能表电流回路的5安表示了用电户负荷电流是400安。这样电能表读到的行码乘以CT变比(也称倍数)就是用电户实际的用电量。
从上所述,可以看出并不是CT变比越大计量就越准确,CT一次额定电流的选择原则是用电负荷电流为一次额定电流的30%~60%。这时CT的计量精度最高(专业的说法是CT工作在线性段),如果一次额定电流选得过大会使CT的准确度降低(工作在非线性段)。
决定CT计量准确的是CT的准确度(如0.02、0.05、0.1...),这也是CT的一个重要参数,CT的准确度数值越相关信息明CT的精度越高。
Q=√3 ̄UIcosφ
您好,电流互感器二次绕组中有提供给测量用的和继电保护用的,测量用的和继电保护用的在设计上是有区别的。用于测量的二次绕组——它的精度要求比较高,一般上把精度为0....
成年人偶尔做一次CT没有什么影响,虽然CT成像是用了X射线,但是它扫描的计量很小,并不比做一次胸部拍片或透视更多,而且,由于射线光束很窄,除了头部以外,对周围器...
希望能帮到你,麻烦点击 “好评”,谢谢你^_^)CTCT是用X射线束对人体某部一定厚度的层面进行扫描,由探测器接收透过该层面的X射线,转变为可见光后,由光电转换...
卡西欧CT-670 电子琴变压器 DC9V 850MA ,
答: 与多名异性发生关系是不是容易的
答: 考试合格啊!
答: 当前世界上有四个最大的科学难题,全球各专业的科学家都在设法揭开大自然的这些秘密,如能解开这些谜团,那么人类的生活以及对世界的看法将发生根本的变化。  一、人体基...
答:  2011年二级建造师考试时间(部分省市时间不统一)日 期
科 目6月26日  上午9:00-12:00
大家还关注
确定举报此问题
举报原因(必选):
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告,这不是个问题
报告原因(必选):
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区

我要回帖

更多关于 ct变比型号 的文章

 

随机推荐